Darf Regenrohr mit der Hauswand verbunden werden?

Diskutiere Darf Regenrohr mit der Hauswand verbunden werden? im Dach Forum im Bereich Neubau; Hallo an Alle, Unsere Regenrinne "mündet" in der Hauswand. Diese Mündung wurde zu der Zeit hergestellt, als noch kein Putz vorhanden war und...

  1. Lena

    Lena

    Dabei seit:
    01.05.2009
    Beiträge:
    38
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Referendarin
    Ort:
    Pforzheim
    Hallo an Alle,
    Unsere Regenrinne "mündet" in der Hauswand. Diese Mündung wurde zu der Zeit hergestellt, als noch kein Putz vorhanden war und danach "mit verputzt". Während des Regens tritt jetzt gerade an dieser Stelle innen die Feuchtigkeitsfleck auf.
    Die Abdichtung der Verbindung von außen liefert die Abhilfe nur kurzfristig.

    Meine Frage ist: Darf so was (ich meine solche Verbindung) überhaupt gemacht werden? Soll diese Rohr nicht gewisse Abstand zur Wand haben? Soll ich mich an "Dach"-Fa., die die Blecharbeiten durchgeführt hat wenden oder an "Außenputz"-Fa.?

    Dieses Bild - 1. von unten- und zwar Regenrinne die in Richtung der Hauswand geht und da endet habe ich gemeint (gerade wie bei uns).
    Die Fotos kann ich machen.

    Vielen Dank!
     
  2. Lena

    Lena

    Dabei seit:
    01.05.2009
    Beiträge:
    38
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Referendarin
    Ort:
    Pforzheim
  3. #3 Biber53, 03.08.2012
    Biber53

    Biber53

    Dabei seit:
    20.01.2012
    Beiträge:
    896
    Zustimmungen:
    1
    Beruf:
    Dachdecker- u. Klempnermeister
    Ort:
    Albstadt
    Hallo Lena,

    ich glaube nicht, daß die Werbebroschüre von xxx, Deine Dachrinnen/Ablauf Situation widergibt.
    Hier solltest Du schon mal ein Foto einstellen.

    mfg
     
  4. Uwe!

    Uwe!

    Dabei seit:
    04.01.2006
    Beiträge:
    2.445
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Industriekaufmann
    Ort:
    -
    Die Feuchtigkeit tritt im Haus-inneren auf? Das darf natürlich auf keinen Fall sein und da solltest Du Dich an den wenden, der die Dachrinne gamcht hat.

    Und normal sollte die Rinne bündig mit der Hauswand (inkl. Putz) abschließen.
     
  5. Lena

    Lena

    Dabei seit:
    01.05.2009
    Beiträge:
    38
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Referendarin
    Ort:
    Pforzheim
    Danke!
     
  6. Lena

    Lena

    Dabei seit:
    01.05.2009
    Beiträge:
    38
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Referendarin
    Ort:
    Pforzheim
    Fortsetzung: Foto habe ich hoffentlich angeheftet, bessere Fotos kann ich erst am Abend anheften. Also bündig mit der schon verputzten und nicht der "nackten" Wand?
     

    Anhänge:

  7. Neutal

    Neutal

    Dabei seit:
    12.12.2011
    Beiträge:
    4.182
    Zustimmungen:
    4
    Beruf:
    Zimmermeister
    Ort:
    Lüneburg
    Benutzertitelzusatz:
    VON EVENTUELL EINGEBLENDETER WERBUNG IN DIESEM POS
    Du vergleicht hier zwei Unterschiedliche Systeme. Wenn es aber an der Gaube tatsächlich zu durchfeuchtungen kommt, sollte man der Ursache auf den Grund gehen.
     
  8. #8 Biber53, 03.08.2012
    Biber53

    Biber53

    Dabei seit:
    20.01.2012
    Beiträge:
    896
    Zustimmungen:
    1
    Beruf:
    Dachdecker- u. Klempnermeister
    Ort:
    Albstadt
    Hallo Lena,

    jetzt wird die Sache doch schon klarer.
    Hier entsteht ein kritischer Punkt, an dem beim Verarbeiter, die Alarmglocken ertönen.

