Eure Tagesverbräuche mit einer Luftwärmepume

Diskutiere Eure Tagesverbräuche mit einer Luftwärmepume im Heizung 2 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo, wir sind vor drei Monaten in unser neues Eigenheim Eingezogen und welches mit der Viessmann Vitocal-222S läuft. Beheizte Fläche ist...

  1. #1 Bauherr2011, 01.11.2012
    Bauherr2011

    Bauherr2011

    Dabei seit:
    09.01.2011
    Beiträge:
    138
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Kaufmann
    Ort:
    Hagen
    Hallo,
    wir sind vor drei Monaten in unser neues Eigenheim Eingezogen und welches mit der Viessmann Vitocal-222S läuft.
    Beheizte Fläche ist 140qm.
    Ich lese mich jetzt seit knapp drei Tagen ein.Und frage mich wie kann die Anlage weiter optimieren?
    Ich wurde erst hellhörig als ich bei -3Grad einen Tagesverbrauch von 40KW hatte incl. WW. Schien mir Einwenig hoch zu sein. Daraufhin habe ich mir die Heizkurve angesehen und die war bei 0,7K.Die habe ich jetzt erst mal runter gestellt. Das Niveau habe ich auch direkt runtergestellt. Alle ERT abgeklemmt und so gut es geht einen Hydraulischen Abgleich gemacht.

    Mich würde einfach mal Interessieren wie hoch euer Tagesverbrauch momentan ist.
     
  2. #2 Karlsberg, 01.11.2012
    Karlsberg

    Karlsberg

    Dabei seit:
    30.10.2012
    Beiträge:
    35
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Trucker
    Ort:
    Steinwenden
    Benutzertitelzusatz:
    Diesel im Blut
    Was besagt denn die Hezkurve bei 0,7K? Und was meinst du mit ERT abgeklemmt?
     
  3. #3 Bauherr2011, 01.11.2012
    Bauherr2011

    Bauherr2011

    Dabei seit:
    09.01.2011
    Beiträge:
    138
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Kaufmann
    Ort:
    Hagen
    Sorry hilft natürlich niemanden.
    Hier die Kurve :

    Bei: +10 Grad/ Vorlauft.25Grad
    0 Grad / Vorlauft. 28Grad
    -10 Grad/ Vorlauft. 30Grad
    -20Grad/ Vorlauf 32Grad
     
  4. #4 Karlsberg, 01.11.2012
    Karlsberg

    Karlsberg

    Dabei seit:
    30.10.2012
    Beiträge:
    35
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Trucker
    Ort:
    Steinwenden
    Benutzertitelzusatz:
    Diesel im Blut
    und was was hast es nun gestellt? Also Heizkurve? Wenn ich mal so sehe mit 40KW +WW am Tag sind das 1,6KWpro Stunde. Finde ich persönlich nicht viel.
     
  5. #5 Bauherr2011, 01.11.2012
    Bauherr2011

    Bauherr2011

    Dabei seit:
    09.01.2011
    Beiträge:
    138
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Kaufmann
    Ort:
    Hagen
    Das sind momentan die Werte bzw. die Kurve die ich momentan Eingestellt habe. Aber wenn das anscheinend ok ist dann sag ich nichts mehr.
     
  6. R.B.

    R.B.

    Dabei seit:
    19.08.2005
    Beiträge:
    48.826
    Zustimmungen:
    13
    Beruf:
    Dipl.Ing. NT
    Ort:
    BW
    Nix kW sondern kWh.

    Jetzt stellt sich noch die Frage, hast Du den Stromzähler abelesen oder einen Wärmemengenzähler?

    40kWh el. wären nicht so der Brüller, zumal es noch nicht einmal richtig kalt ist. DIe Heizkurve sieht schon einmal ordentlich aus. 30°C VL bei AT -10°C, wenn das ausreicht, wäre das schon einmal gut. Oder meinst Du die Rücklauftemperatur? Manche Regelungen zeigen die RL Temp. an.

