Stahlträger

Diskutiere Stahlträger im Bauphysik allgemein Forum im Bereich Bauphysik; Hallo Statiker, bei einem Haus mit Pfettendach wird in Höhe der Kehlbalken oft ein Ringanker im Giebel angeordnet. Dieser dient dann oft mit...

  1. Biker

    Biker

    Dabei seit:
    15.07.2005
    Beiträge:
    109
    Zustimmungen:
    3
    Beruf:
    Sänger, (Maurer u. Betonbaumeister)
    Ort:
    Kiel
    Benutzertitelzusatz:
    Bauunternehmer
    Hallo Statiker,

    bei einem Haus mit Pfettendach wird in Höhe der Kehlbalken oft ein Ringanker im Giebel angeordnet.
    Dieser dient dann oft mit als Fenstersturz. Wenn nun als Fenstersturz z.B. ein IPE 140 angeordnet wird,
    würde ich diesen gerne selber umrechnen z.B. in 4d12 + R188.
    Aber ich bin mir nicht mehr sicher wie das geht. Hier wäre eine Musterrechnung mal ganz nett.

    Beispiel:

    Fensteröffnung 2,38m
    Rechnerische Auflager * 1,05 = 2,499 m
    Vorgabe IPE 140 hat ein Wy von 77,3 cm3 und ein Iy von 541 cm4 (ich glaube mich daran zu erinnern dass die wichtig waren...)

    Dieses soll nur ein Beispiel sein und ich finde es unnötig wegen so etwas einen Statiker dauerhaft zu nerven.

    Für ein Mitwirken wäre ich ganz dankbar und falls dass alles quatsch ist, was ich geschrieben habe, bitte ich um Verständnis... Danke

    mfg Biker
     
  2. mls

    mls Bauexpertenforum

    Dabei seit:
    04.10.2002
    Beiträge:
    13.790
    Zustimmungen:
    3
    Beruf:
    twp, bp
    Ort:
    obb, d, oö
    das ist der falsche weg.
    richtiger weg:
    - belastung ermitteln (ggfs. aus "urstatik" übernehmen)
    - schnittgrössen ermitteln
    - möglichen stb.querschnitt ausprobieren
    - bemessen (bügel/längseisen ermitteln)
     
  3. Biker

    Biker

    Dabei seit:
    15.07.2005
    Beiträge:
    109
    Zustimmungen:
    3
    Beruf:
    Sänger, (Maurer u. Betonbaumeister)
    Ort:
    Kiel
    Benutzertitelzusatz:
    Bauunternehmer
    Ich bin mal so frei...

    System

    Längen Feld 1 l = 2.50 m
    E-Modul = 210000 MN/m2
    Auflager Auflager KTz [kN/m] t [cm] Art
    A starr 20.0 ..........
    B starr 20.0 ..........
    Belastungen
    Einwirkung 1
    Eigengewicht Feld Profil g[kN/m] ap[cm]
    1 IPE 140 0.129 0.00
    Gleichlasten Nr. Feld q[kN/m] ap[cm]
    1 1 0.50 0.00
    Trapezlasten Nr. Feld a[m] s[m] ql[kN/m] qr[kN/m] ap[cm]
    1 1 0.00 2.50 3.44 5.16 0.00
    Einzellasten Nr. Feld a[m] F[kN] ap[cm]
    1 1 0.60 5.44 0.00
    Einwirkung 2
    Einzellasten Nr. Feld a[m] F[kN] ap[cm]
    1 1 0.60 1.64 0.00
    Einwirkung 3
    Gleichlasten Nr. Feld q[kN/m] ap[cm]
    1 1 0.25 0.00
    Einzellasten Nr. Feld a[m] F[kN] ap[cm]
    1 1 0.60 1.33 0.00
    Einwirkung 4
    Gleichlasten Nr. Feld q[kN/m] ap[cm]
    1 1 0.50 0.00


