Warmwasser im Passivhaus

Diskutiere Warmwasser im Passivhaus im Forum Heizung 1 auf Bauexpertenforum.de


  1. #1

    Registriert seit
    11.2012
    Ort
    Bensheim
    Beruf
    ITler
    Beiträge
    4

    Warmwasser im Passivhaus

    Guten Morgen
    Bin gerade bei der Planung eines Passivhauses. Hier sind wir am überlegen wie wir Warmwasser bereitstellen. Meine Überlegung nach wäre eine Warmwasser Wärmepumpe mit integr. 300l Tank eine einfache und kostengünstige Variante. Hier würde ich gerne eure Meinung, oder Alternativen zu hören.

    Aufstellungsraum HWR, ca 7,5qm
    Aufgrund der vielen Elo-Geräte dürften hier das ganz Jahr über 20 Grad sein
    PV Anlage auf dem Dach (, Ausrichtung Süd)
    4 Erwachsene, 1 Kind
    Kurze Leitungswege da WC und Bad neben bzw über HWR

    Danke für eure Meinungen.

    Gruß Ryan
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  2. Warmwasser im Passivhaus

    Schau dir mal diesen Ratgeber an. Dort findet man Infos und Antworten.

    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  3. #2
    MoRüBe
    Gast
    Und was ist mit der KWL? Soll die Parallel zur WP arbeiten?

    etwas unausgegoren das Ganze.

    Mal ehrlich, nen PH planen, das bekommen gestandene Planer schon nicht hin und Du meinst, als ITler gelingt Dir das?
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  4. #3
    Themenstarter

    Registriert seit
    11.2012
    Ort
    Bensheim
    Beruf
    ITler
    Beiträge
    4
    Ja, KWL läuft eigenständig. Wir planen auch nicht selbst, dennoch würde ich erwarten das ein GU wissen sollte das Bauherren bei einer Planung mit einbezogen werden. Aber das tut ja auch nichts zur Sache.
    Deinem Kommentar entnehme ich das dieses System deinerseits nicht bevorzugt würde?
    Wir denken über dieses System nach da die Ansaug Temperaturen für die integrierte LW Pumpe hier nahezu konstant mit um die 20 Grad liegen. Was den Temperatur Hub sehr stabil und effizient hält. Und Warmwasser ist nun einmal der größte Energieaufwand den wir haben.
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  5. #4
    Bauexpertenforum Avatar von mls
    Registriert seit
    10.2002
    Ort
    obb, d, oö
    Beruf
    twp, bp
    Beiträge
    13,790
    Zitat Zitat von Ryan1501 Beitrag anzeigen
    .. da die Ansaug Temperaturen für die integrierte LW Pumpe hier nahezu konstant mit um die 20 Grad liegen..
    wenn bereits in der anamnese solche fehler passieren
    (und dein baupartner nicht darauf hinweist) .. dann
    hat morübe recht.

    wenn andererseits der "baupartner" noch nicht gefunden
    ist: jetzt hast´n schönen eignungstest

    zum thema haustechnik: a bissi grundlagenverständnis
    (egal ob ph oder ned) schadet nicht, guggda
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  6. #5
    MoRüBe
    Gast
    Zitat Zitat von Ryan1501 Beitrag anzeigen
    Wir planen auch nicht selbst, dennoch würde ich erwarten das ein GU wissen sollte das Bauherren bei einer Planung mit einbezogen werden.


    Der war gut

    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  7. #6

    Registriert seit
    09.2009
    Ort
    Bremen
    Beruf
    Softi
    Beiträge
    1,972
    Ryan, Du kannst die Abwärme von welchen Elektrogeräten auch immer halt nur einmal nutzen, am einfachsten über die KWL. Wenn Du am Tag sagen wir 5 kWh für Warmwasser brauchst (Speicherverluste bleiben ja im Raum), dann sind das rund 200 Watt. Mit modernen Kühlgeräten sicherlich nicht so einfach bereitzustellen. Wenn Du mehr aus dem Raum ziehst, wird Wärme aus den Nachbarräumen abgezogen oder Du mußt heizen, was im Prinzip eine Option sein kann. Wie wird denn geheizt?
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  8. #7

    Registriert seit
    07.2010
    Ort
    Südpfalz
    Beruf
    Architekt
    Beiträge
    141
    Zitat Zitat von Ryan1501 Beitrag anzeigen

    Aufstellungsraum HWR, ca 7,5qm
    Aufgrund der vielen Elo-Geräte dürften hier das ganz Jahr über 20 Grad sein
    Gruß Ryan
    diese Wärmegewinne werden aber bei der PhPP Bilanzierung schon als Interne Gewinne mit eingerechnet.
    Bei der Passivhausplanung muss man die gesamte Anlagetechnik von Lüftungsanlage, Restheizung u. WW-Bereitung als Gesamtes sehen und konzipieren. Die isolierte Betrachtung einzelner Teile führt nicht zum Ziel.
    Such dir einen Planer der sich mit der Materie Passivhaus auskennt und plant das Haus sauber durch.
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  9. #8
    Themenstarter

    Registriert seit
    11.2012
    Ort
    Bensheim
    Beruf
    ITler
    Beiträge
    4
    @ReihenhausMax: die Überlegung war das eine Warmwasser Wärmepumpe nicht ständig in Betrieb ist und somit die eine erneute Erwärmung des Raumes durch die anderen Geräte erfolgt. Und da steht einiges drin. Wenn ich heute spüre was allein mein Server und NAS an Wärme abgeben. Oder ist dies zu optimistisch?
    @Fritz531: interne Gewinne sind sichtlich das A und O. Wobei die Gewinne dann auch entsprechend genutzt werden sollten. Eine Nutzung zur Warmwasser Bereitung fanden wir Überlegenswert. Da die Entstehende Wärme im HWR sicherlich viel höher ist als in jedem anderen Raum. Wie sonst würdest du diese Nutzen/Verteilen?
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  10. #9

    Registriert seit
    07.2010
    Ort
    Südpfalz
    Beruf
    Architekt
    Beiträge
    141
    Bei der Berechnung des Heizwärmebedarfs für das Gebäude werden die Internen Gewinne doch schon mit eingerechnet. Du kannst sie doch nicht zwei mal nutzen. Wenn du sie für das WW nutzen willst hast Du dann logischerweise einen höheren Heiwärmebedarf. Du sollest dich zum besseren Verständnis der Materie mal mit der Methodik der Energiebilanzierung von Gebäuden und im speziellen der PHPP-Berechnung auseinandersetzen, dann wird dir vieles verständlicher werden.
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  11. #10

    Registriert seit
    09.2009
    Ort
    Bremen
    Beruf
    Softi
    Beiträge
    1,972
    Zitat Zitat von Ryan1501 Beitrag anzeigen
    @ReihenhausMax: die Überlegung war das eine Warmwasser Wärmepumpe nicht ständig in Betrieb ist und somit die eine erneute Erwärmung des Raumes durch die anderen Geräte erfolgt. Und da steht einiges drin. Wenn ich heute spüre was allein mein Server und NAS an Wärme abgeben. Oder ist dies zu optimistisch?
    Ob die Wärmepumpe das Wasser langsam oder schnell warm macht, ist für die Bilanz letztlich egal. Wenn Du entsprechend meinen Zahlenspielereien 5 kWh an Wärme fürs WW brauchst und davon sagen wir 4 kWh aus dem Raum kommen sollen, dann muß das zumindest über einen Tag gerechnet halt passen. Ich würde da nicht schätzen wollen, sondern einfach mal mit einem Energiemessgerät schaun, was der Server, das NAS, Kühlschrank+Gefrierschrank, ... täglich an Strom brauchen und damit an Abwärme produzieren. Und auf der anderen Seite schaun, was Ihr zu fünft so an WW braucht. Das ist ja auch sehr individuell. Dann kann man mit dem Planer überlegen, ob eine WW WP Sinn macht. Ein etwas kühlerer Raum zum Lebensmittel lagern wäre ja auch nicht schlecht. Die zusätzliche Entfeuchtung und die Geräusche, die so ein Teil macht, muß man sicherlich auch im Blick haben.
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  12. #11
    MoRüBe
    Gast
    Ich sags jetzt mal deutlich: vergess den Schwachfug mit der WW-WP.

    Punkt.
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  13. #12
    Avatar von alex2008
    Registriert seit
    06.2008
    Ort
    Südschwarzwald
    Beruf
    Maschinist
    Benutzertitelzusatz
    Baggerfahren ist mein Hobby
    Beiträge
    3,251
    schon der Aufstellraum für die BWP ist recht klein. Diese Geräte saugen mal locker 200-400m3 Luft pro Stunde. So schnell kann die Wärme gar nicht nachströmen wie da die Raumluft abgekühlt wird.
    Die einzige Möglichkeit die BWP so zu betreiben dass diese keinen Wärmeklau betreibt (ca. 60-70% der fürs WW benötigten Wärme verschiebt sie aus der Raumluft in den Wassertank) ist entweder:
    a) Ansaugung von Aussenluft
    b) diese mit der Abluft der KWL "füttern"
    Damit ist man dann aber bei den meisten Geräten ganz hart an deren Einsatzgrenze gelangt (geringer Luftvolumenstrom, niedrige Zulufttemperatur) und der COP ist bei Zuluft um die 5° bei 2 oder gar drunter.
    c) Kombination von a und b. Hier lichtet sich aber das Geräteangebot sehr schnell.

    Da aber fürs bereitstellen des restlichen Heizwärmebedarfs eh ein Erzeuger benötigt wird ist die WW-Bereitung eigentlich besser bei dem aufgehoben.
    Was hast denn dafür vorgesehen?
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  14. #13

    Registriert seit
    09.2010
    Ort
    Kronach
    Beruf
    Bankkaufmann
    Beiträge
    1,265
    Hihi, was für ne Heizung ist geplant, was für ne Lüftungsanlage?
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  15. Schau dir mal das Bauherren-Handbuch an.. Sehr viele nützliche Infos!
    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  16. #14
    MoRüBe
    Gast
    Heizung wird später geplant..

    Ernsthaft, bei 4 Erwachsenen plus 1 Kind brauchste darüber überhaupt nicht nachzudenken. Da sind die WW-WP ganz einfach zu langsam zu. Da brauchts "Dampf" zu. Selbst ein großzügigig dimensionierter Speicher ist da ganz schnell an der Grenze. Und damit meine ich nicht nur 300 Liter.

    Da schaue man ganz einfach bei Vatter Feist watt der sacht.
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  17. #15
    Avatar von fmw6502
    Registriert seit
    09.2007
    Ort
    Kipfenberg
    Beruf
    Dipl.-Ing. Elektrotechnik
    Benutzertitelzusatz
    Bauherr
    Beiträge
    3,822
    nur mal als Hinweis: es gibt kleine WPs für Erdkollektoren, wo alles auch (u.a. der WW-Speicher) kompakt drin ist

    Alles recht einfach zu installieren und die ein paar m² für den Kollektor werden sich normalerweise auch finden.

    Dann kann man auch auf physikalische Gegenbeweise verzichten

    Gruß
    Frank Martin