    Gruß
    Ralf
     
  7. #7 Karlsberg, 01.11.2012
    Karlsberg

    Karlsberg

    Dabei seit:
    30.10.2012
    Beiträge:
    35
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Trucker
    Ort:
    Steinwenden
    Benutzertitelzusatz:
    Diesel im Blut
    Ich persönlich bin ja nicht der Fan, der ohne das Fachwissen sich an Heizkurven und Heizungsoptimierung ranwagt. Ich selbst hab den Beruf zwar gelernt, aber arbeite auf dem nicht mehr. Ich Vertrete nur meine Meinung. Und wer eine Heizung "Optimieren" will, sollte sich mit einem Heizungsfachmann vor Ort treffen und das alles besprechen.
     
  8. R.B.

    R.B.

    Dabei seit:
    19.08.2005
    Beiträge:
    48.826
    Zustimmungen:
    13
    Beruf:
    Dipl.Ing. NT
    Ort:
    BW
    An sich sollte es nach Inbetriebnahme eine Einweisung gegeben haben. Das nachträgliche Optimieren ist dann Sache des Betreibers, denn nur er ist ständig anwesend und kann das Verhalten beobachten. Der Heizungsbauer kann ja nicht jeden Tag vor der Tür stehen und an den Knöpfchen drehen.

    Dazu muss man sich aber mit der Bedienung vertraut machen, und die Anlage bzw. die Parameter der Regelung verstehen.

    Gruß
    Ralf
     
  9. #9 Bauherr2011, 01.11.2012
    Bauherr2011

    Bauherr2011

    Dabei seit:
    09.01.2011
    Beiträge:
    138
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Kaufmann
    Ort:
    Hagen
    Ich habe den Stromzähler abgelesen (also nach 24 Stunden) und dort für diesen einen Tag 40KW Verbrauch abgelesen. Und es ist die Vorlauftemperatur gemeint.
    Karlsberg hat Recht mit den 1,6 KW pro Stunde.
    Nach meine jetzigen Einstellung habe ich einen Verbrauch von 22KW pro Tag, damit kann ich leben. Den Heizstab habe auch abgeklemmt bzw. Ausgeschaltet.
     
  10. #10 Bauherr2011, 01.11.2012
    Bauherr2011

    Bauherr2011

    Dabei seit:
    09.01.2011
    Beiträge:
    138
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Kaufmann
    Ort:
    Hagen
    Ja genau deshalb habe ich mich an die Sache gewagt.
     
  11. R.B.

    R.B.

    Dabei seit:
    19.08.2005
    Beiträge:
    48.826
    Zustimmungen:
    13
    Beruf:
    Dipl.Ing. NT
    Ort:
    BW
    Das sind kWh und keine kW.

    Die 22kWh wären bei den aktuellen Außentemperaturen schon eher plausibel, zumal auch noch WW enthalten ist. Mit der VL hatte ich so mein Problem, weil ich meine mich daran zu erinnern, dass irgendwo was stand mit min. VL 30°C (warum auch immer). Vielleicht liege ich da auch falsch. Man kann ja nicht alle Regelungen auswendig kennen.

    Gruß
    Ralf
     
  12. #12 Bauherr2011, 01.11.2012
    Bauherr2011

    Bauherr2011

    Dabei seit:
    09.01.2011
    Beiträge:
    138
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Kaufmann
    Ort:
    Hagen
    Ok das mit den min. VL 30Grad würde mich mal interessieren. Meinst du VL 30Grad bei 0Grad?
     
  13. R.B.

    R.B.

    Dabei seit:
    19.08.2005
    Beiträge:
    48.826
    Zustimmungen:
    13
    Beruf:
    Dipl.Ing. NT
    Ort:
    BW
    Nein, ich meine allgemein 30°C VL, aber ich glaube das war bei 10K Spreizung. Ich müsste jetzt aber auch suchen und nachlesen, der ganze Kram ist aber auf meinen Rechnern im Büro.

    Gruß
    Ralf
     
  14. #14 Bauherr2011, 01.11.2012
    Bauherr2011

    Bauherr2011

    Dabei seit:
    09.01.2011
    Beiträge:
    138
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Kaufmann
    Ort:
    Hagen
    Ok trotzdem danke. Ich probiere mal munter weiter. Und lese mich mal weiter ein.
     
  15. R.B.

    R.B.

