Keller WU-Beton mit Pumpe ok ?

Diskutiere Keller WU-Beton mit Pumpe ok ? im Beton- und Stahlbetonarbeiten Forum im Bereich Neubau; Hallo, da unser Keller mit rissmindernde Bewehrung, der WU-Beton mit einer Pumpe ausgeführt werden soll. stellt sich die Frage: Ist der...

  1. THFJAW

    THFJAW

    Dabei seit:
    17.04.2005
    Beiträge:
    70
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    E-Konstrukteur
    Ort:
    Mühlheim
    Hallo,

    da unser Keller mit rissmindernde Bewehrung, der WU-Beton mit
    einer Pumpe ausgeführt werden soll. stellt sich die Frage:
    Ist der Einsatz einer Pumpe OK ?
    Sollte das Einbringen des Betons mit Pumpe nicht ok sein, warum ?
    Gibt es eine Norm wie dies auszuführen ist ?
    Im voraus Danke !

    Gruß THF
     
  2. #2 Carden. Mark, 16.09.2005
    Carden. Mark

    Carden. Mark

    Dabei seit:
    23.01.2004
    Beiträge:
    10.396
    Zustimmungen:
    4
    Beruf:
    öbuv Sachverständiger
    Ort:
    NRW
    Benutzertitelzusatz:
    und öbuv SV für das Maurer- und Betonbauerhandwerk
    Was ist das für eine komische Frage. Wichtig ist doch, dass der Pumpenschlauch bis knapp über den Aufprallbereich geführt werden muss um einer Entmischung vorzubeugen. Betonier-Steiggeschwindigkeit beachten.
     
  3. THFJAW

    THFJAW

    Dabei seit:
    17.04.2005
    Beiträge:
    70
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    E-Konstrukteur
    Ort:
    Mühlheim
    Hallo Mark, ....

    also, mag sein, daß die Frage nicht besonders gelungen war,
    ich gehe davon aus, dass ich da etwas falsch verstanden habe,
    aber deine Anwort ist genau das was ich gesucht habe.
    Nochmals Dank.
    Sorry Antwort kam etwas spät - Rechner arbeitet nicht nur mit Strom sondern braucht auch Festplatten !

    Gruß Thomas
     
  4. #4 Schwabe, 28.09.2005
    Schwabe

    Schwabe

    Dabei seit:
    26.09.2005
    Beiträge:
    381
    Zustimmungen:
    1
    Beruf:
    Bausachverständiger
    Ort:
    Leipzig
    Hallo,

    es stimmt, es gibt keine Vorschrift, wann Beton mit Betonpumpe eingebracht werden darf. Wichtig ist wirklich die Fallhöhe, damit sich der beton nicht entmischt.
    Aber wichtig zur Beachtung ist noch folgendes: ist der beton der eingebracht wird wirklich WU-Beton ? Hinweis dazu: WU-Beton gehört zur Überwachungsklasse 2. D.h.
    der Beton muß auch Fremdüberwacht sein (z. B. durch ein Labor). Dieses Labor erstellt Protokoll. Versuchen Sie, dass Sie diese Protokoll bekommen.
    Weiterhin ganz wichtig: werden die Fugenabdichtungen ordnungsgemäß ausgeführt ?

    Viele Grüße Schwabe
     
Thema:

Keller WU-Beton mit Pumpe ok ?

Die Seite wird geladen...

Keller WU-Beton mit Pumpe ok ? - Ähnliche Themen

  1. Abstellraum für Hausbau ohne Keller: Holz, Stahl oder Beton?

    Abstellraum für Hausbau ohne Keller: Holz, Stahl oder Beton?: Hallo zusammen, wir sind dabei, ein Haus ohne Keller zu bauen und haben nur einen kleinen Abstellraum unter der Treppe vorgesehen. Draußen...
  2. Keller (Beton von 1965) neu abdichten?

    Keller (Beton von 1965) neu abdichten?: Hallo zusammen, ich verändere an einer Hausseite die Geländeoberkante. Heute verläuft die Treppe zum Keller entsprechend Foto (1). Zukünftig...
  3. Hohlräume Beton WU Keller

    Hohlräume Beton WU Keller: Hallo zusammen im März 2022 wurde unser Rohbau begonnen. Der Keller wurde innerhalb eines Tages aus WU -Fertigbetonteilen zusammengebaut. Diese...
  4. Keller: Streichen von WU-Beton (unverputzt) und Ziegel

    Keller: Streichen von WU-Beton (unverputzt) und Ziegel: Liebe Forenteilnehmer, wir möchten demnächst unseren Neubau-Keller streichen. Die Außenwände bestehen aus unbehandeltem unverputztem WU-Beton...
  5. Korkboden im Keller direkt auf WU Beton

    Korkboden im Keller direkt auf WU Beton: Hallo zusammen, wir ziehen diesen sommer in eine Neubau Eigentumswohnung. Unser Keller ist direkt aus der Wohnung begehbar. Der 19m2 große...