    Einzellasten Nr. Feld a[m] F[kN] ap[cm]
    1 1 0.60 3.95 0.00
    Kombinationen Schnittgrößen gemäß DIN 1055-100
    für gewählte(s) Profil(e), 1. Alternative
    Die Durchbiegung für das Gebrauchslastniveau wird
    mit GammaM = 1.0 ermittelt (E(722))
    Feld x min wd max wd min Md max Md min Vd max Vd
    [m] [mm] [mm] [kNm] [kNm] [kN] [kN]
    1 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 9.9 21.1
    0.60 2.34 3.63 5.2 11.5 7.4 17.1
    0.76* 2.76 4.25 5.5 11.6 -0.4 1.6
    1.18* 3.24 4.91 5.5 11.0 -3.1 -0.8
    2.50 0.00 0.00 0.0 0.0 -13.8 -7.8
    Auflager A: max/min Ad = 21.15 / 9.94 kN
    Auflager B: max/min Bd = 13.81 / 7.82 kN
    Auflagerkräfte ohne Kombinationsfaktoren
    Auflager A: max/min Ac = 16.12 / 9.94 kN
    Auflager B: max/min Bc = 10.42 / 7.82 kN
    Nachweise (GZT) gemäß DIN 18800-1 (11/08)
    Berechnungsverfahren Elastisch - Elastisch
    Profilstahl S 235
    Streckgrenze fy,k = 240.0 N/mm2
    Grenznormalspannung  R,d = 218.2 N/mm2
    Grenzschubspannung  R,d = 126.0 N/mm2
    Elastizitätsmodul E =210000 N/mm2
    erf. Wy = 53.28 cm3 erf. Iy = 319.9 cm4
    gewähltes Profil IPE 140
    =======
    vorh. Wy = 77.30 cm3 vorh. Iy = 541.0 cm4
    Spannungen
    Feld x  
    [m] [N/mm2 ] [N/mm2 ]
    1 0.00 0.00 36.76
    0.60 * 148.73 29.76
    0.76 * 149.94 2.81
    1.18 * 141.66 5.35
    2.50 0.00 24.00
    Verhältnis der Spannungen
    tau/tauR,d oder sigma/sigmaR,d <= 0.5
    Vergleichsspannungsnachweis ist nicht erforderlich
    Tragsicherheitsnachweis
    Feld 1 Normalspannung 149.9 / 218.2 = 0.687 < 1
    Maßgebende Lastkombination: Einw. Werte Feld
    4 1.50 alle
    1 1.35 alle
    2 1.05 alle
    3 0.75 alle

    Schubspannung 36.8 / 126.0 = 0.292 < 1
    Maßgebende Lastkombination: Einw. Werte Feld
    4 1.50 alle
    1 1.35 alle
    2 1.05 alle
    3 0.75 alle
    Gebrauchstauglichkeitsnachweis
    Feld x vorh. I max w min w zul. w
    [m] [cm4 ] [mm] [mm] [mm]
    1 1.18 541 4.91 < l/300 = 8.33
    A l t e r n a t i v gewähltes Profil HEA 100
    =======
    vorh. Wy = 72.80 cm3 vorh. Iy = 349.0 cm4
    Spannungen
    Feld x  
    [m] [N/mm2 ] [N/mm2 ]
    1 0.00 0.00 50.44
    0.60 * 158.32 40.80
    0.77 * 159.67 3.85
    1.18 * 150.95 7.31
    2.50 0.00 32.99
    Verhältnis der Spannungen
    tau/tauR,d oder sigma/sigmaR,d <= 0.5
    Vergleichsspannungsnachweis ist nicht erforderlich
    Tragsicherheitsnachweis
    Feld 1 Normalspannung 159.7 / 218.2 = 0.732 < 1
    Maßgebende Lastkombination: Einw. Werte Feld
    4 1.50 alle
    1 1.35 alle
    2 1.05 alle
    3 0.75 alle
    Schubspannung 50.4 / 126.0 = 0.400 < 1
    Maßgebende Lastkombination: Einw. Werte Feld
    4 1.50 alle
    1 1.35 alle
    2 1.05 alle
    3 0.75 alle
    Gebrauchstauglichkeitsnachweis
    Feld x vorh. I max w min w zul. w
    [m] [cm4 ] [mm] [mm] [mm]
    1 1.18 349 7.64 < l/300 = 8.33

    BEMESSUNG : Profilstahl S235
    GEWÄHLT : Träger IPE 140 im Ringanker verlegt
     
  4. #4 gunther1948, 01.10.2012
    gunther1948

    gunther1948

    Dabei seit:
    05.11.2006
    Beiträge:
    6.917
    Zustimmungen:
    1
    Beruf:
    architekt/statiker
    Ort:
    67685 weilerbach
    hallo
    markus jetzt hast´s aber am dicken ende, mach mal schön weiter.

    gruss aus de pfalz:bounce::bounce:
     
  5. #5 Inkognito, 01.10.2012
    Inkognito

    Inkognito Gast

    Mrd für den IPE 140aus der Profiltabelle suchen und damit als Meds in die my-Tabelle gehen?
     
  6. H.PF

    H.PF

    Dabei seit:
    07.12.2005
    Beiträge:
    11.915
    Zustimmungen:
    6
    Beruf:
    Baufachberater + Staatl. geprüfter Hochbau
    Ort:
    Hückeswagen
    Benutzertitelzusatz:
    Dachdecker+Hochbautechniker
    Was bin ich froh, das ich einen Statikus habe, den ich wegen sowas immer nerven kann...
     
  7. #7 Rudolf Rakete, 01.10.2012
    Rudolf Rakete

    Rudolf Rakete

    Dabei seit:
    07.10.2010
    Beiträge:
    3.761
    Zustimmungen:
    6
    Beruf:
    Elektroingenieur
    Ort:
    Bonn
    Benutzertitelzusatz:
    Die Werbung ist nicht von mir!
    Ich versteh nur Bahnhof, dabei hatte ich auch mal Statik auf der Uni. :yikes
     
  8. #8 Gast036816, 02.10.2012
    Gast036816

    Gast036816 Gast

    von beruf sänger, mit neigung zu tragenden funktionen und markus macht jetzt den prüf-ing????
     
  9. Biker

    Biker

    Dabei seit:
    15.07.2005
    Beiträge:
    109
    Zustimmungen:
    3
    Beruf:
    Sänger, (Maurer u. Betonbaumeister)
    Ort:
    Kiel
    Benutzertitelzusatz:
    Bauunternehmer
    Moin Rolf,

    als Archi und Sachverständiger machst Du doch so ne kleine Rechnung mit nem Bleistift an der KS Wand, oder ????
     
  10. mls

    mls Bauexpertenforum

    Dabei seit:
    04.10.2002
    Beiträge:
    13.790
    Zustimmungen:
    3
    Beruf:
    twp, bp
    Ort:
    obb, d, oö
    gunther, norbert: bled miassad i sein :)

    ausserdem .. die rechnung is vui oafacha:
    qll/2/h .. geht auch auf poroton :D
     
  11. Biker

    Biker

    Dabei seit:
    15.07.2005
    Beiträge:
    109
    Zustimmungen:
    3
    Beruf:
    Sänger, (Maurer u. Betonbaumeister)
    Ort:
    Kiel
    Benutzertitelzusatz:
    Bauunternehmer
    :bierchen: auf zur Wiesen. Die Rechnung geht auch am Stammtisch...
    ich könnte sonst auch mal in Oak Ridge anrufen, vielleicht lassen die mich ja an ihren Cray Supercomputer...

    ist doch Schön wie hier alle vereint sind :D
     
  12. #12 Gast036816, 02.10.2012
    Gast036816

    Gast036816 Gast

    uff´m bierdeckel!
     
  13. #13 gunther1948, 02.10.2012
    gunther1948

    gunther1948

    Dabei seit:
    05.11.2006
    Beiträge:
    6.917
    Zustimmungen:
    1
    Beruf:
    architekt/statiker
    Ort:
    67685 weilerbach
    hallo
    unn dann wunnert mer sich iwer den trümmer vunn enem storz. hat doch der dösel die schoppe aazahl met dezu gemacht.
    duck unn wesch

    gruss aus de pfalz
     
  14. #14 Gast036816, 02.10.2012
    Gast036816

    Gast036816 Gast

    de schoppe aazahl san dann de sicherheitsfaktore!
     
Thema: Stahlträger
Besucher kamen mit folgenden Suchen
  1. i träger e modul sigma baustahl

    ,
  2. Stahlträger S235 DIN EN 1993-1-1/NA:2010-12E-Modul E =210000 N/mm2

Die Seite wird geladen...

Stahlträger - Ähnliche Themen

  1. Stahlträger als Türsturz in tragender Wand

    Stahlträger als Türsturz in tragender Wand: Hallo Zusammen, wir sanieren aktuell ein Altbau und haben 24er HBL50 tragende Wände. Unser Statiker hat für einen Türsturz einen HE-A 120...
  2. Stahlträger auf Fundament wie schützen von unten?

    Stahlträger auf Fundament wie schützen von unten?: Hallo, ich bekomme ein Walmdach, für das an der einen äußeren Ecke ein T Träger mit Bodenplatte als Säule (wird geklinkert) horizontal...
  3. Klimaplatten als Fensterlaibung unter Stahlträger

    Klimaplatten als Fensterlaibung unter Stahlträger: Hallo liebe Bauexperten, wir sind gerade dabei ein 50er Jahre Haus zu (kern-)sanieren und haben die Fenster vergrößert. Nach Absprache mit...
  4. Fliesen auf Holz/Stahlträger Decke

    Fliesen auf Holz/Stahlträger Decke: Hallo, ich habe folgenden Fußbodenaufbau in meinem Altbau derzeit: Eisenträger, darauf Holzbalken mit Dielen. Gerne würde ich Zement-Fliesen...
  5. In Stahlträger gebohrt

    In Stahlträger gebohrt: Hallo, ich habe zwei verputzte Träger in meinem Haus. Ich wollte da nun gerne Profil anbringen. Jetzt bin ich in dem Träger auf Stahl gestossen....