Verteiler der FBH Durchflussanzeiger defekt?

Diskutiere Verteiler der FBH Durchflussanzeiger defekt? im Heizung 2 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo Forum! Bei meiner FBH zeigen beim Verteiler 3 Durchflussanzieger nichts an. Bei zweien geschieht garnichts. Die Anzeige bleibt auf 0 L /...

  1. #1 klaus3einstein, 24.11.2012
    klaus3einstein

    klaus3einstein

    Dabei seit:
    20.08.2009
    Beiträge:
    127
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Koch
    Ort:
    Hamburg
    Hallo Forum!
    Bei meiner FBH zeigen beim Verteiler 3 Durchflussanzieger nichts an. Bei zweien geschieht garnichts. Die Anzeige bleibt auf 0 L / Min und bei einem geht der Anzeiger nur auf 1 L / Min zurück. Er ist dann allerdings beweglich.Gibt es eine Möglichkeit diese Anzeiger wieder "gängig" zu machen?
    SG Klaus
     
  2. R.B.

    R.B.

    Dabei seit:
    19.08.2005
    Beiträge:
    48.826
    Zustimmungen:
    13
    Beruf:
    Dipl.Ing. NT
    Ort:
    BW
    Die Dinger sind schlichtweg eine Katastrophe, Du bist mit dem Problem nicht alleine. Bei den meisten FBH wird dann auch noch normales Wasser eingefüllt, was das Problem noch verschärft.

    Du könntest versuchsweise mal leicht ran klopfen. Vielleicht lösen sich die Schwimmer wieder. Sollte das nicht klappen, dann wird´s aufwendig. Demontieren, reinigen, meist läuft es aber auf einen Austausch hinaus. Das sollte jemand machen der sich damit auskennt, bevor die Bude unter Wasser steht. Vorher aber überprüfen, ob die Ventile hängen bzw. ob die Kreise wirklich Durchfluss haben.

    Gruß
    Ralf
     
  3. #3 klaus3einstein, 24.11.2012
    klaus3einstein

    klaus3einstein

    Dabei seit:
    20.08.2009
    Beiträge:
    127
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Koch
    Ort:
    Hamburg
    Hallo Ralf!
    Vielen Dank für die Antwort. Weißt Du, ob die Durchflussanzeige zur Gewährleistung bei einem Neubau gehört? Für "bewegliche Teile" beträgt die allerdings nur zwei jahre, die wären schon vorbei.
    Gäbe es für die Schwimmer eine andere Lösung, die besser funktioniert?
    Vielen Dank, Klaus
     
  4. Taipan

    Taipan

    Dabei seit:
    12.10.2011
    Beiträge:
    5.673
    Zustimmungen:
    2
    Beruf:
    Architekt
    Ort:
    in einem Haus
    Ich frage mich grade, wozu Du die Dinger noch ernsthaft brauchst. Die werden bei der Einregulierung der Heizungsanlage benötigt. Danach sind Sie halt nur so da. Sollte irgendwann mal eine größere Veränderung der Heizungsanlage (und damit eine Neueinregulierung) notwendig sein, dann kannste die Dinger immer noch wexeln.

    Ein Versuch beim HLS-Inst. mit der Ansage: Guggst Du, geht nicht mehr. Kann nicht schaden.
     
  5. R.B.

    R.B.

    Dabei seit:
    19.08.2005
    Beiträge:
    48.826
    Zustimmungen:
    13
    Beruf:
    Dipl.Ing. NT
    Ort:
    BW
    Keine in dieser Preisklasse.

    Gruß
    Ralf
     
  6. #6 klaus3einstein, 26.11.2012
    klaus3einstein

    klaus3einstein

    Dabei seit:
    20.08.2009
    Beiträge:
    127
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Koch
    Ort:
    Hamburg
    @taipan
    Durch die Trennung von FBH und Heizkörper in zwei Heizkreise ist diese Neuregulierung notwendig.
     
  7. OldBo

    OldBo

    Dabei seit:
    14.07.2007
    Beiträge:
    3.521
    Zustimmungen:
    3
    Beruf:
    SHK-Meister
    Ort:
    Garding auf Eiderstedt an der Westküste Schleswig-
    Benutzertitelzusatz:
    Ich hasse Werbungen, die ich nicht genehmigt habe
    Moin Klaus,

    in diesem Fall ist sollte sowieso eine Spülung und Reinigung notwendig sein. Entweder kommt hier eine Systemtrennung oder eine Füllung mit VE-Waser und behandeltem Wasser zur Anwendung und dann werden auch die Gläser wieder sauber :shades

    Gruß

    Bruno
     
  8. #8 klaus3einstein, 01.12.2012
    klaus3einstein

    klaus3einstein

    Dabei seit:
    20.08.2009
    Beiträge:
    127
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Koch
    Ort:
    Hamburg
    Moin, Moin Bruno!
    Also die Radiatore und die FBH sind getrennt. D.h. Der FBH-Kreis wird über einen Mischer mit zwei Vorlauffühlern eingenständig reguliert. Eine Frage die mich beschaftigt is, die Anlage war mal mit 70°/55° "berechnet worden. Ich fahre die jetzt mit 38°/28°. Kann ich die "alten" Durchflussmengen noch weiter benutzen? Müssen vielleicht die Ventile des FBH-Verteilers getauscht werden?
    Die Gläschen sind eingentlich nicht dreckig, es hängen halt zwei Schwimmer (einer bleibt immer auf null und einer geht nicht ganzauf null zurück - auch wenn die Pumpe ausgestellt ist).
    Was würde denn eine Reinigung uungefähr kosten können?
    Danke! Klaus
     
  9. OldBo

    OldBo

    Dabei seit:
    14.07.2007
    Beiträge:
    3.521
    Zustimmungen:
    3
    Beruf:
    SHK-Meister
    Ort:
    Garding auf Eiderstedt an der Westküste Schleswig-
    Benutzertitelzusatz:
    Ich hasse Werbungen, die ich nicht genehmigt habe
    Moin Klaus,

    warum willst Du in diesem Fall unbedingt die Schwimmer schwimmen sehen? Oder funktionieren die Kreise nicht?

