    Pufferspeicher bei FBH und LWWP

    Hallo, eine Frage zum Thema Pufferspeicher.

    Vorweg: beide Häuser sind fast fertig, d.h. die Heizungen sind schon eingebaut.

    Haus 1:
    ca. 120m² Wohnfläche, FBH, 80 Liter Pufferspeicher, LWWP (Aussenaufstellung), gebaut von einer Fachfirma

    Haus 2:
    ca. 150m² Wohnfläche, FBH, 300 Liter Pufferspeicher, LWWP (Kelleraufstellung), gebaut von einem Heizungsfachmann

    Die Frage:
    Wie wirkt sich der wesentlich größere Puffer in Haus 2 in der Praxis aus ?

    Die LWWP in Haus 2 dürfte länger, aber seltener laufen...

    Aber was sonst ?

    Vorteile / Nachteile der jeweiligen Ausführung ?

    Danke
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  2. Pufferspeicher bei FBH und LWWP

    Schau dir mal diesen Ratgeber an. Dort findet man Infos und Antworten.

    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  3. #2
    Avatar von OldBo
    Registriert seit
    07.2007
    Ort
    Garding auf Eiderstedt an der Westküste Schleswig-Holsteins
    Beruf
    SHK-Meister
    Benutzertitelzusatz
    Ich hasse Werbungen, die ich nicht genehmigt habe
    Beiträge
    3,521
    Gefäße mit 80 Liter und auch noch mit 300 Liter würde ich nicht als Pufferspeicher bezeichnen. Dabei handelt es sich sicherlich um Lastausgleichsbehälter (LAB), die ein Takten der WP einschränken sollen.

    Gruß

    Bruno Bosy
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  4. #3

    Registriert seit
    08.2005
    Ort
    BW
    Beruf
    Dipl.Ing. NT
    Beiträge
    48,841
    Denkbar wäre auch, dass diese Puffer nur als hydraulische Entkopplung gedacht sind, um zu verhindern, dass die WP in Hodchdruckstörung geht wenn die Heizkreise zufahren. Dazu müsste man wissen, wie die Puffer eingebunden sind.

    Bei LWP muss man auch an den Abtauvorgang denken. Hierzu wird Energie benötigt, die aus dem Heizkreis, bzw. hier aus dem Puffer entnommen wird.

    Ob diese Pufferspeicher zwingend erforderlich sind, das müsste man aus dem Hydraulikkonzept bzw. der Planung entnehmen können. Sind Inverter LWP eingesetzt? Dann kann man meist auf große Puffervolumen verzichten.

    Gruß
    Ralf
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  5. #4
    Themenstarter

    Registriert seit
    05.2011
    Ort
    Baden
    Beruf
    Elektriker
    Beiträge
    164
    Also:

    Pufferspeicher oder LAB...egal...eben eine Volumenerweiterung der Heizungsrohre.

    Es handelt sich im einen Fall (Aussenaufstellung) um eine WP vom ehemaligen Flugzeughersteller,
    im Fall der Innenaufstellung um den Hersteller aus Holzminden.

    Beide glaube ich keine Inverter.


    Gibt es also ausser dem Takten andere Faktoren die für oder wider der beiden Lösungen sprechen ?
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  6. #5

    Registriert seit
    08.2005
    Ort
    BW
    Beruf
    Dipl.Ing. NT
    Beiträge
    48,841
    Zitat Zitat von Rheinbauer Beitrag anzeigen
    Gibt es also ausser dem Takten andere Faktoren die für oder wider der beiden Lösungen sprechen ?
    Was meinst Du mit "beide" Lösungen? den Unterschied zwischen 80Liter und 300 Liter? Oder mit Puffer und ohne Puffer?

    Aus der Ferne kann ich doch nicht sagen was und wie geplant war, und mit den bisherigen Infos können beide Varianten fachgerecht sein.

    Noch einmal, es gibt kein pauschales "80 Liter sind gut, 300 Liter sind schlecht" oder umgekehrt. Für die Dimensionierung eines Pufferspeichers gibt es einige Randbedingungen zu berücksichtigen, beispielsweise die von mir oben schon erwähnte Einbindung, aber auch so Dinge wie die Leistungskurve der WP (wenn es sich nicht um eine Inverter handelt).

    Man muss sich also zuerst einmal überlegen, wofür der Puffer eingeplant ist. Dann kann man rechnen und dessen Größe bestimmen, wobei ein paar Liter mehr oder weniger keinen großen Unterschied machen.

    Gruß
    Ralf
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  7. #6
    Avatar von alex2008
    Registriert seit
    06.2008
    Ort
    Südschwarzwald
    Beruf
    Maschinist
    Benutzertitelzusatz
    Baggerfahren ist mein Hobby
    Beiträge
    3,251
    Standardschaltungen für Kleinwärmepumpenanlagen; Teil 1: STASCH-Planungshilfen
    http://www.bfe.admin.ch/dokumentatio...blication=7593

    Standardschaltungen für Kleinwärmepumpenanlagen; Teil 2: Grundlagen und Computersimulationen

    http://www.bfe.admin.ch/dokumentatio...blication=7595
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  8. #7
    Themenstarter

    Registriert seit
    05.2011
    Ort
    Baden
    Beruf
    Elektriker
    Beiträge
    164
    Danke für die links

    Im Falle der 80 Liter handelt es sich um STASCH 4,

    im anderen Fall muss ich mal nachfragen.
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  9. #8

    Registriert seit
    08.2005
    Ort
    BW
    Beruf
    Dipl.Ing. NT
    Beiträge
    48,841
    STASCH 4, also Serienpuffer im Rücklauf, finde ich persönlich nicht so prickelnd. Einfach mal den Wasserinhalt der Anlage ermitteln, da bringen die 80 Liter mehr so gut wie nichts. Dazu dann noch das notwendige Überströmventil, das bei nicht optimaler Einstellung die Betriebsweise ruiniert, nö, nö, das haut mich nicht vom Hocker.