    Rinnenboden sollte unbedingt glötet sein!!!!
    Dehnung der Rinne sollte möglich sein. (Abstand zum Gebäude hängt von der Rinnenlänge ab)
    Letzter Rinnenträger zum Rinnenboden, jetzt ca. 60 cm + x. Geht gar nicht, Aus dem Hochpunkt der Rinne wird ein Tiefpunkt werden.

    Bestell den Flaschner, laß den Boden löten (kein Silikon!!!) und einen Rinnenträger max. 20-30 cm vor dem Boden anbringen.

    mfg
     
  9. Lena

    Lena

    Dabei seit:
    01.05.2009
    Beiträge:
    38
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Referendarin
    Ort:
    Pforzheim
    Vielen Dank, dann probiere ich mich mit dem Blechner in Verbindung setzen.
    Jetzt haben wir dicke Silikonschicht rund um die Rinne.
     
  10. H.PF

    H.PF

    Dabei seit:
    07.12.2005
    Beiträge:
    11.915
    Zustimmungen:
    5
    Beruf:
    Baufachberater + Staatl. geprüfter Hochbau
    Ort:
    Hückeswagen
    Benutzertitelzusatz:
    Dachdecker+Hochbautechniker
    WIE BITTE???

    Bitte mal Bilder machen...
     
  11. #11 Baufuchs, 03.08.2012
    Baufuchs

    Baufuchs Gast

    Ist das oben rechts an der Gaube/dem Vorbau ein Notüberlauf oder der normale Entwässerungsablauf der Gauben-/ Vorbaudachfläche?
     
  12. #12 Biber53, 03.08.2012
    Biber53

    Biber53

    Dabei seit:
    20.01.2012
    Beiträge:
    896
    Zustimmungen:
    1
    Beruf:
    Dachdecker- u. Klempnermeister
    Ort:
    Albstadt
    hallo Baufuchs,

    ohne Ortskenntnis zu haben.
    Der Überlauf sitzt etrem hoch, (im Attikablech, sonst wäre die Aufkantungshöhe sehr niedrig)
    Hätte der Speier schon regelmäßig Wasser gebracht, wären durch zurückziehen am Speier selbst und durch Spritzwasser (durch den Abstand zur Deckung) sicher schon Verschmutzungen erkennbar.

    Aus meiner Sicht kanns nur ein Notüberlauf sein.

    mfg
     
  13. #13 Baufuchs, 03.08.2012
    Baufuchs

    Baufuchs Gast

    Sollte man annehmen.

    Aber es gibt nix, was es nicht gibt.:konfusius
     
  14. #14 Biber53, 03.08.2012
    Biber53

    Biber53

    Dabei seit:
    20.01.2012
    Beiträge:
    896
    Zustimmungen:
    1
    Beruf:
    Dachdecker- u. Klempnermeister
    Ort:
    Albstadt
    Da hast Du wohl recht,
    deswegen würde ich auch nicht darauf wetten, Hand ins Feuer legen...

    mfg
     
  15. Lena

    Lena

    Dabei seit:
    01.05.2009
    Beiträge:
    38
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Referendarin
    Ort:
    Pforzheim
    Was ist ein Notüberlauf und wie es konstruktiv aussieht? Soweit ich weiß, wir haben eine normale Regenrinne. Meine Frage bleibt teilweise bestehen - soll/darf der CIMG0646.jpg CIMG1727.jpg CIMG1723.jpg CIMG1744.jpg Rinneboden mit Putz bündig sein?
    Weitere Fotos:
     

    Anhänge:

  16. H.PF

    H.PF

    Dabei seit:
    07.12.2005
    Beiträge:
    11.915
    Zustimmungen:
    5
    Beruf:
    Baufachberater + Staatl. geprüfter Hochbau
    Ort:
    Hückeswagen
    Benutzertitelzusatz:
    Dachdecker+Hochbautechniker
    Sag mal... Das vorletzte Bild, WIE weit gehen deine Dachsteine in die Rinne rein? Das ist völlig verwirrend....

