Möglichkeiten gegenüber GU bei zu groß dimensionierter Gas BWT

Diskutiere Möglichkeiten gegenüber GU bei zu groß dimensionierter Gas BWT im Forum Heizung 1 auf Bauexpertenforum.de


  1. #1

    Registriert seit
    07.2012
    Ort
    München
    Beruf
    IT
    Benutzertitelzusatz
    hat mal was vernünftiges gelernt
    Beiträge
    2,928

    Möglichkeiten gegenüber GU bei zu groß dimensionierter Gas BWT

    Hallo zusammen,

    ich hab da mal ne Frage.
    Vorab die Eckdaten:
    REH (KG, EG, OG,DG), 125qm Wfl, 170 Nfl, alles FBH außer Technik und Speis im Keller (zusammen 12qm).
    Relativ energieeffizientes Haus: 36,5 Coriso Ziegel W07, Fenster 0,9 Uw, zentrale KWL mit WRG, 200mm WLG35 Dachdämmung, Keller 24cm Beton + 12 cm Dämmung.
    Bau über GU, mit dem ich soweit auch ganz gut auskomme und bisher alles einvernehmlich klären konnte.
    Aktueller Baustand: ca. 5 Wochen vor Übergabe.

    Soweit so gut, aber bzgl. Heizung hab ich jetzt ein Thema.
    Wir haben am Anfang lange überlegt, ob WP oder Gas, haben uns letztendlich für Gas entschieden (Platzbedarf, Kosten, Effizienz). zusätzlich 5qm Solar für WW auf dem Dach.
    Ich habe bis heute noch keine Heizlastberechung vom GU oder HB bekommen, wobei es diese angeblich gibt und anhand derer die Heizung dimensioniert wurde (was ich nicht glaube).
    Nun hat der HB vor 1 Woche einfach eine Vitodens 200 4,8-15kw eingebaut die auch schon läuft und den Estrich heizt.
    Ich bin nun stutzig geworden, als ich von den Stadtwerken einen Schrieb bekam, in dem sie den zu großen Gas Durchflußmengenbegrenzer bemängelten (4 statt 2,5 cbm/h?, ich hoffe die Einheit stimmt).
    HB sagt, das war Absicht, da die verbaute GBWT in der Anlaufphase über diese Menge (2,5) kommt und bei dem kleinen Durchflußbegrenzer dauernd auf Störung gehen würde.

    Ich hab daraufhin mal den "einfachen" Wärmebedrafsrechner eines bekannten online U-Wert Rechner angeworfen.
    Ich komme auf eine max Heizlast von 3,9kw (ohne Wärmegewinne) bei 2449 kWh/a.

    Das bedeutet, dass die Vitodens 200 mit Ihren 4,8kw min Nennwertleistung doch falsch dimensioniert ist. Hier würden doch 1,9-11 (z.B. die 300w) o.ä. vollkommen ausreichen.
    Als Folge würde die GBWT ständig takten und sehr selten im Modulationsbetrieb laufen.

    Zur Frage:
    Gibt es eine Vorschrift oder DIN, nach der ein BU/GU/HB die Heizung so auslegen muss, dass sie im optimalen Bereich läuft? Sprich, könnte ich vom GU fordern, dass er die GBWT tauscht (vorausgesetzt meine vereinfachte Heizlastberechung bewahrheitet sich nach DIN12831)?
    Vom Verbrauch (inkl. Strom) her, sollte sich das takten nicht allzusehr auswirken (was ich so gelesen habe, sprechen wir von max 10-30€/a), aber ich befürchte dass die Haltbarkeit und Wartung deutlich intensiver wird, wenn die Heizung ständig taktet.
    Im Vertrag ist nur festgehalten, dass eine moderne Marken GBWT eingesetzt wird. Damals war aber auch noch nicht klar, dass wir z.B. KWL machen und mit 07 Ziegel bauen. Die Dimensionierung hätte also noch gar nicht stattfinden können, aber ich hätte mir natürlich in den Vertrag schreiben lassen müssen, dass die GBWT entsprechend der Heizlast ausgelegt wird (aber davon bin ich naiverweise ausgegangen).
    Oder sehe ich das zu eng und die 4,8 -15kw machen bei guter Einstellung (Heizkurven etc.) keinen großen Unterschied der hier einen Mangel rechtfertigen würde...
    Danke vorab
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  2. Möglichkeiten gegenüber GU bei zu groß dimensionierter Gas BWT

    Schau dir mal diesen Ratgeber an. Dort findet man Infos und Antworten.

