Gerät fördert 3000m3 wie groß darf das Volumen sein ?

Diskutiere Gerät fördert 3000m3 wie groß darf das Volumen sein ? im Spezialthema: Wind- und Luftdicht Forum im Bereich Bauphysik; Mein Gerät fördert lt. Hersteller ca. 3000m3/h Wie groß darf das zu messende Volumen max. sein damit ich das Gerät noch verwenden kann ? Meine...

  1. #1 joachim122, 27.06.2005
    joachim122

    joachim122

    Dabei seit:
    01.04.2004
    Beiträge:
    9
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Angestellter
    Ort:
    München
    Mein Gerät fördert lt. Hersteller ca. 3000m3/h
    Wie groß darf das zu messende Volumen max. sein damit ich das Gerät noch verwenden kann ?
    Meine Rechnung wäre. angenommener n50 1,5 x 2000m3 =3000m3
    D.h. Das Innenvolumen darf max. 2000m3 groß sein, ansonsten ist das Gerät nicht mehr geeignet. Oder wenn der n50 schlechter ist noch weniger.

    Könnt ihr mir unter die Arme greifen und mir sagen ob ich richtig gerechnet habe ?

    Falls das Volumen dann doch zu groß wäre, darf ich das Gebäude einfach so in 2 Bereiche abteilen und 2x Messen und danach das Mittel daraus als n50 Wert ausweisen ?
    Gruß
     
  2. #2 Herbert, 28.06.2005
    Herbert

    Herbert

    Dabei seit:
    05.05.2002
    Beiträge:
    478
    Zustimmungen:
    1
    Beruf:
    Messung und Auswertung von Raumklimadaten
    Ort:
    Sehnde bei Hannover
    Die Rechnung ist richtig.

    Die Mittelung von zwei n50-Werten, die sich auf unterschiedliche Volumina beziehen, führt zu keinem sinnvollen Ergebnis.
     
  3. #3 joachim122, 28.06.2005
    joachim122

    joachim122

    Dabei seit:
    01.04.2004
    Beiträge:
    9
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Angestellter
    Ort:
    München
    Mittelung

    Wenn das das Volumen aber zu groß ist muß ich ja in Abschnitten arbeiten. Ist das Unterteilen in Abschnitten und Mitteln der Ergebnisse rechtmäßig erlaubt ?
    :confused:
     
  4. #4 Herbert, 28.06.2005
    Herbert

    Herbert

    Dabei seit:
    05.05.2002
    Beiträge:
    478
    Zustimmungen:
    1
    Beruf:
    Messung und Auswertung von Raumklimadaten
    Ort:
    Sehnde bei Hannover
    Nein, Mittelung ist nicht erlaubt.

    Sie könnten ja z.B. einen einzelnen Raum haben mit dem n50-Wert 0,1 und ein großes Volumen mit dem Wert 5,1. Die Mittelung ergäbe (5,1+0,1)/2 = 2,6. Wäre das Ergebnis sinnvoll? Doch nicht!

    Sie können zwei Messungen machen und beide müssen den Grenzwert erfüllen.
     
  5. #5 joachim122, 28.06.2005
    joachim122

    joachim122

    Dabei seit:
    01.04.2004
    Beiträge:
    9
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Angestellter
    Ort:
    München
    Dann bleibt nur noch messen in Abschnitten

    Danke für die schnellen Antworten.
    Ist es eigentlich egal, wenn es dann vieleicht sogar 3-4 Messabschnitte sind, die alle für sich gesehen die Grenzwerte einhalten ?
    Soll ich dann z.B. 3 Zerifikate ausstellen ?
     
  6. #6 Herbert, 28.06.2005
    Herbert

    Herbert

    Dabei seit:
    05.05.2002
    Beiträge:
    478
    Zustimmungen:
    1
    Beruf:
    Messung und Auswertung von Raumklimadaten
    Ort:
    Sehnde bei Hannover
    Ja, so würde ich vorgehen.

    Ein Problem, das Ihnen beim abschnittweisen Messen begegnen kann:

    Sie messen die Undichtigkeiten jeweils zu benachbarten Abschnitten mit.
     
  7. Quox

    Quox

    Dabei seit:
    11.12.2005
    Beiträge:
    13
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    selbständig
    Ort:
    Wuppertal
    Wäre es denn vielleicht erlaubt in die Rechnung die entsprechenden Volumina einzuberechnen? Also um bei Ihrem Beispiel zu bleiben etwa:
    Raum 1=300m³ hat n50-Wert 0,1
    alle anderen Räume=2000³ haben n50-Wert 5,1
    Ergebnis wäre (300x0,1 + 2000x5,1) / 2300 = n50 Gesamtwert von 4,4?
    Vorraussetzung wäre freilich ein luftdichter Abschluss zwischen Raum 1 und den restlichen Räumen.

    Gruß
    Quox
     
Thema:

Gerät fördert 3000m3 wie groß darf das Volumen sein ?

Die Seite wird geladen...

Gerät fördert 3000m3 wie groß darf das Volumen sein ? - Ähnliche Themen

  1. Keller Heimkino, Geräte Verlustwärme vs. Dämmung. Klima nötig?

    Keller Heimkino, Geräte Verlustwärme vs. Dämmung. Klima nötig?: Hallo Forum, mein Keller Heimkino Projekt wird gerade durchgeplant. Der Raum ist entweder 25,5qm oder 39qm groß, abhängig davon ob sich eine...
  2. Tecalor 5.5 ECO Wasser und Eis bildet sich am Gerät

    Tecalor 5.5 ECO Wasser und Eis bildet sich am Gerät: Unsere Tecalor 5.5 ECO wurde am 21.09.2022 durch Tecalor (STIEBEL ELTRON) in Betrieb genommen (Estrichaufheizprogramm) nach 8 Tagen erschien im...
  3. Was ist das für ein Gerät/Werkzeug

    Was ist das für ein Gerät/Werkzeug: Hallo, ich hoffe ihr habt die Hitze überstanden. Wer kann mir erklären was man damit macht. Das geht doch bestimmt in die Richtung von @Fred...
  4. Wanddurchbruch für Klima Split Gerät richtig verschließen

    Wanddurchbruch für Klima Split Gerät richtig verschließen: Ich bin dabei ein Klima Split Gerät zu installieren. Jetzt stelle ich mir die Frage, gibt es eine bestimmte vorgehensweise (Vorschrift) wie die...