abfallender Druck in Solaranlage

Diskutiere abfallender Druck in Solaranlage im Regenerative Energien Forum im Bereich Haustechnik; Hallo, habe mit meiner Solaranlage ein kleines (großes Problem): Die Solaranlage verliert an Druck, dies äußert sich wie folgt: Ich habe vor...

  1. syd123

    syd123

    Dabei seit:
    24.04.2012
    Beiträge:
    6
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Angestellter
    Ort:
    Pischeldorf
    Hallo,
    habe mit meiner Solaranlage ein kleines (großes Problem):

    Die Solaranlage verliert an Druck, dies äußert sich wie folgt:
    Ich habe vor ca. 11-12 Monaten die Anlage aufgefüllt, auf 2,6 bar Druck.
    Nach diesem Zeitraum habe ich gerade einmal noch 1,1 bar Druck in der Anlage vorhanden.
    Ich habe das Manometer beobachtet, der Druckabfall stellt sich schleichend und eher gering ein, auf ein Jahr gesehen
    sind es immerhin 1,5 bar.
    Kann es sein dass soviel "verdunstet?
    Das Haus ist übrigens KG+EG+1. Stock
    Ausdehnungsgefäß habe ich überprüft, der Druck ist hier konstant bei 1,7 bar.

    Vielen Dank für Eure Tipps!
     
  2. Julius

    Julius

    Dabei seit:
    25.03.2004
    Beiträge:
    23.204
    Zustimmungen:
    5
    Beruf:
    Kabelaffe
    Ort:
    Franken
    Benutzertitelzusatz:
    Werbung hier erfolgt gegen meinen Willen!
    Kommt die Anlage vielleicht im Sommer durch Stagnation zeitweilig zum "Überkochen"?
     
  3. syd123

    syd123

    Dabei seit:
    24.04.2012
    Beiträge:
    6
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Angestellter
    Ort:
    Pischeldorf
    Gute Frage, einige "Notabschaltungen" aufgrund hoher Kollektortemperaturen konnte ich beobachten.
    Die Anlage ist ca. 4 Jahre alt und ich glaube zu meinen dass dies die ersten Jahre nicht so gewesen ist.
    Voriges Jahr wurde die Anlage seit Inbetriebnahme zum ersten Mal befüllt.
     
  4. R.B.

    R.B.

    Dabei seit:
    19.08.2005
    Beiträge:
    48.826
    Zustimmungen:
    13
    Beruf:
    Dipl.Ing. NT
    Ort:
    BW
    Wieso 2,6bar? Mit was aufgefüllt? Wie wurde das MAG überprüft? Ansprechdruck SV? Anlagenvolumen? Größe MAG?

    Für mich klingt das alles ziemlich planlos. Wie die Anlage zu befüllen ist ergibt sich aus den berechneten Daten der Anlage, ein pauschales "x bar" gibt es nicht.

    Ob der Druckverlust durch die Betriebsweise oder durch ein defektes Teil verursacht wird, kann man so nicht sagen.

    Gruß
    Ralf
     
  5. Julius

    Julius

    Dabei seit:
    25.03.2004
    Beiträge:
    23.204
    Zustimmungen:
    5
    Beruf:
    Kabelaffe
    Ort:
    Franken
    Benutzertitelzusatz:
    Werbung hier erfolgt gegen meinen Willen!
    Erstmals befüllt? Nach 4 Jahren...?
    Meinst Du vielleicht "nachgefüllt"?
     
  6. OldBo

    OldBo

    Dabei seit:
    14.07.2007
    Beiträge:
    3.521
    Zustimmungen:
    3
    Beruf:
    SHK-Meister
    Ort:
    Garding auf Eiderstedt an der Westküste Schleswig-
    Benutzertitelzusatz:
    Ich hasse Werbungen, die ich nicht genehmigt habe
    Vielleicht solltest Du Dich einmal mit Deiner Anlage und den Grundlagen befassen. Stagnation und Druckhaltung sind dabei nur einige Themen.

    Gruß

    Bruno
     
  7. syd123

    syd123

    Dabei seit:
    24.04.2012
    Beiträge:
    6
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Angestellter
    Ort:
    Pischeldorf
    Natürlich meinte ich nachgefüllt :)
     
  8. R.B.

    R.B.

