Bewertung Dachaufbau

Diskutiere Bewertung Dachaufbau im Dach Forum im Bereich Neubau; Hallo, vorgesehen ist folgender Dachaufbau beim Pultdach (von innen nach außen): GK-Platte, doppelt beplankt 25mm ruhende Luftschicht...

  1. Gwenny

    Gwenny

    Dabei seit:
    16.12.2011
    Beiträge:
    937
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Angestellte
    Ort:
    Hamburg
    Hallo,

    vorgesehen ist folgender Dachaufbau beim Pultdach (von innen nach außen):

    • GK-Platte, doppelt beplankt 25mm
    • ruhende Luftschicht (Installationsebene) 100mm
    • OSB-Platte 18mm
    • Holzfaserdämmstoff, WLG 035 240mm
    • Pavatex-Isolair L 22mm
    • schwach belüftete Luftschicht 100mm
    • Konstruktionsholz 25mm
    • Kunststoffdachbahn ECB (Rhepanaol fk im Klettsystem) 5mm

    Was haltet Ihr davon? Ist es Murks?

    Beim U-wert-rechner kriege ich eine Phasenverschiebung von 25 Std. raus. Ist das korrekt?

    Danke und Gruß von Gwenny
     
  2. #2 Ralf Dühlmeyer, 29.11.2012
    Ralf Dühlmeyer

    Ralf Dühlmeyer

    Dabei seit:
    14.06.2005
    Beiträge:
    34.296
    Zustimmungen:
    21
    Beruf:
    Architekt
    Ort:
    Hannover
    Welche arme Sau soll denn da die OSB Platten unter die Sparren tackern??? Und was soll eine Phasenverschiebung von 25 Std bewirken??
    Geht das praktisch überhaupt?
    Installationsebene 100 mm - warum ungedämmt und was soll da installiert werden.

    Warum ein Dachaufbau mit über 50 Dicke???

    Viele Warums.
     
  3. #3 Gast036816, 29.11.2012
    Gast036816

    Gast036816 Gast

    welche dachneigung und kommt noch etwas auf kunststofffolie drauf?
     
  4. Gwenny

    Gwenny

    Dabei seit:
    16.12.2011
    Beiträge:
    937
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Angestellte
    Ort:
    Hamburg
    Dann versuch ich mal zu antworten, was ich beantworten kann.
    Welche arme Sau? Die muss sich noch finden ;-). Spaß beiseite, vielleicht wird ja die Querlattung zuerst angebracht...
    Mit der Berechnung der Phasenverschiebung bin ich mir nicht so sicher. Habe den U-Wert-Rechner mit den Daten gefüttert, allerdings nichts richtiges für die schwach belüftete Luftschicht gefunden.
    Installationsebene für Einbau Deckenspots

    8° Neigung. Auf Folie kommt nichts mehr drauf. Sollte es?
     
  5. #5 Alfons Fischer, 29.11.2012
    Alfons Fischer

    Alfons Fischer

    Dabei seit:
    18.11.2010
    Beiträge:
    3.718
    Zustimmungen:
    2
    Beruf:
    thermische Bauphysik
    Ort:
    Dkb
    Benutzertitelzusatz:
    Formularausfüller
    Was ist der Hintergrund Ihrer Frage?
    Wurde das Dach schon gebaut und Sie wollen das hinterfragen oder stehen Sie noch in der Planungsphase?
    Worauf kommt es Ihnen an?

    Zur Sache:
    ich kenne keinen Holzfaserdämmstoff mit WLG 035...

    Und warum schwach belüftete Luftschicht? Ist das nun eine Hinterlüftung oder nicht?
    Welche Dachlänge?
    Mit "Konstruktionsholz" ist eine Nadelholzschalung gemeint?
     
  6. flo79

    flo79

    Dabei seit:
    13.09.2010
    Beiträge:
    1.269
    Zustimmungen:
    1
    Beruf:
    Bankkaufmann
    Ort:
    Kronach
    Wer hat denn den Dachaufbau geplant???

    Holzfaserdämmung startet meist ab WLG 040, Hab mal irgendwo gelesen das die Pavatex-Platte mit mind. 35 mm fürs Dach ausgeführt werden muß.
     
