    Hallo liebe Bauexperten,

    jetzt habe ich mal wieder eine Frage an euch:

    Wir möchten gern (naja, vor allem mein Mann ;-) ) ein kleines Zusatzgerät für unsere Heizanlage einbauen lassen, mit dem wir im Sommer über die FBH das Haus auch Kühlen können. Ich war erst skeptisch (Tauwasser usw.), aber man liest nur gutes und mit den Entsprechenden Sensoren sei auch ein Kondenswasserproblem ausgeschlossen.

    Was haltet ihr davon? Hat jemand sowas?

    Wir würden sehr gerne das Haus im Sommer um 2 Grad (das wäre auf jeden Fall drin hieß es) runter kühlen können. Das Haus hat 230 qm beheizte Wohnfläche und die Anlage würde wohl ca. 2500-3000 € kosten. "Normale" Klimaanlagen kennen wir nur zu gut und sind keine wirklichen Freunde davon...

    Liebe Grüße,
    Elfchen
     
  2. #2 coroner, 20.08.2012
    coroner

    coroner

    Dabei seit:
    17.12.2009
    Beiträge:
    1.908
    Zustimmungen:
    1
    Beruf:
    IT Consultant
    Ort:
    Ulm/Deutschland
    Benutzertitelzusatz:
    Baulaie
    Hi,

    Was habt ihr für eine WP (Luft/Wasser, Fläche Sole/DV, Bohrung?)
    Ich bezieh' mich jetzt mal bei meinem Beispiel auf ne LWWP

    Laienmeinung: Feine Sache.
    Ja.

    Keine Ahnung was bei dir dabei ist, oder was aufgrund der Kühlfunktion
    bei dir alles zusätzlich anfällt. Bei mir war der WP Typ ein dadurch ein "anderer" und kostete
    etwa 600 Euronen mehr. Die Raumthermostate mussten auch die Kühlfunktion
    beherrschen (ca. +300€) und in die Heizkreisverteiler kam ein Zusatzmodul zu ca. je 100€, also ca. +400€
    Bei mir warens also ca. 1300€ mehr. (Wohnfläche des gekühlten Bereich hat ähnliche Größe wie bei dir)
    (Alles nur ganz grob aus dem Kopf... ist schon ne Weile her. )

    Bei den aktuellen Aussentemperaturen fröstelts fast ein wenig wenn man das Haus betritt :D
    Die entstehende Kühle ist sehr angenehm und mit herkömmlichen Luft-kühlenden Klimageräten
    in keinster (!) Weise vergleichbar.
     
  3. R.B.

    R.B.

    Dabei seit:
    19.08.2005
    Beiträge:
    48.826
    Zustimmungen:
    13
    Beruf:
    Dipl.Ing. NT
    Ort:
    BW
    Jepp, man darf nur die Kühlleistung nicht überschätzen.

    Gruß
    Ralf
     
  4. H.PF

    H.PF

    Dabei seit:
    07.12.2005
    Beiträge:
    11.915
    Zustimmungen:
    6
    Beruf:
    Baufachberater + Staatl. geprüfter Hochbau
    Ort:
    Hückeswagen
    Benutzertitelzusatz:
    Dachdecker+Hochbautechniker
    also kein Glatteis im Wohnzimmer? ;)

    Ich stell mir das auch sehr angenehm vor...
     
  5. #5 coroner, 20.08.2012
    coroner

    coroner

    Dabei seit:
    17.12.2009
    Beiträge:
    1.908
    Zustimmungen:
    1
    Beruf:
    IT Consultant
    Ort:
    Ulm/Deutschland
    Benutzertitelzusatz:
    Baulaie
  6. H.PF

    H.PF

    Dabei seit:
    07.12.2005
    Beiträge:
    11.915
    Zustimmungen:
    6
    Beruf:
    Baufachberater + Staatl. geprüfter Hochbau
    Ort:
    Hückeswagen
    Benutzertitelzusatz:
    Dachdecker+Hochbautechniker
    Hihihi....

    Lang lang ists her...
     
  7. #7 Skeptiker, 20.08.2012
    Skeptiker

    Skeptiker

    Dabei seit:
    16.01.2010
    Beiträge:
    5.300
    Zustimmungen:
    4
    Beruf:
    Architekt
    Ort:
    Berlin
    Benutzertitelzusatz:
    Architekt, Sachverständiger f. Schäden an Gebäuden
    Der Mehraufwand beläuft sich je nach Anlage auf 1.000,- bis 2.000,- Euro und ist besonders bei einer BKT (Betonkerntemperierung oder Betonkernaktivierung) eine feine leistungsfähige Sache. Ich kenne die Kühloption aus eigenem Erleben nur bei BKT, bei FuBoHzg könnte es wegen des kalten Bodens schon 'mal unangenehm werden. Aber dazu sollte der heizungsplaner Auskunft geben können. Bei einem mir näher bekannten EFH in den genannten Größenordnungen gelingt es damit trotz großer vollverglaster Südostfassade bei momentanen Außemtemperaturen, die Innentemperatur auf ca. 23° C zu halten. Und die Betriebskosten sind vergleichsweise ein Witz.
     
