Schlanke Brüstung um den Deckendurchbruch mauern. Tipps?

Diskutiere Schlanke Brüstung um den Deckendurchbruch mauern. Tipps? im Mauerwerk Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen, im Dachgeschoss möchte ich um den Deckendurchbruch auf zwei Seiten eine Brüstung mauern. Die Längsseite wäre 300cm, die...

  1. #1 quickquack, 07.06.2012
    quickquack

    quickquack

    Dabei seit:
    10.02.2011
    Beiträge:
    27
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Informatiker
    Ort:
    Neuss
    Hallo zusammen,

    im Dachgeschoss möchte ich um den Deckendurchbruch auf zwei Seiten eine Brüstung mauern.
    Die Längsseite wäre 300cm, die kürzere Seite - 100cm.

    Allerdings kommt es nun zu einem kleinem (großen) Problem:
    Der Estrich ist bereits verlegt worden, so dass ich maximal 11,5cm Steine nutzen kann. Estrich abstemmen geht nicht wegen der FBH.

    Mein Plan ist KS-Steine zu nehmen und zusätzlich für die Längsseite eine "Armierung" mit vertikalen Eisenstangen zu machen.
    Drei Stangen würde ich in etwa 75 cm Abstand durch die Decke in die drunterliegende tragende Wand setzen. Vorgebohre Steine werden dann daraufgesetzt.

    br.jpg

    Klingt's vernünftig oder gibt's eine bessere/einfachere Lösung für mein Vorhaben?
    Ich vermute Ytong kann ich ganz vergessen, oder?

    Bob
     
  2. mls

    mls Bauexpertenforum

    Dabei seit:
    04.10.2002
    Beiträge:
    13.790
    Zustimmungen:
    3
    Beruf:
    twp, bp
    Ort:
    obb, d, oö
    das ist murks.
    die organisatorischen/planerischen defizite heilt
    der kurzzeitige estrich-rückbau.
     
  3. DirkZ1

    DirkZ1

    Dabei seit:
    13.04.2012
    Beiträge:
    412
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Dipl.-Inform.
    Ort:
    Viernheim
    Benutzertitelzusatz:
    Metaller
    Such' Dir 'nen Fachbetrieb, der ein Geländer (Holz, Metall,...) anfertigt und montiert.
     
  4. #4 adler500, 07.06.2012
    adler500

    adler500

    Dabei seit:
    07.06.2012
    Beiträge:
    1
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    maurer
    Ort:
    Verl
    So geht das nicht!
     
  5. #5 quickquack, 07.06.2012
    quickquack

    quickquack

    Dabei seit:
    10.02.2011
    Beiträge:
    27
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Informatiker
    Ort:
    Neuss
    @mls
    was ist mit der FBH, die im Estrich verlegt ist?

    @DirkZ1
    Aus gestalterischen Gründen möchte ich eine gemauerte Brüstung haben.

    @adler500
    Was wäre dein Vorschlag?
     
  6. #6 quickquack, 10.06.2012
    quickquack

    quickquack

    Dabei seit:
    10.02.2011
    Beiträge:
    27
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Informatiker
    Ort:
    Neuss
    Hallo nochmal,

    gibt's wirklich niemanden, der einen Lösungsvorschlag für die oben beschriebene Aufgabe hätte?

    Hier noch mal ein Bild, das die Situation schildert:

    br2.jpg

    Grüße,
    Alex
     
  7. H.PF

    H.PF

    Dabei seit:
    07.12.2005
    Beiträge:
    11.915
    Zustimmungen:
    6
    Beruf:
    Baufachberater + Staatl. geprüfter Hochbau
    Ort:
    Hückeswagen
    Benutzertitelzusatz:
    Dachdecker+Hochbautechniker
    Sorry, aber Scheiße bleibt Scheiße...

    Die Lösungen sind dir hier schon gepostet worden, Abbruch, vorher planen, andere Lösung wählen...

    Da gibt es nicht viele Möglichkeiten, die da sich sonst noch bieten, ein 11,5er Mauerwerk ist nicht kippstabil... Und wie willst du da einen Ringbalken gießen? Dafür ist bei 11,5cm einfach kein Platz!

    Also such dir eine andere Lösung...
     
