Fensterbankanschlussprofil Kältebrücke wie optimieren

Diskutiere Fensterbankanschlussprofil Kältebrücke wie optimieren im Fenster/Türen Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen, ich zerbreche mir jetzt schon tagelang den Kopf darüber wie ich diesed Detail fachgerecht in den Griff bekomme. Ich habe...

  1. #1 StefanXXX, 08.11.2012
    StefanXXX

    StefanXXX

    Dabei seit:
    30.11.2011
    Beiträge:
    30
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Projektant
    Ort:
    Heinsberg
    Hallo zusammen,

    ich zerbreche mir jetzt schon tagelang den Kopf darüber wie ich diesed Detail fachgerecht in den Griff bekomme.

    Ich habe Fenster von einem namenhaften Hersteller. An der Unterseite wurde ein Fensterbankanschlussprofil montiert.

    Soweit so gut. Das Anschlussprofil ist aber nur 2,5cm breit (3,5cm hoch) und ist im prinzip nur ein rechteckiges Kunststoffhohlprofil

    bei dem die Kopfseiten offen sind. Das Fensterprofil hingegen ist 86mm und mit mehreren Kammern und hat somit einen wesentlich

    besseren Dämmwert.

    Bei dem Anschlussprofil befindet sich später zwischen Außenfensterbank und Innenfensterbank nur das schmale Ein-Kammer Profil

    und ich befürchte, dass dies später zu Problemen führen könnte.

    Im folgenden meine bisherig überlegten Varianten:

    - Variante 1 -> Kältebrücke?
    -> Probleme mit Schimmelbildung?

    - Variante 2 (Innenensterbank nicht gegen das Profil stoßen sonder weiter nach innen und Zwischenraum dämmen
    -> Aufwändig in der Erstellung
    -> Dämmung auf der innenseite, Gefahr von Kondensatausfall, Schimmelgefahr?

    - Variante 3 (Wie Variante 2, jedoch Innenensterbank nicht unter das Fensterprofil sondern gegen das Profil stoßen)
    -> Aufwändig in der Erstellung
    -> Dämmung auf der innenseite, Gefahr von Kondensatausfall, Schimmelgefahr?

    - Variante 4 (ohnehin notwändige Aufmauerung des Mauerwerkes mit Porenbeton PP2 gegen das Fensterbankanschlussprofil und
    unter das Fensterprofil)
    -> Diese Variante favorisiere ich momentan und ist vom Erstellen her gut machbar, allerdings wird es hier immer
    kleine Hohlräume zwischen Porenbeton und Fensteranschlussprofil und Fensterrahmen kommen
    -> Dämmung auf der innenseite, Gefahr von Kondensatausfall, Schimmelgefahr?

    Ich bitte um Unterstützung bzw. fachkundige Auskunft.

    Danke im Voraus
     
  2. #2 Ralf Dühlmeyer, 08.11.2012
    Ralf Dühlmeyer

    Ralf Dühlmeyer

    Dabei seit:
    14.06.2005
    Beiträge:
    34.296
    Zustimmungen:
    22
    Beruf:
    Architekt
    Ort:
    Hannover
    Wie sollen die Fenster fachgerecht montiert und eingedichtet sein, wenn das Fenster gar nicht höhenrichtig untermauert worden war.

    Die Gedanken sollten sich eher in Richtung Lastabtragung und Luft-/Dampfdichte des Sohlbankanschlusses denn in Richtung einer minimalen Wärmebrücke gehen!!
     
  3. #3 StefanXXX, 08.11.2012
    StefanXXX

    StefanXXX

    Dabei seit:
    30.11.2011
    Beiträge:
    30
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Projektant
    Ort:
    Heinsberg
    Hallo,
    ich habe Probleme die Bilder hochzuladen, werden aber folgen.
    Die Fenster sind mit Konsolen von JBD am Tragmauerwerk abgefangen (bei den 1 Meter breiten Fenstern je 3 Stück.
    Am unteren Abschluss wurde das Dichtband noch nicht montiert, wird nachgeholt wenn Innenmauerwerk auf richtiger Höhe.
     
  4. #4 StefanXXX, 08.11.2012
    StefanXXX

    StefanXXX

    Dabei seit:
    30.11.2011
    Beiträge:
    30
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Projektant
    Ort:
    Heinsberg
  5. #5 Memento, 08.11.2012
    Memento

    Memento

    Dabei seit:
    12.05.2011
    Beiträge:
    553
    Zustimmungen:
    9
    Beruf:
    Ingenieur
    Ort:
    Kann man statt Porenbeton nicht PU Platten unterlegen?
     
  6. #6 Ralf Dühlmeyer, 08.11.2012
    Ralf Dühlmeyer

    Ralf Dühlmeyer

    Dabei seit:
    14.06.2005
    Beiträge:
    34.296
    Zustimmungen:
    22
    Beruf:
    Architekt
    Ort:
    Hannover
    Nein - kann man nicht.
     
  7. #7 Memento, 08.11.2012
    Memento

    Memento

    Dabei seit:
    12.05.2011
    Beiträge:
    553
    Zustimmungen:
    9
    Beruf:
    Ingenieur
    Ort:
    Warum nicht?
     
  8. #8 schriebs71, 08.11.2012
    schriebs71

    schriebs71

    Dabei seit:
    16.02.2009
    Beiträge:
    1.023
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Glasermeister Fensterbau
    Ort:
    Thüringen
    Den Fb-Anschluss rechtes und links ausschäumen, und luftdicht verschließen. Das ist zwar nicht das Gelbe vom Ei, aber besser als gar nichts.

    Die Variante mit der höheren Fensterbank innen, wird im Niedrigenergie-Haus Bereich fasst immer ausgeführt. Es gibt für diesen Zweck eine Innendämmung, die
    bauphysikalisch unbedenklich ist.

    Gruss Schriebs 71
     
  9. #9 StefanXXX, 08.11.2012
    StefanXXX

    StefanXXX

    Dabei seit:
    30.11.2011
    Beiträge:
    30
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Projektant
    Ort:
    Heinsberg
    Hallo schriebs71,
    das mit dem Ausschäumen des Koppelprofiles werde ich versuchen (da kommt man stellenweise schlecht ran).
    Bei unserem Haus handelt es sich auch um ein Niedrigenergiehaus (KFW55).
    Ich habe im Netz auch schon viel gegoogelt, aber eigentlich war immer die Fensterbank unter dem Fensterrahmen abgebildet.
    Also ist es laut Ihrer Aussage mittlerweile üblich? demnach Variante 3 oder 4.
    Was genau für eine Innendämmung meinen Sie ?
    Gruß, Stefan
     
  10. #10 StefanXXX, 08.11.2012
    StefanXXX

    StefanXXX

    Dabei seit:
    30.11.2011
    Beiträge:
    30
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Projektant
    Ort:
    Heinsberg
    Kann einer eine Aussage treffen ob ich mit Kondensatausfall zu rechnen habe wenn ich Version 3 oder 4 umsetze
    weil die Dämmung auf der Rauminnenseite liegt?
     
  11. #11 Gast036816, 08.11.2012
    Gast036816

    Gast036816 Gast

    Stefan - wo ist in deiner schönen - viel zu kleinen - grafik die dichtungsebene und wo sind die dichtungsbänder?
    eine kältebrücke wirst du nie erhalten, bestenfalls und schlimmstenfalls immer eine wärmebrücke.
    besorg dir vom fensterhersteller das detail vom profil und da planst du dann die fensterbänke, die dichtungsebenen und ggf. die hohlräume mit wärmedämmmaterial gefüllt und die befestigung. dann kriegst du auch die vernünftige lösung!
     
  12. #12 MoRüBe, 08.11.2012
    MoRüBe

    MoRüBe Gast

    Wenn es ein Eff 55 ist, dann sind diese Details zu planen! Und vom Sachverständigen zu dokumentieren. Punkt.
     
  13. #13 Wolfmanjack, 08.11.2012
    Wolfmanjack

    Wolfmanjack

    Dabei seit:
    03.08.2011
    Beiträge:
    45
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Leiter Disposition
    Ort:
    HSK
    Benutzertitelzusatz:
    50qm Terasse fertig ....
    Nach den verschiedenen Varianten scheint das Fenster doch unten freischwebend zu sein. Wie hält das denn ?
     
  14. #14 StefanXXX, 08.11.2012
    StefanXXX

    StefanXXX

    Dabei seit:
    30.11.2011
    Beiträge:
    30
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Projektant
    Ort:
    Heinsberg
    Hier noch einmal die Varianten in gezoomter Ansicht.

    @Wolfmanjack: Wie bereits oben beschrieben wurden JBD Konsolen unter der Fenster montiert bzw. müssen stellenweise noch montiert werden wenn die Brüstung aufgehöht wurde.


    Variante_1__D_.jpg
    Variante_2__D_.jpg
    Variante_3__D_.jpg
    Variante_4__D_.jpg
     
  15. #15 Gast036816, 08.11.2012
    Gast036816

    Gast036816 Gast

    das hilft auch nicht weiter.
     
  16. #16 StefanXXX, 08.11.2012
    StefanXXX

    StefanXXX

    Dabei seit:
    30.11.2011
    Beiträge:
    30
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Projektant
    Ort:
    Heinsberg
    Hi rolf a i b

    wegen der Begrenzung der Grafiken auf 1024 X... ist es eben nicht so dolle.
    Oder Meinst du prinzipiell die Skizze? Wegen dem Besorgen des Detail vom profil, habe ich keinen
    Plan wie mir das helfen wird. Ist wie beschrieben ein rechteckiges Kunststoffprofil innen hohl, 35mm hoch und 25mm breit. Fenster sind vom großen Hersteller We.. und das Profil ist das neue Afi..
    Noch als Info: An das Fensterbankanschlussprofil ist außenseitig ein EPDM Band angebracht welches "Wannenartig" zwecks Abdichtung unter der Granitfensterbank montiert wurde.
     
  17. mls

    mls Bauexpertenforum

    Dabei seit:
    04.10.2002
    Beiträge:
    13.790
    Zustimmungen:
    3
    Beruf:
    twp, bp
    Ort:
    obb, d, oö
    wer plant/baut/überwacht sowas?
    wenn das alles der fensterbauer deichselt:
    kannte der bei beauftragung alle randbedingungen?
     
  18. #18 Ralf Dühlmeyer, 09.11.2012
    Ralf Dühlmeyer

    Ralf Dühlmeyer

    Dabei seit:
    14.06.2005
    Beiträge:
    34.296
    Zustimmungen:
    22
    Beruf:
    Architekt
    Ort:
    Hannover
    :mauer :mauer :mauer
     
  19. #19 Wolfmanjack, 09.11.2012
    Wolfmanjack

    Wolfmanjack

    Dabei seit:
    03.08.2011
    Beiträge:
    45
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Leiter Disposition
    Ort:
    HSK
    Benutzertitelzusatz:
    50qm Terasse fertig ....
    .....und das wird dann dicht ? Oder gibt das `ne neue Art von unkontrollierter Lüftung ?
     
  20. #20 schriebs71, 09.11.2012
    schriebs71

    schriebs71

    Dabei seit:
    16.02.2009
    Beiträge:
    1.023
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Glasermeister Fensterbau
    Ort:
    Thüringen
    Hallo Stefan, etwas komisch ist das ganze jetzt schon!!! Die Fenster sitzen auf Konsolen, die jetzt untermauert werden sollen??? Wieso dann die Konsole!!

    Wie die Innendämmung genau heißt weiß ich nicht, dass ist nicht meine Spielwiese!! Vielleicht kann dir da einer hier im Forum weiter helfen!

    Gruss Schriebs 71
     
Thema: Fensterbankanschlussprofil Kältebrücke wie optimieren
Besucher kamen mit folgenden Suchen
  1. fensterbankanschlussprofil

    ,
  2. fensterbankanschlussprofil notwendig

    ,
  3. fensterbankanschlussprofil kalt

    ,
  4. Fensterbankanschlussprofil dämmen,
  5. fensterbank kältebrücke,
  6. fensterbank stein wärmebrücke,
  7. salamander fensterbankanschlußprofil montieren,
  8. fensterbankanschlussprofile,
  9. kältebrücke fensterbank lösung,
  10. granit kältebrücke
Die Seite wird geladen...

Fensterbankanschlussprofil Kältebrücke wie optimieren - Ähnliche Themen

  1. Alternative zu Fensterbankanschlussprofil?

    Alternative zu Fensterbankanschlussprofil?: Hallo zusammen, ich saniere aktuell ein Haus von 1961 und möchte neue Fenster bestellen. Ich habe ausgemessen, dass es zwischen der Innen- und...
  2. Fensterbankanschlussprofil immer notwendig?

    Fensterbankanschlussprofil immer notwendig?: Liebe Community, mir ist bekannt, dass im Normalfall auch beim Altbau immer ein Fensterbankanschlussprofil gesetzt wird. Warum auch immer wurde...
  3. Detail Dichtband Fensterbankanschlussprofil gesucht

    Detail Dichtband Fensterbankanschlussprofil gesucht: Hey Leute :winken der eine oder andere hat es ja schon gelesen, ich spiele mit dem Gedanken An-/Umzubauen, und bin schon etwas auf der Suche nach...
  4. Fensterbankanschlussprofil falsch herum eingebaut, schlimm?

    Fensterbankanschlussprofil falsch herum eingebaut, schlimm?: Hallo, bei uns sind Fenster und Türen fertig eingebaut, sah soweit alles ganz ok aus. Nun musste ich aber feststellen, dass bei 3 von 4 Fenstern...
  5. Fensterbankanschlussprofil schlechter Dämmwert

    Fensterbankanschlussprofil schlechter Dämmwert: Hallo zusammen, mich hoffe, mir kann hier jemand einen Tipp geben. Wir sind am Renovieren / Sanieren eines 1965 gebauten Hauses. Die kompletten...