Seite 1 von 2 12 LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 15 von 18

DIN 4108 - Betonlichtschächte an Kelleraussenwand

Diskutiere DIN 4108 - Betonlichtschächte an Kelleraussenwand im Forum Abdichtungen im Kellerbereich auf Bauexpertenforum.de


  1. #1

    Registriert seit
    03.2012
    Ort
    Zürich
    Beruf
    Informatiker
    Beiträge
    26

    Frage DIN 4108 - Betonlichtschächte an Kelleraussenwand

    Hallo,

    nachdem unser Keller fertig gestellt worden ist, habe ich einen unabhängigen Gutachter beauftragt, das Ganze sich anzuschauen.

    Ein Manko ist u.a., dass die Betonlichtschächte in direktem Kontakt zur Betonkelleraussenwand stehen und das somit nicht den Wärmebrücken nach DIN 4108, Beiblatt 2 entspricht.

    Der Gutachter weiss, dass es sich bei dem Keller nicht um einen als Wohnraum ausgezeichneten Keller handelt und hat die Betonlichtschächte trotzdem bemängelt.
    Nachdem ich dann die Baufirma angefragt habe, wurde mir gesagt, dass das so ok sei, da es sich beim Keller eben um kein Wohnraum handelt, sondern nur als "Nutzraum". Aus diesem Grund muss zwischen den Betonlichtschächten und der Betonkelleraussenwand keine Dämmung sein.

    Als Laie bin ich ein wenig überfordert. Ich habe mir die Norm und das Beiblatt durchgelesen, aber ich finde keinen Hinweis dazu, der etwas zu Wohnraum oder nicht Wohnraum aussagt.

    Könnt Ihr mir helfen?

    Besten Dank und freundliche Grüsse,
    Joe
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  2. DIN 4108 - Betonlichtschächte an Kelleraussenwand

    Schau dir mal diesen Ratgeber an. Dort findet man Infos und Antworten.

    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  3. #2
    wasweissich
    Gast
    seit wann ist die DIN in der schweiz massgeblich ?
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  4. #3
    Themenstarter

    Registriert seit
    03.2012
    Ort
    Zürich
    Beruf
    Informatiker
    Beiträge
    26
    Hallo,

    das Haus wird in Deutschland gebaut.

    Danke und Gruss,
    Joe.
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  5. #4

    Registriert seit
    10.2011
    Ort
    in einem Haus
    Beruf
    Architekt
    Beiträge
    5,673
    Die Frage ob die Ausführung nicht richtig ist, ist nicht ob es sich um einen Wohnraum oder Nutzraum sondern ob es sich der Kellerraum innerhalb der thermischen Gebäudehülle befindet oder nicht. Außerdem ist die Frage ob die Wärmebrücken pauschal, pauschal nach DIN 4108 Bbl.2 oder mittels Einzelnachweis eingerechnet wurden. Dass alles entnimmst Du deinem Wärmeschutznachweis.

    Ich vermute jedoch, das der Eine die einfachere und günstigere Ausführung schön reden will und der Andere gut darauf geachtet hat.
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  6. #5
    Themenstarter

    Registriert seit
    03.2012
    Ort
    Zürich
    Beruf
    Informatiker
    Beiträge
    26
    Hallo Taipan,

    vielen Dank, das ist sehr diplomatisch ausgedrückt

    Was bedeutet "innerhalb der thermischen Gebäudehülle"?
    Einen Wärmeschutznachweis habe ich nicht, den muss ich mir zukommen lassen.

    Besten Dank für den Hinweis.

    Freundliche Grüsse,
    Joe
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  7. #6

    Registriert seit
    04.2012
    Ort
    Viernheim
    Beruf
    Dipl.-Inform.
    Benutzertitelzusatz
    Metaller
    Beiträge
    413
    Ist der Keller nicht innerhalb der thermischen Hülle (beheizt), ist die Kellerdecke entspr. den Vorgaben der EnEV zu dämmen.
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  8. #7
    Themenstarter

    Registriert seit
    03.2012
    Ort
    Zürich
    Beruf
    Informatiker
    Beiträge
    26
    Hallo Dirk,

    verstehe.
    Der Keller ist, so vermute ich, innerhalb der thermischen Hülle.
    Ich weiss nicht, ob das ausschlaggebend ist, aber es werden Heizkörper verbaut und uns wurde auch eine Fussbodenheizung angeboten.

