Anschluss Trennwände / Brandschutzdecke

Diskutiere Anschluss Trennwände / Brandschutzdecke im Trockenbau Forum im Bereich Neubau; [quote="OBommel, post: 710718"]Es wird immer bunter. Ja, erscheint mir zu Ihrem Leidwesen tatsächlich so. Am Telefon auf die Decke...

  1. svjm

    svjm

    Dabei seit:
    21.07.2010
    Beiträge:
    899
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Bauingenieur, Sachverständiger
    Ort:
    Rheinland, Rhein-Main, Baden-Württemberg
     
  2. #42 OBommel, 04.07.2012
    OBommel

    OBommel

    Dabei seit:
    23.02.2012
    Beiträge:
    386
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    IT
    Ort:
    Düsseldorf
    In diesem Fall geht es um die Trennung der Dachgeschosswohnung vom Spitzboden (Gebäudeklasse 4).
    Konstruktive Besonderheit sind wohl diese Stahlträger, welche zumindest in der Dachschräge nicht wie vorgeschrieben F90-verkleidet sind. Das sie das nicht sein werden, stand zum Zeitpunkt der Planerstellung allerdings sicher noch nicht fest. Bei Plänen sprechen wir hier ausschließlich von den 1:100 Plänen, die für die Genehmigung erstellt wurden. Andere gibt es offensichtlich nicht.
    [​IMG]
     
  3. #43 Gast036816, 04.07.2012
    Gast036816

    Gast036816 Gast

    ich bin mal der investigative ketzer:
    wie sind die stahltraeger von oben - gegen brandlast aus dem dachraum - geschuetzt?
     
  4. #44 OBommel, 04.07.2012
    OBommel

    OBommel

    Dabei seit:
    23.02.2012
    Beiträge:
    386
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    IT
    Ort:
    Düsseldorf
    Been there, done that.

    Der horizontale Teil aller Träger ist (mittlerweile) 4-seitig umkastet. Das war die erste Maßnahme, die der neue Bauleiter durchführen ließ.

    Ursprünglich waren sie komplett ungeschützt, obwohl Fußboden im Dachraum sowie Unterdecken im Dachgeschoß schon eingebaut waren. Das war einer der Gründe, weswegen ich seinerzeit einen öbuv SV beauftragt habe, um das Ganze zu stoppen.

    Auf die vertikalen (in der Drempelwand) und die diagonalen Teile (in der Dachschräge) waren ursprünglich ausschließlich raumseitig Brandschutzplatten geklebt(!) worden. Die vertikalen sind mittlerweile von drei Seiten verkleidet und die Dachschrägenverkleidung und Drempelverkleidung soll jetzt komplett in F90 ausgeführt werden.
     
  5. #45 OBommel, 18.07.2012
    OBommel

    OBommel

    Dabei seit:
    23.02.2012
    Beiträge:
    386
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    IT
    Ort:
    Düsseldorf
    14 Tage gingen ins Land, jetzt erreichte mich ein Brief, der wohl so zu verstehen ist, dass nun die gesamte Kehlbalkenlage F90 von unten bekommen soll und nicht nur die Räume mit den Stahlträgern...
     
  6. sniper

    sniper

    Dabei seit:
    10.04.2007
    Beiträge:
    1.301
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    All in One
    Ort:
    Kohlstädt
    ist dem statiker diese neue ausbaustufe bekannt ???
     
  7. #47 OBommel, 18.07.2012
    Zuletzt bearbeitet: 18.07.2012
    OBommel

    OBommel

    Dabei seit:
    23.02.2012
    Beiträge:
    386
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    IT
    Ort:
    Düsseldorf
    Statiker = Entwurfsverfasser = vor 8 Monaten gekündigt

    Mit etwas Glück treffe ich morgen den Bauleiter und den Elektriker an. Außerdem kommen die neuen Fenster.
     
  8. #48 OBommel, 19.07.2012
    OBommel

    OBommel

    Dabei seit:
    23.02.2012
    Beiträge:
    386
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    IT
    Ort:
    Düsseldorf
    So. Fest steht jetzt nur: Alle Decken wieder raus. Alle Decken F90 neu, überall.
    Wie es diesmal mit der Ausführung aussehen wird, bleibt abzuwarten.
     
  9. Peeder

    Peeder

    Dabei seit:
    14.06.2005
    Beiträge:
    4.801
    Zustimmungen:
    13
    Beruf:
    Trockenbauer
    Ort:
    Wallhausen
    Benutzertitelzusatz:
    Hersteller GK-Falt und Formteile
    nun ja, Trockenbau scheint Europaweit noch nicht einheitlich geregelt zu sein, wie ich gestern mal wieder live erleben konnte !

    Ich wünsche viel Glück , und immer schön hochzählen .... f 0 , F1 ,F2 ,F3 , F 4 ...................

    Peeder
     
  10. #50 OBommel, 25.07.2012
    OBommel

    OBommel

    Dabei seit:
    23.02.2012
    Beiträge:
    386
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    IT
    Ort:
    Düsseldorf
    An der Decke hat sich noch nichts wieder getan. Die Trockenbauer sind zur Zeit damit beschäftigt, die Schornsteine zu verkasten.

    Der Bauleiter hat den HeizungsSanitärinstallateuren (wie nennt man die eigentlich?) offenbar mitgeteilt, dass die F90-Decken ausgeweitet werden, allerdings nicht, dass der Lüfter so Murks ist.

    Davon haben sie heute nämlich noch einen in die Gegend gepflanzt :mauer
    [​IMG]

    Für Freitag ist übrigens ein Blowerdoor-Test anberaumt. Keine Ahnung, was das beim aktuellen Baufortschritt bringen soll, aber bitte.
     
  11. Peeder

    Peeder

    Dabei seit:
    14.06.2005
    Beiträge:
    4.801
    Zustimmungen:
    13
    Beruf:
    Trockenbauer
    Ort:
    Wallhausen
    Benutzertitelzusatz:
    Hersteller GK-Falt und Formteile
    Sanilöter, mit der größte Feind des Trockenbauers bei Vorsatzschalen und Installationswände . :konfusius


    Die ?? immer noch die gleichen ??? Nun, auch da kann man einiges falsch machen.


    Peeder
     
  12. #52 OBommel, 26.07.2012
    OBommel

    OBommel

    Dabei seit:
    23.02.2012
    Beiträge:
    386
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    IT
    Ort:
    Düsseldorf
    Immer noch die gleichen ja. Die haben den Auftrag. Die werden wohl auch noch den Estrich machen. Wobei der Bauleiter sich scheinbar in den Kopf gesetzt hat, den Höhenausgleich mit Epoxyharz-Leichtmörtel machen zu lassen.

    Sie bauen Unterkonstruktionen mit 75er UW und CW-Profilen und machen die mit 2 Lagen 25er Knauf-Fireboard und irgendeinem Brandschutzspachtel zu.
     
  13. Peeder

    Peeder

    Dabei seit:
    14.06.2005
    Beiträge:
    4.801
    Zustimmungen:
    13
    Beruf:
    Trockenbauer
    Ort:
    Wallhausen
    Benutzertitelzusatz:
    Hersteller GK-Falt und Formteile
    wow, Schachtwand 628 :28: dafür gibbes AbZ .


    Peeder
     
  14. #54 OBommel, 27.07.2012
    OBommel

    OBommel

    Dabei seit:
    23.02.2012
    Beiträge:
    386
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    IT
    Ort:
    Düsseldorf
    Das sind die ersten zwei.
    [​IMG] [​IMG]

    Überraschung... nein. Der Blowerdoortest wurde um eine Woche verschoben.
     
  15. Peeder

    Peeder

    Dabei seit:
    14.06.2005
    Beiträge:
    4.801
    Zustimmungen:
    13
    Beruf:
    Trockenbauer
    Ort:
    Wallhausen
    Benutzertitelzusatz:
    Hersteller GK-Falt und Formteile
    zwar kein Fireboard - aber GKF 20 mm , es geht doch ........ die Decke wird ja noch aufgewertet.

    Peeder
     
  16. #56 OBommel, 27.07.2012
    OBommel

    OBommel

    Dabei seit:
    23.02.2012
    Beiträge:
    386
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    IT
    Ort:
    Düsseldorf
    [​IMG]

    Schräge und Decke sind hier "Die Dicke" 25mm und bleiben das meines Wissens nach auch.
     
  17. Peeder

    Peeder

    Dabei seit:
    14.06.2005
    Beiträge:
    4.801
    Zustimmungen:
    13
    Beruf:
    Trockenbauer
    Ort:
    Wallhausen
    Benutzertitelzusatz:
    Hersteller GK-Falt und Formteile
    25 mm GKF Massivbauplatten D 152 ist bei Schrägen und Decken OK .. auch dafür gibbes nee AbZ. vorausgesetzt -- Achsabstände und MiWo passen

    Peeder
     
  18. #58 OBommel, 30.07.2012
    OBommel

    OBommel

    Dabei seit:
    23.02.2012
    Beiträge:
    386
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    IT
    Ort:
    Düsseldorf
    Wenn im Vorfeld vergessen wurde, Platz für die F90-Verkleidung zu lassen, muss der Schornstein halt weichen :mauer
    Der Schornstein auf dem Bild war letzte Woche noch lotrecht. Neu dazugekommen sind am Samstag rechts die zwei Lagen 25er Rigips und die Dachlatte, wo die Leitungen durchgeführt sind.
    [​IMG]
    Da der Schornstein oben über dem Versprung vorher schon straff am Profil stand, wurde der gesamte Kamin gewaltsam 8-10 cm nach links gedrückt, um die neuen Lagen dazwischenzuzaubern.

    Abweichung von der Senkrechten am Fuß des Schornsteins:
    [​IMG]

    Wie groß ist wohl die Wahrscheinlichkeit, dass das Mörtelbettchen am Fuß des Rohrs diese Spannung aufnehmen konnte?
    [​IMG]
     
  19. #59 OBommel, 31.07.2012
    OBommel

    OBommel

    Dabei seit:
    23.02.2012
    Beiträge:
    386
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    IT
    Ort:
    Düsseldorf
    Und wenn sich herausstellt, dass die Öffnung in der Kehlbalkenlage nicht groß genug ist, wird auch nicht lang gefackelt....
    [​IMG]
    Und was sich jetzt oberhalb befindet, ist mit Worten kaum zu beschreiben...
     
  20. #60 OBommel, 05.08.2012
    OBommel

    OBommel

    Dabei seit:
    23.02.2012
    Beiträge:
    386
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    IT
    Ort:
    Düsseldorf
    Tja, vorm Wochenende haben sie jetzt bei der einen Wand aus Post #1 die zwei Lagen Rigips abgemacht, die auf der einen Seite drauf waren, und die Ständer unterhalb der Decke abgetrennt.

    [​IMG] [​IMG]

    Bin gespannt, wie es weitergeht.
     
Thema:

Anschluss Trennwände / Brandschutzdecke

Die Seite wird geladen...

Anschluss Trennwände / Brandschutzdecke - Ähnliche Themen

  1. Anschluss an Fertiggarage

    Anschluss an Fertiggarage: Hallo, Zwischen OK Fundament und UK Garage ist ein Abstand von ca 15cm (betrifft nur die Seiten) Ich möchte direkt an die Garage Pflastern und...
  2. WDVS Anschlüsse mangelhaft

    WDVS Anschlüsse mangelhaft: Hallo Forumsgemeinde, die Ausgangslage. Wir haben 2020 unsere Doppelhaushälfte fertiggestellt. Nachdem der Bauunternehmer das Bauvorhaben...
  3. Trennwand im DG - Anschluss an Stützbalken und Dachschräge

    Trennwand im DG - Anschluss an Stützbalken und Dachschräge: Hallo, Im DG unseres Hauses (Walmdach) befindet sich aktuell ein knapp 30 qm großer Raum mit 4 m Deckenhöhe (am höchsten Punkt), der auf einer...
  4. Anschluss Trennwand an Außenwand

    Anschluss Trennwand an Außenwand: Hallo hat jemand eine Detailzeichnung für den Anschluss einer leichten Metallständerwand (Ausführung 50èr Profil doppelseitig mit GKP beplankt...
  5. Wand-Decken-Anschluss, Welches Material zwischen Trennwänden und Decke?

    Wand-Decken-Anschluss, Welches Material zwischen Trennwänden und Decke?: Hallo, Wir sind gerade beim Hausbau, DG/EG Aussenwände sind aus 36,5er Ytong und Innenwände aus KS Planblock (17,5 tragend, 11,5 nichttragend)....