Eure Tagesverbräuche mit einer Luftwärmepume

Diskutiere Eure Tagesverbräuche mit einer Luftwärmepume im Heizung 2 Forum im Bereich Haustechnik; kommt drauf an, für 500m² beheizte Fläche und enev 2002 ist 20KWh schon sehr gut *duckundwech*

  1. #81 Headhunter2, 11.12.2012
    Headhunter2

    Headhunter2

    Dabei seit:
    15.03.2009
    Beiträge:
    557
    Zustimmungen:
    2
    Beruf:
    IT'ler
    Ort:
    Bayern
    kommt drauf an, für 500m² beheizte Fläche und enev 2002 ist 20KWh schon sehr gut

    *duckundwech*
     
  2. #82 Schnabelkerf, 11.12.2012
    Schnabelkerf

    Schnabelkerf

    Dabei seit:
    26.05.2009
    Beiträge:
    662
    Zustimmungen:
    1
    Beruf:
    EDV-Support
    Ort:
    Hamburg
    Ob nun bei ein paar kalten Tagen oder auch Wochen die Werte nicht ganz so toll ist doch relativ unwichtig. Wichtig ist der Verbrauch im ganzen Jahr.

    Und 21 Kwh elektrisch bei 58 Wärme sind doch nicht mal schlecht. Ist noch eine AZ von 2,76.

    Mein Durchschnittsverbrauch pro Tag im Dez: 46 kWh thermisch, 15 kWh elektrisch. AZ mit 3,07 noch über 3 :) Bei Aussentemperaturen von 0 bis
    -8°. Heizung und WW.
     
  3. #83 Bauherr2011, 11.12.2012
    Bauherr2011

    Bauherr2011

    Dabei seit:
    09.01.2011
    Beiträge:
    138
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Kaufmann
    Ort:
    Hagen
    So jetzt habe ich mal eine Woche im Überblick, hier sind die Werte:

    Gesamt Strom Verbrauch laut Stromzähler für die Wärmepumpe in der KW49 : 127kwh
    Heizen stand bei mir 56,7kwh und für WW 16 kwh.Für die Berechnung der AZ ist also 127kwh/56,7kwh ist das so richtig?
     
  4. #84 alex2008, 11.12.2012
    alex2008

    alex2008

    Dabei seit:
    25.06.2008
    Beiträge:
    3.251
    Zustimmungen:
    2
    Beruf:
    Maschinist
    Ort:
    Südschwarzwald
    Benutzertitelzusatz:
    Baggerfahren ist mein Hobby
    Heizwärme liest man am Wärmemengenzähler ab, und da sind 127kWh für eine ganze Woche verdammt wenig

    ansonsten: Nutzen/Aufwand =Arbeitszahl
    oder Wärmemenge/Strommenge = Arbeitszahl
     
  5. #85 Schnabelkerf, 12.12.2012
    Schnabelkerf

    Schnabelkerf

    Dabei seit:
    26.05.2009
    Beiträge:
    662
    Zustimmungen:
    1
    Beruf:
    EDV-Support
    Ort:
    Hamburg
    Der Wert für den elektrischen Verbrauch ist mit 127 kWh/Woche plausibel. Der thermische Wert für Heizung und WW scheint aber eher der Wert für einen Tag zu sein. Da der Sinn einer Wärmepumpe ja darin besteht aus 1 kWh elektrisch 3-4 kWh thermisch zu erzeugen muss der thermische Wert für eine Woche also 3-4 mal höher sein als der elektrische Wert.

    Da mußt Du bei Deiner Wärmepumpe nochmal nachsehen ob man da die Werte von einer Woche ablesen kann. Bei meiner kann ich immer nur den absoluten Wert ablesen und notiere diesen jeden Tag so das ich aus der Differenz dann Tageswerte bilden kann.

    Meine Werte für die KW49: elektrisch: 113 kWh, thermisch (Heizung & WW) 342 kWh, AZ 342/113= 3,03, Mittelwert Temperatur Aussen um 6:30 Uhr: -3,8°, Innen 22,83°
     
  6. #86 Bauherr2011, 12.12.2012
    Bauherr2011

    Bauherr2011

    Dabei seit:
    09.01.2011
    Beiträge:
    138
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Kaufmann
    Ort:
    Hagen
    AW: Eure Tagesverbräuche mit einer Luftwärmepume

    Also bei Heizung stand 567 abervneben der Skala stand 0, 1kwh daher bin ich ausgegangen 567*0, 1.War das falsch? Übrigens war das der Wert für die KW.

    Gesendet von meinem GT-N7100 mit Tapatalk 2
     
  7. R.B.

    R.B.

