Diskutiere Ausführung Abdichtung weicht von LV ab im Abdichtungen im Kellerbereich Forum im Bereich Neubau; Hallo Zusammen, bei unserem Neubau, ohne Keller, wurde die Bodenplatte mit Bitumenbahnen abgeschweißt. Ausgeschrieben war: Dampfsperre...

  1. Maxtor

    Maxtor

    Dabei seit:
    08.08.2011
    Beiträge:
    80
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Tischler
    Ort:
    Düsseldorf
    Hallo Zusammen,

    bei unserem Neubau, ohne Keller, wurde die Bodenplatte mit Bitumenbahnen abgeschweißt.
    Ausgeschrieben war: Dampfsperre EG-Bodenplatte mit Elastomerbitumen-Schweißbahn V 60 AL nach DIN 52 133

    Al bedeutet doch : Aluminiumeinlage, oder nicht?

    Habe ein Reststück zerschnitten und aufgekratzt...kein Aluminium weit und breit.

    Das gleiche auf unserem Flachdach
    Ausgeschrieben war: Dampfsperr-Ausgleichsschicht, Dampfsperrschicht aus Bitumenschweißbahn V 60 S4 + AL 0,1
    Auch hier ein Stück zerschnitten und aufgekratzt...kein Aluminium weit und breit.

    Was nun, gibt es auch Bitumenbahnen die als Dampfsperre zugelassen sind und keine Aluminiumeinlage haben, oder muss/soll alles wieder runter?


    Danke für Eure Hilfe

    Gruß Max
     
  2. #2 Manfred St, 04.04.2012
    Manfred St

    Manfred St

    Dabei seit:
    31.03.2012
    Beiträge:
    233
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Bauherr
    Ort:
    Berlin
    hi

    das "al" ist teuer ... wird gern weggelassen ... das merkt keiner

    mangel anzeigen - die gleichweitigkeit des verwendeten materials nachweisen lassen - nicht oder weniger bezahlen - abnahme unter vorbehalt

    bausachverständigen hinzuziehen


    manny
     
  3. #3 Halbwissender, 12.04.2012
    Halbwissender

    Halbwissender

    Dabei seit:
    01.07.2011
    Beiträge:
    643
    Zustimmungen:
    1
    Beruf:
    Bauzeugs
    Ort:
    NRW
    Das AL ist nicht wirklich großartig teurer, dass ist Humbug. Meist ist eher Unwissen das Problem.

    Zum Thema: 1. Verwendete Bahn hat nicht die vertraglich zugesicherte Eigenschaft (Abweichung Leistungs-Soll zu Leistungs - Ist). Das ist in juristischem Jargon ein Mangel.

    2. Gibt es den sogenannten bautechnischen (nicht juristischer Jargon) Mangel. Für die Abdichtung der Bodenplatte nach DIN 18195 - 4 reicht die genannte Bahn wahrscheinlich aus. Darüber hinaus zählt noch das Merkblatt „Hinweis zum Einsatz alternativer Abdichtungen unter Estrichen“. Hier wird eine Abdichtung gegen Diffusiongefordert, deren sd-Wert höher liegen muss als der sd-Wert des Bodenbelages, um ein Auffeuchten der Bodenkonstruktion durch Kondensatansammlung zu verhindern. Bei dampfdichten großformatigenFliesen wird hier ein sd-Wert > 200 m als ausreichend angegeben.

    Nun muss man halt schauen welcher Belag IRGENDWANN theoretisch nach einem Bodenbelagsaustausch eingebaut werden könnte und welcher sd - Wert dann erforderlich wäre und mit dem sd - Wert der eingebauten Bahn erreicht wird.

    Wenn man das ganze "Glasert" also berechnet wundert man sich in der Regel das der Ausfall von Kondensat in der Konstruktion jedoch rechnerisch von oben geschieht :)

    Also: vertragliches Leistungssoll nicht eingehalten = Mangel / Technik prüfen lassen (tatsächliche Bahn herausfinden)...
     
Thema:

Ausführung Abdichtung weicht von LV ab

Die Seite wird geladen...

Ausführung Abdichtung weicht von LV ab - Ähnliche Themen

  1. Ausführung/Abdichtung einer Durchführung durch eine Kellerwand / Weiße Wanne

    Ausführung/Abdichtung einer Durchführung durch eine Kellerwand / Weiße Wanne: 1.) Ist folgende Ausführung einer Leitungs-Durchführung/Abdichtung durch eine Kellerwand (Weiße Wanne) fachlich sinnvoll oder zu welchen Aspekten...
  2. Richtige Ausführung Abdichtung / Dämmung Außenmauer zu Bodenplatte

    Richtige Ausführung Abdichtung / Dämmung Außenmauer zu Bodenplatte: Hallo Zusammen, da bei unserem Neubau schon so einiges schief gelaufen ist, möchte ich um Ratschläge / Infos bez. Ausführung der Dämmung /...
  3. Korrekte Ausführung beim Abdichten der Garagen-Bodenplatte und anschließendem Putz

    Korrekte Ausführung beim Abdichten der Garagen-Bodenplatte und anschließendem Putz: Hallo leibe Bauexpertenforum-Gemeinde :winken, erstmal vielen Dank für das existierende Forum. Mit eurer Hilfe konnte ich als bislang stiller...
  4. Gefällestrich u. Abdichtung Balkon - Welche Ausführung ist richtig???

    Gefällestrich u. Abdichtung Balkon - Welche Ausführung ist richtig???: Hallo die Damen und Herren, ich habe mir zwei Angebote zur Erstellung u. Abdichtung des Gefälles für meinen Balkon erstellen lassen. Leider...
  5. Was ist die korrekte Ausführung der Abdichtung von Tegalit Betondachsteine an DFF

    Was ist die korrekte Ausführung der Abdichtung von Tegalit Betondachsteine an DFF: Hallo zusammen, unser Neubau ist mit Tegalit Betondachsteinen eingedeckt. Während der letzten zwei bis drei Monate ist vereinzelt bzw. mehrfach...