    Das werde ich aber abklären.

    Nochmals besten Dank und freundliche Grüsse,
    Joe
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  9. #8

    Registriert seit
    10.2011
    Ort
    in einem Haus
    Beruf
    Architekt
    Beiträge
    5,673
    Zitat Zitat von PapaJoes Beitrag anzeigen
    Hallo Taipan,

    vielen Dank, das ist sehr diplomatisch ausgedrückt

    Was bedeutet "innerhalb der thermischen Gebäudehülle"?
    Einen Wärmeschutznachweis habe ich nicht, den muss ich mir zukommen lassen.

    Besten Dank für den Hinweis.

    Freundliche Grüsse,
    Joe
    Innerhalb der Thermischen Gebäudehülle bedeutet, dass dieser Raum regelmäßig auf einem Raumklima von rund 20°C gehalten wird (also normal beheizt ist).

    Ja, den Wärmeschutznachweis solltest Du dir zukommen lassen, ebenso wie die Ausführungsplanung, in welcher die Wärmeschutzberechnung sich niederschlagen sollte.
    Außerdenm musst Du nach Fertigstellung einen Energieausweis verlangen, welcher auf einer auf dem tatsächlich errrichteten Gebäude beruhenden Berechnung ausgestellt wurde. Lass dir diese neue Berechnung ebenfalls aushändigen und kontrolliere sie!


    Zitat Zitat von DirkZ1 Beitrag anzeigen
    Ist der Keller nicht innerhalb der thermischen Hülle (beheizt), ist die Kellerdecke entspr. den Vorgaben der EnEV zu dämmen.
    Mich würde mal interessieren, was die Vorgaben für die Dämmung einer Kellerdecke gemäß den Vorgaben der EnEV sind. "Alle"*) schreiben immer von Bauteilausführung gemäß EnEV und vergessen dabei dass die EnEV im Grunde nur ein Ergebnis vorgibt und auf der anderen Term-Seite sich eine unbekannte Formel etabliert, welche sich selbst bei jeder Parameteränderung umbaut und da heraus zu einem andren Ergebnis kommt. Die einzigen wirklich definieten Anforderungen an den Wärmeschutz sind in der DIN 4108-2 beschrieben. Danach will heute aber keiner mehr bauen.


    *) -- das verallgemeinernde ALLE wird hier synonym und verstärkend für: VIELE benutzt
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  10. #9
    Themenstarter

    Registriert seit
    03.2012
    Ort
    Zürich
    Beruf
    Informatiker
    Beiträge
    26
    Hallo Taipan,

    aha, dann scheint es schon so zu sein, dass sich der Raum (Keller) nicht innerhalb der thermischen Gebäudehülle befindet.
    Insofern wäre das dann doch korrekt, da er nicht regelmässig auf 20°C gehalten wird.
    Im Keller wird sich die Waschküche, Lagerraum und Fahrradwerkstatt befinden.

    Danke und Gruss,
    Joe
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  11. #10
    feelfree
    Gast
    Zitat Zitat von Taipan Beitrag anzeigen
    Innerhalb der Thermischen Gebäudehülle bedeutet, dass dieser Raum regelmäßig auf einem Raumklima von rund 20°C gehalten wird (also normal beheizt
    Diese Defintition glaube ich dir nicht.
    Ich kann entweder die Kellerdecke dämmen, dann ist der Keller außerhalb der thermischen Hülle, oder ich dämme Kelleraussenwände und Bodenplatte, dann ist der Keller innerhalb. In Letzterem Fall halte ich die betonlichtschächte für eine ungünstige oder gar unzulässige Wärmebrücke.

    Wie die Räume genutzt werden, spielt doch erstmal keine Rolle.