  8. #8 HausbauElfchen, 20.08.2012
    HausbauElfchen

    HausbauElfchen

    Dabei seit:
    12.08.2011
    Beiträge:
    136
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Informatikerin
    Ort:
    Ba-Wü
    Hallo,

    danke schon mal für die Antworten! Wir haben Erdwärme und unsere Anlage ist von Wolf. Welche Modelle genau, weiß ich leider nicht.

    Für die Kühlung steht da nur

    Kühlmodul BKM

    bestehend aus:
    Plattenwärmetauscher
    3-Wege-Verteilventil einbgebaut
    3-wege-ventil in die Rohrleitung
    Wandhalterung
    Verkleidung
    Befestigungsset
    Vorlauftemperaturfühler
    Bedinmodul und Wandhalterung

    Gruß,
    Elfchen
     
  9. OldBo

    OldBo

    Dabei seit:
    14.07.2007
    Beiträge:
    3.521
    Zustimmungen:
    3
    Beruf:
    SHK-Meister
    Ort:
    Garding auf Eiderstedt an der Westküste Schleswig-
    Benutzertitelzusatz:
    Ich hasse Werbungen, die ich nicht genehmigt habe
    Moin,

    also ich würde eine Kühlung über die Fußbodenfläche auch als unangenehm empfinden, denn schon ohne Kühlung ist mein Fußboden etwas zu kühl. Wenn ich eine Flächenkühlung einbauen würde, dann immer an der Decke über Kühldecken bzw. Kühlsegel.

    Gruß

    Bruno Bosy
     
  10. sniper

    sniper

    Dabei seit:
    10.04.2007
    Beiträge:
    1.301
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    All in One
    Ort:
    Kohlstädt
    moin

    schon aus rein füßikalischen :shades gründen gehört eine heizung nach unten und eine kühlung noch oben
     
  11. #11 Skeptiker, 20.08.2012
    Skeptiker

    Skeptiker

    Dabei seit:
    16.01.2010
    Beiträge:
    5.300
    Zustimmungen:
    4
    Beruf:
    Architekt
    Ort:
    Berlin
    Benutzertitelzusatz:
    Architekt, Sachverständiger f. Schäden an Gebäuden
    Im Prinzip ja, aber BKT wirkt nun einmal primär über Strahlung, nicht über Konvektion.
     
  12. #12 coroner, 20.08.2012
    coroner

    coroner

    Dabei seit:
    17.12.2009
    Beiträge:
    1.908
    Zustimmungen:
    1
    Beruf:
    IT Consultant
    Ort:
    Ulm/Deutschland
    Benutzertitelzusatz:
    Baulaie
    Nicht schon wieder... :mauer
     
  13. #13 coroner, 20.08.2012
    coroner

    coroner

    Dabei seit:
    17.12.2009
    Beiträge:
    1.908
    Zustimmungen:
    1
    Beruf:
    IT Consultant
    Ort:
    Ulm/Deutschland
    Benutzertitelzusatz:
    Baulaie
    Und es muss auch nicht unbedingt ein Bauteil aktiviert werden... denn je weniger Masse erst aktiviert werden muss,
    umso flinker ist das System. Nur mal so zum nachdenken :D
     
  14. #14 Skeptiker, 20.08.2012
    Skeptiker

    Skeptiker

    Dabei seit:
    16.01.2010
    Beiträge:
    5.300
    Zustimmungen:
    4
    Beruf:
    Architekt
    Ort:
    Berlin
    Benutzertitelzusatz:
    Architekt, Sachverständiger f. Schäden an Gebäuden
    ... im Gebäude energieeffizient masselos hergestellte Wärmestrahlung , hmmm ...

    elektrisch betriebener Infrarotstrahler?

    Nur zur Erinnerung: Bei der TE sind WP und FBH bereits gegeben.
     
  15. #15 coroner, 20.08.2012
    coroner

    coroner

    Dabei seit:
    17.12.2009
    Beiträge:
    1.908
    Zustimmungen:
    1
    Beruf:
    IT Consultant
    Ort:
    Ulm/Deutschland
    Benutzertitelzusatz:
    Baulaie
    :yikes Sowas würd ich nie in Erwägung ziehen; R.B. bekommt ja schon wieder Schweiß auf der Schädelplatte :D

    Nein, es gibt sowohl Aufputzsysteme in Decken aus porosiertem Material, als auch ähnliches im Trockenbau.

