Baugrube auffüllen

Diskutiere Baugrube auffüllen im Tiefbau Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen wir haben heute begonnen unsere Baugrube auszuheben für die Bodenplatte. Hier wurden zuerst ca 40 cm Mutterboden abgeschoben....

  1. #1 Bruckmann4421, 30.05.2012
    Bruckmann4421

    Bruckmann4421

    Dabei seit:
    02.04.2012
    Beiträge:
    44
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Tischler
    Ort:
    Kevelaer
    Hallo zusammen

    wir haben heute begonnen unsere Baugrube auszuheben für die Bodenplatte.
    Hier wurden zuerst ca 40 cm Mutterboden abgeschoben.
    Darunter befindet sich 1 m Lehmboden ,relativ weich,der auch abgetragen worden ist.
    Jetzt sind wir auf sandigem Boden.
    Der Tiefbauer möchte das nun ,ca 1 m mit einem Recycling Material ,ein Sand Kies Gemisch auffüllen.
    Kann man so machen ??


    Gruss Michael


    Uferst
     
  2. #2 peterk61, 30.05.2012
    peterk61

    peterk61

    Dabei seit:
    05.04.2012
    Beiträge:
    346
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Geologe
    Ort:
    Baden-Württemberg
    Hallo Michael!

    1 Meter Bodenaustausch bei einer Plattengründung ist etwas reichlich. Aber der Mutterboden muß sowieso weg und den weicher Lehmboden kann man aus der Ferne nicht beurteilen. Falls Du unsicher bist frag einen Bodengutachter oder vielleicht kennt sich auch der Statiker/Architekt diesbzeüglich aus.

    Prinzipiell würde ich Dir von Recycling-Material unter dem Haus abraten. Man weiß nie so genau was sich dahinter verbirgt. Es ollte auf jeden Fall güteübewacht sein und keinen Gips (kann zu Hebungen bei Wasserzutritt führen) enthalten.

    Mit Kies aus der Kiesgrube oder Schotter aus dem Steinbruch anstattvRecycling bist Du besser beraten. Das ist zwar etwas teurer, aber Du bist auf der sicheren Seite. Die obersten 20 cm unter der Bodenplatte sollten kapillarbrechende Wirkung haben, d.h. ohne Feinkorn bzw. mit max. 5 % Feinkorn (< 0,063 mm), sein.

    Ein paar Bilder oder Tiefenangaben sind für eine Beurteilung hilfreich.

    Viele Grüße
     
  3. kayooo

    kayooo

    Dabei seit:
    13.04.2012
    Beiträge:
    84
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Dipl.-Ing. (Baugrundgutachter/Grundbauer)
    Ort:
    München

    Klar kann man das machen wenn das Material verdichtungswillig ist (d.h. geeignet ist) und auf Grund von evtl. Verunreinigungen des Materials keine wasserrechtlichen Bedenken bestehen.

    Eine Sieblinie von dem Zeug wäre in dem Fall also ebenso hilfreich wie eine Unbedenklichkeitsbescheinigung des Herstellers, dass das Material sauber ist bzw. eine Überprüfung und ein Abgleich mit Ihrem Bauvorhaben unter welchen Bedingungen z.B. RW1 Material eingebaut werden darf.

    Darunter geht nix - und wenn der Erdbauer um den heißen Brei redet, soll er normalen verdichtungswilligen Kiessand rankarren. Punkt. :konfusius
     
Thema: Baugrube auffüllen
Besucher kamen mit folgenden Suchen
  1. betonrecycling auffüllung wohnhaus

    ,
  2. recycling boden auffüllen

    ,
  3. recyclingmaterial zum auffüllen

    ,
  4. baugrube mit recyclingsand auffüllen,
  5. recycling zum auffüllen
Die Seite wird geladen...

Baugrube auffüllen - Ähnliche Themen

  1. Auffüllung Garten/Baugrube

    Auffüllung Garten/Baugrube: Guten Tag Forenteilnehmer, wir haben ein leichtes HAnggrundstück und wollen ebenerdig aus dem Erdgeschoß in den Garten kommen. Dazu ist es...
  2. Baugrube tragfähig auffüllen

    Baugrube tragfähig auffüllen: Hallo, mich beschäftigt seit ein paar Tagen die Frage wie man eine Baugrube nach Arbeiten an der Grundmauer (inkl. Dränung) ordentlich auffüllt,...
  3. Keller nach Abriss mit Schutt auffüllen oder Baugrube und mit Sand verfüllen?

    Keller nach Abriss mit Schutt auffüllen oder Baugrube und mit Sand verfüllen?: Hallo zusammen, wir haben ein altes EFH (mit Keller) abreissen lassen, auf dem ein Doppelhaus (ohne Keller, größere Grundfläche) gebaut werden...
  4. Baugrube nach Abriss auffüllen und verdichten

    Baugrube nach Abriss auffüllen und verdichten: Hallo zusammen, wir beabsichtigen ein Grundstück zu erwerben, auf dem früher eine Fabrik stand. Unser Bauvorhaben wäre ein EFH, unterkellert....
  5. Noch eine Baugrube auffüllen

    Noch eine Baugrube auffüllen: Unser Tiebauer hat bei unserer Grube einen Meter zu Tief ausgeschachtet. Nachdem er das festgestellt hatte, hat er die Grube mit Boden wieder...