Bodenplatte aus Stahlfaserbeton anstatt Stahlbeton

Diskutiere Bodenplatte aus Stahlfaserbeton anstatt Stahlbeton im Beton- und Stahlbetonarbeiten Forum im Bereich Neubau; Ich habe mal ein paar Fotos von den Umrechnungen gemacht. Mir sagt das garnichts. Das ist die Umrechnung, die glaube ich vom Stahlfaserlieferanten...

  1. #41 Engin77, 31.07.2012
    Engin77

    Engin77

    Dabei seit:
    28.07.2012
    Beiträge:
    21
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Fertigungssteuerer
    Ort:
    Neukirchen-Vluyn
    Ich habe mal ein paar Fotos von den Umrechnungen gemacht.
    Mir sagt das garnichts. Das ist die Umrechnung, die glaube ich vom Stahlfaserlieferanten gemacht wurde. Den Namen der Firma darf ich ja nicht nennen.

    Umrechnung 1.jpg Umrechnung 3.jpg
     
  2. #42 Engin77, 31.07.2012
    Engin77

    Engin77

    Dabei seit:
    28.07.2012
    Beiträge:
    21
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Fertigungssteuerer
    Ort:
    Neukirchen-Vluyn
    Und noch eins...

    Umrechnung 2.jpg
     
  3. #43 Manfred Abt, 31.07.2012
    Manfred Abt

    Manfred Abt

    Dabei seit:
    18.08.2005
    Beiträge:
    3.848
    Zustimmungen:
    1
    Beruf:
    Bauingenieur
    Na, zumindest sind die 0,0 cm dicken Kellerwände lustig
     
  4. mls

    mls Bauexpertenforum

    Dabei seit:
    04.10.2002
    Beiträge:
    13.790
    Zustimmungen:
    3
    Beruf:
    twp, bp
    Ort:
    obb, d, oö
    dw=0 könnte adss sein.
    der rest ist übliche bruchmechanik, die regelmässig
    (zb bei 15er hallenbopl) funktioniert - oder auch nicht ;)
     
  5. PeMu

    PeMu

    Dabei seit:
    13.01.2004
    Beiträge:
    5.635
    Zustimmungen:
    1
    Beruf:
    Bauingenieur
    Ort:
    Kornwestheim
    Benutzertitelzusatz:
    Nachdenken kostet extra.
    Es steht doch deutlich drauf: Ersatz konstruktiver Bewehrung...

    Die Streifenfundamente sind als unbewehrte Fundamente ausgelegt, könnte man also auch weglassen.
    Die Bopla hat konstruktiv was zur Rissbreitenbeschränkung drin. Nun gut, wieviel mehr als der Beton selbst bringt?
    Das ist die Augenwischerei.
     
  6. #46 JamesTKirk, 01.08.2012
    JamesTKirk

    JamesTKirk Gast

    Das ist eine Berechnung nach DBV-Merkblatt, nicht nach DAfStb-Richtlinie. Das ist baurechtlich gesehen meiner Meinung nach auf dünnem Eis. Richtig wäre die Bemessung nach DAfStb-Richtlinie und der Einsatz eines nach dieser Richtlinie abgeprüftem Beton. Ich meine auch, dass die Richtlinie bauaufsichtlich eingeführt ist, das Merkblatt nicht. Müsste ich aber noch einmal recherchieren.
     
  7. #47 Engin77, 03.08.2012
    Engin77

    Engin77

    Dabei seit:
    28.07.2012
    Beiträge:
    21
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Fertigungssteuerer
    Ort:
    Neukirchen-Vluyn
    Sooo, habe heute mal 2 unabhängige Statikbüros angefragt.
    Beide haben nach Erklärung des Sachverhaltes gesagt, dass der Einsatz des Stahlfaserbetons, wenn denn richtig berechnet, kein Problem darstellt.
    Solang die tragenden Wände direkt auf Fundamenten stehen, nehmen diese die Kräfte wohl auf und es pasiert nichts. Problematisch wird es nur, wenn man Bodenplatte ohne Ringfundamente baut, da sieht es dann schon ganz anders aus. Da ich ein Ringfundament habe und auch die tragenden Wände neben unserem Treppenhaus mit Fundamenten untersetzt sind, sehe ich keine Probleme mehr.
     
  8. #48 JamesTKirk, 04.08.2012
    JamesTKirk

    JamesTKirk Gast

    Genau das ist der Punkt. Und weiterhin muss der Beton, der vom Transportbeton bestellt wird, richtig zusammengesetzt und abgeprüft sein.
     
Thema: Bodenplatte aus Stahlfaserbeton anstatt Stahlbeton
Besucher kamen mit folgenden Suchen
  1. stahlbeton vs stahlfaserbeton

    ,
  2. stahlfaserbeton bodenplatte

    ,
  3. stahlfaserbeton

    ,
  4. stahlfaserbeton vs stahlbeton,
  5. stahlfaserbeton erfahrungen,
  6. stahlfaserbeton ohne bewehrung,
  7. bodenplatte stahlbeton oder stahlfaserbeton,
  8. stahlbeton oder stahlfaserbeton,
  9. statik stahlfaserbeton,
  10. Unterschied stahlbetondecke stahlbetonsohlplatte,
  11. bodenplatte nur mit stahlfasern,
  12. stahlbeton vs faserbeton,
  13. stahlfaserbeton nachteile,
  14. bodenplatte beton ohne bewehrung bauexpertenforum.de,
  15. stahlfaser beton als bodenplatte,
  16. streifenfundament faserbeton,
  17. streifenfundament mit stahlfasern,
  18. streifenfundament stahlfasern,
  19. bodenplatte stahlfaserbeton vs normal kosten unterschiede,
  20. kosten stshlfaserbeton oder bewehrung,
  21. erfahrung stahlfaserbeton,
  22. faserbeton vs betonkörbe,
  23. Faserbeton oder Stahlbeton forum,
  24. Haus bodenplatte stahlfaser beton,
  25. stahlfaserbeton für fundament
Die Seite wird geladen...

Bodenplatte aus Stahlfaserbeton anstatt Stahlbeton - Ähnliche Themen

  1. Bodenplatte aus Stahlfaserbeton

    Bodenplatte aus Stahlfaserbeton: Hallo zusammen, bereits 1000 mal diskutiert, aber mehr als hypothetische Sorgen habe ich bisher nichts gefunden. Wir bauen nächstes Jahr mit...
  2. Stahlfaserbeton oder dippelt armierte Bodenplatte

    Stahlfaserbeton oder dippelt armierte Bodenplatte: Hallo zusammen, für unsere große Doppelgarage (7x10m) haben wir unterschiedliche Aussagen und Angebote für die Bodenplatte bekommen. Die einen...
  3. Biegt sich die Bodenplatte und der Estrich darüber?

    Biegt sich die Bodenplatte und der Estrich darüber?: Hallo, ich wollte heute im Wohnzimmer unseres neuen EFH im EG den Bodenbelag verlegen. Beim Vorbereiten der Abschlussprofile an der...
  4. Nachteile Bodenplatte Stahlfaserbeton

    Nachteile Bodenplatte Stahlfaserbeton: Guten Morgen! Infos vorweg: - Plan durch Architekt steht, Statiker ist nun zugange. - Haus Außenmaße 10 x 11 Meter, Keller (schaut halb raus)...
  5. Bodenplatte aus Stahlfaserbeton

    Bodenplatte aus Stahlfaserbeton: Bei der Renovierung des Elternhauses soll ein Holzfußboden über Balkenlage gegen eine Betonplatte mit aufliegendem Estrich ausgetauscht werden....