Werbepartner

Ergebnis 1 bis 12 von 12
  1. #1

    Registriert seit
    11.2012
    Ort
    Dortmund
    Beruf
    Betriebswirt
    Beiträge
    13

    Ergebnis Geologe

    Hallo Zusammen,

    wir haben einen Geologen und haben die Auswertung bekommen und wissen nicht so genau, was das bedeutet.

    Gemäß Werkvertrag wir für das Gebäude ein Streifenfundament mit Bodenplatte erstellt. Das Streifenfundament mit einer Tiefe von 80cm. Voraussetzung Bodenklasse 1,3,4 und 5.
    Der Geologe hat mit einer Rammsondierung DIN 4094 gemessen.
    Bodengruppen und Bodenklassen:
    Oberboden 1 (DIN18300)
    Sand, schluffig, schwach tonig, z.T schw.humos SU (DIN 18196) Bodenklasse 4
    unter Wasser SU (DIN 18196) Bodenklasse 2
    Kreidemergel, steif-halbfest TM/TA Bodenklasse 4-5
    Mergelstein Bodenklasse 6 und 7

    Empfehlung für die Gründung
    Fundamentgründung bis 120cm und Ausbildung der Sohlenplatte als Decke mit Abtragung der Flächenlast über die Streifenfundamente ohne wesentliche Nachverdichtung des Untergrunds für den Einbau der Sohlenplatte (geplant)

    Was bedeutet das den nun konkret? Die Streifenfundamente müssen 120 anstatt 80cm sein? Also Mehrkosten? Wenn ja....was wird das wohl kosten???

    Vielen Dank im voraus!!!!
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  2. Ergebnis Geologe

    Schau dir mal diesen Ratgeber an. Dort findet man Infos und Antworten.

    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  3. #2

    Registriert seit
    01.2007
    Ort
    Berlin
    Beruf
    Architekt + Sachverst.
    Beiträge
    23,476
    Zitat Zitat von Markus3110 Beitrag anzeigen
    Was bedeutet das den nun konkret? Die Streifenfundamente müssen 120 anstatt 80cm sein? Also Mehrkosten? Wenn ja....was wird das wohl kosten???
    das besprichst du am besten mit dem tragwerksplaner deines vertrauens, zusammen mit dem architekten können dir die mehrkosten dargestellt werden.
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  4. #3
    Themenstarter

    Registriert seit
    11.2012
    Ort
    Dortmund
    Beruf
    Betriebswirt
    Beiträge
    13
    Ok....dem entnehme ich, dass es von der Planung abweicht und Mehrkosten entstehen.....richtig?
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  5. #4
    Lebski
    Gast
    Richtig. Angedacht waren Streifenfundamente unter den Wänden 80 cm tief (Frostfrei) und eine Bodenplatte die Lasten in den Untergrund leitet.

    Laut Bodengutachten soll jetzt gebaut werden: Streifenfundamente 120 cm tief (wegen Tragfähigkeit) und die Bodelplatte muss ihre Lasten in die Fundamente abtragen, wird also wie eine Decke bemessen.

    Dabei werden sowohl die Fundamente teurer, weil tiefer, wie auch die Bodenplatte, weil aufwändiger. Um wie viel, kann dir hier aber keiner sagen.
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  6. #5

    Registriert seit
    01.2007
    Ort
    Berlin
    Beruf
    Architekt + Sachverst.
    Beiträge
    23,476
    eine planung hast du im sinne eines vollständigen plans nicht. den hast du erst, wenn alle parameter in die planung einfliessen. wenn, dann hast du einen vertrag, der auf grundlage von annahmen getroffen wurde.
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  7. #6
    Avatar von UpsSry
    Registriert seit
    07.2012
    Ort
    Osnabrück
    Beruf
    Dipl.-Ing. (FH), konstr. Ing.-Bau
    Beiträge
    388
    Eine BoPla als "weitgespannte" Decke die mal 1 1/2 bis 2 oder gar 2 1/2 Geschosse trägt? Nix da.... viel zu teuer!
    Ich geh mal davon aus das hier Streifenfundamente unter tragende Innenwände angedacht werden.

    Ansonste würde erstens die BoPla stärker als die vom BU geplanten (ich wette mal) 16cm - zweitens wäre der Bewehrungsgrad viel höher.

    Kannst du den Grundriss bitte hochladen und einen Querschnitt mit Höhen?
    Dann kann man besser beurteilen ob eine elastisch gebettete Platte oder ob ganz einfach Streifenfundamente unter tragenden Innenwänden sinnvoller sind!

    Die stärkeren Streifenfundamente könnten mittels lokaler Bodenverbesserung als verdichtetes Schotterplanum (40cm) ebenfalls vermieden werden - was das kostentechnisch bringt kann dir nur der Rohbauer sagen da dies regional in den Kosten variiert.
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  8. #7

    Registriert seit
    06.2005
    Ort
    Hannover
    Beruf
    Architekt
    Beiträge
    34,325
    Zitat Zitat von UpsSry Beitrag anzeigen
    Eine BoPla als "weitgespannte" Decke die mal 1 1/2 bis 2 oder gar 2 1/2 Geschosse trägt? Nix da.... viel zu teuer!
    Ups - halt Dich bitte aus DIngen heraus, von denen Du 0,00 Ahnung hast, ja. Danke !