    Gruß
    Ralf
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  10. #9
    Themenstarter

    Registriert seit
    05.2011
    Ort
    Baden
    Beruf
    Elektriker
    Beiträge
    164
    Die 2. Anlage ist STASCH 5

    Die Wassermenge der STASCH 4 Anlage berträgt ca. 260 Liter
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  11. #10

    Registriert seit
    08.2005
    Ort
    BW
    Beruf
    Dipl.Ing. NT
    Beiträge
    48,841
    STASCH 5, also mit Parallelpuffer, wäre schon eher mein Fall. Aber was ist mit der WW-Erzeugung? Oder kommt hier so eine Kombipufferdingens zum Einsatz?
    Dann ruiniert man die Vorteile dieses Konzepts wieder.

    Gruß
    Ralf
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  12. #11
    Themenstarter

    Registriert seit
    05.2011
    Ort
    Baden
    Beruf
    Elektriker
    Beiträge
    164
    Nein, bei STASCH 5 wird das Brauchwasser über eine separate BRauchwasserwärmepumpe erzeugt.
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  13. #12

    Registriert seit
    08.2005
    Ort
    BW
    Beruf
    Dipl.Ing. NT
    Beiträge
    48,841
    Zitat Zitat von Rheinbauer Beitrag anzeigen
    Nein, bei STASCH 5 wird das Brauchwasser über eine separate BRauchwasserwärmepumpe erzeugt.
    Also dann haben wir in diesem Fall:

    a.) LWP ohne Leistungsregelung
    b.) Hydraulikkonzept mit Paralleleinbindung des Puffers
    c.) WW Erzeugung exern (warum auch immer)

    In diesem Fall würde ich den Pufferspeicher anhand der Leistungskurve der LWP, der überschüssigen Leistung während der Übergangszeit (und Mindestlaufzeit der LWP), und dem Bedarf für den Abtauvorgang dimensionieren.

    In einem ersten Schritt kann man über die Nennleistung der LWP die Puffergröße abschätzen, also beispielsweise 25Liter/kW. Das dient aber nur einer groben Orientierung, um von vornherein eine erhebliche Fehldimensionierung auszuschließen. Diese Abschätzung ersetzt keinesfalls eine ordentliche Berechnung.

    Gruß
    Ralf
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  14. #13
    Themenstarter

    Registriert seit
    05.2011
    Ort
    Baden
    Beruf
    Elektriker
    Beiträge
    164
    Wie geschrieben, beide Anlagen sind bereits fertig installiert.

    Eine davon, wie Ihr Euch denken könnt, bei mir.
    Die andere bei einem Kollegen.

    Mal sehen wo es problemloser und auch günstiger funktioniert.
    Der nächste Winter (oder die nächsten) werde es zeigen.

    Ich wollte hier mal Eure Meinungen zu den verschiedenen Konzepten hören.

    Beide Heizungen werden jedoch auch durch Holzöfen ergänzt.
    Das wird vermutlich das Bild verzerren...da hier ja unterschiedlich geheizt wird und auch die Messung nicht gerade einfach ist.

    @R.B.:
    Gelten die 25Liter/kW auch für die Reiheneinbindung / Gesamtwassermenge ?
    Wenn ja, liege ich mit 260/9 ja nicht weit daneben. Es werden sicher auch nicht alle Kreise immer geöffnet sein.
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  15. Schau dir mal das Bauherren-Handbuch an.. Sehr viele nützliche Infos!
    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  16. #14
    Themenstarter

    Registriert seit
    05.2011
    Ort
    Baden
    Beruf
    Elektriker
    Beiträge
    164
    Von einer zweiten Wärmepumpe für die WW-Erzeugung hat mir mein Heizungsbauer übrigens abgeraten.
    Es würde das System verteuern und durch den größeren technischen Aufwand wäre auch die Gefahr eines defektes größer.

    Der andere Heizungsbauer haltet einen Betrieb der Heizungswärmepumpe im Sommer für unwirtschaftlich.

    Mag ja sein, aber bis das größere Invest wieder drin ist ....
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  17. #15

    Registriert seit
    08.2005
    Ort
    BW
    Beruf
    Dipl.Ing. NT
    Beiträge
    48,841
    Zitat Zitat von Rheinbauer Beitrag anzeigen
    Beide Heizungen werden jedoch auch durch Holzöfen ergänzt.
    Das wird vermutlich das Bild verzerren...da hier ja unterschiedlich geheizt wird und auch die Messung nicht gerade einfach ist.
    Ist der Holzofen wasserführend?

    Zitat Zitat von Rheinbauer Beitrag anzeigen
    @R.B.:
    Gelten die 25Liter/kW auch für die Reiheneinbindung / Gesamtwassermenge ?
    Wenn ja, liege ich mit 260/9 ja nicht weit daneben. Es werden sicher auch nicht alle Kreise immer geöffnet sein.
    Ja, denn wenn alle Kreise dicht sind, liegt über das Überströmventil nur der Pufferspeicher quasi parallel an der WP.

    Gruß
    Ralf
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen