    Unterschied 1K & 2K Thermostatventil

    Hallo zusammen,

    würde mir jemand den Unterschied zwischen einem 1K und einem 2K Thermostatventil erklären?
    Wäre nett
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  2. Unterschied 1K & 2K Thermostatventil

    Schau dir mal diesen Ratgeber an. Dort findet man Infos und Antworten.

    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  3. #2

    Registriert seit
    08.2005
    Ort
    BW
    Beruf
    Dipl.Ing. NT
    Beiträge
    48,841
    Google Proportionalbereich oder Auslegungsproportionalbereich.

    Das ist die Temperaturänderung die erforderlich ist um das Ventil von "Null" (Volumenstrom) auf Auslegungsvolumenstrom zu öffnen. Bei einem 1K Ventil wird das bei einer Temp.abweichung von 1K erreicht, bei einem 2K Ventil sind 2K Abweichung erforderlich. Dadurch regelt ein 1K Ventil etwas genauer als ein 2K Ventil. Man kann den P-Bereich aber nicht beliebig verkleinern weil ansonsten die Regelung instabil wird (sie versucht ständig hin und her zu regeln) weil sie die Temp. nicht in den Sollbereich kriegt.

    Wenn man tiefer einsteigen möchte, müsste man sich mit den Eigenschalten eines P-Reglers beschäftigen. Ich denke die obige Erklärung ist aber ausreichend um das Grundprinzip zu verstehen.

    Gruß
    Ralf
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  4. #3

    Registriert seit
    08.2005
    Ort
    BW
    Beruf
    Dipl.Ing. NT
    Beiträge
    48,841
    Ich habe gerade mal nachgeschaut, auf Brunos Seite findest Du weitere Infos.

    http://www.bosy-online.de/Einzelraum...ermostatventil

    ziemlich in der Mitte ist ein Thermostatventil und seine Eigenschaften beschrieben.

    Gruß
    Ralf
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  5. #4
    Bauexpertenforum
    Registriert seit
    10.2005
    Ort
    Lorch
    Beruf
    GWI
    Beiträge
    7,472
    Beim Ventil selbst gibts keinen Unterschied.

    Der eingesetzte Thermostatkopf bestimmt durch die spezifische Hubveränderung die sich ergebende Kennlinie des Ventils.
    Das Thermostatventil ist ein Regler mit bleibender Abweichung, heisst wird der eingestellte Wert überschritten, drosselt er, ist aber erst später zu. Der Schließpunkt bestimmt die Proportionalabweichung. Diese Abweichung (bis das Ventil dann ganz geschlossen ist) wird in der EnEV als 1K oder 2K Auslegung bezeichnet. Auf deutsch ... wenn ein Thermostatventil auf 20 °C eingestellt ist, schließt es bei 1K Auslegung bei 21°C, bei 2K Auslegung bei 22°C.

    Bei einer 1K Auslegung öffnet z.B. der Kopf den Ventilsitz um 0,22 mm, bei einer 2K Auslegung sinds 0,44 mm.
    Daraus ergeben sich bestimmte Durchsatzgrenzen und die Kennlininen der Voreinstellungen, je nachdem wie die Vorgaben sind.

    Gruß
    Achim Kaiser
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  6. #5

    Registriert seit
    08.2005
    Ort
    BW
    Beruf
    Dipl.Ing. NT
    Beiträge
    48,841
    Sorry, Achim hat natürlich Recht. Ich habe Ventil und Kopf als eine Einheit betrachtet, also als "Thermostatventil". Wenn wir genauer einsteigen wollen, dann landen wir beim Zusammenspiel zwischen Ventil (Hub, Volumenstrom, Voreinstellung etc.) und Thermostatkopf als Regelorgan.

    Gruß
    Ralf
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  7. #6
    Themenstarter

    Registriert seit
    04.2010
    Ort
    NRW
    Beruf
    Elektriker
    Beiträge
    112
    Ich danke Euch erstmal für die gute Erklärung
    Kann ich auf anhieb einen 1K bzw. 2K erkennen? Wo werden diese dann im Unterschied eingebaut? Zum Energiesparen auch z.B?

    VG
    NeoZ
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  8. #7

    Registriert seit
    08.2005
    Ort
    BW
    Beruf
    Dipl.Ing. NT
    Beiträge
    48,841
    Zitat Zitat von NeoZ Beitrag anzeigen
    Kann ich auf anhieb einen 1K bzw. 2K erkennen?
    Nur wenn irgendwo eine Herstellernummer angegeben ist. Bei älteren Modellen fehlt diese oftmals oder ist von außen nicht einfach ersichtlich.

    Zitat Zitat von NeoZ Beitrag anzeigen
    Wo werden diese dann im Unterschied eingebaut? Zum Energiesparen auch z.B?
    Bei 1k kann die RT genauer geregelt werden. Das Einsparpotenzial dürfte in der Praxis jedoch überschaubar sein. Da ist der Proportionalbereich des Regler nur ein (kleiner) Faktor von Vielen.

    Gruß
    Ralf
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  9. #8

    Registriert seit
    11.2010
    Ort
    Dkb
    Beruf
    thermische Bauphysik
    Benutzertitelzusatz
    Formularausfüller
    Beiträge
    3,722
    wenn wir schon beim Thema sind.

    neulich hab ich meinen Heizungsbauer mal auf folgendes Problem in unserem privaten Wohnhaus angesprochen: Wir haben in allen Räumen die gleichen elektr(on)ischen Raumthermostate, die über Stellantriebe am Verteiler die Kreise öffnen und schließen.
    Funktioniert. nur in einem Raum (relativ groß, relativ hoch) bin ich mit der Regelgüte nicht zufrieden. Weil es dort schon zu Raumtemperaturschwankungen von etwa 2K kommt. Das ist in diesem Raum unangenehm, in den anderen Räumen stört es weniger.
    Die großen Schwankungen kommen m.E. daher, weil das Schaltspiel zu groß ist.
    Kennt jemand solche elektronischen Regler, die genauer regeln? Mein Heizungsbauer wollte sich mal kundig machen, kennt das Problem auch, hat sich aber noch nicht tiefer damit beschäftigt.

    gerne per PN. Danke!
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  10. #9
    Bauexpertenforum
    Registriert seit
    10.2005
    Ort
    Lorch
    Beruf
    GWI
    Beiträge
    7,472
    @NeoZ

    Bei *normalen* Thermostatventilen ist das nicht erkennbar. Es ist das selbe Ventil und *meistens* der selbe Kopf.
    Lediglich die Berechnung ist anders und die sich dabei ergebenden Voreinstellungen und Druckverluste unterscheiden sich.

    Gruß
    Achim Kaiser
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  11. #10

    Registriert seit
    08.2005
    Ort
    BW
    Beruf
    Dipl.Ing. NT
    Beiträge
    48,841
    Zitat Zitat von Alfons Fischer Beitrag anzeigen
    Kennt jemand solche elektronischen Regler, die genauer regeln? Mein Heizungsbauer wollte sich mal kundig machen, kennt das Problem auch, hat sich aber noch nicht tiefer damit beschäftigt.

    gerne per PN. Danke!
    Es gibt elektronische Raumthermostate, bei manchen kann man sogar die Schalthysterese programmieren. Die Frage ist, ob das Teil zum Schalterprogramm passen soll, oder ob ein beliebiger Thermostat verbaut werden kann. Dann wäre die Auswahl riesig.

    Gruß
    Ralf
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  12. #11
    Bauexpertenforum
    Registriert seit
    10.2005
    Ort
    Lorch
    Beruf
    GWI
    Beiträge
    7,472
    @Alfons Fischer

    Was für elektronische Thermostate sinds denn ?
    FBH elektrisch oder programmierbarer batteriebetriebener Thermostatkopf ?

    Üblicherweise liegt die Regelgüte bei 0,2 K bei den hochwertigeren Reglern.

    Gruß
    Achim Kaiser
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  13. #12

    Registriert seit
    11.2010
    Ort
    Dkb
    Beruf
    thermische Bauphysik
    Benutzertitelzusatz
    Formularausfüller
    Beiträge
    3,722
    FBH und Wandheizung, jeweils wasserführend. geschaltet über Stellantriebe. Neubau 2004.
    einfache Raumtemperaturregler EBxxxE

    Es stört weniger, wenn der Heizkreis immer läuft. Aber es gibt auch mal den Fall, dass der Kreis ab- und dann nicht mehr einschaltet...
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  14. #13
    Bauexpertenforum
    Registriert seit
    10.2005
    Ort
    Lorch
    Beruf
    GWI
    Beiträge
    7,472
    Hmmm .... Anschluß der thermischen Rückführung prüfen.
    Wenn der Ersatzwiderstand nicht angeschlossen ist, dann gibts große Schaltspiele.
    Ansonsten einfach mal die Regler tauschen ....

    Kann auch Fremdwärme sein z.B. durch el. Dimmer oder so Zeuchs wenn das so ne ganze Schalterbatterie ist und über die Dosen und Schutzrohre wunderbar die Luft zirkulieren kann ....

    Gruß
    Achim Kaiser
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  15. Schau dir mal das Bauherren-Handbuch an.. Sehr viele nützliche Infos!
    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  16. #14

    Registriert seit
    08.2005
    Ort
    BW
    Beruf
    Dipl.Ing. NT
    Beiträge
    48,841
    Zitat Zitat von Alfons Fischer Beitrag anzeigen
    einfache Raumtemperaturregler EBxxxE
    hast Du eine genaue Produktbezeichnung? Oder zumindest ein Bild? Ein paar Infos zum Montageort wären auch hilfreich.

    Zitat Zitat von Alfons Fischer Beitrag anzeigen
    dass der Kreis ab- und dann nicht mehr einschaltet...
    Hast Du das schon einmal genauer beobachtet? Schaltet er tatsächlich nicht mehr ein oder vielleicht nur deutlich später?

    Gruß
    Ralf
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  17. #15
    Themenstarter

    Registriert seit
    04.2010
    Ort
    NRW
    Beruf
    Elektriker
    Beiträge
    112
    Guten Morgen,

    vielen Dank für die ausführliche Erklärung.