Brennwerttherme, Temperaturdifferenz Vorlauf/Rücklauf

Diskutiere Brennwerttherme, Temperaturdifferenz Vorlauf/Rücklauf im Heizung 2 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo Zusammen zum Winter 2012/2013 ;-). Keine Saison ohne Fragen von mir... und schon geht's los: Ich habe bei Wikipedia zufällig gelesen,...

  1. #1 Blackseven, 29.10.2012
    Blackseven

    Blackseven

    Dabei seit:
    01.07.2009
    Beiträge:
    166
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    IT-Spezi
    Ort:
    Wiesbaden
    Hallo Zusammen zum Winter 2012/2013 ;-).

    Keine Saison ohne Fragen von mir... und schon geht's los:

    Ich habe bei Wikipedia zufällig gelesen, dass bei einer Brennwertheizung ein Temperaturunterschied zwischen vor- und Rücklauf bestehen muss, da sonst die Brennwerttechnik nicht effizient arbeiten könne bzw. nur teilweise zum Tragen kommt.

    Dazu folgende Fragen:

    Ist das so?

    Wenn ja, wie hoch sollte die Differenz idealerweise sein, welche Differenzen sollten mindestens gefahren werden?

    Was ist im Sommer zu beachten, wenn nur WW aufbereitet wird?

    Das war es auch schon wieder. Bei Bosny und in der Forensuche habe ich dazu keine konkreten Zahlen gefunden.

    Danke Euch!

    blackseven
     
  2. R.B.

    R.B.

    Dabei seit:
    19.08.2005
    Beiträge:
    48.826
    Zustimmungen:
    13
    Beruf:
    Dipl.Ing. NT
    Ort:
    BW
    Es gibt keine festgelegte Temperaturdifferenz. Für Brennwerter ist aber eine möglichst niedrige Rücklauftemperatur von Vorteil.

    Bei der Planung geht man von einer bestimmten Temperaturdifferenz aus damit man überhaupt rechnen kann. Diese Temperaturdifferenz ergibt sich im Fall des Wärmeerzeugers durch dessen Leistung und Wasserdurchsatz. Bei den Heizflächen gilt, dass die Spreizung bestimmt wird durch die Energie die die Heizfläche an den Raum abgibt, und natürlich (siehe Wärmeerzeuger) durch die absoluten Temperaturen und den Volumenstrom.

    Bsp.:

    Wenn eine Therme eine Leistung von sagen wir mal 10kW hat und der Volumenstrom beläuft sich auf 1.000Liter/h, dann wird sie in der Lage sein die Rücklauftemperatur um etwa 8,5K anzuheben, d.h. kommt das Wasser mit 35°C in den Wärmetauscher, dann wird es diesen mit 43,5°C verlassen.

    Gibt es also keinen Unterschied zwischen Rücklauf und Vorlauf der Gasbrennwerttherme, dann hat das nichts mit Brennwerttechnik zu tun, sondern dann liefert sie einfach keine Leistung um das Wasser zu erwärmen, oder das Wasser fließt so schnell durch den Wärmetauscher, dass man den geringen Temperaturanstieg kaum messen kann.

    Gruß
    Ralf
     
  3. #3 Blackseven, 01.11.2012
    Blackseven

    Blackseven

    Dabei seit:
    01.07.2009
    Beiträge:
    166
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    IT-Spezi
    Ort:
    Wiesbaden
    Das ging aber schnell.... Vielen lieben Dank!
     
  4. #4 Karlsberg, 01.11.2012
    Karlsberg

    Karlsberg

    Dabei seit:
    30.10.2012
    Beiträge:
    35
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Trucker
    Ort:
    Steinwenden
    Benutzertitelzusatz:
    Diesel im Blut
    Die Brennwert Technik funktioniert grob so:

    Erdgas wird Verbrannt, der Vorlauf wird erhitzt, es entsteht Wasserdampf. Bei einem normalen Kessel geht der Wasserdampf mit Abgas aus dem Kessel durch den Schornstein. Genau hier setzt die Brennwerttechnik ein.

    Der Wasserdampf wird soweit heruntergekühl bis er Kondensiert und wieder zu Wasser wird. Was mit der geringen Rücklauftemperatur gemacht wird. Dies setzt weitere Energie frei. Mit dieser Energie wird der Rücklauf aber wieder aufgeheizt. Der Rücklauf sollte aus diesem Grund glaub ich etwas um die 55 Grad haben, da ab dieser Temp aus Wasserdampf wieder Wasser wird. Durch die erwärmte Rücklauftemperatur, die dann ja wieder am Brenner vorbei als Vorlauf weiterführt, muss nicht mehr so stark angeheizt werden wie davor. Also spart man Erdgas.

    Das Kondensierte Wasser ist allerdings Säurehaltig und deswegen hat jedes Brennwert gerät ein Abflussrohr. Große Brenntwertgeräte ab keine ahnung wieviel KW müssen sogar eine neutralisation anlage besitzen, da der Säure gehalt zu hoch ist. Dies wird meistens mit Granulat gebunden.

    Wie gesagt, kurze Version.

    Übrigens durch die Brennwert technik ist ein Wirkungsgrad von über 100% möglich. Aber nur auf dem Papier. In der Praxis geht das nicht.
     
  5. R.B.

    R.B.

    Dabei seit:
    19.08.2005
    Beiträge:
    48.826
    Zustimmungen:
    13
    Beruf:
    Dipl.Ing. NT
    Ort:
    BW
    Lies mal zu Brennwert hier nach:

    http://www.bosy-online.de/Bauteile_und_Begriffe_in_SHK-Anlagen.htm

    Dann brauche ich das nicht mehr alles abtippen.

    Taupunktunterschreitung, sprich Nutzung des Brennwerteffekts, ist in den obigen links ausführlich beschrieben.

    Gruß
    Ralf
     
Thema: Brennwerttherme, Temperaturdifferenz Vorlauf/Rücklauf
Besucher kamen mit folgenden Suchen
  1. vorlauf rücklauf temperaturdifferenz

    ,
  2. vorlauftemperatur rücklauftemperatur differenz

    ,
  3. gas brennwerttherme spreizung

    ,
  4. gasbrennwert welche spreizung,
  5. wie viel spreizung gas brennwert,
  6. has brennwert spreizung,
  7. heizung kaum spreizung ineffizient?,
  8. brennwerttherme temperaturspreizung,
  9. brennwert spreizubg,
  10. differenz vorlauf rucklauf zu hoch,
  11. wie hoch muss der Temperatur unterschied zwischen vor und rücklauf sein bei Gasbrennwert,
  12. gasbrennwert fußbodenheizung vor rücklauf,
  13. wie groß soll die spreizung zwischen Vorlauf und Rücklauf idealerweise sein,
  14. brennwertheizung temperaturdifferenz Vorlauf rücklauf,
  15. spreizung brennwerttherme,
  16. brennwerttherme wieviel temperraturunterschied vor und rücklauf effektivietät,
  17. brennwerttherme spreitzung,
  18. brennwertkessel temperaturdifferenz,
  19. temperaturunterschied vorlauf rücklauf,
  20. therme vorlauf Rücklauf,
  21. Gasbrennwert Spreizung vorlauf Rücklauf,
  22. temperaturdifferenz vorlauf rücklauf,
  23. differenz heizung vorlauf rücklauf,
  24. Temperatur unterschied Vorlauf rücklauf,
  25. pellet vorlauf rücklauf temperaturdifferenz fußbodenheizung
Die Seite wird geladen...

Brennwerttherme, Temperaturdifferenz Vorlauf/Rücklauf - Ähnliche Themen

  1. Vaillant Brennwerttherme auf der Seite lagern???

    Vaillant Brennwerttherme auf der Seite lagern???: Hallo, Ich habe eine gebrauchte funktionstüchtige Brennwerttherme bekommen. Die Therme ist baugleich mit der bei uns verbauten Therme. 2 Fragen...
  2. neue Brennwerttherme nach 15 Jahren

    neue Brennwerttherme nach 15 Jahren: Hallo, wir wohnen in einem Reihenmittelhaus. Das Haus ist ca. 5 m breit und hat eine Wohnfläche von ca.100m^2. Wir haben eine Vailant Eco Tec....
  3. Brennwerttherme mit verlängerten Überprüfungsintervall

    Brennwerttherme mit verlängerten Überprüfungsintervall: Hallo, derzeit tut bei uns noch eine alte Heizwerttherme Bosch Junkers ZR18-3 ihren Dienst. Das treue Stück werkelt nun seit 24Jahren nahezu...
  4. Kondensat Brennwerttherme Ablauf nötig

    Kondensat Brennwerttherme Ablauf nötig: Halloo Gibt es eine Festlegung ob am Montageort der Heizung ein Abwasseranschluss sein muss für das Kondensatwasser oder kann man auch einen...
  5. Einstellungen Wunschtemperatur Brennwerttherme

    Einstellungen Wunschtemperatur Brennwerttherme: Hallo zusammen, ich habe eine Frage zur Einstellung einer Brennwerttherme. Ist es sinnvoller eine niedrige Wunschthemperatur einzustellen und die...