    16 mm oder 25 mm fr Verbindung Potentialausgleich altes Haus und Anbau

    Hallo Baufreunde,

    ich habe in diesem Jahr einen Anbau erstellt, bei dem ich auch grtenteils die Elektroinstallation vorgenommen habe (die - obwohl ich mich in diesem Bereich relativ gut auskenne - natrlich am Ende von einem Elektriker abgenommen wird).

    Im Anbau ist ein Fundamenterder vorhanden, auf dem eine Potentialausgleichsschiene augesetzt wird und auf dem u.a. eine Photovoltaikanlage angeschlossen wird (der Rest der Elektroverkabelung des Anbaus wird direkt im Schaltkasten des "alten Hauses" angeschlossen).

    Ich wrde jetzt gerne die Potentialausgleichsschiene des "altes Hauses" (aus 2006) mit dem Anbau (aus 2012) verbinden und wollte dafr ein NYY-Kupfer-Kabel verwenden (keine Litze), da das Kabel unter der Dmmung des Estrich verlegt wird.

    Die Kabellnge betrgt zirka 14 m - wrdet ihr dort 16 mm oder lieber 25 mm Kupferkabel verwenden?

    Viele Gre
    Daniel
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  2. 16 mm oder 25 mm fr Verbindung Potentialausgleich altes Haus und Anbau

    Schau dir mal diesen Ratgeber an. Dort findet man Infos und Antworten.

    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  3. #2

    Registriert seit
    03.2004
    Ort
    Franken
    Beruf
    Kabelaffe
    Benutzertitelzusatz
    Werbung hier erfolgt gegen meinen Willen!
    Beitrge
    23,214
    16 reicht, ich wrde aber bei dieser berschaubaren Strecke und nicht auswechselbarer Verlegung die 25er whlen.
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  4. #3
    Themenstarter

    Registriert seit
    07.2006
    Ort
    Bordelum
    Beruf
    Amtmann
    Beitrge
    15
    Alles klar, vielen Dank, habe jetzt 25 mm bestellt (mehr Durchmesser kann nie schaden).

    Viele Gre Daniel
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  5. #4

    Registriert seit
    04.2010
    Ort
    NRW
    Beruf
    Elektriker
    Beitrge
    112
    Zitat Zitat von Eazy2801 Beitrag anzeigen
    Ich wrde jetzt gerne die Potentialausgleichsschiene des "altes Hauses" (aus 2006) mit dem Anbau (aus 2012) verbinden
    l
    Hallo Daniel.
    Warum mchtest Du das machen? Bei einem Blitzeinschlag in deinem Anbau ber die Photovoltaik-Anlage und einer Verbindung zwischen den Haupterdungsschienen hebst du dir evtl. dein Potential an. Welches zu Schden in deiner elektrischen Anlage fhren kann.

    VG
    NeoZ
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  6. #5

    Registriert seit
    10.2010
    Ort
    Bonn
    Beruf
    Elektroingenieur
    Benutzertitelzusatz
    Die Werbung ist nicht von mir!
    Beitrge
    3,761
    Zitat Zitat von NeoZ Beitrag anzeigen
    Hallo Daniel.
    Warum mchtest Du das machen? Bei einem Blitzeinschlag in deinem Anbau ber die Photovoltaik-Anlage und einer Verbindung zwischen den Haupterdungsschienen hebst du dir evtl. dein Potential an. Welches zu Schden in deiner elektrischen Anlage fhren kann.

    VG
    NeoZ
    Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich meine das wre Vorschrift beide zu verbinden.
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  7. #6

    Registriert seit
    03.2004
    Ort
    Franken
    Beruf
    Kabelaffe
    Benutzertitelzusatz
    Werbung hier erfolgt gegen meinen Willen!
    Beitrge
    23,214
    Genau.

    @ NeoZ
    Ach was...?!
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  8. #7

    Registriert seit
    04.2010
    Ort
    NRW
    Beruf
    Elektriker
    Beitrge
    112
    Zitat Zitat von Julius Beitrag anzeigen
    Genau.
    @ NeoZ
    Ach was...?!
    Sag mir bitte, wo das stehen soll? Eure "Vorschrift".....Wrde mich interessieren!!!!!!

    VG
    NeoZ
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  9. #8

    Registriert seit
    10.2010
    Ort
    Bonn
    Beruf
    Elektroingenieur
    Benutzertitelzusatz
    Die Werbung ist nicht von mir!
    Beitrge
    3,761
    Na in der DIN VDE 0100, wo sonst.
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  10. #9

    Registriert seit
    04.2010
    Ort
    NRW
    Beruf
    Elektriker
    Beitrge
    112
    Das ist mir zu ungenau! In welchem Teil der DIN VDE 0100....? Teil 410...Teil 540....oder DIN 18014....DIN 18015......
    Ausser das es vielleicht zur besseren Potentialausgleichung im Gesamten Gebude beitrgt, kann ich mir nicht vorstellen das es Vorschrift ist.
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  11. #10

    Registriert seit
    08.2005
    Ort
    BW
    Beruf
    Dipl.Ing. NT
    Beitrge
    48,841
    DIN EN 62305, auch als VDE 0185-305 bekannt.

    In der 0100 msste man auch etwas finden, ich glaube im Teil 540. Einfach mal nachlesen.

    Gru
    Ralf
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  12. #11

    Registriert seit
    10.2010
    Ort
    Bonn
    Beruf
    Elektroingenieur
    Benutzertitelzusatz
    Die Werbung ist nicht von mir!
    Beitrge
    3,761
    Eigentlich ergibt sich das schon daraus, dass alle leitenden Teile in einem Gebude an den Hauptpotentialausgleich anzuschlieen sind.
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  13. #12

    Registriert seit
    08.2005
    Ort
    BW
    Beruf
    Dipl.Ing. NT
    Beitrge
    48,841
    Und besser die E-Installation fr ein paar s anheben als Funkenflug in der Htte.

    Gru
    Ralf
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  14. #13

    Registriert seit
    04.2010
    Ort
    NRW
    Beruf
    Elektriker
    Beitrge
    112
    Zitat Zitat von R.B. Beitrag anzeigen
    Und besser die E-Installation fr ein paar s anheben als Funkenflug in der Htte.
    Das sehe ich genauso. Jedoch war nicht von einer Blitzschutzanlage die Rede demnach auch nicht von der VDE 0185. Lediglich eine Photovoltaik-Anlage. Also, warum die beiden HES miteinander verbinden? Vorallem, wenn beide Gebude einen Fundamenterder besitzen! Vorschrift kann es nicht sein!
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  15. Schau dir mal das Bauherren-Handbuch an.. Sehr viele nützliche Infos!
    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  16. #14

    Registriert seit
    05.2008
    Ort
    Kln
    Beruf
    Elektrotechniker
    Beitrge
    590
    Das nennt sich unter Fachleuten Potentialausgleich.

    Verhindert wirkungsvoll Berhrungspannungen bei gleichzeitigem berhren beider Erder.
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  17. #15

    Registriert seit
    04.2010
    Ort
    NRW
    Beruf
    Elektriker
    Beitrge
    112
    So so. Wie soll denn eine gefhrliche Berhrungsspannung zwischen zwei getrennten Erdern auftreten?
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen