Hebeschiebetür Schlagregendichtheit nicht gegeben

Diskutiere Hebeschiebetür Schlagregendichtheit nicht gegeben im Fenster/Türen Forum im Bereich Neubau; Noch eine Frage! Wir haben an unserer Hebeschiebetür das Problem, dass wir Wassereintritt haben. Immer wenn die Jalousie wegen zu starkem Wind...

  1. pidi96

    pidi96

    Dabei seit:
    20.11.2011
    Beiträge:
    31
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Hausfrau
    Ort:
    Heilbronn
    Noch eine Frage!

    Wir haben an unserer Hebeschiebetür das Problem, dass wir Wassereintritt haben. Immer wenn die Jalousie wegen zu starkem Wind hochfährt, dringt Wasser über die untere Schiene ins Wohnzimmer ein. Der Fensterbauer war schon zum x-ten Mal da und hat einmal ein Stück Moosgummi eingesetzt, dann noch Silikon und nun eine Gummilippe. Die Gummilippe hatte zudem gefehlt, weswegen wir Zugerscheinungen hatten.
    Leider hat auch die Gummilippe nichts gebracht.
    Es läuft Wasser auf der Leiste neben der Laufschiene Richtung außen und dann zwischen dem festen und Schiebeelement hinein.

    Toll ist, dass wir Parkett Eichendielen im Wohnzimmer haben!!!

    Was kann da los sein?

    Haben die Monteure des Fensterbauers einen Fehler gemacht?
     
  2. pruner

    pruner

    Dabei seit:
    13.12.2009
    Beiträge:
    38
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Baumpfleger, Galabauer
    Ort:
    Hannover
    Ist das Sommers wie Winters so?
    Evtl eine oder die Dichtungen zu kurz so daß sie sich wegen der mangelnden Wärme zur Zeit zusammenziehen.
     
  3. pidi96

    pidi96

    Dabei seit:
    20.11.2011
    Beiträge:
    31
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Hausfrau
    Ort:
    Heilbronn
    Das ist immer so!

    Hat mit der Temperatur überhaupt nichts zu tun.
     
  4. #4 Gast036816, 09.11.2012
    Gast036816

    Gast036816 Gast

    stell doch einmal das einbaudetail und ein foto ein.
     
  5. pidi96

    pidi96

    Dabei seit:
    20.11.2011
    Beiträge:
    31
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Hausfrau
    Ort:
    Heilbronn
    Ich hoffe, dass man was erkennen kann. Hebeschiebetuer.jpg
     
  6. pidi96

    pidi96

    Dabei seit:
    20.11.2011
    Beiträge:
    31
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Hausfrau
    Ort:
    Heilbronn
    Das Wasser kommt im geschlossenen Zustand der Türe zwischen dem festen und dem Schiebeteil nach innen über diese etwas erhöhte Schiene! Auch die eingefügte Gummilippe im Schiebeelement hat nichts gebracht.
     
  7. #7 Gast036816, 09.11.2012
    Gast036816

    Gast036816 Gast

    fotografiere einmal das detail am sturz - oben - ich fürchte das wasser tritt oben ein und schwappte zwischen den senkrechten dichtungen runter.
     
  8. pidi96

    pidi96

    Dabei seit:
    20.11.2011
    Beiträge:
    31
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Hausfrau
    Ort:
    Heilbronn
    Das Wasser tritt nicht oben ein! Das dachte der Fensterbauer bisher auch.
    Ich habe heute zur Probe den Wasserschlauch hingehalten. Es läuft definitiv unten, neben der Laufschiene wie auf dem Bild hinein. Natürlich war die Tür da dann zu. Ich fotografiere morgen mal noch die Situation von innen, wenn die Tür zu ist.
     
  9. #9 schriebs71, 10.11.2012
    schriebs71

    schriebs71

    Dabei seit:
    16.02.2009
    Beiträge:
    1.023
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Glasermeister Fensterbau
    Ort:
    Thüringen
    Rein Konstruktiv kann das eigentlich nicht sein. Die Schwelle ist ausgereift. Das Seitenteil wird aufgeschraubt. Die Schiebetür läuft auf einer Erhöhung. Da kann eigentlich nichts nach innen laufen!!

    Dann müßte es über die Laufschiene laufen und das ist nicht möglich.

    Hat der Fensterbauer das Teil selbst gabaut, oder hat er es zu gekauft??

    Gruss Schriebs 71
     
  10. pidi96

    pidi96

    Dabei seit:
    20.11.2011
    Beiträge:
    31
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Hausfrau
    Ort:
    Heilbronn
    Es läuft nicht über die Laufschiene, sondern vor der Laufschiene - also noch außerhalb - auf der Schiene davor entlang und zwischen Schiebeelement und fester Scheibe parallel zur Laufschiene. Das Wasser fließt dann entlang der Laufschiene und irgendwann ist es im Wohnzimmer, zwar noch vor der Laufschiene, aber hinter der festen Scheibe.
     
  11. #11 schriebs71, 11.11.2012
    schriebs71

    schriebs71

    Dabei seit:
    16.02.2009
    Beiträge:
    1.023
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Glasermeister Fensterbau
    Ort:
    Thüringen
    Aus welchem Material ist die HST???
     
  12. pidi96

    pidi96

    Dabei seit:
    20.11.2011
    Beiträge:
    31
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Hausfrau
    Ort:
    Heilbronn
    Kunststofffenster, innen weiß, außen folienkaschiert anthrazit
     
  13. #13 schriebs71, 11.11.2012
    schriebs71

    schriebs71

    Dabei seit:
    16.02.2009
    Beiträge:
    1.023
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Glasermeister Fensterbau
    Ort:
    Thüringen
    Ich Tippe eher auf fehlende Entwässerung im Festteil!!
     
  14. pidi96

    pidi96

    Dabei seit:
    20.11.2011
    Beiträge:
    31
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Hausfrau
    Ort:
    Heilbronn
    P1000318.jpg

    Ich wollte nur noch mal zeigen, was ich mit der Aussage meine, dass Wasser zwischen dem festen Teil und dem Schiebeelement durchläuft.
     
  15. #15 schriebs71, 11.11.2012
    schriebs71

    schriebs71

    Dabei seit:
    16.02.2009
    Beiträge:
    1.023
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Glasermeister Fensterbau
    Ort:
    Thüringen
    Es sind dort Dichtleisten, einmal am Fixteil, einmal am Schiebeflügel. Überprüfe ob die Flügel rund sind (lange Wasserwaage) Klemme ein Blatt Papier (oben,mitte,unten) und versuch es raus zu ziehen.

    Was passiert?

    Wenn das Wasser nur dort rein kommt, fließt es nicht Richtung Parkett!!!

    Gruss Schriebs 71
     
  16. pidi96

    pidi96

    Dabei seit:
    20.11.2011
    Beiträge:
    31
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Hausfrau
    Ort:
    Heilbronn
    Sorry, es fließt auch nicht über die Laufschiene drüber. Also kann natürlich dann vorkommen, wenn wir das Wasser nicht mit einem Tuch auffangen und sehr viel Regenaufkommen wäre.

    Das Wasser kommt auf der Leiste rein, wo noch das Schiebeteil drüber läuft.

    Sag nicht, dass das normal sein soll?!
     
  17. #17 schriebs71, 11.11.2012
    schriebs71

    schriebs71

    Dabei seit:
    16.02.2009
    Beiträge:
    1.023
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Glasermeister Fensterbau
    Ort:
    Thüringen
    Nein, bei mir kommt ja auch keines rein. #15 lesen und prüfen.
     
  18. pidi96

    pidi96

    Dabei seit:
    20.11.2011
    Beiträge:
    31
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Hausfrau
    Ort:
    Heilbronn
    So, jetzt habe ich die lange Wasserwaage drangehalten. Die Schiebetür ist im Wasser, auch der feste Teil.

    Das mit dem Papier habe ich auch ausprobiert. Ich hätte zumindest nicht das Ergebnis erwartet, aber seit die Firma überhaupt eine Gummilippe eingebaut hat am Schiebeteil, klemmt das Blatt fest.