    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  3. #2

    Registriert seit
    11.2006
    Ort
    67685 weilerbach
    Beruf
    architekt/statiker
    Beiträge
    6,917
    hallo
    nix antwort von mir der zellstoff hat noch was im salz liegen für seine du.... anmache.


    gruss aus de pfalz
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  4. #3
    Bauexpertenforum
    Registriert seit
    10.2005
    Ort
    Lorch
    Beruf
    GWI
    Beiträge
    7,472
    Tja ... das alte Problem ... wurde hier schon in zig Variationen diskutiert.

    Die Kesselgröße richtet sich nach DIN für den Bedarf der sich aus Heizwärmebedarf, Warmwasserbereitung und ggf. Anforderungen aus anderen Bereichen z.B. Lüftung, Sonderanforderungen wie Schwimmbad (sofern vorhanden) zusammensetzt.
    Es sind also mehrere Bereiche und deren Kombination zu betrachten.

    Solange nachgewiesen werden kann dass der Leistungsbereich des Kessel innerhalb der Summe aus den vorgenannten Anforderungen liegt ist die Kesselauslegung nach DIN nicht zu bemängeln, selbst wenn die untere Modulationsgrenze des Kessels z.B. oberhalb der Heizlast liegt und in der Folge ein nicht ganz so elegantes Laufzeitverhalten auftritt.

    Ich sehe hier wenig Chancen einen Mangel in diesem Punkt zu behaupten auch wenn man das hätte eleganter lösen können.

    Die Chancen sich dabei eine blutige Nase zu holen stehen gut ... denn die Normen lassen hier wesentlich mehr zu als in so manchem Forum als wünschenswert getutet wird.

    Gruß
    Achim Kaiser
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  5. #4

    Registriert seit
    06.2005
    Ort
    Hannover
    Beruf
    Architekt
    Beiträge
    34,325
    Na, ich frag mich ja, warum Du hier fragst, wenn doch gilt:
    Zitat Zitat von Zellstoff Beitrag anzeigen
    nein, den Gefallen tu ich Euch noch nicht.
    Ich möchte zumindest noch anderen naiven Baulaien die hier reinschneien klarmachen, dass nicht alles sinnvoll ist was hier von den sogenannten Profis erzählt wird.
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  6. #5

    Registriert seit
    02.2012
    Ort
    MA
    Beruf
    Buero
    Beiträge
    922
    Günther und Ralf das ist doch jetzt Kindergarten. Helfen oder nix schreiben.
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  7. #6

    Registriert seit
    11.2006
    Ort
    67685 weilerbach
    Beruf
    architekt/statiker
    Beiträge
    6,917
    hallo
    ja da ist was mit kinder - aber erziehung musste dranhängen. würde bei dir vielleicht auch helfen.

    gruss aus de pfalz
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  8. #7
    Themenstarter

    Registriert seit
    07.2012
    Ort
    München
    Beruf
    IT
    Benutzertitelzusatz
    hat mal was vernünftiges gelernt
    Beiträge
    2,928
    Zitat Zitat von Achim Kaiser Beitrag anzeigen
    Tja ... das alte Problem ... wurde hier schon in zig Variationen diskutiert.

    Die Kesselgröße richtet sich nach DIN für den Bedarf der sich aus Heizwärmebedarf, Warmwasserbereitung und ggf. Anforderungen aus anderen Bereichen z.B. Lüftung, Sonderanforderungen wie Schwimmbad (sofern vorhanden) zusammensetzt.
    Es sind also mehrere Bereiche und deren Kombination zu betrachten.

    Solange nachgewiesen werden kann dass der Leistungsbereich des Kessel innerhalb der Summe aus den vorgenannten Anforderungen liegt ist die Kesselauslegung nach DIN nicht zu bemängeln, selbst wenn die untere Modulationsgrenze des Kessels z.B. oberhalb der Heizlast liegt und in der Folge ein nicht ganz so elegantes Laufzeitverhalten auftritt.

    Ich sehe hier wenig Chancen einen Mangel in diesem Punkt zu behaupten auch wenn man das hätte eleganter lösen können.

    Die Chancen sich dabei eine blutige Nase zu holen stehen gut ... denn die Normen lassen hier wesentlich mehr zu als in so manchem Forum als wünschenswert getutet wird.

    Gruß
    Achim Kaiser
    Danke Achim für die Meinung.
    Inzw. habe ich auch gelernt, dass der HB die Auslegung der Heizung inkl. anderer Verbraucher wie z.B. Warmwasser dimensionieren darf.
    Aber selbst dann, komme ich bei einem 4 Personen Haushalt nicht auf die 4,8kw Heizlast inkl. WW (bei angenommenen 0,2kw/Person).
    Jetzt würde sich die Frage stellen, wie man exakt den WW Bedarf nach DIN errechnet bzw. wieviel man nach DIN zusätzlich auf die Heizlast legen darf.
    Aber:
    Ich habe inzw. auch gelernt, dass die Viessmann Vitodens gar keine parallele WW Bereitung und Heizleistung können/machen. Hier gibt es nur entweder/oder. Daher ist die Frage aus meiner Sicht irrelevant, ob der WW Bedarf on top gerechnet werden darf.
    Aufheizlasten nach Nachtabsenkung fallen übrigens auch weg bei den Vitodensen...

    Wenn ich jetzt also nachweisen kann, dass der Kessel selbst unter Berücksichtigung der Sonderanforderungen zu groß ist, dann wäre das folglich ein Mangel, oder sehe ich das falsch?

    @ gunther/Ralf: es beschäftigt mich jetzt schon sehr, dass ich von Euch beiden ausgewiesenen Heizungsexperten keine Meinung bekomme. Ich werd drüber nachdenken.
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  9. #8

    Registriert seit
    05.2009
    Ort
    Nemberch
    Beruf
    Saitenzupfer
    Beiträge
    420
    Zitat Zitat von Zellstoff Beitrag anzeigen
    Aber selbst dann, komme ich bei einem 4 Personen Haushalt nicht auf die 4,8kw Heizlast inkl. WW (bei angenommenen 0,2kw/Person).
    Dann landest Du schon bei Deiner Übschlagsrechnung bei 4,7kw Heizlast. Keine gerade signifikante Abweichung zu den 4,8

    Zitat Zitat von Zellstoff Beitrag anzeigen
    Wenn ich jetzt also nachweisen kann, dass der Kessel selbst unter Berücksichtigung der Sonderanforderungen zu groß ist, dann wäre das folglich ein Mangel, oder sehe ich das falsch?
    Wir hatten hier vor kurzem schon mal so eine ähnliche Diskussion. Es dürfte für Dich sehr schwierig werden, hier einen Mangel in der Art nachzuweisen, dass der HB die bereits in Betrieb befindliche Heizung wieder kostenlos gegen einen vermeintlich passenderen Kessel tauscht. Wurde die Heizung eigentlich schon abgenommen?
    Ich würde versuchen das Gespräch mit dem GÜ zu suchen und Möglichkeiten zu einer einvernehmlichen Lösung auszuloten. Vermutlich wirst Du um Lehrgeldzahlung nicht herum kommen. Solche Dinge muss man im Vorfeld klären. Nach Einbau und Inbetriebnahme schwierig.
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  10. #9

    Registriert seit
    09.2009
    Ort
    Bremen
    Beruf
    Softi
    Beiträge
    1,972
    Zellstoff ist offenbar identisch mit Hopfengold aus
    http://www.haustechnikdialog.de/Foru...r-Vitodens-200

    für alle, die das Thema interessiert. Ich wünsche Dir so oder
    so, daß Du gegen etwas Lehrgeld eine adäquate Buchse bekommst und die jetzige halt wo anders eingebaut wird.
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  11. #10
    Themenstarter

    Registriert seit
    07.2012
    Ort
    München
    Beruf
    IT
    Benutzertitelzusatz
    hat mal was vernünftiges gelernt
    Beiträge
    2,928
    Zitat Zitat von ReihenhausMax Beitrag anzeigen
    Zellstoff ist offenbar identisch mit Hopfengold aus
    http://www.haustechnikdialog.de/Foru...r-Vitodens-200

    für alle, die das Thema interessiert. Ich wünsche Dir so oder
    so, daß Du gegen etwas Lehrgeld eine adäquate Buchse bekommst und die jetzige halt wo anders eingebaut wird.
    stimmt, erwischt

    "Lehrgeld" wäre ja ok. Gegen einen angemessenen Aufpreis würde ich ja tauschen. Und ich werde natürlich mit dem GU (nicht GÜ) erst reden, brauche eben nur Argumente. Dass die Heizung falsch dimensioniert wurde (bzw. gar nicht berechnet sondern nur geschätzt), steht für mich fest.
    @ githero: die WW Last darf er aber nicht draufrechnen falls er auf die Idee kommt, da die Vitodens nicht beides gleichzeitig kann.
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  12. #11

    Registriert seit
    08.2005
    Ort
    BW
    Beruf
    Dipl.Ing. NT
    Beiträge
    48,841
    Zitat Zitat von Zellstoff Beitrag anzeigen
    @ githero: die WW Last darf er aber nicht draufrechnen falls er auf die Idee kommt, da die Vitodens nicht beides gleichzeitig kann.
    Denkfehler, denn wenn die Kiste eine längere Zeit mit WW beschäftigt ist, benötigst Sie mehr Leistung um die verlorene Heizzeit wieder zu kompensieren.

    Gruß
    Ralf
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  13. #12
    Avatar von OldBo
    Registriert seit
    07.2007
    Ort
    Garding auf Eiderstedt an der Westküste Schleswig-Holsteins
    Beruf
    SHK-Meister
    Benutzertitelzusatz
    Ich hasse Werbungen, die ich nicht genehmigt habe
    Beiträge
    3,521
    Zitat Zitat von R.B. Beitrag anzeigen
    Denkfehler, denn wenn die Kiste eine längere Zeit mit WW beschäftigt ist, benötigst Sie mehr Leistung um die verlorene Heizzeit wieder zu kompensieren.

    Gruß
    Ralf
    Tja Ralf,

    so ist es nun einmal. Viele Ratschläge, teilweise von Laien, und am Ende wird wiederum gemeckert, dass nach der Trinkwassererwärmung die Bude nicht mehr warm wird. Wenn man dann noch bedenkt, das auch eine berechnete Heizlast oft nur "geschätzt" ist, dann wird es noch unangenehmer.

    Gruß

    Bruno
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  14. #13
    Themenstarter

    Registriert seit
    07.2012
    Ort
    München
    Beruf
    IT
    Benutzertitelzusatz
    hat mal was vernünftiges gelernt
    Beiträge
    2,928
    Zitat Zitat von OldBo Beitrag anzeigen
    Tja Ralf,

    so ist es nun einmal. Viele Ratschläge, teilweise von Laien, und am Ende wird wiederum gemeckert, dass nach der Trinkwassererwärmung die Bude nicht mehr warm wird. Wenn man dann noch bedenkt, das auch eine berechnete Heizlast oft nur "geschätzt" ist, dann wird es noch unangenehmer.

    Gruß

    Bruno
    Aber es wäre doch schon richtig, die Heizung so auszulegen, dass die max. Heizleistung im Nennwertbereich liegt. Wenn ich selbst mit WW Versorgung nicht an den Min. Nennwert komme, ist doch falsch dimensioniert.
    Bzgl. Nachheizen: wie lange braucht die Therme um im schlimmsten Fall zusätzlich tagsüber WW zu bereiten?
    40min? Den Wärmeverlust der in dieser zeit ausgesetzten Heizung merkt man doch nicht mal bei einer rel. trägen FBH und Massivbauweise...und wie oft kommt das vor? Ww braucht man doch morgens....
    Falls sich die ca. 4kw max Heizlast bestätigen, ist doch eine 1,9-11kw Therme mehr als ausreichend.
    Oder wo ist mein Denkfehler?
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  15. Schau dir mal das Bauherren-Handbuch an.. Sehr viele nützliche Infos!
    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  16. #14

    Registriert seit
    11.2006
    Ort
    Dortmund
    Beruf
    Maschinenbauingenieur
    Beiträge
    300
    Ich finde gerade nicht wie viel WW Du überhaupt bereithalten kannst. Wenn das nachfließende Wasser rel. schnell warm sein muß, weil das direkt wieder verbraucht wird, dann könnte es schon sein, das die Leistung gebraucht wird.

    juwido
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  17. #15
    Themenstarter

    Registriert seit
    07.2012
    Ort
    München
    Beruf
    IT
    Benutzertitelzusatz
    hat mal was vernünftiges gelernt
    Beiträge
    2,928
    Zitat Zitat von juwido Beitrag anzeigen
    Ich finde gerade nicht wie viel WW Du überhaupt bereithalten kannst. Wenn das nachfließende Wasser rel. schnell warm sein muß, weil das direkt wieder verbraucht wird, dann könnte es schon sein, das die Leistung gebraucht wird.

    juwido
    Verzeihung, hab ich oben echt nicht angegeben...300l Speicher, 4 Personen Haushalt