    Dabei seit:
    19.08.2005
    Beiträge:
    48.826
    Zustimmungen:
    13
    Beruf:
    Dipl.Ing. NT
    Ort:
    BW
    Wie wär´s mit ein paar Antworten auf Rückfragen?

    Wir können natürlich auch ein munteres Ratespiel veranstalten, nur das hilft Dir nicht weiter.

    Gruß
    Ralf
     
  9. syd123

    syd123

    Dabei seit:
    24.04.2012
    Beiträge:
    6
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Angestellter
    Ort:
    Pischeldorf
    Hab deine Antwort übersehen *unkonzentriertbin*
    Aufgefüllt wurde die Anlage mit einem Glykolgemisch (Frostschutzkonzentrat). Das MAG wurde abgehängt und mit Stickstoff befüllt. Das MAG hat ein Volumen von 25 liter (AG25S).
    Auf dem Dach habe ich 2 Kollektoren mit insgesamt 5 m2 Fläche.
    Danke für die Unterstützung :)
     
  10. R.B.

    R.B.

    Dabei seit:
    19.08.2005
    Beiträge:
    48.826
    Zustimmungen:
    13
    Beruf:
    Dipl.Ing. NT
    Ort:
    BW
    Je nach Anlageninhalt könnten die 25 Liter auch zu knapp sein. Hat vielleicht ein SV ausgelöst? Gibt es einen Entlüfter?

    Bei Normalbetrieb sollte ein Druckverlust in der genannten Größenordnung ausgeschlossen sein. Ob die 2,6bar korrekt sind, kann man mangels Anlagendaten nicht sagen. Daten zusammenstellen und nachrechnen, dann weiß man mehr.

    Gruß
    Ralf
     
  11. syd123

    syd123

    Dabei seit:
    24.04.2012
    Beiträge:
    6
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Angestellter
    Ort:
    Pischeldorf
    Aja die Anlagenhöhe (insgesamt) ist ca. 10m.
    Sicherheitsventil (bis auf das das bei 6 bar (Überdruck) auslöst) gibt es glaube ich keines.

    Ich glaube auch, dass der Druckverlust, obwohl er nur minimal aber permanent ist, nicht normal ist :( :(
     
Thema: abfallender Druck in Solaranlage
Besucher kamen mit folgenden Suchen
  1. solaranlage verliert druck

    ,
  2. Solaranlage verliert ständig druck

    ,
  3. heizung verliert über nacht druck nach überkochen

    ,
  4. solarthermieanlage verliert druck,
  5. Solarthermie Druckverlust,
  6. solaranlagen druck,
  7. solaranlage druck,
  8. solar schleichender druckverlust,
  9. heizung verliert druck bei solarbetrieb,
  10. solatanlage verliert druck
Die Seite wird geladen...

abfallender Druck in Solaranlage - Ähnliche Themen

  1. Abfallender Estrich bis 7 mm seitlich

    Abfallender Estrich bis 7 mm seitlich: Guten Morgen, habe im Rahmen der Renovierung des OG seitlich bis zu 7 mm abfallende Estrichhöhe. Möchte den Boden nun sauber abschleifen und von...
  2. Zaunhöhe bei abfallendem Grundstück

    Zaunhöhe bei abfallendem Grundstück: Hallo Zusammen, ich hätte eine Frage zu einem von uns gebauten Sichtschutzzaun. Wir wohnen in einem Einfamilienhaus und haben vor kurzem einen...
  3. Einfassung der Terrasse abfallend oder waagrecht?

    Einfassung der Terrasse abfallend oder waagrecht?: Hallo, ich möchte unsere Terrasse einfassen. Die Holzterrasse fällt mit 2% vom Haus weg ab. Diese abfallende Seite möchte ich mit kleinen...
  4. Abfallender Nachdruck an Hauswasserstation mit Druckminderer

    Abfallender Nachdruck an Hauswasserstation mit Druckminderer: Hallo, im Laufe der letzten zwei Wochen ist der angezeigte Nachdruck an meiner Hauswasserstation mit Druckminderer von ca. 3 bar auf 0,5 bar...
  5. Bau einer maximal 1,40 m hohen Terrasse auf abfallendem Gelände, Abstandflächenv. NRW

    Bau einer maximal 1,40 m hohen Terrasse auf abfallendem Gelände, Abstandflächenv. NRW: Hallo, mein erster Eintrag, hoffentlich an der richtigen Stelle. Ich plane momentan ein eingeschossiges Einfamilienhaus, das 8 m breit und 11 m...