    @ TE
    Geplant waren:
    Streifenfundamente unbewehrt als Frostschürze (daher die 80 cm)
    darauf lastabtragende Bodenplatte
    Nötig werden jetzt:
    Bewehrte Streifenfundamente überall dort, wo statisch sinnvoll nötig.
    Darauf eine Betondecke.

    Das erfordert einiges an Mehrbewehrung und Mehrbeton. Wie viel das kosten wird, kann Dir nur Dein Vertragspartner sagen. Denn nur der weiß, ob er nur die Mehrkostn durchreicht oder sich dazu noch einen ordentlichen Schluck aus der Pulle genehmigt.
    Letzteres ist ärgerlich, aber für Dich unvermeidlch, da Du ja (wohl) unterschrieben hast und alles andere NOCH teurer würde.

    Die Einzige Alternative, über die sich jetzt noch denen liesse, ist die, einen Keller zu bauen und die oberirdischen Kellerersatzräume einzusparen. Reines Rechenspiel - A vs B.
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  9. #8
    wasweissich
    Gast
    es geht hier doch nur darum , dass ein vertrag über ein haus mit minimaler gründung unterschrieben wurde .

    und jetzt sagt das bodengutachten , dass die vertraglich zu liefernde gründung nicht ausreicht .

    also ist die einzige antwort auf
    Was bedeutet das den nun konkret? Die Streifenfundamente müssen 120 anstatt 80cm sein? Also Mehrkosten? Wenn ja....was wird das wohl kosten???
    JA ,
    JA ,
    Das weiss nur der GÜ
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  10. #9
    Avatar von UpsSry
    Registriert seit
    07.2012
    Ort
    Osnabrück
    Beruf
    Dipl.-Ing. (FH), konstr. Ing.-Bau
    Beiträge
    388
    @ralf:
    ach so ist das....

    1. Erst lesen und verstehen, dann mit pampigen Aussagen kommen, ok!?

    2. der te schrieb:
    "Sohlenplatte als Decke mit Abtragung der Flächenlast über die Streifenfundamente" => keine erwähnung von zusätzlichen Streifenfundamente unter tragenden Innenwänden, bedeutet frei tragend, nicht gebettet, ergo... ansonsten soll der Boden-GA nochmal seine Formulierung überarbeiten...

    3. deine aussage wiederholt nur meine...

    4. *hust* Keller? als Teilteller vielleicht 8.000 bis 15.000€ oder als Vollkeller vielleicht bis watt weiss ich wieviel gegenüber vielleicht hmmm 3000 bis 4000€ Mehrkosten für die Gründung... jo alles klar herr Architekt.
    Achja den anfallenden Bodenaushub muss der Bauherr dann ja auch noch irgendwie loswerden. also nochmal ca. 6 bis 8€/m3 für Bodenabfuhr

    5. Das nächste mal kannst mich per PN anschreiben wenn dir etwas an meinen Antworten nicht passt oder sie etwas zu 0,00 verstanden haben.
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  11. #10

    Registriert seit
    06.2011
    Ort
    Hannover
    Beruf
    Physiker
    Beiträge
    23
    Kurze Zwischenfrage: Wer hat das Bodengutachten beauftragt - Du oder... ?
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  12. Schau dir mal das Bauherren-Handbuch an.. Sehr viele nützliche Infos!
    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  13. #11
    Themenstarter

    Registriert seit
    11.2012
    Ort
    Dortmund
    Beruf
    Betriebswirt
    Beiträge
    13
    Hallo Zusammen,

    danke erstmal für die Infos.

    Das Bodengutachten haben wir in Auftrag gegeben.

    Angedacht ist von dem Bauträger unter den tragenden Wänden ein Streifenfundament zu erstellen. Die sollte 80cm, frostsicher, erstellt werden. Laut Bauträger ist dies besser, als eine "normale" Bodenplatte, da er die Sohlplatte von unten noch zusätzlich dämmen kann.
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  14. #12
    Themenstarter

    Registriert seit
    11.2012
    Ort
    Dortmund
    Beruf
    Betriebswirt
    Beiträge
    13
    In der Baubeschreibung steht folgendes:

    Fundamente / Bodenplatte
    Eine Bodenpressung mit 200 KN/m2 wird vorausgesetzt. Die Fundamente werden frostfrei, nach Statik erstellt. Im Festpreis ist eine Gründungstiefe bis 80 cm ab Oberkante Bodenplatte (Oberkante Bodenplatte = Straßenniveau) kalkuliert. Die Bodenplatte wird aus Beton mit unterseitiger Wärmedämmung gemäß Wärmeschutzberech- nung erstellt. Der Bauherr wird dem AN ein Bodengutachten zur Verfügung stellen. Sollte das Bodengutachten zusätzliche Gründungsmaßnahmen fordern, so sind diese zusätzlichen Gründungskosten gegen Unternehmerangebot, separat abzurechnen.
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen