    Sole WP optimieren

    Habe in unserem EFH mit einer effektiv beheizten Wohnfläche von ca. 150qm eine Wärmepumpe Typ Buderus WPS 120l mit einer Nennleistung von 11,8KW verbaut.

    Wie uns jetzt schon desöfteren drauf hingewiesen wurde ist dieses Modell für unser Haus deutlich überdimensioniert.

    Habe nun vor einigen Wochen eine Netzwerkschnittstelle nachgerüstet und kann nun endlich genaue Diagramme aufzeichnen.
    Dabei ist mir nun aufgefallen, dass die WP etwa 15 mal pro Tag für etwa 20-25minuten taktet.

    Habe nun in vielen Beiträgen gelesen, dass dies für die Lebenszeit des Verdichter und auch für den Stromverbrauch nicht besonders förderlich ist.
    Hatte nun die Hysterese von 2K auf 4K erhöht und plötzlich lief die WP nur noch ca. 5-6 pro Tag bei einer durchschnittlichen Laufzeit von etwa 2 Stunden.

    Problem hier dann aber wieder ein etwa 30% höherer Stromverbrauch, vermutlich durch die höhere VL Temp, welche nun erzeugt wird.


    Folgende Einstellungen sind derzeit an der Anlage eingestellt.
    Heizungsumwälzpumpe auf höchster Stufe (93W)
    Heizkurvenendpunkt bei 32 Grad
    Hysterese 2K


    Muss auch dazu erwähnen, dass im letzten Dez. 2011 noch 2 zusätzliche Bohrungen a 50m durchgeführt wurden, da es wohl beim Bohren der anderen beiden angeblich 70m Bohrlöcher Probleme gab.
    Die versch. Bohrungen wurde in einem Soleverteiler welcher in einem Schacht im Garten ist verbunden.
    Die Bohrungen wurden damals "frei Schnauze" mit Kugelhähnen abgeglichen...angeblich gibt es hier auch Durchflussmengenzähler dafür wo man dann genau den Durchlauf der einzelnen Stränge aufeinander abstimmen kann.
    Sowas ist auf jeden Fall nich verbaut!
    Ist es möglich, dass eventuell nicht alle Bohrlöcher von der Solepumpe durchgespült werden?
    Kann ich dies Prüfen?
    Habe die Vermutung,da direkt nach dem Einschalten nach etwa 1-2Minuten die Sole Temperatur von etwa 6 Grad auf 1,5 - 2 Grad fällt.

    Außerdem geht sie nach 25minuten Laufzeit auch fast an die 0 grad heran.