    Mein Anbau wird mit einem Flachdachausbau versehen.
    Auf meinem Flachdach wurden 2 lagen Schweißbahnen (Unterlage und beschieferte Oberlage) auf 22mm Rauspund verschweißt.
    Der Flachdachausbau soll Raum für ein Badezimmer schaffen, d.h. viel Feuchtigkeit.
    Ich habe mich jetzt bezüglich eines Kaltdachverfahrens erkundigt...

    Vorgesehener Aufbau: Schweißbahn,Rauspund auf Sparren, Luftschicht(3cm), Dämmung (20cm), Dampfbremse, Rigips für Feuchtraum

    Die Frage ist jetzt, warum keine Dampfbremse zwischen Dämmung und Luftschicht sein muß?
    Wenn jetzt Schwitzwasser unter dem Rauspund entsteht (Temperaturunterschiede z.B. zwischen Tag und Nacht) würde das Schwitzwasser in die Dämmung tropfen...

    Oder entsteht an dieser Stelle kein Schwitzwasser?

    Was ist wenn ich die Dämmung zur Luftschicht z.b. mit einer dünnen OSB-Platte abtrenne?
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  2. Dampfbremse und Kaltdach

    Schau dir mal diesen Ratgeber an. Dort findet man Infos und Antworten.

    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  3. #2
    Avatar von Flocke
    Registriert seit
    12.2011
    Ort
    LK Lüneburg
    Beruf
    Zimmermeister
    Benutzertitelzusatz
    VON EVENTUELL EINGEBLENDETER WERBUNG IN DIESEM POS
    Beiträge
    4,117
    Die Luftschicht zwischen Dämmung und Rauhspund aussen ist gewollt. Traufseitig sind Lüftergitter anzubringen und firstseitig sollten Dachlüfter vorgesehen werden um eine Luftströmung zu gewähleisten die die Feuchtigkeit abtransportiert
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  4. #3

    Registriert seit
    12.2005
    Ort
    Hückeswagen
    Beruf
    Baufachberater + Staatl. geprüfter Hochbau
    Benutzertitelzusatz
    Dachdecker+Hochbautechniker
    Beiträge
    11,917
    Kaltdachaufbau ist mit 3 cm Luftschicht ist schon kritisch...

    Dampfbremse: Was für einen SD-Wert?
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  5. #4
    Themenstarter

    Registriert seit
    04.2012
    Ort
    B
    Beruf
    Industriemeister
    Beiträge
    19
    Zitat Zitat von H.PF Beitrag anzeigen
    Kaltdachaufbau ist mit 3 cm Luftschicht ist schon kritisch...

    Dampfbremse: Was für einen SD-Wert?

    wieviel cm Luftschicht empfiehlst du?

    SD-Wert? ist ein 100 SD-Wert zu viel?
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  6. #5

    Registriert seit
    06.2012
    Ort
    Hinterland
    Beruf
    Dachdecker
    Benutzertitelzusatz
    Dachdeckermeister, Fachleiter Dach, Wand, Abdicht.
    Beiträge
    224
    Du musst sogar mind. sd >100 m nehmen oder größer halt,
    ein kritischer aufbau der gut überlegt sein muss !