Durchflußmenge Zewotherm FBH Regelung einstellen

Diskutiere Durchflußmenge Zewotherm FBH Regelung einstellen im Heizung 2 Forum im Bereich Haustechnik; Moin zusammen, wir wohnen erst seit wenigen Wochen in unserem neuen Haus, weshalb mir erst jetzt auffiel, das die FBH in zwei Räumen schlecht...

  1. #1 balz333, 20.01.2013
    balz333

    balz333

    Dabei seit:
    11.03.2012
    Beiträge:
    86
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    IT
    Ort:
    Langenfeld
    Moin zusammen,

    wir wohnen erst seit wenigen Wochen in unserem neuen Haus, weshalb mir erst jetzt auffiel, das die FBH in zwei Räumen schlecht wärmt. Ich habe mir deshalb mal die entsprechenden HKV's angeschaut und mir fiel bei den betroffenen Räumen direkt auf, das die Durchflußmenge bei 0 steht (bei vollständig geöffneten Rücklaufventilen). Deshalb die Frage, wo kann ich die Durchflußmenge bei einer Zewotherm Regelung einstellen - am Durchflußmengenzähler (Vorlauf) oder Rücklaufventil ? Ich habe von beiden mal ein paar Fotos angehangen.
    Es ist Wochenende und ziemlich kalt hier im Rheinland, weshalb ich mir wenigstens bis Montag behelfen will. Ansonsten habe ich keine Probleme mit der FBH, sodass ich jetzt erst mal annehme das Pumpe und Abgleich korrekt sind.

    Danke für Eure Hilfe !

    Tschöö
    Mario
     

    Anhänge:

  2. #2 Rheinbauer, 20.01.2013
    Rheinbauer

    Rheinbauer

    Dabei seit:
    14.05.2011
    Beiträge:
    166
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Elektriker
    Ort:
    Baden
    Am Vierkant beim Durchflussmesser...

    Bei uns war da ein blauer "Schlüssel" dabei.
     
  3. #3 Alfons Fischer, 21.01.2013
    Alfons Fischer

    Alfons Fischer

    Dabei seit:
    18.11.2010
    Beiträge:
    3.718
    Zustimmungen:
    2
    Beruf:
    thermische Bauphysik
    Ort:
    Dkb
    Benutzertitelzusatz:
    Formularausfüller
    es kann auch Luft drin sein...
     
  4. R.B.

    R.B.

    Dabei seit:
    19.08.2005
    Beiträge:
    48.826
    Zustimmungen:
    13
    Beruf:
    Dipl.Ing. NT
    Ort:
    BW
    Bei einer Neuanlagen würde ICH erst einmal gar nichts einstellen oder verstellen. Wenn der Kreis keinen Durchfluss hat, dann denjenigen antraben lassen der das installiert hat. Er muss dafür gerade stehen, dass sein "Werk" auch funktioniert. Ob der Kreis unzureichend entlüftet wurde, oder ob ein Ventil hängt, das soll derjenige dann klären. Wenn der Kreis nicht funktioniert, ist sein Werk mangelhaft, und das muss er korrigieren.

    In dem Zusammenhang würde ich ihn gleich mal auf den hydraulischen Abgleich ansprechen.

    Gruß
    Ralf
     
  5. #5 balz333, 22.01.2013
    balz333

    balz333

    Dabei seit:
    11.03.2012
    Beiträge:
    86
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    IT
    Ort:
    Langenfeld
    Danke an alle ! Ventile waren alle bereits komplett geöffnet. Wie wahrscheinlich es ist, das in zwei unterschiedlichen Heizkreisverteilern, gleichzeitig zwei Ventile klemmen können, kann ich nicht einschätzen - ich glaube es aber wohl eher nicht. Etwas konnte ich noch feststellen. Schliesse ich z.B. den Bad-Heizkreis, dann scheint zumindest ein geringer Durchfluß in dem betroffenen HK zu erfolgen. Am Do. kommt jetzt der Heizungseinbauer - mal schauen was der sagt.

    thx
    Mario
     
  6. R.B.

    R.B.

    Dabei seit:
    19.08.2005
    Beiträge:
    48.826
    Zustimmungen:
    13
    Beruf:
    Dipl.Ing. NT
    Ort:
    BW
    Dann könnte es auch am Pumpendruck liegen der nicht ausreicht.

    Das passiert gerne mal wenn nichts gerechnet wurde, und dann eine Pumpe 08/15 eingebaut wird. Man unterschätzt die Druckverluste und wundert sich dann, warum die Pumpe nicht den benötigten Volumenstrom liefert. Aber zuerst muss geprüft werden, ob der betroffene Kreis aus irgendwelchen Gründen einen erhöhten Druckverlust hat.

    Gruß
    Ralf
     
  7. Rcfman

    Rcfman

    Dabei seit:
    06.01.2019
    Beiträge:
    15
    Zustimmungen:
    0

    Wir haben das gleiche Problem, nur erreiche ich meinen Heizungsbauer nicht mehr. Was war bei dir das Problem? Wie wurde es gelöst?
     
  8. #8 Fred Astair, 31.10.2019
    Fred Astair

    Fred Astair

    Dabei seit:
    02.07.2016
    Beiträge:
    10.692
    Zustimmungen:
    5.180
    Beruf:
    Tänzer
    Ort:
    San Bernardino
    Gestorben, nach Erhalt der Rechnungssumme auf die Bahamas ausgewandert oder nur das Telefon abgemeldet?

    Wie alt ist die Anlage? Schon mal gelaufen? Stellantriebe bestromt und offen? Welche Durchflussanzeiger? Fotos bitte.
     
  9. Rcfman

    Rcfman

    Dabei seit:
    06.01.2019
    Beiträge:
    15
    Zustimmungen:
    0
    Geht nicht ans Telefon, seit dem die Rechnung beglichen war. War ein 3 Man Betrieb, vor Ort auch niemand zu erreichen. Egal, muss ich jetzt anders lösen.

    Also die Anlage ist kein Jahr alt. Wir haben das Problem, dass unser Wohnzimmer nicht warm genug wird. Aktuell nur 17 Grad bei eingestellten 25 Grad. Die Antriebe sind halb zu. Andere Räume werden sind ganz auf die eingestellte Temperatur (Raumthermostat) ausgeheizt. Vorlauf Temperatur 40 Grad.

    Die Besonderheit an dem Raum ist:

    - Er ist am weitertesten entfemt.
    - Ist der Größte Raum mit zwei Kreisen.

    Das Foto (20191009_211613.jpg) der Anlage ist etwa 1 Monat alt, Dient nur der Verdeutlichung des Aufbaus.
     

    Anhänge:

  10. #10 Fred Astair, 31.10.2019
    Fred Astair

    Fred Astair

    Dabei seit:
    02.07.2016
    Beiträge:
    10.692
    Zustimmungen:
    5.180
    Beruf:
    Tänzer
    Ort:
    San Bernardino
    Woran machst Du fest, dass die Antriebe "halb zu" sind?
    Im Übrigen lassen sich die Durchflussmengen an den Röhrchen am unteren Balken einstellen.
    Dazu sollte man wissen, was man tut und die richtigen Werte kennen.
    Vermutlich ist überhaupt kein hydraulischer Abgleich gemacht worden. Dann habt Ihr zu früh die volle Rechnungssumme bezahlt.
     
  11. Rcfman

    Rcfman

    Dabei seit:
    06.01.2019
    Beiträge:
    15
    Zustimmungen:
    0
    Ich meine die Ventile und nicht die Antriebe.
     
  12. #12 msfox30, 31.10.2019
    msfox30

    msfox30

    Dabei seit:
    12.05.2015
    Beiträge:
    1.833
    Zustimmungen:
    616
    Beruf:
    IT Berater
    Ort:
    Halle
    Ist das auf dem letzten Bild ein Thermometer mit über 45°C?
    Machst du Sauna im Haus oder stammt das Foto vom Nordpol?
    Unsere Anlage läuft aktuell mit ca. 30°C Vorlauf....
     
  13. #13 Fabian Weber, 31.10.2019
    Fabian Weber

    Fabian Weber

    Dabei seit:
    03.04.2018
    Beiträge:
    13.556
    Zustimmungen:
    5.149
    Alle Raumthermostate auf höchste Stufe.

    Das rote Ventil auf der linken Seite (Überströmventil) schließen.

    Dann hydraulischen Abgleich:

    die langen Kreise voll auf, die kurzen proportional dazu mit weniger Durchfluss.

    Bsp: 100m Kreis mit 2L dann 50m Kreis mit 1L.

    Dann Heizkurve anpassen bis ein Raum zu kalt und wieder bisschen höher.

    Danach Feituning der Durchflüsse bis die gewünschten Temperaturen richtig passen.

    Nach jeder Anpassung 1 Tag warten, nach 2 Wochen biste fertig.
     
  14. Rcfman

    Rcfman

    Dabei seit:
    06.01.2019
    Beiträge:
    15
    Zustimmungen:
    0
    Ok. Probiere ich aus. Bleibt der Überströmventil die ganze Zeit geschlossen?

    Das verstehe ich nicht ganz was gemeint ist:

    die langen Kreise voll auf, die kurzen proportional dazu mit weniger Durchfluss.

    Wo passe ich die Heizkurve an?
     
  15. #15 Fabian Weber, 31.10.2019
    Fabian Weber

    Fabian Weber

    Dabei seit:
    03.04.2018
    Beiträge:
    13.556
    Zustimmungen:
    5.149
    Heizkurve wird an dem Regler der Therme angepasst.

    ÜV bleibt erstmal zu.

    Ein Heizkreis der 100m lang ist bekommt z.B. 2 Liter Durchfluss und der mit 50m dann eben proportional dazu 1L usw.

    Du musst halt dem längsten Kreis den maximalen Durchfluss geben.
     
Thema: Durchflußmenge Zewotherm FBH Regelung einstellen
Besucher kamen mit folgenden Suchen
  1. Zewotherm Durchflussmesser einstellen

    ,
  2. zewotherm heizkreisverteiler anleitung

    ,
  3. zewotherm feinregulierventil einstellen

    ,
  4. zewotherm fußbodenheizung einstellen,
  5. zewotherm durchfluss einstellen,
  6. zewotherm durchflussmesser,
  7. zewotherm stellantrieb anleitung,
  8. zewotherm heizkreisverteiler einstellen,
  9. zewotherm einstellen,
  10. zewotherm feinregulierung ventile,
  11. zewotherm stellantrieb,
  12. zewotherm verteiler,
  13. zewotherm durchflussmengenmesser,
  14. zewotherm fußbodenheizung durchflussmenge einstellen,
  15. fußbodenheizung durchflussmenge einstellen,
  16. zewotherm heizkreisverteiler bedienungsanleitung,
  17. heizkreisverteiler zewotherm einstellen,
  18. zewotherm heizkreisverteiler hydraulischer abgleich,
  19. zewotherm heizkreisverteiler durchfluss einstellen,
  20. zewotherm stellantrieb bedienungsanleitung,
  21. zewotherm durchflussmenge einstellen,
  22. zewotherm durchflussmesser fbh einstellen,
  23. zewotherm raumthermostat anleitung,
  24. zewotherm stellantrieb einstellen,
  25. zewotherm durchflussmenge
Die Seite wird geladen...

Durchflußmenge Zewotherm FBH Regelung einstellen - Ähnliche Themen

  1. Durchflussmenge im Entfernten Bad bei 3 L/min wie erhöhen ?

    Durchflussmenge im Entfernten Bad bei 3 L/min wie erhöhen ?: Hallo im Bad im Nebengebäude kommt nur 3 L/min. an Durchflussmenge an . Der Druck liegt überall bei 4,5 Bar . Das Hauswasserwerk steht im...
  2. Durchflussmenge richtig und einstellen

    Durchflussmenge richtig und einstellen: Hallo, in meinen Hydraulichen Ablgeichsdokument von der Heizungsfirma steht, bei K1 unter Volumentstrom 1,45 und bei Bad 1,5, bei Eltern steht...
  3. Drossel-MIndestspalt im Verteiler

    Drossel-MIndestspalt im Verteiler: hallo Experten, um zu erreichen dass die FB im 1.OG und DG endlich ausreichend warm wird, habe ich die Drosselschrauben im Viega-Verteiler voll...
  4. Installateur abgetaucht - Einstellen der Durchflussmengen

    Installateur abgetaucht - Einstellen der Durchflussmengen: Hallo zusammen, wir sind Mitte 2014 in den Neubau unseres Einfamilienhauses gezogen und hatten leider zuerst Pech mit der Baufirma, die uns nach...
  5. Gartenbewässerung

    Gartenbewässerung: Für unseren Garten wünschen wir eine automatische Bewässerungsanlage. Für einen Viereckregner braucht man ca. 25 l Wasser/min. Unser...