  7. #7 gunther1948, 29.11.2012
    gunther1948

    gunther1948

    Dabei seit:
    05.11.2006
    Beiträge:
    6.917
    Zustimmungen:
    1
    Beruf:
    architekt/statiker
    Ort:
    67685 weilerbach
    hallo
    und wie wird das ganze miteinander verbunden, dass es nicht beim ersten lüftchen davon segelt und was trägt denn eigentlich die last ab.
    wie wird den da die luftschicht konstruktiv dargestellt.
    gruss aus de pfalz
     
  8. #8 Gast036816, 29.11.2012
    Gast036816

    Gast036816 Gast

    wie wird die folie dann gegen davonfliegen gesichert?
     
  9. #9 Siedler, 29.11.2012
    Siedler

    Siedler

    Dabei seit:
    30.04.2011
    Beiträge:
    663
    Zustimmungen:
    38
    Beruf:
    Beamter
    Ort:
    Ba.-Wü.

    Die Pavatex hat 0,39. Das mit den 35mm gilt nur für die Systemlösung, d. h. wenn mit der LDB 0,02 Luftdichtbahn über den Sparren gearbeitet wird.

    Gruß
     
  10. H.PF

    H.PF

    Dabei seit:
    07.12.2005
    Beiträge:
    11.915
    Zustimmungen:
    5
    Beruf:
    Baufachberater + Staatl. geprüfter Hochbau
    Ort:
    Hückeswagen
    Benutzertitelzusatz:
    Dachdecker+Hochbautechniker

    Klettverschluß, funzt bei Rhepanol sehr gut... Kenn kaum ein besseres mechanisches System zur Lagesicherung als den Klett von denen...
     
  11. #11 Gast036816, 29.11.2012
    Gast036816

    Gast036816 Gast

    OK - danke, werde das mal nachlesen.
     
  12. Gwenny

    Gwenny

    Dabei seit:
    16.12.2011
    Beiträge:
    937
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Angestellte
    Ort:
    Hamburg
    Uii, uii, uii. Da ist ja wieder mal einiges zusammen gekommen.
    Dann versuch ich mal:

    @Alle: Holzfaserdämmstoff hat WLG 040, nicht wie geschrieben 035!

    @Alfons Fischer: Dach befindet sich noch in der Planungsphase. Die o.g. Daten habe ich den Enev-Nachweis entnommen.

    Wichtig sind mir ein guter sommerlicher Wärmeschutz, gute Phasenverschiebung, Dichtigkeit, keine Möglichkeit der Schimmelbildung, guter U-Wert (hat 0,14), Möglichkeit des Einbaus von Deckenspots.

    Das Dach soll als Kaltdach? ausgeführt werden, daher wohl die Bezeichnung "schwach belüftete Luftschicht". Soll eine Hinterlüftung sein.

    Dachlänge: 10 m breit, 12m lang

    "Konstruktionsholz" = Nadelholzschalung? Weiß ich nicht. Im Nachweis steht: Konstruktionsholz (DIN 12524 - 500 kg/m³) (Katalog "DIN 4108-4 / DIN 12524", Din-Kennung: 6.1.1). Eventuell sind das ja Platten, auf die die Dachbahn kommt?

    @flo79: Dachaufbau hat Architekt geplant

    @gunther1948: Jede Luftschicht sowie die Dämmebene hat ihre Lattung bzw. Sparren.

    @H.PF. Das deckt sich mit dem Architekten :-). Beruhigt mich. Zusätzlich kommt da noch Stehfalz rauf, damit es "wie" Metalldach aussieht.

    Gruß,
    Gwenny
     
  13. #13 gunther1948, 01.12.2012
    gunther1948

    gunther1948

    Dabei seit:
    05.11.2006
    Beiträge:
    6.917
    Zustimmungen:
    1
    Beruf:
    architekt/statiker
    Ort:
    67685 weilerbach
    hallo holger
    es geht mir nicht um den klettverschluss sondern um den ganzen restlichen kladeradatsch.

    gruss aus de pfalz
     
  14. Gwenny

    Gwenny

    Dabei seit:
    16.12.2011
    Beiträge:
    937
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Angestellte
    Ort:
    Hamburg
    So ist die Angabe vom Architekten. Beantwortet das Deine Frage?

