Kaskadenbetrieb

Diskutiere Kaskadenbetrieb im Heizung 2 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo an alle, ich heize mit Hackschnitzel und zwei als Kaskade betriebenen Kessel (jeweils 40kw) ein Mehrfamilienwohnhaus. Folgendes...

  1. #1 Bananen, 22.01.2013
    Bananen

    Bananen

    Dabei seit:
    27.12.2012
    Beiträge:
    8
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Angestellter
    Ort:
    Pfullendorf
    Hallo an alle,

    ich heize mit Hackschnitzel und zwei als Kaskade betriebenen Kessel (jeweils 40kw) ein Mehrfamilienwohnhaus.

    Folgendes Problem:
    Bei reduzietem Wärmebedarf brennt nur ein Kessel, aber der andere wird (Schwerkraft?) heiß (60Grad).
    Dies ist natürlich nicht effizient.
    Wie kann dies abgestellt werden?

    Danke für Tipps.
     
  2. R.B.

    R.B.

    Dabei seit:
    19.08.2005
    Beiträge:
    48.826
    Zustimmungen:
    13
    Beruf:
    Dipl.Ing. NT
    Ort:
    BW
    Hängt von der Hydraulik ab, also wie die Kessel verschaltet sind.

    Gruß
    Ralf
     
  3. #3 the motz, 22.01.2013
    the motz

    the motz

    Dabei seit:
    10.03.2011
    Beiträge:
    883
    Zustimmungen:
    1
    Beruf:
    regeltechniker/operater
    Ort:
    Großmugl
    Mittels absperrklappen, die den Kessel, sobald kein wärmebedarf besteht, absperren.

    Sollte für die ausführende Regeltechnik-Firma eine leichte Übung sein...
     
  4. Julius

    Julius

    Dabei seit:
    25.03.2004
    Beiträge:
    23.204
    Zustimmungen:
    5
    Beruf:
    Kabelaffe
    Ort:
    Franken
    Benutzertitelzusatz:
    Werbung hier erfolgt gegen meinen Willen!
    Na, die Absperrung sollte aber auch davon abhängig gemacht werden, ob der Kessel beheizt wird!
     
  5. vokono

    vokono

    Dabei seit:
    30.08.2012
    Beiträge:
    194
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Elektro-Techniker
    Ort:
    NR
    Deswegen der Vorschlag von the motz,daß eine Regeltechnik-Firma eine Lösung parat hat.:28:
     
  6. R.B.

    R.B.

    Dabei seit:
    19.08.2005
    Beiträge:
    48.826
    Zustimmungen:
    13
    Beruf:
    Dipl.Ing. NT
    Ort:
    BW
    Je nach Verschaltung der Wärmeerzeuger lässt sich aber nichts absperren. Deswegen zuerst einmal schauen wie diese verschaltet sind. Man kann nicht voraussetzen, dass diese parallel auf den Heizkreis arbeiten.

    Gruß
    Ralf
     
  7. #7 the motz, 23.01.2013
    the motz

    the motz

    Dabei seit:
    10.03.2011
    Beiträge:
    883
    Zustimmungen:
    1
    Beruf:
    regeltechniker/operater
    Ort:
    Großmugl
    Es kann auch durchaus von Vorteil sein, wenn der zweite Kessel ständig auf Temperatur ist, weil man sich die zweite Regelgruppe zur Rücklaufanhebung spart- (wenn die Führung rotiert, ist das wiederum obsolet...) exakte Aussagen kann aber wie zuvor gesagt nur ein Regeltechniker mit anlagenkentnissen bringen!

    Stell mal ein Schema rein, vielleicht ist das ja aussagekräftiger...
     
  8. #8 the motz, 23.01.2013
    the motz

    the motz

    Dabei seit:
    10.03.2011
    Beiträge:
    883
    Zustimmungen:
    1
    Beruf:
    regeltechniker/operater
    Ort:
    Großmugl
    Deswegen auch die klappen vom Bedarf abhängig ansteuern...
    Wird im Regelfall einfach mit der Kesselkreispumpe mitgeschaltet.
    Hat auch den Vorteil, daß die klappe erste nach Ablauf der Pumpennachlaufzeit schließt!
     