    Ist aber nur meine Laienmeinung.
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  12. #11

    Registriert seit
    10.2011
    Ort
    in einem Haus
    Beruf
    Architekt
    Beiträge
    5,673
    Jetzt bist Du, glaube ich, durch mich verwirrt. Es kommt tatsächlich nicht drauf an, wie der Raum später genutzt wird, sondern als was er geplant wurde. Auch wenn das übereinstimmen sollte.

    Ich lese aus deinen Beiträgen:

    - Kellerraum ist von Anfang an mit Heizflächen geplant,
    - Du hast weder die Ausführungsplanung noch die Wärmeschutzberechnung vorliegen,
    - Du hast bereits von DIR bezahltes Fachwissen an Deiner Seite,
    - Dein Gutachter und der ausführende Betrieb sind sich uneinig ob die Kellerlichtschächte korrekt verbaut sind,
    - Der Ausführende wirft hinsichtlich der Wärmedämmung und der Wärmebrücken mit Begriffen um sich, die darauf bezogen flasch sind.

    Ich fasse mal zusammen: Besorge deinem Gutachter den Wärmeschutznachweis und die Ausführungsplanung. Er scheint auf dem richtigen Weg.
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  13. #12

    Registriert seit
    10.2011
    Ort
    in einem Haus
    Beruf
    Architekt
    Beiträge
    5,673
    Zitat Zitat von feelfree Beitrag anzeigen
    Diese Defintition glaube ich dir nicht.
    Zitat EnEV §2 Satz 4: "...sind beheizte Räume solche Räume, die aufgrund bestimmungsgemäßer Nutzung direkt oder indirekt durch Raumverbund beheizt werden."

    In Wohngebäuden gibt es nur eine anzunehmende Raumtemperatur.
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  14. #13
    Themenstarter

    Registriert seit
    03.2012
    Ort
    Zürich
    Beruf
    Informatiker
    Beiträge
    26
    Hallo Taipan,

    ich habe bereits den Wärmeschutznachweis angefragt, den ich dann dem Gutachter zukommen lasse.

    Danke und Gruss,
    Joe
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  15. Schau dir mal das Bauherren-Handbuch an.. Sehr viele nützliche Infos!
    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  16. #14

    Registriert seit
    10.2011
    Ort
    in einem Haus
    Beruf
    Architekt
    Beiträge
    5,673
    Zitat Zitat von feelfree Beitrag anzeigen
    Ich kann entweder die Kellerdecke dämmen, dann ist der Keller außerhalb der thermischen Hülle, oder ich dämme Kelleraussenwände und Bodenplatte, dann ist der Keller innerhalb.
    Das ist richtig. Es entzieht sich aber unserer Kenntnis, da sich der TE darüber (noch) nicht ausgelassen hat und wir hier nicht die notwendige Datenlage haben um es zu beurteilen.


    Zitat Zitat von feelfree Beitrag anzeigen
    In Letzterem Fall halte ich die betonlichtschächte für eine ungünstige oder gar unzulässige Wärmebrücke.
    Eine unbelegbare und daraus ggf., wie ich bereits ausführte, gefährliche Haltung.


    Zitat Zitat von feelfree Beitrag anzeigen
    Ist aber nur meine Laienmeinung.
    Die nicht unbedingt flasch sein muss, jedoch etwas verfrüht gefestigt ist.
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  17. #15
    Themenstarter

    Registriert seit
    03.2012
    Ort
    Zürich
    Beruf
    Informatiker
    Beiträge
    26
    Zitat Zitat von Taipan Beitrag anzeigen
    Das ist richtig. Es entzieht sich aber unserer Kenntnis, da sich der TE darüber (noch) nicht ausgelassen hat und wir hier nicht die notwendige Datenlage haben um es zu beurteilen.
    Bei uns sind die Kelleraussenwände gedämmt, nicht die Kellerdecke. Deswegen nehme ich an, dass der Keller innerhalb der thermischen Hülle sich befindet...nun doch?!
    Deswegen kam es ja zur Beanstandung, dass die Betonlichtschächte in direktem Kontakt zur Betonaussenwand stehen und an diesen Stellen keine Aussendämmung zwischen der Wand und der Schächte angebracht worden ist.

    - Joe
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen