Auswirkung von Feuer auf Bewehrung

Diskutiere Auswirkung von Feuer auf Bewehrung im Bauphysik allgemein Forum im Bereich Bauphysik; Unsere Wohnung ist durch einen Brandschaden zerstört worden. Neben vielen anderen Fragen ist folgende Frage aufgetaucht, die bisher noch...

  1. #1 rrauhut, 04.09.2005
    rrauhut

    rrauhut Gast

    Unsere Wohnung ist durch einen Brandschaden zerstört worden.

    Neben vielen anderen Fragen ist folgende Frage aufgetaucht, die bisher noch keiner konkret beantworten konnte/wollte:

    Das Haus ist 1961 erbaut worden. Beim Bau wurden in die Schalung Heraklitmatten gelegt und direkt darüber die Bewehrungseisen. Dann wurde der Beton darauf gegossen.

    Nun ist durch den Brand der Heraklit teilweise abgeplatzt. die Bewehrung ist zu sehen.

    Ich habe eine Information erhalten, dass die Decke einsturzgefährdet sei, da das Eisen aus dem genannten Baujahr keine Hitze vertragen kann.

    Für eine Antwort bin ich sehr dankbar.
     
  2. mls

    mls Bauexpertenforum

    Dabei seit:
    04.10.2002
    Beiträge:
    13.790
    Zustimmungen:
    3
    Beruf:
    twp, bp
    Ort:
    obb, d, oö
    kurz und bündig: JA.
    schnellstmöglich fachmann beiziehen (statiker, tragwerksplaner) und schriftlich (wegen versicherung) beauftragen, sofortmassnahmen gegen einsturz zu prüfen und anzugeben.
     
  3. #3 rehwald, 04.09.2005
    rehwald

    rehwald

    Dabei seit:
    15.06.2005
    Beiträge:
    22
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Informatiker
    Ort:
    im hohen Norden
    Benutzertitelzusatz:
    ...das war schon so...
    Was Feuer aus Stahl machen kann... Da kommen doch sofort die Bilder vom 11.09. wieder hoch. Beide Türme sind nur eingestürzt weil das Feuer trotz feuerfester Beschichtung den Stahl mürbe gemacht hat. Nachweislich waren die Temperaturen nicht hoch genug um den Stahl zum glühen zu bringen. Ein Einsturz, weil der Stahl einfach weich wurde scheidet also aus. Er wurde einfach mürbe und brach.
     
  4. Peeder

    Peeder

    Dabei seit:
    14.06.2005
    Beiträge:
    4.801
    Zustimmungen:
    13
    Beruf:
    Trockenbauer
    Ort:
    Wallhausen
    Benutzertitelzusatz:
    Hersteller GK-Falt und Formteile
    Hallo

    Nur mal allgemein bemerkt. Stahl erreicht bei ca 500 ° seinen kritischen Punkt, und wird weich wie Butter
    Dieser Punkt wird in abhängikeit der Stärke ( nehmen wir die Bewehrung )
    bei einen Vollbrand ungeschützt nach 3-5 min erreicht.


    Zu den Zwillingstürmen-- Die wucht der Explosion, bzw. der Aufprall hat die Verkleidungen der Stahlträger weggerissen, so das die Träger ungeschützt dem Feuer ausgesetzt waren.
    Dadurch wurde die kritsche Stahltemperatur schnell erreicht, und es kam zum einsturz.

    Im Fall @rrauhut

    Die Heraklitplatte hat die Bewehrung einige Minuten davor geschützt.
    Kann ich nur anraten.
    Wenn die Decke noch stabil ist, müssen die Bewerungen wieder Brandschutztechisch geschützt werden.

    Beispiele wie der Flughafen Düsseldorf, die Zwillingstürme zeigen immer wieder, wie wichtig der vorbeugende Brandschutz ist.

    Und noch nebenbei bemerkt, eine Holzstütze ist im Brandfall länger statisch stabil als ein vergleichbare Stahlstütze !!!

    Gruss Peeder
    www.trockenbauverein.de
     
  5. PeMu

    PeMu

    Dabei seit:
    13.01.2004
    Beiträge:
    5.635
    Zustimmungen:
    1
    Beruf:
    Bauingenieur
    Ort:
    Kornwestheim
    Benutzertitelzusatz:
    Nachdenken kostet extra.
    Mal ein paar Anmerkungen

    zu: Nur mal allgemein bemerkt. Stahl erreicht bei ca 500 ° seinen kritischen Punkt, und wird weich wie Butter
    Dieser Punkt wird in abhängikeit der Stärke ( nehmen wir die Bewehrung )
    bei einen Vollbrand ungeschützt nach 3-5 min erreicht.


    ... nun bei ca. 500°C kommt bei unseren bisherigen Annahmen (DIN4102 altes Konzept) der Stahl in die Richtung Sicherheit 1,0 bei voller Lastbeanspruchung. Und so frei liegt die Bewehrung auch nicht.

    Ein anderer Aspekt bei Bränden ist viel wesentlicher: Rauchgase. Es wird viel Kunststoff eingebaut, z.B. PVC-Bodenbeläge, Teppiche. Die Rauchgase, vor allem Chloride, greifen die Bewehrung an. Dies ist mit dem Auge erst einmal nicht erkennbar.

    -> Sachverständiger sollte das prüfen.

    zu den Türmen in New York: Da gibt es mehrere Ursachen. Aber der Stahl wird durch Feuer nicht "mürbe" - das passiert bei tiefen Temperaturen, da passt die Titanic als Beispiel besser.
    Und die Tragstruktur hat für die extreme Brandlast schon sehr lange durchgehalten.
     
Thema: Auswirkung von Feuer auf Bewehrung
Besucher kamen mit folgenden Suchen
  1. Bewehrung & Brand & Auswirkungen

Die Seite wird geladen...

Auswirkung von Feuer auf Bewehrung - Ähnliche Themen

  1. DG-Ausbau: Auswirkungen eines zu dünnen Estrichs

    DG-Ausbau: Auswirkungen eines zu dünnen Estrichs: Hallo allerseits, in meinem Mehrparteienhaus wurde im Rahmen einer umfassenden Gebäudesanierung im Jahr 2014 der Dachstuhl abgetragen und 2...
  2. Auswirkung zu hoher Betoniergeschwindigkeit bei Doppelwänden?

    Auswirkung zu hoher Betoniergeschwindigkeit bei Doppelwänden?: Hallo Zusammen, ich hoffe als Laie eine erste Einschätzung bekommen zu können. Wir haben vor einigen Tagen unseren Fertigkeller bekommen, d. H....
  3. Wohngifte und gesundheitliche Auswirkungen

    Wohngifte und gesundheitliche Auswirkungen: Sind in der Raumluft giftige Chemikalien oder Partikel, so nehmen wir diese zwangsläufig über die Atemluft und die Haut auf. Atemwegen und Haut...
  4. Mehrwertsteuersenkung Auswirkung Kostenvoranschlag etc.

    Mehrwertsteuersenkung Auswirkung Kostenvoranschlag etc.: Welche Auswirkungen ergeben sich auf einen mir bereits vorliegenden Kostenvoranschlag über Malerarbeiten rund ums Haus was im August 2020...
  5. Neues Verbraucherrecht, Auswirkungen für Bauherren ?

    Neues Verbraucherrecht, Auswirkungen für Bauherren ?: Hallo zusammen, wir stehen aktuell kurz vor Abschluss eines Hausbauvertrags mit einem GU. Hierzu wird ein neuer Vertrag, der die geänderte...