Kwf70 haus und bdt

Diskutiere Kwf70 haus und bdt im Spezialthema: Wind- und Luftdicht Forum im Bereich Bauphysik; Hi leutz bei unserer hütte wurde heute der bdt durchgeführt. Nen wert von 0,6 soll erreicht worden sein. Ist das ein gutes ergebnis?

  1. UpsSry

    UpsSry

    Dabei seit:
    12.07.2012
    Beiträge:
    388
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Dipl.-Ing. (FH), konstr. Ing.-Bau
    Ort:
    Osnabrück
    Hi leutz bei unserer hütte wurde heute der bdt durchgeführt.

    Nen wert von 0,6 soll erreicht worden sein.

    Ist das ein gutes ergebnis?
     
  2. stevie

    stevie

    Dabei seit:
    07.04.2009
    Beiträge:
    890
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Dipl.Ing. (FH)
    Ort:
    nähe Bremen
    Kann man so nix zu sagen...

    Wurde denn eine Leckagesuche durchgeführt?
     
  3. UpsSry

    UpsSry

    Dabei seit:
    12.07.2012
    Beiträge:
    388
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Dipl.-Ing. (FH), konstr. Ing.-Bau
    Ort:
    Osnabrück
    AW: Kwf70 haus und bdt

    Ja mit ner wärmebildkamera

    Leckage:
    Türfüllung der eingangstür naja is halt derzeit aus spanplatte die richtige füllung kommt in zwei wochen kurz form einzug

    Eine steckdose mit durchführung zur aussensteckdose

    Ansonsten fenster türen und dachkonstruktion ohne "befund"

    Edit:
    Durchführung der rollladenbänder keine kältefahnen aber dennoch ein gewisser wärmeverlust uaf grund der anzahl an rollladen
     
  4. #4 Alfons Fischer, 15.01.2013
    Alfons Fischer

    Alfons Fischer

    Dabei seit:
    18.11.2010
    Beiträge:
    3.718
    Zustimmungen:
    2
    Beruf:
    thermische Bauphysik
    Ort:
    Dkb
    Benutzertitelzusatz:
    Formularausfüller
    Verfahren A oder Verfahren B? Also Nutzungszustand oder Überprüfung nur der Hülle?
    Wer hat die Messung durchgeführt? Jemand unabhängiges?
    Waren Verkleidungen im Dach / Luftdichtheitsschichten an Leichtbauteilen/Dach/Ständerwänden schon angebracht oder waren diese offen?
     
  5. UpsSry

    UpsSry

    Dabei seit:
    12.07.2012
    Beiträge:
    388
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Dipl.-Ing. (FH), konstr. Ing.-Bau
    Ort:
    Osnabrück
    AW: Kwf70 haus und bdt

    Fast b :D die haustür muss noch eingebaut werden die fenster und türen nochmals eingestellt. Ansonsten... nutzungszustand

    Ja jemand unabhängiges.

    Dachkonstruktion:

    Eindeckung, lattung, unterspannbahn, sparren/20cm 035 mw, dampfsperre, untersparrendämmung 40mm 035mw dampfsperre, gk beplankung 2-lagig

    Trennwände aus gk ständerwand welche die sperre nicht durchdringt.

    Aussenhaut:
    Putz/armierung, 160mm 035 dämmung, 175mm poroton 500, innenputz kalkzementputz

    Bodenplatte:
    Estrich 60mm, 140mm unterbau trittschall/wärmedämmung, sperrschicht, 250mm bodenplatte mit 5cm perimter

    Sonstiges:
    0,6 dreifachverglaste fenster und türelemente, solarthermie und kwl mit wrg, niedrigenergiebrennwertgasheizungsablage
     
  6. #6 Alfons Fischer, 15.01.2013
    Alfons Fischer

    Alfons Fischer

    Dabei seit:
    18.11.2010
    Beiträge:
    3.718
    Zustimmungen:
    2
    Beruf:
    thermische Bauphysik
    Ort:
    Dkb
    Benutzertitelzusatz:
    Formularausfüller
    0,6 ist schon gut. Das schafft man nicht so ohne Weiteres.
    Mehr wird man hier nicht sagen können, ohne die konkrete Sache zu kennen.

    generell: Je größer das Gebäude, desto einfacher kann erfahrungsgemäß diese volumenbezogene Anforderungen eingehalten werden.
     
  7. stevie

    stevie

    Dabei seit:
    07.04.2009
    Beiträge:
    890
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Dipl.Ing. (FH)
    Ort:
    nähe Bremen
    Wir hatten einen Wert von 0,7 , allerdings war zu dem Zeitpunkt der Messung auch deutlich zu hören, woran es in erster Linie lag
    - ein bodentiefes Fenster passte nicht zum Rahmen und da es deutlich zu klein war pfiff es dort durch die Dichtungen.
    Nachdem das Fenster ersetzt wurde und einige andere Fenster nochmals nachgestellt wurden, sollte der n50-Wert deutlich
    unter der bisherigen Messung liegen...
     
  8. UpsSry

    UpsSry

    Dabei seit:
    12.07.2012
    Beiträge:
    388
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Dipl.-Ing. (FH), konstr. Ing.-Bau
    Ort:
    Osnabrück
    AW: Kwf70 haus und bdt

    Das selbe hat der energieberater auch zu uns gesagt und meinte noch wir können glücklich sein das der mangel mit der steckdose schnell behoben ist und die eingangstür eh nochmal eingestellt und die füllung ergänzt wird. Nach diesen arbeiten sei das haus was den bdt wert angeht annähernd passivhausqualität.

    Naja gut das ich die kwl habe ohne wärs dann wohl zu dicht :p

    Mein doppelhauspartner hat da wie ich heute erfuhr ganz andere probleme.
    Er hat den dachausbau mit offener kehlbalkenlage gewählt. Die folie ist an sämtlichen durchdringungspunkten der kehlbalken undicht. Sein wert lag bei über 1,7 .
    Ergebnis bdt nicht bestanden!
    Die nachbesserungsarbeiten werden umfangreich. Komplette innenverkleidung runter und alles neu....:mad:

    Der nachunternehmer welcher den dachausbau ausgeführt hat und in kenntnis darüber ist das es ein kfw 70 haus wird und einen bdt gibt wird jettz die kosten tragen und nen minus nach hause fahren... shit happens ;)

    Mfg
     
  9. UpsSry

    UpsSry

    Dabei seit:
    12.07.2012
    Beiträge:
    388
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Dipl.-Ing. (FH), konstr. Ing.-Bau
    Ort:
    Osnabrück
    @Alfons Fischer:

    Unser Haus hat ein gesamtvolumen von 760m3
    Gesamtnutzfläche 192m2
     
  10. Alex80

    Alex80

    Dabei seit:
    27.06.2011
    Beiträge:
    279
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Informatiker
    Ort:
    Neu Wulmstorf bei Hamburg
    Sehr gut! Glückwunsch!!! Wir haben nur 0,8 (0,75). ;-)
     
Thema: Kwf70 haus und bdt
Besucher kamen mit folgenden Suchen
  1. bdt hausbau

Die Seite wird geladen...

Kwf70 haus und bdt - Ähnliche Themen

  1. Welche Dämmung bei unserem Haus?

    Welche Dämmung bei unserem Haus?: Hallo liebe Forummitglieder, wir haben von ein paar Jahren ein Hausgekauf. Das Untergeschoss ist massiv (Betonsteine), das Obergeschoss ist ein...
  2. Gefälle vom Haus weg - jaja, aber wie weit?

    Gefälle vom Haus weg - jaja, aber wie weit?: Hallo, wir planen gerade einen Neubau. Im Abstand von etwa 7 m gibt es eine Garage, deren Boden etwa 30 cm höher liegt als der Fußboden des...
  3. anstatt kwf70 --> passivhaus?

    anstatt kwf70 --> passivhaus?: hi wir möchten gerne ein neues haus bauen soll bisher kfw70 massivhaus werden, mit fußbodenheizung, gasbrennwerttherme und kwl mit...
  4. Gasheizung im "Staukeller" KWF70 ?

    Gasheizung im "Staukeller" KWF70 ?: Hallo, im Vorbereitung von unserem Haus reden wir natürlich mit mehrere Firmen. Wir haben vor in KFW70 (2009) Haus, mit eff. Gasheizung und...