Hallo an alle, ich heize mit Hackschnitzel und zwei als Kaskade betriebenen Kessel (jeweils 40kw) ein Mehrfamilienwohnhaus. Folgendes Problem: Bei reduzietem Wärmebedarf brennt nur ein Kessel, aber der andere wird (Schwerkraft?) heiß (60Grad). Dies ist natürlich nicht effizient. Wie kann dies abgestellt werden? Danke für Tipps.
Mittels absperrklappen, die den Kessel, sobald kein wärmebedarf besteht, absperren. Sollte für die ausführende Regeltechnik-Firma eine leichte Übung sein...
Je nach Verschaltung der Wärmeerzeuger lässt sich aber nichts absperren. Deswegen zuerst einmal schauen wie diese verschaltet sind. Man kann nicht voraussetzen, dass diese parallel auf den Heizkreis arbeiten. Gruß Ralf
Es kann auch durchaus von Vorteil sein, wenn der zweite Kessel ständig auf Temperatur ist, weil man sich die zweite Regelgruppe zur Rücklaufanhebung spart- (wenn die Führung rotiert, ist das wiederum obsolet...) exakte Aussagen kann aber wie zuvor gesagt nur ein Regeltechniker mit anlagenkentnissen bringen! Stell mal ein Schema rein, vielleicht ist das ja aussagekräftiger...
Deswegen auch die klappen vom Bedarf abhängig ansteuern... Wird im Regelfall einfach mit der Kesselkreispumpe mitgeschaltet. Hat auch den Vorteil, daß die klappe erste nach Ablauf der Pumpennachlaufzeit schließt!