    Dabei seit:
    19.08.2005
    Beiträge:
    48.826
    Zustimmungen:
    13
    Beruf:
    Dipl.Ing. NT
    Ort:
    BW
    Nö, da stimmt etwas nicht. Thermische Energiemenge geteilt durch el. Energiemenge. In Deinem Fall also (56,7/127), was als Ergebnis Unsinn liefert. Ist der WW Anteil in den 56,7 enthalten?

    Schau mal nach ob die 576 stimmen oder ob hier über eine längere Zeitdauer aufsummiert wird.

    Gruß
    Ralf
     
  8. #88 Bauherr2011, 12.12.2012
    Bauherr2011

    Bauherr2011

    Dabei seit:
    09.01.2011
    Beiträge:
    138
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Kaufmann
    Ort:
    Hagen
    AW: Eure Tagesverbräuche mit einer Luftwärmepume

    Also der WW Anteil ist nicht Enthalten und es ist definitiv die Menge für die Eine Woche.

    Gesendet von meinem GT-N7100 mit Tapatalk 2
     
  9. R.B.

    R.B.

    Dabei seit:
    19.08.2005
    Beiträge:
    48.826
    Zustimmungen:
    13
    Beruf:
    Dipl.Ing. NT
    Ort:
    BW
    Hast Du zwischenzeitlich den Regler parametriert?

    Wie gesagt, für die Arbeitszahl musst Du die thermische Energiemenge durch die el. Energiemenge dividieren. Die thermische würde bei Deinem Regler anhand der Laufzeiten und der hinterlegten Leistung berechnet und rechts neben dem Heizkörpersymbol angezeigt. Die el. Energiemenge sollte neben dem Blitzsymbol stehen. Weichen diese Daten von Deinem externen Stromzähler ab, dann stimmt etwas nicht.

    Selbst wenn die 567kWh thermische Energie wären, dann ergäbe das geteilt durch die 127kWh (el) eine Arbeitszahl über 4. Das ist bei den aktuellen Temperaturen bei einer LWP schlichtweg unmöglich. Über die 16kWh für WW haben wir da noch gar nicht gesprochen.
    Würden die 527kWh mit 0,1 multipliziert, dann käme eine Arbeitszahl unter 1 zustande, was auch unmöglich ist.

    Was steht neben dem Heizkörpersymbol? Steht dort immer noch eine 0?

    Gruß
    Ralf
     
  10. #90 Bauherr2011, 12.12.2012
    Bauherr2011

    Bauherr2011

    Dabei seit:
    09.01.2011
    Beiträge:
    138
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Kaufmann
    Ort:
    Hagen
    AW: Eure Tagesverbräuche mit einer Luftwärmepume

    Ja genau da steht immernoch null.

    Gesendet von meinem GT-N7100 mit Tapatalk 2
     
  11. R.B.

    R.B.

    Dabei seit:
    19.08.2005
    Beiträge:
    48.826
    Zustimmungen:
    13
    Beruf:
    Dipl.Ing. NT
    Ort:
    BW
    Dann würde mich nicht wundern, wenn wir hier über Hausnummern diskutieren.

    Gruß
    Ralf
     
  12. #92 Bauherr2011, 12.12.2012
    Bauherr2011

    Bauherr2011

    Dabei seit:
    09.01.2011
    Beiträge:
    138
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Kaufmann
    Ort:
    Hagen
    AW: Eure Tagesverbräuche mit einer Luftwärmepume

    Ok dann lass ich es jetzt lieber sein ab jetzt.

    Gesendet von meinem GT-N7100 mit Tapatalk 2
     
  13. R.B.

    R.B.

    Dabei seit:
    19.08.2005
    Beiträge:
    48.826
    Zustimmungen:
    13
    Beruf:
    Dipl.Ing. NT
    Ort:
    BW
    Aber nicht vergessen den Regler zu parametrieren. Eine Überwachung der korrekten Funktion ist gerade bei WP sehr wichtig. Nicht dass die Überraschung mit der nächsten Stromrechnung kommt. ;)

    Gruß
    Ralf
     
  14. #94 Bauherr2011, 12.12.2012
    Bauherr2011

    Bauherr2011

    Dabei seit:
    09.01.2011
    Beiträge:
    138
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Kaufmann
    Ort:
    Hagen
    AW: Eure Tagesverbräuche mit einer Luftwärmepume

    Was meinst du genau?

    Gesendet von meinem GT-N7100 mit Tapatalk 2
     
  15. #95 Bauherr2011, 12.12.2012
    Bauherr2011

    Bauherr2011

    Dabei seit:
    09.01.2011
    Beiträge:
    138
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Kaufmann
    Ort:
    Hagen
    AW: Eure Tagesverbräuche mit einer Luftwärmepume

    Ich habe gerade mit Viessann telefoniert. WOW .....super nett.Ich soll die Herstellernummer raussuchen und morgen nochmal Anrufen weil ein paar Werte nicht Eingetragen sind und deshalb die Energiebilanz nichts ausspuckt. Man endlich komme ich weiter. Bin vom Service und freundlichkeit total überwältigt.

