Ringanker auf Drempel

Diskutiere Ringanker auf Drempel im Praxisausführungen und Details Forum im Bereich Architektur; Hallo Leute, ich bin neu hier im Forum und hoffe das eine oder andere Neue hinzuzulernen, da ich ein "Hausbauleie" bin. Wir bauen zur Zeit in...

  1. mdauso

    mdauso

    Dabei seit:
    28.06.2012
    Beiträge:
    2
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Konstrukteur
    Ort:
    Göttingen
    Hallo Leute,

    ich bin neu hier im Forum und hoffe das eine oder andere Neue hinzuzulernen, da ich ein "Hausbauleie" bin.
    Wir bauen zur Zeit in der Nähe von Göttingen ein Einfamilienhaus und nun kommt die eine oder andere Frage auf.
    Momentan wird gerade das Obergeschoß (1,5 stöckig) gemauert. Die Bauarbeiter haben gestern die U-Steine für den Ringanker gesetzt und der geht gar nicht komplett ums Haus rum, sondern hört nach ca. 1m auf den Giebelseiten auf.
    Muß der Ringanker nicht umlaufend sein?

    Gruß, Mario
     
  2. #2 RMartin, 28.06.2012
    RMartin

    RMartin

    Dabei seit:
    16.09.2006
    Beiträge:
    2.445
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Dipl.-Ing
    Ort:
    Offenbach
    'Nur' U-Steine?! Und dann nicht geschlossen?!

    Mal dringend in die Ausführungspläne schauen und prüfen was das Soll ist.

    Wie wird gebaut? Mit GU/ GÜ oder mit eigenem Architekten und Einzelvergabe der Gewerke?
     
  3. mdauso

    mdauso

    Dabei seit:
    28.06.2012
    Beiträge:
    2
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Konstrukteur
    Ort:
    Göttingen
    Hallo RMartin,

    habe vergessen, darauf hinzuweisen, daß da noch Beton und Eisen reinkommen.
    Dachte das versteht sich. ;-)

    Gruß, Mario
     
  4. #4 Gast036816, 28.06.2012
    Gast036816

    Gast036816 Gast

    das versteht sich schon von selbst - obwohl, es soll ja besondere helden geben, die schon mal was weglassen können.

    trotzdem solltest du oder dein bauleiter den blick in die statik und im schal- und bewehrungsplan machen. was ist berechnet? was ist konstruktiv geplant?
     
  5. #5 Ralf Dühlmeyer, 28.06.2012
    Ralf Dühlmeyer

    Ralf Dühlmeyer

    Dabei seit:
    14.06.2005
    Beiträge:
    34.296
    Zustimmungen:
    22
    Beruf:
    Architekt
    Ort:
    Hannover
  6. Neutal

    Neutal

    Dabei seit:
    12.12.2011
    Beiträge:
    4.182
    Zustimmungen:
    4
    Beruf:
    Zimmermeister
    Ort:
    Lüneburg
    Benutzertitelzusatz:
    VON EVENTUELL EINGEBLENDETER WERBUNG IN DIESEM POS
    Die U schale wird immer öfter nur in die Giebelwand eingebunden und nicht durchgeführt. Ich wollte wegen genau so einer Geschichte einmal schon bedenken anmelden und hatte ewige Diskussionen mit dem Statiker.Er sagt, das für die auftretenden Kräfte diese Lösung vollig ausreicht. Schöner finde ich durchgehend
     
  7. #7 Thomas Traut, 28.06.2012
    Thomas Traut

    Thomas Traut

    Dabei seit:
    27.10.2009
    Beiträge:
    2.006
    Zustimmungen:
    3
    Beruf:
    Dipl.-Bauing.
    Ort:
    Land Brandenburg
    Das funktioniert oft nicht, weil die Giebelfenster "stören". Ob es im angefragten Fall so ist, weiß ich nicht, aber grundsätzlich funktioniert so etwas problemlos, wenn planmäßig nur Zugkräfte eingeleitet werden. Die Einbindung über die Ecke müsste dann eigentlich gar nicht gemacht werden, ist aber sinnvoll, weil durch Auflasten aus der Giebelwand, z.B. Mittelpfetten, eine gewisse Einspannung an der Ecke ensteht.
     
  8. Yilmaz

    Yilmaz

    Dabei seit:
    28.03.2006
    Beiträge:
    6.907
    Zustimmungen:
    968
    Beruf:
    Maurer & Betonbaumeister
    Ort:
    Delbrück/Westfalen
    Benutzertitelzusatz:
    Maurer-und Betonbauermeister
    Wenn die Querschnitt des betonkerns passt kann man durchaus mit U-Schalen Arbeiten. Eine Durchlaufende Ringanker kann auch nur 1-1,50 in die giebelwände einragen und nicht als Ring geschlossen sein. Ausführung mit Pläne vergleichen.
     
Thema: Ringanker auf Drempel
Besucher kamen mit folgenden Suchen
  1. ringanker kniestock

    ,
  2. ringanker kniestock in giebelwand einbinden

    ,
  3. ringanker drempel

    ,
  4. ringanker nicht durchgehend,
  5. drempel weglassen,
  6. drempel mit ringbalken,
  7. kniestock ohne ringanker,
  8. muss ein ringanker umlaufend seinn,
  9. ringanker auf kniestock,
  10. drempel ringanker
Die Seite wird geladen...

Ringanker auf Drempel - Ähnliche Themen

  1. Bitumenbahn unter Ringanker

    Bitumenbahn unter Ringanker: Hi! Die Maurer meines Einfamilienhauses sollen den Ringanker meiner Garage (gemauert in Eigenleistung) zusammen mit dem Haus gießen. Garage ist...
  2. Dachbau bei unserer Doppelgarage / Halfenschiene im Ringanker vergessen

    Dachbau bei unserer Doppelgarage / Halfenschiene im Ringanker vergessen: Hallo liebe Forengemeinde, nach zahlreichem lesen, verfasse ich nun meinen ersten Beitrag. Wir bauen gerade unser Haus mit angrenzender...
  3. Fußpfette auf Drempel ohne Ringanker

    Fußpfette auf Drempel ohne Ringanker: Hallo, das 1. OG meines Hauses bekommt neue Elektrik, Putz und Deckenverkleidung. Das 1. OG. hat Dachschrägen mit einem 1m Kniestock. Nachdem...
  4. Unterschiedlich hoher Ringanker - Pfettenauflage

    Unterschiedlich hoher Ringanker - Pfettenauflage: Hallo, Ausgangslage: wir bauen aktuell einen Stall. Dessen Mauern sind u-förmig an eine bestehende, höhere Wand angebaut. Zur Befestigung des...
  5. Wie Abstand zwischen Ringanker und Sparren schließen?

    Wie Abstand zwischen Ringanker und Sparren schließen?: Hallo ihr lieben Bauexperten, ich suche Rat für unser aktuelles Projektchen, einen kleinen Geräte-/Tierfutterschuppen, gemauert aus Steinen eines...