  8. DirkZ1

    DirkZ1

    Dabei seit:
    13.04.2012
    Beiträge:
    412
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Dipl.-Inform.
    Ort:
    Viernheim
    Benutzertitelzusatz:
    Metaller
    @Alex
    Du lässt Dir von einem Fachbetrieb einen Metallrahmen als Geländer anfertigen und montieren (nicht zu nah am Rand bohren)
    Den Rahmen kannst Du dann vollständig mit GK (doppelt-) beplanken, spachteln, usw.
     
  9. H.PF

    H.PF

    Dabei seit:
    07.12.2005
    Beiträge:
    11.915
    Zustimmungen:
    6
    Beruf:
    Baufachberater + Staatl. geprüfter Hochbau
    Ort:
    Hückeswagen
    Benutzertitelzusatz:
    Dachdecker+Hochbautechniker
    Ich muß echt zugeben, diese Idee gefällt mir...

    Auf Trockenbau bin ich nicht so gepolt...
     
  10. #10 quickquack, 10.06.2012
    quickquack

    quickquack

    Dabei seit:
    10.02.2011
    Beiträge:
    27
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Informatiker
    Ort:
    Neuss
    @DirkZ1, H.PF:
    Danke für die Idee! Ob's wirklich gemauert oder nicht ist nicht ausschlaggebend.


    Was haltet ihr von Bewehrungsbacksteinen?
    arm.png

    Grüße,
    Alex
     
  11. H.PF

    H.PF

    Dabei seit:
    07.12.2005
    Beiträge:
    11.915
    Zustimmungen:
    6
    Beruf:
    Baufachberater + Staatl. geprüfter Hochbau
    Ort:
    Hückeswagen
    Benutzertitelzusatz:
    Dachdecker+Hochbautechniker
    Ich befürchte das das Rissverdächtig ist da es nicht eingespannt ist sondenr sich dehnen kann...
     
Thema: Schlanke Brüstung um den Deckendurchbruch mauern. Tipps?
Besucher kamen mit folgenden Suchen
  1. brüstung mauern

    ,
  2. geländer mauern

    ,
  3. terrassenbrüstung mauern

    ,
  4. brüstung treppe mauern,
  5. gemauerte brüstung treppe,
  6. brüstung mauern anleitung,
  7. brüstung abbrechen und neu mauern,
  8. estrich an treppengeländer gerissen
Die Seite wird geladen...

Schlanke Brüstung um den Deckendurchbruch mauern. Tipps? - Ähnliche Themen

  1. Beschränkung Wandhöhe Trockenbauwände - Tricks für schlanke & "schalldichte" Wand?

    Beschränkung Wandhöhe Trockenbauwände - Tricks für schlanke & "schalldichte" Wand?: Bei einem Neubau habe ich eine 6m hohe Trockenbauwand zu errichten. Die Wand geht in einem EFH im OG vom Boden bis in den First, auf 2.5m sind...
  2. Holz-Alu-Fenster/Schiebeterrassentüren mit schlanken Profilen

    Holz-Alu-Fenster/Schiebeterrassentüren mit schlanken Profilen: Hallo, hat jemand eine gute Empfehlung für bezahlbare Holz-Alu-Fenster/Schiebeterrassentüren mit schlanken Profilen, als Alternative zu VELFAC....
  3. Mauerpfeiler, mhm so schön schlank! Super geil!

    Mauerpfeiler, mhm so schön schlank! Super geil!: No Risk, no fun!!! Dat hält bis morgen oder bis die frau die Tür oder das Garagentor zu schlägt. Wer traut sich die Baustütze wegzunehmen? xD...
  4. Schlanke L-Brüstung mit Trockenbau?

    Schlanke L-Brüstung mit Trockenbau?: Hallo zusammen, im Dachgeschoss würde ich um den Deckendurchbruch eine schlanke L-Brüstung erstellen lassen. Die Längsseite wäre 300cm, die...
  5. Schlanker Fußbodenaufbau auf Betonemporen

    Schlanker Fußbodenaufbau auf Betonemporen: Hallo! Unser Neubau wird einige Emporen haben und die wollen wir aus Beton fertigen lassen. Damit genug Raumhöhe bleibt, soll der Fussbodenaufbau...