    Dachrandabschluss 50 mm
    Kunststoffdachbahn 5 mm
    Tragschicht 25 mm
    Lattung (Durchlüftung) 100 mm
    DWD-Platte 22 mm
    Sparren (gem. Statik) mit Zwischendämmung 240 mm
    OSB-Platte 18 mm
    Lattung (Installationsebene) 100 mm
    Gipskartonplatte, doppelt beplankt 25 mm

    Gruß,
    Gwenny
     
  15. #15 gunther1948, 04.12.2012
    gunther1948

    gunther1948

    Dabei seit:
    05.11.2006
    Beiträge:
    6.917
    Zustimmungen:
    1
    Beruf:
    architekt/statiker
    Ort:
    67685 weilerbach
    hallo
    jetzt wirds aber chaotisch.

    gruss aus de pfalz
     
  16. #16 Gast036816, 04.12.2012
    Gast036816

    Gast036816 Gast

    mal mit stehfalz, mal ohne, fragst du nach, kommt noch was drauf auf die folie, kommt zur antwort, nöö - wozu? mal kommt eine beschreibung des gesamten dachaufbaus bis runter zum gips, aber ohne stehfalz.

    Gunther - du hast recht, recht chaotisch ist`s mit dem ganzen kladderadatsch.
     
  17. Gwenny

    Gwenny

    Dabei seit:
    16.12.2011
    Beiträge:
    937
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Angestellte
    Ort:
    Hamburg
    Mir ist (als Laie) nicht verständlich, warum Stehfalz in diesem Fragenbaum so wichtig ist. Die Rhepanolfolie kann auch ohne Stehfalz verwendet werden; zur Lagesicherung hat sich ja auch schon H.P.F. geäußert.

    Das ich die Angabe vom Architekten (die Eingangsfrage war der Aufbau laut Energieberater) erst später reingestellt habe, war nicht optimal. Das nehme ich auf meine Kappe.
     
  18. #18 Gast036816, 04.12.2012
    Gast036816

    Gast036816 Gast

    stell es doch richtig ein, damit du richtige antworten bekommst.
     
  19. #19 gunther1948, 04.12.2012
    gunther1948

    gunther1948

    Dabei seit:
    05.11.2006
    Beiträge:
    6.917
    Zustimmungen:
    1
    Beruf:
    architekt/statiker
    Ort:
    67685 weilerbach
    hallo
    keiner hat hier von stehfalz geschrieben, du hast das material ins spiel gebracht.
    meine frage war wie bei 100 mm luftraum überbrückt werden
    mit den latten wirds nix.
    hier würde ich auf alle fälle eine diffusionsoffene unterspannbahn einbauen.
    und zwischen sparren und osb eine dampfbremse/-sperre.
    wufi oder glaser verrät dir den sd-wert.

    gruss aus de pfalz
     
Thema: Bewertung Dachaufbau
Besucher kamen mit folgenden Suchen
  1. DIN 12524

    ,
  2. din 12524-500kg/m

Die Seite wird geladen...

Bewertung Dachaufbau - Ähnliche Themen

  1. Bewertung Idee für gemischte Nutzung Fußbodenheizung und Heizkörpern

    Bewertung Idee für gemischte Nutzung Fußbodenheizung und Heizkörpern: Hallo zusammen, ich erstelle gerade ein Plan für die Heizung für ein sanierungsbedürftiges Einfamilienhaus und würde hierzu gerne Feedback...
  2. Bewertung Ausführung Endmontage

    Bewertung Ausführung Endmontage: Hallo zusammen, könnt Ihr bitte die Ausführung der beiden Endmontagen gegeneinander vergleichen? Ich wüsste gerne, worauf ich genau achten sollte...
  3. Bewertung und Information zu Kellerfläche als Gewerbeimmobilie

    Bewertung und Information zu Kellerfläche als Gewerbeimmobilie: Guten Tag, ich wende mich an dieses Forum in der Hoffnung auf Expertenmeinungen und Ratschläge zu einem spezifischen Immobilienproblem. Vor...
  4. Bewertung Flaschnerarbeiten Dachüberstand

    Bewertung Flaschnerarbeiten Dachüberstand: Hallo, Da unsere Fassade gedämmt wird haben wir einen Dachdecker/Flaschner beauftragt den Dachüberstand anzupassen. Er hat ein Blech (siehe...
  5. Bitte um Einschätzung/Bewertung der Architektenarbeit bei Haussanierung

    Bitte um Einschätzung/Bewertung der Architektenarbeit bei Haussanierung: Hallo Community, meine Haussanierung läuft seit 1/2022, und wird seitdem auch von einem Architekten begleitet. Es war ein beschwerlicher Weg,...