    Gesendet von meinem GT-N7100 mit Tapatalk 2
     
  16. #96 driver55, 12.12.2012
    driver55

    driver55

    Dabei seit:
    22.02.2008
    Beiträge:
    5.797
    Zustimmungen:
    1.204
    Beruf:
    Dipl.-Ing.
    Ort:
    Pforzheim
    Mittelwert "über was"?
    Und was ist mit den "Innen 22,83°C"? Hast du 25 Thermometer im Haus u. bildest dann den Mittelwert?
    Ich kann - wie so viele hier - nicht folgen.
     
  17. R.B.

    R.B.

    Dabei seit:
    19.08.2005
    Beiträge:
    48.826
    Zustimmungen:
    13
    Beruf:
    Dipl.Ing. NT
    Ort:
    BW
    Siehste, was habe ich gesagt? ähem geschrieben?

    Gruß
    Ralf
     
  18. #98 Bauherr2011, 13.12.2012
    Bauherr2011

    Bauherr2011

    Dabei seit:
    09.01.2011
    Beiträge:
    138
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Kaufmann
    Ort:
    Hagen
    AW: Eure Tagesverbräuche mit einer Luftwärmepume

    Hi, habe gerade mit Viessmann telefoniert und meine Anlage hat keine Möglichkeit eine Energiebilanz auszuspucken.
     
  19. R.B.

    R.B.

    Dabei seit:
    19.08.2005
    Beiträge:
    48.826
    Zustimmungen:
    13
    Beruf:
    Dipl.Ing. NT
    Ort:
    BW
    Dann hilft nur ein externer Wärmemengenzähler. Für den Einbau auf jeden Fall die Druckverluste beachten.

    Ob man bei Deiner Vitocal etwas nachrüsten kann, das müsste Dir der Heizungsbauer bzw. Hersteller sagen können. In den Unterlagen habe ich dazu aber nichts gelesen. Ich muss aber zugeben, dass ich ein bischen verwirrt bin. Ich dachte die Anzeige müsste bei jeder Ausführung funktionieren, man müsste halt nur die Leistung in den entsprechenden Parameter eintragen damit er zumindest über die Laufzeit ermitteln kann. Ist zwar nicht besonders genau, aber besser als gar nichts.

    Gruß
    Ralf
     
  20. #100 Bauherr2011, 13.12.2012
    Bauherr2011

    Bauherr2011

    Dabei seit:
    09.01.2011
    Beiträge:
    138
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Kaufmann
    Ort:
    Hagen
    AW: Eure Tagesverbräuche mit einer Luftwärmepume

    Ja hatte ich auch gedacht aber anscheinend ist dies nicht möglich.Trotzdem danke für deine Geduld mit mir.

    Gesendet von meinem GT-N7100 mit Tapatalk 2
     
Thema: Eure Tagesverbräuche mit einer Luftwärmepume
Besucher kamen mit folgenden Suchen
  1. viessmann vitocal 222-s erfahrungen

    ,
  2. viessmann vitocal 222-s stromverbrauch

    ,
  3. viessmann vitocal 222 erfahrungen

    ,
  4. vitocal 222-s erfahrung,
  5. viessmann vitocal 222-s erfahrungen 2018,
  6. vitocal 222-s stromverbrauch,
  7. vitocal 200-s stand by verbrauch,
  8. viesmann vitocal 222-s bewertung,
  9. vitocal 200s zeigt keinen stromverbrauch an,
  10. viessmann vitocal 200-s stromverbrauch,
  11. viessmann vitocal 222-s test,
  12. stromverbrauch vitocal 222-s,
  13. vitocal 222-a erfahrung,
  14. viessmann 222-s bewertung,
  15. vitocal 222 erfaheung,
  16. erfahrungen vitocal 222-s,
  17. viessmann 222s Jahresverbrauch,
  18. viessmann vitocal 222-a erfahrungen,
  19. vissmann 222 vitocal verbrauch,
  20. lwz tagesenergiebedarf,
  21. viessmann 222 s,
  22. erfahrung vitocal 222s
Die Seite wird geladen...

Eure Tagesverbräuche mit einer Luftwärmepume - Ähnliche Themen

  1. Tagesverbrauch in der Übergangszeit - Energiebedarf für ein KfW40+-Haus

    Tagesverbrauch in der Übergangszeit - Energiebedarf für ein KfW40+-Haus: Hallo, der Bauantrag für unser KFW40+-Haus ist in der Bearbeitung beim Bauamt und ich mache mir Gedanken, wie groß die Photovoltaikanlage sein...