    Kann es sein, dass die Firma eine zu kurze Gummilippe eingebaut hat? Das würde zumindest erklären, warum immer noch Wasser dazwischen eindringen kann.
     
  19. #19 schriebs71, 12.11.2012
    schriebs71

    schriebs71

    Dabei seit:
    16.02.2009
    Beiträge:
    1.023
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Glasermeister Fensterbau
    Ort:
    Thüringen
    Ja, das kann sein. Ich glaube aber Schiebetür Flügel ausbauen, das führt zu weit!!!

    Aber ich könnte einen Kontakt per PN zu meinen (alten) Chef knüpfen in Ilsfeld!! Die wissen zumindest wie die Teile funktionieren!!

    Gruss Schriebs 71
     
  20. pidi96

    pidi96

    Dabei seit:
    20.11.2011
    Beiträge:
    31
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Hausfrau
    Ort:
    Heilbronn
    Das wäre super!

    Wie funktioniert das mit dem Kontakt per PN?
     
Thema: Hebeschiebetür Schlagregendichtheit nicht gegeben
Besucher kamen mit folgenden Suchen
  1. hebeschiebetür undicht bei regen

    ,
  2. hebeschiebetür schlagregen

    ,
  3. hebeschiebetür undicht

    ,
  4. hebeschiebetür tritt,
  5. forum dichtung hebeschiebetüren,
  6. aldra schiebetür bodeneben wassereintritt,
  7. hebeschiebetür kondensat laufschiene,
  8. hebeschiebetür kondenswasser,
  9. hebeschiebetür wasserablauf,
  10. hebeschiebetür dichtung,
  11. laufschiene hebeschiebetür,
  12. schiebetürfenster barrierefrei montageabschluss,
  13. haus schiebetür wasser bei regen forum,
  14. hebeschiebetür laufschiene,
  15. hebe-schiebe-türen wind- schlagregendichtigkeit,
  16. terrassen schiebetür forum,
  17. alte Terassen schiebetür forum,
  18. Schiebetür Wetterseite,
  19. hebeschiebetür probleme,
  20. dichtung hebeschiebetür,
  21. Es regnet an der terrassenschiebtuer rein,
  22. schiebetür balkon abdichten,
  23. wassereintritt an schiebetür balkon,
  24. terassenschiebetür dichtung wechseln,
  25. Schiebeanlage Wohnzimmer dichtung selber wechseln
Die Seite wird geladen...

Hebeschiebetür Schlagregendichtheit nicht gegeben - Ähnliche Themen

  1. Hebeschiebetür schwergängig - Lösungsvorschlag?

    Hebeschiebetür schwergängig - Lösungsvorschlag?: Hallo zusammen, wir haben in unserem Wohnzimmer eine Hebeschiebetür die aus zwei Türen besteht, die nach links bzw. rechts aufgehen. Die linke Tür...
  2. Alu-Fenster/Hebeschiebetüren mit schmalem Profil

    Alu-Fenster/Hebeschiebetüren mit schmalem Profil: Guten Abend, kennt jemand Alu-Fenster/Hebeschiebetüren, die ein schmales Profil haben (muss nicht unbedings rahmelos sein) und nicht überteuert...
  3. Wärmebrücke bei Hebeschiebetür?

    Wärmebrücke bei Hebeschiebetür?: Hallo, ich habe eine Hebeschiebetür vom örtlichen Fensterbauer, welche dieser aus dem Kömmerling PremiDoor 76 Profil gebaut hat. Das Rahmenprofil...
  4. Balkon Hebeschiebetür Schlitten gebrochen

    Balkon Hebeschiebetür Schlitten gebrochen: Hallo zusammen, Gestern ist beim schließen meiner Balkon Hebeschiebetür etwas kaputt gegangen. Es sind die Schlittenträger (ich weiß nicht wie man...
  5. Gäste/Saunahaus suche Hebeschiebetür

    Gäste/Saunahaus suche Hebeschiebetür: Moin, ich bin auf der Suche nach einer Fenster-Türkombination oder Hebeschiebetür die einen Rollladen und Öffnungsmöglichkeit (Zugang dann von...