    Geht da der Wandanschluß direkt in die Rinne rein?
     
  17. Lena

    Lena

    Dabei seit:
    01.05.2009
    Beiträge:
    38
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Referendarin
    Ort:
    Pforzheim
    CIMG1741.jpg CIMG1731.jpg
     
  18. Lena

    Lena

    Dabei seit:
    01.05.2009
    Beiträge:
    38
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Referendarin
    Ort:
    Pforzheim
    Fast bis zum Ende der Rinne. Ich kann nur mühsam da Finger stecken.
     
  19. Lena

    Lena

    Dabei seit:
    01.05.2009
    Beiträge:
    38
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Referendarin
    Ort:
    Pforzheim
    Foto 1729 - Rinne- Dach (von unten und seitlich geschlossen, denn Dämmung ca 30 cm)-Wand
     
  20. H.PF

    H.PF

    Dabei seit:
    07.12.2005
    Beiträge:
    11.915
    Zustimmungen:
    5
    Beruf:
    Baufachberater + Staatl. geprüfter Hochbau
    Ort:
    Hückeswagen
    Benutzertitelzusatz:
    Dachdecker+Hochbautechniker
    Noch mal langsam..

    Das ist eine 6Teilige Rinne, die hat locker 14 cm lichtes Maß oben. WIE weit geht die da rein? Fast bis an die Wulst???

    Wenn ja, dann verstehe ich die Welt nicht mehr...

    Da muß man doch sich was einfallen lassen das DAS nicht passiert!
     
Thema: Darf Regenrohr mit der Hauswand verbunden werden?
Besucher kamen mit folgenden Suchen
  1. dachrinnenboden an hauswand

    ,
  2. regenrinne an hauswand

    ,
  3. Dachrinne in Hauswand

    ,
  4. dachrinne an benachbarte wand,
  5. regenrinnen hauswand,
  6. darf mit dem verputz der hauswand die grundstückgrenze überschritten werden ,
  7. Gaube putz,
  8. regenabflussrinne an der Hauswand ,
  9. dachrinne abstand putz,
  10. regenrinne bündig
Die Seite wird geladen...

Darf Regenrohr mit der Hauswand verbunden werden? - Ähnliche Themen

  1. 100qm nutzloser Vorgarten. Darf dieser bebaut werden?

    100qm nutzloser Vorgarten. Darf dieser bebaut werden?: Hallo liebe Experten, ich bin neu hier im Forum und langsam relativ verzeifelt. Ich besitze ein EFH in Unna-Hemmerde. In der Straße haben 4...
  2. Darf n Laie n Unterweisng m geeignetem Messgeraet messen und ein Prüfprotokoll erstellen

    Darf n Laie n Unterweisng m geeignetem Messgeraet messen und ein Prüfprotokoll erstellen: Beispiel Neubauhaus! Darf ein Mensch ohne welche Vorkenntnisse bzw Elekto-Hilfskraft Bau nach einer Unterweisung durch eine Fachkraft und...
  3. Wie teuer darf ein Carport ca. 6x4,5m sein?

    Wie teuer darf ein Carport ca. 6x4,5m sein?: Hallo zusammen, wir wollen uns ein Carport bauen lassen und möchten uns vorab informieren, mit welchen Kosten wir realistisch rechnen sollten....
  4. Dachschräge abhängen - Dampfbremse notwendig ? Darf/muss ich dämmen ?

    Dachschräge abhängen - Dampfbremse notwendig ? Darf/muss ich dämmen ?: Hallo zusammen, ich habe ein Zimmer zuhause (BJ 1974), welches einseitig eine Deckenhöhe von 4,5 m hat. Dessen Decke ist auch zugleich das Dach...
  5. Dachschräge abhängen - Dampfsperre notwendig ? Darf/muss ich dämmen ?

    Dachschräge abhängen - Dampfsperre notwendig ? Darf/muss ich dämmen ?: Hallo zusammen, ich habe ein Zimmer zuhause, welches einseitig eine Deckenhöhe von 4,5 m hat. Dessen Decke ist auch zugleich das Dach des Hauses,...