Heizungsrohr Mepla C-Stahl

Diskutiere Heizungsrohr Mepla C-Stahl im Heizung 2 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo, beim Heizungsrohr wurde C-stahl verzinkt auf dem Rohfußboden verlegt. Die Rohre sind mit Schaumstoff umdämmt. Anrufe bei zwei Herstellern...

  1. #1 Markus K, 17.04.2012
    Markus K

    Markus K

    Dabei seit:
    24.04.2011
    Beiträge:
    55
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Physiker
    Ort:
    Gießen
    Hallo,
    beim Heizungsrohr wurde C-stahl verzinkt auf dem Rohfußboden verlegt. Die Rohre sind mit Schaumstoff umdämmt. Anrufe bei zwei Herstellern (geberit, seppelfricke) ergaben, dass diese nicht den Einsatz von verzinktem Rohr unter dem Estrich befürworten, sondern zum Rohr mit Kunststoffmantel raten.
    C-Stahl verzinkt scheint aber gängige Praxis zu sein.
    Der Installateur bietet mir an die Rohre durch Mepla-Rohre zu ersetzen, die nicht anfällig für Schwitzwasser von außen seien. Er ist aber auch der Meinung, dass beim gedämmten C-Stahl-Rohr kein Schwitzwasser und damit keine langfristige Gefahr von Rost entstehen kann.
    Was meint ihr? Sollte ich auf Nummer sicher gehen, schließlich wäre ein späterer Schaden ziemlich teuer.
    Danke für euren Rat.

    Markus
     
  2. #2 ThomasMD, 17.04.2012
    ThomasMD

    ThomasMD

    Dabei seit:
    19.11.2009
    Beiträge:
    5.097
    Zustimmungen:
    2
    Beruf:
    Ing.
    Ort:
    Magdeburg
    Es sind Heiz- und keine Kälteleitungen?
    Welches Schwitzwasser erwartest Du?

    Gesendet von meinem SPX-5_3G mit Tapatalk 2
     
  3. #3 Markus K, 17.04.2012
    Markus K

    Markus K

    Dabei seit:
    24.04.2011
    Beiträge:
    55
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Physiker
    Ort:
    Gießen
    Stimmt, Schwitzwasser sollte es nicht geben an der warmen Leitung. Wieso empfehlen die Hersteller die verzinkten Stahlrohre jedoch nicht für den Fußbodenbereich?
    Würdest du C-Stahl und Mepla als gleichwertig ansehen?
     
  4. #4 Jürgen V., 18.04.2012
    Jürgen V.

    Jürgen V.

    Dabei seit:
    20.08.2003
    Beiträge:
    1.009
    Zustimmungen:
    8
    Beruf:
    SHK
    Ort:
    Osnabrück Niedersachsen
    Benutzertitelzusatz:
    Alle Menschen sind klug: die einen vorher, die and
    Welchen C Stahl hat er denn genommen.

    Mapress C-Stahl Systemrohr, außen verzinkt, ist für Heizung zugelassen

    Mapress C-Stahl Systemrohr, kunststoffummantelt, ist für Heizung zugelassen

    Mapress C-Stahl Systemrohr, innen und außen verzinkt ist für Heizung nicht zugelassen.

    Die jeweiligen besonderen Anforderungen an den Rohren / Formstücken und dessen Verarbeitungrichtlieneien

    kann man hier nachlesen.
     
  5. R.B.

    R.B.

    Dabei seit:
    19.08.2005
    Beiträge:
    48.826
    Zustimmungen:
    13
    Beruf:
    Dipl.Ing. NT
    Ort:
    BW
    Warum wurden hier überhaupt verzinkte Stahlrohre eingesetzt?

    Kondensat sollte an dieser Stelle kein Problem sein, und wenn die Rohre noch durch Dämmung geschützt sind erst Recht nicht.

    Dem würde ich widersprechen. Ich bin zwar nicht ständig auf Baustellen unterwegs, aber bei einem Neubau oder Sanierung habe ich schon seit Ewigkeiten keine Stahlrohre mehr gesehen. Die haben weder von der Verarbeitung noch vom Preis her gesehen einen Vorteil.

    Bei sehr großen Objekten mag das anders aussehen, da könnte man dann auch über CU nachdenken, aber im EFH Bereich bekommt man die benötigten Rohrgrößen als Verbundrohre zu einem attraktiven Preis und schnelle Verarbeitung ist garantiert.

    Gruß
    Ralf
     
  6. sepp

    sepp

    Dabei seit:
    12.11.2004
    Beiträge:
    4.217
    Zustimmungen:
    3
    Beruf:
    architekt
    Ort:
    Saarland
    C-stahl rohre sind unter putz oder im estrich gegen korrosion zu schützen (siehe hersteller infos),
    wenn ein saurer mörtel an das rohr kommt (ph>12) rostest es dir schneller durch als du zuschauen kannst.
    ich würde diese rohre nur in reversiblen bereichen einbauen.
     
  7. #7 Markus K, 18.04.2012
    Markus K

    Markus K

    Dabei seit:
    24.04.2011
    Beiträge:
    55
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Physiker
    Ort:
    Gießen
    Danke für eure Beiträge.
    Wäre ich früher auf die Problematik gestoßen, hätte ich mich aus Sicherheitsgründen für Verbundrohr entschieden. Nun drängt die Zeit und ich lasse einen Strang, bei dem die Armaflex-Ummantelung ausgedünnt wurde (Rohrkreuzung) durch Verbundrohr ersetzen. Die Ummantelung der restlichen C-Stahl-Rohre werden auf Lücken überprüft, ggf. werden hier mit Aluklebeband die Stoßstellen der Isolierung nachgeklebt. Der Installateur hat nochmals betont, dass C-Stahl verzinkt sehr gängig sei und durch die geschlossenzellige diffusionsdichte Ummantelung/Isolierung man sicherer vor Korrosion sei. Dass ein späterer Wasserschaden, wenn er nicht erkannt werden würde, ungünstig sei, konnte er aber nur bestätigen. Insgesamt ist der Ablauf ärgerlich.

