    Schimmel-Biotop oder nicht? Wärmebrücke durch Metallkonsole

    Hallo Bauexperten,

    mich würde Eure Meinung interessieren, zu einem Bau-Detail eines Bekannten, das ich als Laie für Baupfusch halte.

    o Neubau Einfamilienhaus ohne Keller
    o Porenbeton-Wände mit WDVS
    o KFW 70 oder 55 (weiß nicht genau)
    o KWL
    o Heizung: Luft-Wasser-WP.

    Jetzt kommt`s: Das Aussengerät der WP wurde mit massiven Stahlkonsolen an die Aussenwand geschraubt. Dabei wurde die Wand komplett durchbohrt und die Last auf der Wandinnenseite mit einer Stahlplatte (ca 200x200x5) und 4 Gewindestangen flächig in die Wand geleitet.

    Das ist doch Wärmebrücke pur?
    Der BH meinte, wenn es Probleme mit Schwitzwasser gäbe, könne er eine EPS-Platte auf die Stahlplatte kleben.

    Ich glaube eher, dass rings um die Stahlplatte ein herrliches Schimmel-Biotop entstehen wird.

    Was meint Ihr?

    Viele Grüße
    John
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  2. Schimmel-Biotop oder nicht? Wärmebrücke durch Metallkonsole

    Schau dir mal diesen Ratgeber an. Dort findet man Infos und Antworten.

    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  3. #2

    Registriert seit
    10.2011
    Ort
    in einem Haus
    Beruf
    Architekt
    Beiträge
    5,673
    Zitat Zitat von John Donson Beitrag anzeigen
    Was meint Ihr?
    Mit länger anhaltender Nacht steigt die Wahrscheinlichkeit deren Ende.

    Im Ernst:

    Eine Wärmebrücke ist erstmal nichts grundsätzlich schlechtes.
    Eine Wärmebrücke sollte immer berechnet werden um den Mindestwärmeschutz einzuhalten (Tauwasserfreiheit)
    Eine Wärmebrücke solchen Umfangs wird sicherlich im Wärmeschutznachweis auftauchen.

    Eine Meinung mit den nicht vorhandenen Informationen abzugeben, wird sicher nicht gelingen. Es sollte ein Bauklimatiker mit Erfahrung in der Berechnung von Sonderlösungen und Wärmebrücken herangezogen werden, welcher diese Wärmebrücke auf Herz und Nieren prüft.
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  4. #3

    Registriert seit
    04.2012
    Ort
    Bayern
    Beruf
    Dipl. Physiker
    Beiträge
    379
    Ich meine, dass man die Wärmebrücke konstruktive zumindest vermindern hätte können. Wenn ich's recht verstanden habe, dann gehen zumindest durch die Wand hindurch nur die Gewindestangen. Insofern ist die Metallplatte auf der Innenseite evtl. sogar hilfreich bei der Vermeidung der Taupunktunterschreitung, denn die kann auf eher großer Fläche Wärme aus der Raumluft einsammeln und in die Gewindestangen leiten, so dass punktuell die Temperatur nicht zu stark fällt (bzw. etwas unphysikalisch ausgedrückt: der eingeleitete Kältestrom verteilt sich innen auf großer Fläche dank guter Kälteleitung des Metalls). Vllt. hätte man die Metallplatte noch größer und aus Kupfer machen sollen .
    Ob Aufkleben von EPS im Falle der Kondensation zuverlässig hilft, habe ich bisher erfreulicherweise noch nicht ausprobieren müssen. Ich habe gute Erfahrungen mit dem sündhaft teuren A...flex gemacht (als Dämmung für Zuluftleitung der Lüftung).
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  5. #4

    Registriert seit
    01.2007
    Ort
    Berlin
    Beruf
    Architekt + Sachverst.
    Beiträge
    23,476
    Zitat Zitat von John Donson Beitrag anzeigen
    Jetzt kommt`s: BRD: Bayern - Rest Deutschland
    ... ist schon hochnäsig - gell!

    den dargestellten sogenannten pfusch kannst du vernachlässigen.
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  6. #5

    Registriert seit
    09.2010
    Ort
    Burgthann/Nürnberg
    Beruf
    Handwerker
    Beiträge
    2,551
    Zitat Zitat von rolf a i b Beitrag anzeigen
    ... ist schon hochnäsig - gell!
    Stimmt !

    Zumal es falsch ist. Es müsste heißen BRD: Franken - Rest Deutschland
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  7. #6
    Themenstarter
    Avatar von John Donson
    Registriert seit
    03.2011
    Ort
    Burghausen
    Beruf
    Maschinenbautechniker
    Benutzertitelzusatz
    Diplom-Bauherr
    Beiträge
    43

    Zitat Zitat von sarkas Beitrag anzeigen
    Stimmt !