    Gruß

    Bruno
     
  10. #10 klaus3einstein, 04.12.2012
    klaus3einstein

    klaus3einstein

    Dabei seit:
    20.08.2009
    Beiträge:
    127
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Koch
    Ort:
    Hamburg
    Hallo Bruno!
    Leider funktionieren die Heizkreise nicht ausreichend. Die Kreise bei denen der Schwimmer nichts anzeigt, bekomme ich nicht eingestellt. Entweder sind diese zu kalt oder zu warm. Z.B. sind im Hauptwohnraum mit offener Küche 4 Heizkreise, von den ich einen nicht richtig eingestellt bekomme.
    SG Klaus
     
  11. #11 klaus3einstein, 29.01.2013
    klaus3einstein

    klaus3einstein

    Dabei seit:
    20.08.2009
    Beiträge:
    127
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Koch
    Ort:
    Hamburg
    FBH Verteiler Gegenstand der 5 jährigen Gewährleistung?

    Hallo Forum!
    Kann mir jemand sagen, ob der FBH Verteiler Gegenstand der 5 jährigen Gewährleistung ist? Es gibt einen Passus im BT-Vertrag nach BGB, dass auf bewegliche Teile die Gewährleistung nur 2 Jahre gewährt wird. Ist der Verteiler ein bewegliches Teil?
    Schönen Dank, Klaus
     
  12. #12 ThomasMD, 29.01.2013
    ThomasMD

    ThomasMD

    Dabei seit:
    19.11.2009
    Beiträge:
    5.097
    Zustimmungen:
    2
    Beruf:
    Ing.
    Ort:
    Magdeburg
    Wenn sich der Verteiler bewegt, würde ich die Beine in die Hand nehmen..

    Der Duchflussanzeiger ist in meinen Augen aber ein bewegliches Teil und warum der hängengeblieben ist und ob der Fehler bereits beim Einbau bestand, wirst Du schwerlich beweisen können.
    Bei solchen Pfennigartikeln lohnts das Porto zum Briefeschreiben nicht.
     
Thema: Verteiler der FBH Durchflussanzeiger defekt?
Besucher kamen mit folgenden Suchen
  1. fußbodenheizung durchflussmesser hängt

    ,
  2. fußbodenheizung durchflussmesser bewegt sich nicht

    ,
  3. fussbodenheizung durchflussmesser austauschen

    ,
  4. fußbodenheizung durchflussmesser austauschen,
  5. fußbodenheizung schwimmer bewegt sich nicht,
  6. Topmeter hängt,
  7. topmeter ersetzen,
  8. fußbodenheizung durchflussmesser reinigen,
  9. fußbodenheizung durchflussmesser wechseln,
  10. topmeter geht nicht zurück auf Null,
  11. durchflussmesser fußbodenheizung,
  12. durchflussaneiger hängt fest,
  13. heizkreisverteiler regler erneuern,
  14. durchflussmengenregler gangbar machen,
  15. tacosetter bewegt sich nicht,
  16. schwimmer verändert sich nichtfußbodenheizung,
  17. fußbodenheizung schwimmer,
  18. Heizung durchflussmessngenanzeige defekt,
  19. Durchflussmenge regler erneuern,
  20. Wie merkt man dass der durchflussmengenmesser für bodenheizung defekt ist,
  21. fußbodenheizung schwimmer wasser,
  22. fußbodenheizung durchflussmesser klemmt,
  23. fußbodenheizung l/m bewegt sich nicht,
  24. durchflussmesser fußbodenheizung defekt,
  25. fbh durchflussregler öffnet nicht
Die Seite wird geladen...

Verteiler der FBH Durchflussanzeiger defekt? - Ähnliche Themen

  1. Verteiler und Heizungsrohre in Tragender Wand

    Verteiler und Heizungsrohre in Tragender Wand: Hallo, Ich glaube ich habe Mist gebaut. Ich habe vor kurzem ein EFH gekauft und wollte dort Nachträglich Fussbodenheizung Installieren. so habe...
  2. Fussbodenheizung auf Dauerbetrieb ? Verteiler defekt ?

    Fussbodenheizung auf Dauerbetrieb ? Verteiler defekt ?: Guten Tag zusammen, ich versuche mal mein Glück und versuche vom Expertenwissen hier vielleicht zu profitieren: Ich wohne seit Februar in einer...
  3. Elektro-Verteilung bei Installation in abgehängter Decke

    Elektro-Verteilung bei Installation in abgehängter Decke: Hallo Zusammen, ich bin Florian, 29 Jahre alt und neu hier im Forum. Ich habe versucht, das Forum nach dem Thema zu durchsuchen, so richtig finde...
  4. Leerrohre/Leitungen von Verteiler ragen zu weit aus der Wand

    Leerrohre/Leitungen von Verteiler ragen zu weit aus der Wand: Hallo zusammen, ich brauche mal eure Hilfe. Und zwar ist das eigentliche Problem schon beim Auflegen der Decke bzw. bei der Produktion der...
  5. Aushub auf Grundstück verteilen

    Aushub auf Grundstück verteilen: Hallo liebe Leute, Ich bin neu hier und ich hätte mal eine Frage. Meine Frau und ich haben ein Grundstück in einer leichten Hanglage. Um das...