    Wir bekommen einen zementgebundenen Styroporleichtestrich (Thermo***). Glaubt ihr dies ist zuviel Feuchtigkeit für die Isolierung? Nach meinem Installateur sollte nichts passieren und es sei auch kein zusätzlicher Schutz (PE-Folie) nötig.

    Grüße
    Markus
     
  8. Jakari

    Jakari

    Dabei seit:
    28.02.2010
    Beiträge:
    225
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Installateur
    Ort:
    Detmold
    C Stahl ist auch gängig.
    Der Grund: Kupfer ist teuer geworden.
    Kunststoffrohre würde ich als Heizung nicht benutzen!
    (außer Fußbodenheizung)
    Die Wiederstandswerte der Fittinge, Rohr wären mir viel zu hoch.
    C-Stahl hat nur ein Problem!
    Wenn die Heizkörperrohre aus dem Fußboden kommen (z.B zum Heizkörper)
    sollte hier dauerhaft keine Feuchtigkeit eindringen.
    Da kann es zu Korrosionsschäden kommen.
    Die nach den technischen Regeln verlegten Rohre unterputz, als aufputz machen keine Probleme
     
  9. #9 Jürgen V., 16.05.2012
    Jürgen V.

    Jürgen V.

    Dabei seit:
    20.08.2003
    Beiträge:
    1.009
    Zustimmungen:
    8
    Beruf:
    SHK
    Ort:
    Osnabrück Niedersachsen
    Benutzertitelzusatz:
    Alle Menschen sind klug: die einen vorher, die and
    Das musst du mal genauer erleutern, lerne ja gerne noch dazu.
     
  10. Jakari

    Jakari

    Dabei seit:
    28.02.2010
    Beiträge:
    225
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Installateur
    Ort:
    Detmold
    Es gibt die sogenannten Zeta Werte.
    Je höher der Wert desto mehr muss die Pumpe arbeiten (Verbrauch)
    Kunstoffrohre und Fittinge haben fast doppel so hohe Zeta Werte wie C-Stahl
    Außerdem musst Du bei Kunstoffrohren größer werden. Schau Dir mal ein 16er Kunstoffrohr und die Fittinge von innen an
    und vergleiche es mit deinem C-Stahl Rohr.
     
  11. Jakari

    Jakari

    Dabei seit:
    28.02.2010
    Beiträge:
    225
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Installateur
    Ort:
    Detmold
    @ r.b.
    C-Stahlrohre sind heute genauso zu verarbeiten wie die Kupfersysteme
    C-Stahl wird verpresst!
    Preisvorteil gegenüber Kupfer nicht vergessen.
    Kunstoffrohre am Heizungskessel sehen wir nicht gerne , ist bei den Firmen in meiner Region nur bei den Schnellpfuschern beliebt
     
Thema: Heizungsrohr Mepla C-Stahl
Besucher kamen mit folgenden Suchen
  1. geberit heizungsrohr

    ,
  2. c stahl

    ,
  3. c-stahl diffusionsdicht

    ,
  4. korrosion c stahl fussbidenheizung,
  5. c-stahl heizrohr,
  6. cstahl unter estrich,
  7. für was kann man mepla rohre benutzen,
  8. c stahl rohr mit isolierung,
  9. c stahl heizungs rohr ,
  10. c-stahl heizungsrohre,
  11. c stahlleitung,
  12. funktioniert mepla rohr als heizungsrohr,
  13. seppelfricke verbundrohr ersetzen,
  14. c stahl im ausenbereich,
  15. mepla heizungsrohr,
  16. geberit heizungsrohr fußbodenheizung,
  17. zeta-werte c-stahl
Die Seite wird geladen...

Heizungsrohr Mepla C-Stahl - Ähnliche Themen

  1. Verteiler und Heizungsrohre in Tragender Wand

    Verteiler und Heizungsrohre in Tragender Wand: Hallo, Ich glaube ich habe Mist gebaut. Ich habe vor kurzem ein EFH gekauft und wollte dort Nachträglich Fussbodenheizung Installieren. so habe...
  2. Dampfbremse im Bad - wie Aussparung hinter Heizungsrohren abdichten?

    Dampfbremse im Bad - wie Aussparung hinter Heizungsrohren abdichten?: Ich bewohne ein Fertigteilhaus in Holzständerbauweise Bj. 1996. Wandelemente aus Spanplatten mit Dämmung, darauf Lattung und Gipskarton....
  3. Heizungsrohr im Boden abdichten (starke Geruchsbelästigung)

    Heizungsrohr im Boden abdichten (starke Geruchsbelästigung): Hallo Allerseits, Meine Wohnung und die Wohnung unter mir sind durch zwei Heizungsrohre miteinander verbunden. Der Mieter ist ein starker...
  4. Ursache Rost am Heizungsrohr

    Ursache Rost am Heizungsrohr: Hallo, bin ja hier meist eher in der Trockenbau-Ecke zu finden. Heute mal mit einem kleinen Sani-Problem aus dem eigenen Haus. Mir war...
  5. Heizungsrohr in PB-Wand dämmen

    Heizungsrohr in PB-Wand dämmen: Hallo, ich will die Heizungsrohre einer Monoblock-WP durch eine Wand aus Porenbeton führen. Ich habe berechnet, dass 7 cm Porenbeton die gleiche...