    Hab nicht aufgepasst, ob FBH schon liegt oder ob da noch was geht... :winken
     
  16. sniper

    sniper

    Dabei seit:
    10.04.2007
    Beiträge:
    1.301
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    All in One
    Ort:
    Kohlstädt
    moin coroner

    wie heiß soll denn die deckenheizung strahlen um die kalten füßchen meiner frau zu erwärmen?????

    im sommer bei 50 grad im schatten ist eine kühldecke schon eher zu gebrauchen
     
  17. #17 coroner, 21.08.2012
    coroner

    coroner

    Dabei seit:
    17.12.2009
    Beiträge:
    1.908
    Zustimmungen:
    1
    Beruf:
    IT Consultant
    Ort:
    Ulm/Deutschland
    Benutzertitelzusatz:
    Baulaie
    moin sniper,
    weiß nicht, wie kalt die füßchen deiner frau sind, aber wir hatten letzten
    winter bei -25°AT und max. (!) +27°VL ne kuschelige wärme im haus...

    und im sommer brauchts auch keine 50° im schatten, da reicht ein tag mit +30° oder alternativ
    +25°AT und zu spät die verschattung aktiviert... schon wirds drinnen wieder kuschelig...

    Spätestens nach einigen tagen sommerhitze dann kühlung mit 16-18°VL an und innen konstante 23°
    genießen, was sich bei den aktuellen AT von bis zu 36° innen wie ein kühlschrank anfühlt...

    völlig füsikfreie erfahrungen :D
     
  18. #18 Skeptiker, 21.08.2012
    Skeptiker

    Skeptiker

    Dabei seit:
    16.01.2010
    Beiträge:
    5.300
    Zustimmungen:
    4
    Beruf:
    Architekt
    Ort:
    Berlin
    Benutzertitelzusatz:
    Architekt, Sachverständiger f. Schäden an Gebäuden
    Genau so ist das auch in "meinem", gänzlich füsikfreien Haus. Und bei Dir macht das allein die Fußbodenheizung?
     
  19. sniper

    sniper

    Dabei seit:
    10.04.2007
    Beiträge:
    1.301
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    All in One
    Ort:
    Kohlstädt
    moin coroner

    klingt gut ,beschreibe doch mal deine kuschlige höhle incl. technik , in der füßikalische :think gesetze nicht gelten
     
  20. #20 coroner, 21.08.2012
    coroner

    coroner

    Dabei seit:
    17.12.2009
    Beiträge:
    1.908
    Zustimmungen:
    1
    Beruf:
    IT Consultant
    Ort:
    Ulm/Deutschland
    Benutzertitelzusatz:
    Baulaie
    Was gibts da zu beschreiben? KFW55 (Enev2007) m. LWWP, Strahlungsheizung in Form von Ziegeldeckenheizungen
    von oben und teilweise auch von unten in Form klassischer FBH (bei Fliesenböden)
    Beschreibst du mir nun auch dein System bei dem sich deine Frau die Füßchen brutzeln kann? :D
     
Thema: Kühlen mit Wärmepumpe? (Geothermie)
Besucher kamen mit folgenden Suchen
  1. kühlen mit wärmepumpe erfahrungen

    ,
  2. kühlen mit luft wasser wärmepumpe erfahrungen

    ,
  3. wolf bkm erfahrungen

    ,
  4. wolf kühlmodul bkm Erfahrung,
  5. wärmepumpe kühlen erfahrung,
  6. luft wasser kühlen erfahrung,
  7. kühlen mit erdwärme erfahrungen,
  8. wolf bkm modul erfahrung,
  9. Waermepumpe kuehlung rrfahrung,
  10. geothermie nur kühlen,
  11. geothermie kühlung tropen,
  12. innentemperatur efh,
  13. wärmepumpe mit kühloption,
  14. wolf kühlmodul,
  15. Wolf Kühlmodul Erfahrungen ,
  16. wärmepumpe mit kühlfunktion erfahrungen
Die Seite wird geladen...

Kühlen mit Wärmepumpe? (Geothermie) - Ähnliche Themen

  1. Split-Klima oder Wärmepumpe zum Kühlen?

    Split-Klima oder Wärmepumpe zum Kühlen?: Hallo liebes Forum, zunächst einmal die Grunddaten. Wir besitzen ein EFH aus 1992 mit einer Gastherme aus 2007. Unser Haus misst ca. 160m²...
  2. Einzelne Räume kühlen

    Einzelne Räume kühlen: Hallo, ich hoffe ich bin hier richtig. Eine zentrale Lüftungsanlage ist zum Kühlen nicht geeignet. Das hatten wir damals schon geklärt. Gefahr...
  3. Fußbodenheizung zum Kühlen nutzen?

    Fußbodenheizung zum Kühlen nutzen?: Hallo, ist es theoretisch möglich mit der FBH im Sommer auch zu kühlen? Ich könnte an der Gastherme die niedrigste mögliche Temperatur...
  4. Mit der Wärmepumpe und Fussbodenheizung kühlen

    Mit der Wärmepumpe und Fussbodenheizung kühlen: Hallo Bauexperten. Besteht die Möglichkeit mit einer Wärmepumpe Novelan LAD7 und Fussbodenheizung zu kühlen? Man kann doch das kalte Wasser...
  5. Kühlen mit der Wärmepumpe

    Kühlen mit der Wärmepumpe: Ich habe jetzt mit zwei Haustechnikern Beratungsgespräche geführt. Einer meinte, Kühlung über FBH bei Fliesen alleine macht hauptsächlich einen...