    Zumal es falsch ist. Es müsste heißen BRD: Franken - Rest Deutschland
    Dann müsste es ja FRD heißen, statt BRD

    Im Übrigen ist das ein Zitat von Monika Gruber aus einem Ihrer Programme.
    Nur nicht zu ernst nehmen
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  8. #7
    Themenstarter
    Avatar von John Donson
    Registriert seit
    03.2011
    Ort
    Burghausen
    Beruf
    Maschinenbautechniker
    Benutzertitelzusatz
    Diplom-Bauherr
    Beiträge
    43
    @ Rosmarin

    Das klingt einleuchtend. Obwohl mir zumindest diese Bauweise, die Metallkonsole liegt auf der Wand auf und aussen rüber kommt dann EPS schon sehr seltsam vorkommt.
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  9. #8

    Registriert seit
    03.2004
    Ort
    Franken
    Beruf
    Kabelaffe
    Benutzertitelzusatz
    Werbung hier erfolgt gegen meinen Willen!
    Beiträge
    23,214
    Wie würdest Du es denn stattdessen lösen?
    (wenn man Wandaufhängung als gegeben voraussetzt, was ME weder zwingend noch sonderlich genial ist)
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  10. #9
    feelfree
    Gast
    Zitat Zitat von Julius Beitrag anzeigen
    Wie würdest Du es denn stattdessen lösen?
    (wenn man Wandaufhängung als gegeben voraussetzt, was ME weder zwingend noch sonderlich genial ist)
    Warum muss man denn bei einer Wandaufhängung durch die Wand durch? Außen anschrauben wäre doch zumindest etwas Klüger, oder nicht?
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  11. #10

    Registriert seit
    04.2012
    Ort
    Viernheim
    Beruf
    Dipl.-Inform.
    Benutzertitelzusatz
    Metaller
    Beiträge
    413
    Zitat Zitat von feelfree Beitrag anzeigen
    Warum muss man denn bei einer Wandaufhängung durch die Wand durch? Außen anschrauben wäre doch zumindest etwas Klüger, oder nicht?
    Porenbeton-Keller!

    Vllt. wurden auch Edelstahl-Bolzen zum Verschrauben verwendet (λStahl: 50-60(W/mK), λEdelstahl: 13-15(W/mK)). Damit wäre der Wärmeverlust etwas geringer.
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  12. #11
    Themenstarter
    Avatar von John Donson
    Registriert seit
    03.2011
    Ort
    Burghausen
    Beruf
    Maschinenbautechniker
    Benutzertitelzusatz
    Diplom-Bauherr
    Beiträge
    43
    @ Julius
    Ich würde mir ein Fundament vor dem Haus betonieren lassen und das Aussengerät da montieren. Das Innengerät würde ich auch nicht an die Wand schrauben, sondern auf einen schallentkoppelten Sockel stellen.
    Es ist natürlich auch eine Frage des Geldes. Theoretisieren geht einfach - das Budget muss eben auch reichen.

    @ feelfree
    So ein schweres vibrierendes Gerät an die Wand dübeln würde ich mir bei Gasbeton nicht trauen. Zumal, da die erforderliche Auflagefläche der Konsole und somit die wärmeleitende Oberfläche noch größer würde.
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  13. #12
    Themenstarter
    Avatar von John Donson
    Registriert seit
    03.2011
    Ort
    Burghausen
    Beruf
    Maschinenbautechniker
    Benutzertitelzusatz
    Diplom-Bauherr
    Beiträge
    43
    Zitat Zitat von DirkZ1 Beitrag anzeigen
    Porenbeton-Keller!
    Nicht Porenbeton-Keller sondern Porenbeton-Haus ohne Keller
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  14. #13

    Registriert seit
    04.2012
    Ort
    Viernheim
    Beruf
    Dipl.-Inform.
    Benutzertitelzusatz
    Metaller
    Beiträge
    413
    öhm, aber Keller war richtig, wenn auch ohne. :-)

    Auf der Konsole ist doch nur der Wärmetauscher mit Lüfter, oder nicht?
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  15. Schau dir mal das Bauherren-Handbuch an.. Sehr viele nützliche Infos!
    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  16. #14
    Themenstarter
    Avatar von John Donson
    Registriert seit
    03.2011
    Ort
    Burghausen
    Beruf
    Maschinenbautechniker
    Benutzertitelzusatz
    Diplom-Bauherr
    Beiträge
    43
    Zitat Zitat von DirkZ1 Beitrag anzeigen

    Auf der Konsole ist doch nur der Wärmetauscher mit Lüfter, oder nicht?
    Ja, genau. Vielleicht ist diese Kiste auch gar nicht so schwer, wie sie schwer aussieht.
    Ich habe jedenfalls keine Daten davon. Fabrikatsname noch nie vorher gehört und deshalb vergessen, sonst könnte ich danach googln.
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  17. #15

    Registriert seit
    04.2012
    Ort
    Viernheim
    Beruf
    Dipl.-Inform.
    Benutzertitelzusatz
    Metaller
    Beiträge
    413
    Zitat Zitat von John Donson Beitrag anzeigen
    Ja, genau. Vielleicht ist diese Kiste auch gar nicht so schwer, wie sie schwer aussieht.
    Die Außengeräte meiner Splitklimaanlagen (ca. 6kW Heiz-/Kühlleistung) wiegen rund 50kg.
    Bei den größeren Modellen (14-18kW Heiz-/Kühlleistung) wiegt das Außengerät dann 125kg.
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen