    Also, dass HT-Rohre nicht in den Boden gehören ist geklärt. Gleiches gilt übrigens für SML.
    Ansonsten sind 2x45° Bögen anstatt eines (fast) 90° Bogens zu verwenden.
    Bin gespannt, ob die Leitung die erforderliche Dichtheitsprüfung besteht, sofern sie geprüft wird.
     
  2. #22 Wagnerle, 22.01.2013
    Wagnerle

    Wagnerle

    Dabei seit:
    16.01.2013
    Beiträge:
    12
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Mechaniker
    Ort:
    Hardthausen
    Vielen Dank ist aber keine Antwort auf meine Frage,
    ich habe ein senkrechtes Fallrohr das übers Dach entlüftet wird, wenn ich jetzt da eine Wc(Dn100) oder Waschbecken(DN50) anschließen will muss ich da mit einem 87,5° Abzweig vom WC ins Fallrohr fahren oder mit 45°Abzweig und einem Weiteren 45° Bogen. Strömungsmässig ist das ja schon ein Unterschied.
    Wie macht Ihr das, denn ich glaube langsam Vorschriften gibt es viele auf dem Bau aber daran halten tut sich niemand. Es wird halt gemacht wie jeder gerade Lust hat.
    Vielleicht weis ja jemand Rat.
     
  3. mala

    mala

    Dabei seit:
    13.10.2011
    Beiträge:
    125
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Beamter
    Ort:
    Rheinland-Pfalz
    Wurde doch beantwortet: Zwei 45° Bögen sind die bessere Alternative!

    Du kannst natürlich auch einen 87,5° Bogen verbauen. Funktioniert beides. Aber wenn es mal eine Verstopfung gibt, erleichtert einem die 45° Lösung die Arbeit erheblich.
     
  4. #24 tanzbaer, 22.01.2013
    tanzbaer

    tanzbaer

    Dabei seit:
    14.08.2010
    Beiträge:
    666
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Dipl-Ing
    Ort:
    Oberursel
    Er hat doch gar nicht nach Bögen gefragt, sondern nach Anschluss an den Fallstrang. Also liegendes T. Geht der lange Balken mit 87,5 Grad raus, oder besser mit 45 Grad und da ein weiteres 45 Grad Stück dran.
     
Thema: Abwasserleitungen im Altbau
Besucher kamen mit folgenden Suchen
  1. abwasserrohre altbau erneuern

    ,
  2. abwasser im altbau erneuern

    ,
  3. abwasser rohr neu im altbau verlegen

    ,
  4. abwasser altbau,
  5. kosten kanalanschluss altbau,
  6. abwasserrohr verlegen im erdreich kosten,
  7. Altbau Abflussrohr material,
  8. abflussrohr altbau,
  9. abwasserkanal sanierung language:DE,
  10. abwassersystem altbau,
  11. Altes abflussrohr vom haus zur kleinkläranlage,
  12. lokalisieren von abwasserrohr im haus,
  13. Abwasserrohre altbau neu wer,
  14. Alte Abflussrohre Material,
  15. kosten Kanal Anschluss Altbau,
  16. abflussrohr im Fußboden finden,
  17. abflussrohre in bodenplatte verlegen altbau,
  18. Abwasser im Altbau,
  19. abwasserrohr durch kellerwand nachträglich www.bauexpertenforum.de,
  20. abwasser unter kellerdecke,
  21. abwasserrohr neu verlegen kosten,
  22. abwasserrohre altbau nachträglich,
  23. abwasser unterm haus verlegen,
  24. abwasser fallrohr Altbau Anschluss ,
  25. fallrohr abwasserleitung erneuern altbau
Die Seite wird geladen...

Abwasserleitungen im Altbau - Ähnliche Themen

  1. Liner zum Abdichten von Abwasserleitungen

    Liner zum Abdichten von Abwasserleitungen: Hallo, hat jemand Erfahrung mit Liner zum Abdichten von Abwasserleitungen. Ist das seriös und dauerhaft?
  2. Abwasserleitungen im Altbau erneuern.Plan

    Abwasserleitungen im Altbau erneuern.Plan: Hallo, Ich bin gerade am planen, wie ich die Abwasserleitungen in meinem Altbau verlegen muss; wir wollen die alte Rohren(Gusseisen) raus und...
  3. Verlegung Abwasserleitungen

    Verlegung Abwasserleitungen: Beschreibung:: - EG Wohnung liegt über Kanal und könnte direkt an den Kanal; ohne Hebeanlage; angebunden werden - KG Einliegerwohnung liegt unter...
  4. Abwasserleitung in der Wohnküche

    Abwasserleitung in der Wohnküche: Hallo, ich bin neu hier und habe mich angemeldet, weil ich nicht wirklich weiter weis. Folgendes: beim Bau meiner künftigen Eigentumswohnung wurde...
  5. Altbau- Nachträgliche Verlegung Abwasserleitung

    Altbau- Nachträgliche Verlegung Abwasserleitung: Hallo Zusammen, ich möchte meine Toilette vom ursprünglichen Standort, in das Badezimmer verlegen. Das Problem: Das Badezimmer befindet sich an...