    Dabei seit:
    19.08.2005
    Beiträge:
    48.826
    Zustimmungen:
    13
    Beruf:
    Dipl.Ing. NT
    Ort:
    BW
  16. #16 Bauherr2011, 01.11.2012
    Bauherr2011

    Bauherr2011

    Dabei seit:
    09.01.2011
    Beiträge:
    138
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Kaufmann
    Ort:
    Hagen
    Danke genau da habe ich vor drei Tagen Angefangen zu Lesen und bin deshalb so weit.
     
  17. R.B.

    R.B.

    Dabei seit:
    19.08.2005
    Beiträge:
    48.826
    Zustimmungen:
    13
    Beruf:
    Dipl.Ing. NT
    Ort:
    BW
    Na ja, an sich gehört schon ein bischen mehr dazu als nur lesen, aber zum Einstellen der Heizkurve sollte es ausreichen. :)

    Gruß
    Ralf
     
  18. papeFT

    papeFT

    Dabei seit:
    31.08.2010
    Beiträge:
    486
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Rentner
    Ort:
    Fuldatal
    Benutzertitelzusatz:
    THZ 403 SOL - Nutzer
    Unterstelle mal, dass die Werte in einem Neubau höher liegen, zumindest in den ersten Monaten.
    Bei etwa 120 m² beheizte Fläche und Warmwasser für zwei Personen (allerdings relativ wenig WW) lag der Tagesverbrauch bei uns im Oktober bei max. 16 kWh; insgesamt im Oktober 166 kWh. Vorlauftemperatur Fußbodenheizung zwischen 22 und 25°; damit war es im Haus ausreichend warm.
     
  19. #19 driver55, 02.11.2012
    driver55

    driver55

    Dabei seit:
    22.02.2008
    Beiträge:
    5.795
    Zustimmungen:
    1.203
    Beruf:
    Dipl.-Ing.
    Ort:
    Pforzheim
    Sach mal,...

    ...schläfst du neben Deiner Pumpe?
    ...speichert Deine Pumpe die maximale Vorlauftemperatur?
    ...oder zeichnest du die Daten auf?

    Wie kann man sonst eine solche Aussage tätigen?
     
  20. #20 Karlsberg, 02.11.2012
    Karlsberg

    Karlsberg

    Dabei seit:
    30.10.2012
    Beiträge:
    35
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Trucker
    Ort:
    Steinwenden
    Benutzertitelzusatz:
    Diesel im Blut
    Vielleicht mit ständiger Kontrolle?
     
Thema: Eure Tagesverbräuche mit einer Luftwärmepume
Besucher kamen mit folgenden Suchen
  1. viessmann vitocal 222-s erfahrungen

    ,
  2. viessmann vitocal 222-s stromverbrauch

    ,
  3. viessmann vitocal 222 erfahrungen

    ,
  4. vitocal 222-s erfahrung,
  5. viessmann vitocal 222-s erfahrungen 2018,
  6. vitocal 222-s stromverbrauch,
  7. vitocal 200-s stand by verbrauch,
  8. viesmann vitocal 222-s bewertung,
  9. vitocal 200s zeigt keinen stromverbrauch an,
  10. viessmann vitocal 200-s stromverbrauch,
  11. viessmann vitocal 222-s test,
  12. stromverbrauch vitocal 222-s,
  13. vitocal 222-a erfahrung,
  14. viessmann 222-s bewertung,
  15. vitocal 222 erfaheung,
  16. erfahrungen vitocal 222-s,
  17. viessmann 222s Jahresverbrauch,
  18. viessmann vitocal 222-a erfahrungen,
  19. vissmann 222 vitocal verbrauch,
  20. lwz tagesenergiebedarf,
  21. viessmann 222 s,
  22. erfahrung vitocal 222s
Die Seite wird geladen...

Eure Tagesverbräuche mit einer Luftwärmepume - Ähnliche Themen

  1. Tagesverbrauch in der Übergangszeit - Energiebedarf für ein KfW40+-Haus

    Tagesverbrauch in der Übergangszeit - Energiebedarf für ein KfW40+-Haus: Hallo, der Bauantrag für unser KFW40+-Haus ist in der Bearbeitung beim Bauamt und ich mache mir Gedanken, wie groß die Photovoltaikanlage sein...