LWP im keller

Diskutiere LWP im keller im Heizung 1 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo zusammen, Ist es eigentlich notwendig dass in einem heizraum im Keller ein Fenster eingebaut werden muss? Da der geplante Umbau nicht...

  1. #1 Ritterjamal, 05.07.2012
    Ritterjamal

    Ritterjamal

    Dabei seit:
    08.04.2010
    Beiträge:
    479
    Zustimmungen:
    1
    Beruf:
    IT
    Ort:
    Kösching
    Hallo zusammen,

    Ist es eigentlich notwendig dass in einem heizraum im Keller ein Fenster eingebaut werden muss?
    Da der geplante Umbau nicht ganz genehmigt wird, hätten wir im zukünftigen heizraum kein Fenster geplant. Es soll dort auch nur die LWP rein und sonst nichts.

    Gruß Alex
     
  2. #2 Ralf Dühlmeyer, 05.07.2012
    Ralf Dühlmeyer

    Ralf Dühlmeyer

    Dabei seit:
    14.06.2005
    Beiträge:
    34.296
    Zustimmungen:
    22
    Beruf:
    Architekt
    Ort:
    Hannover
    Genehmigung = Planer! Muss der doch wissen.
     
  3. R.B.

    R.B.

    Dabei seit:
    19.08.2005
    Beiträge:
    48.826
    Zustimmungen:
    13
    Beruf:
    Dipl.Ing. NT
    Ort:
    BW
    Einen Heizraum brauchst Du wohl nicht, eher einen Aufstellraum. Du hast vermutlich keine Heizleistung > 50kW, also per Definition auch keinen Heizraum.

    Ein Blick in die Feuerungsverordnung zeigt welche Anforderungen zu erfüllen wären, und da findet sich nichts mit einem Fenster, sondern man kann alternativ auch eine andere Öffnung für die Verbrennungsluftversorgung heranziehen.
    ABER in Deinem Fall ist auch das uninteressant, weil Wärmepumpen mit elektrisch betriebenem Verdichter erst ab 50kW el. Leistung zu berücksichtigen sind.

    d.h. Wenn in diesem Aufstellraum ausschließlich eine WP mit el. betriebenem Verdichter steht, dann brauchst Du weder ein Fenster noch eine Öffnung zur Verbrennungsluftversorgung.

    Zu Risiken und Nebenwirkungen fragen Sie Ihren Schornsteinfeger und lesen Sie die FeuVo für Ihr Bundesland.

    Unabhängig von der Frage des Wärmeerzeugers kann es vielleicht noch weitere Anforderungen geben. Hierzu sollte der Planer alle notwendigen Antworten liefern können.

    Gruß
    Ralf
     
Thema:

LWP im keller

Die Seite wird geladen...

LWP im keller - Ähnliche Themen

  1. Undichter Keller EFH von 1987

    Undichter Keller EFH von 1987: Liebe Bauexperten, ich würde gerne eure Fachmeinung zu einem Problem, was wir am Haus haben, hier einholen. Wir haben ein Haus vom Baujahr 1987...
  2. Fassade und Keller dämmen - Reihenfolge

    Fassade und Keller dämmen - Reihenfolge: Hallo, wir haben ein Haus Baujahr 1937 gekauft und sanieren dies nun Schritt für Schritt. Zwei große Posten sind die Dämmung der Fassade und die...
  3. Feuchtigkeit in keller, Fallrohr schuld?

    Feuchtigkeit in keller, Fallrohr schuld?: Hallo Wir haben im keller ein schimmel/feuchtigkeitsproblem [GALLERY][GALLERY] Ich habe nun mal von außen geschaut....
  4. Welchen Putz im Keller?

    Welchen Putz im Keller?: Guten Tag, in meinem Haus (Baujahr 1993) habe ich einen unbeheizten Keller (kein Wohnraum). Der Boden ist gefliest und das Mauerwerk einfach weiß...
  5. Praxistipp Kernbohrung Keller für Luft-Wärmepumpe

    Praxistipp Kernbohrung Keller für Luft-Wärmepumpe: Hallo liebe Bauexperten, ich habe zwei Bauprojekte, welche ein wenig miteinander koordiniert werden müssen. In Kürze lassen wir eine neue...