    Hallo,
    wie sichert man aktuell die Zuleitung zu einem Unterverteiler ab? Sind Neozeds noch aktuell oder kann man das auch mit 3pol. Sicherungsautomaten tun? Reicht hier dann die Standardserie (z.B. S201 ABB)?

    Danke und Gruss

    Chris
     
  2. #2 Markus79, 28.10.2012
    Markus79

    Markus79

    Dabei seit:
    19.09.2011
    Beiträge:
    96
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Kraftwerk Elektriker
    Ort:
    LK Ravensburg
    Der Elektriker deines Vertrauens wird dir sicher deine Frage beantworten und fachgerecht einbauen.

    Ohne genaue angaben kann man nicht sagen was das beste ist.

    Solche Arbeiten sind durch den Fachmann zu erledigen.

    MFG Markus
     
  3. Julius

    Julius

    Dabei seit:
    25.03.2004
    Beiträge:
    23.204
    Zustimmungen:
    5
    Beruf:
    Kabelaffe
    Ort:
    Franken
    Benutzertitelzusatz:
    Werbung hier erfolgt gegen meinen Willen!
    Zumindest mit gewöhnlichen Leitungsschutzschaltern macht man es (mangels Selektivität) unverändert besser nicht.

    Wenn das die Erste UV nach einem VNB-Zähler ist, bestimmt sowieso jener die Ausführung.
     
  4. R.B.

    R.B.

    Dabei seit:
    19.08.2005
    Beiträge:
    48.826
    Zustimmungen:
    13
    Beruf:
    Dipl.Ing. NT
    Ort:
    BW
    Was meint der Elektriker dazu?

    Rastatt, EnBW Revier, da frage ich mich, warum die Zuleitungen zu den UV überhaupt separat gesichert werden sollen. Wie Julius schon angemerkt hat, VNB Zähler, und davor steckt sicherlich noch ein SLS.

    Aber selbst wenn die Leitungen zu den UV geringer vorgesichert werden sollen, dann nimmt man dafür keine normalen LS. Selektivität und Stromstoßfestigkeit ist hier ein Thema. Kann man auch in der TAB nachlesen, die Dein Eli sowieso auswendig kennen sollte.

    Gruß
    Ralf
     
Thema: Absicherung Zuleitung UV
Besucher kamen mit folgenden Suchen
  1. zuleitung unterverteilung absichern

    ,
  2. zulzueitung unterverteilung absichern

Die Seite wird geladen...

Absicherung Zuleitung UV - Ähnliche Themen

  1. Hauskauf von Bauträger - Absicherung vor Insolvenz

    Hauskauf von Bauträger - Absicherung vor Insolvenz: Hallo Forengemeinde, wir sind kurz davor ein Haus über einen Bauträger zu kaufen. Das Haus ist bereits fertig gestellt, jedoch fehlt noch der...
  2. Querschnitt Zuleitung HAK zum Zählerkasten und Absicherung

    Querschnitt Zuleitung HAK zum Zählerkasten und Absicherung: Hallo zusammen! Folgende Situation: Ich habe 2018 einen Neubau (Einfamilienhaus) von einem Bauträger gekauft, Bezug/Abnahme war im Frühjahr 2019....
  3. Kabel Absicherung für Herd und Backofenanschluss

    Kabel Absicherung für Herd und Backofenanschluss: Meine Freundin möchte sich einen speziellen Herd und eine große Induktionskochfeld zulegen Herd Manz Kombi 2-1E Anschlusswert 4,3kW Spannung 400V...
  4. Absicherung der Zuleitung zu einer Unterverteilung

    Absicherung der Zuleitung zu einer Unterverteilung: Und schon habe ich eine erste Frage (Suchfunktion brachte mich nicht weiter): Stand/Objekt: Neubau (Rohbau z. Zt. Kellerdecke gegossen), Geplant:...
  5. 1,5mm² zuleitung absicherung

    1,5mm² zuleitung absicherung: hallo, hab eine frage. Ich renoviere zurzeit mein Zimmer und mach mir ne beleuchtung mit LED's kombiniert mit Halogen strahlern. Habe nur das...