Erfahrung mit Split-Wärmepumpe

Diskutiere Erfahrung mit Split-Wärmepumpe im Heizung 1 Forum im Bereich Haustechnik; Bei mir wirds Neubau mit ca. 200qm Wohnfläche, 36er Ytong ohne Vollwärmeschutz, ..." Also gerade so EnEV, dementsprechend eher eine etwas höhere...

  1. R.B.

    R.B.

    Dabei seit:
    19.08.2005
    Beiträge:
    48.826
    Zustimmungen:
    13
    Beruf:
    Dipl.Ing. NT
    Ort:
    BW
    Also gerade so EnEV, dementsprechend eher eine etwas höhere Heizlast. Dafür ein Ofen der Spitzen abfangen kann falls der WP die Luft ausgehen sollte.

    Dann schau mal ob Du sagen wir mal 80m Graben, 1m breit auf Deinem Grundstück unterbringen kannst. Wenn´s 90m sind ist auch kein Problem. ;)

    Den Graben kannst Du auf dem Grundstück sinnvoll verteilen, nur darauf achten, dass bei Parallelführung ein Abstand von grob 2-3m gewährleistet ist. Auch etwas Abstand zur Grundstücksgrenze einhalten.

    Wenn das möglich ist, dann könnte man den Weg weiter verfolgen. Wenn nicht, dann bleibt ja noch die LWP.

    Gruß
    Ralf
     
  2. funta1

    funta1

    Dabei seit:
    30.12.2012
    Beiträge:
    265
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Ingenieur
    Ort:
    Windelsbach
    Hallo Ralf,

    kann man grob sagen was ungefähr der Preisunterschied ist zwischen der LWP und der Grabenlösung??
     
  3. R.B.

    R.B.

    Dabei seit:
    19.08.2005
    Beiträge:
    48.826
    Zustimmungen:
    13
    Beruf:
    Dipl.Ing. NT
    Ort:
    BW
    Da sollte man sich konkrete Angebote erstellen lassen, denn entscheidend ist, was man miteinander vergleicht. Als Beispiel, die Solevariante (bis Übergabe an den Heizkreis) mit einem Grabenkollektor bewegt sich irgendwo zwischen 10.000,- € und 15.000,- €. Hier kommt es darauf an, zu welchen Kosten der Kollektor erstellt werden kann (Baggerstunden usw.). Hast Du zufällig einen Bagger in der Garage stehen, dann wird es günstiger als wenn Du Dir Bagger, Fahrer und noch ein paar Leute für´s Verlegen der Rohre besorgen musst.

    Bei LWP ist die Preisspanne extrem, da gibt es günstige Maschinen aus Asien, oder auch Maschinen die hier in DE umgelabeled werden und dann das Doppelte kosten. Solche Preise sind oft nicht nachvollziehbar. Deswegen ja mein Rat, konkrete Angebote, dann weiß man mehr.

    Gruß
    Ralf
     
  4. funta1

    funta1

    Dabei seit:
    30.12.2012
    Beiträge:
    265
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Ingenieur
    Ort:
    Windelsbach
    Wie sieht so eine "Grabenlösung" aus? Gibts da irgendwo Bilder?

    Bagger wär nicht so das Problem. Jetzt schau ich mal was an Heizlast rauskommt! Wie gesagt es gibt zusätzlich noch nen Holzofen.
     
  5. R.B.

    R.B.

    Dabei seit:
    19.08.2005
    Beiträge:
    48.826
    Zustimmungen:
    13
    Beruf:
    Dipl.Ing. NT
    Ort:
    BW
    Google liefert sicherlich auch Bilder.

    So ein Graben ist typ. 1m breit, ca. 1,5m tief und dann xx Meter lang (je nach Heizlast). Im Prinzip kann man den Kollektor fast beliebig gestalten, man muss halt nur daran denken, dass möglichst viel Erdreich erschlossen wird. Je mehr "Masse" um so besser. Man versucht dabei einen Kompromiss zwischen Effizienz und Aufwand zu finden. Theoretisch könnte man die Kollektor ja auch auf 1 km2 verteilen, aber außer viel Aufwand hätte man da im Vergleich zu einer viel kleineren Fläche nicht viel gewonnen. Die Bodenverhältnisse spielen natürlich auch eine Rolle.

    Gruß
    Ralf
     
  6. R.B.

    R.B.

    Dabei seit:
    19.08.2005
    Beiträge:
    48.826
    Zustimmungen:
    13
    Beruf:
    Dipl.Ing. NT
    Ort:
    BW
  7. funta1

    funta1

    Dabei seit:
    30.12.2012
    Beiträge:
    265
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Ingenieur
    Ort:
    Windelsbach
    Ist Leistungen FB-Fläche: 11.444W, wobei 2700 ertsmal nicht benötigt werden, da der Raum noch nicht ausgebaut wird!!
     
  8. R.B.

    R.B.

    Dabei seit:
    19.08.2005
    Beiträge:
    48.826
    Zustimmungen:
    13
    Beruf:
    Dipl.Ing. NT
    Ort:
    BW
    11,5kW bei 200m2 beheizter Fläche? Was wurden denn da wieder für Zahlen gewürfelt. Hierfür bräuchtest Du einen Graben mit min. 100m Länge, eher mehr. In den Graben müssten min. 3 Kreise, besser 4.

    Ob ein Raum noch nicht ausgebaut ist, spielt keine Rolle, denn irgendwann wird er ja ausgebaut.

    Gruß
    Ralf
     
  9. funta1

    funta1

    Dabei seit:
    30.12.2012
    Beiträge:
    265
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Ingenieur
    Ort:
    Windelsbach
    11,5 sind bei 275 qm... das sind a paar Meter Rohre..... ah die Preise sind der Wahnsinn :-)
     
  10. R.B.

    R.B.

    Dabei seit:
    19.08.2005
    Beiträge:
    48.826
    Zustimmungen:
    13
    Beruf:
    Dipl.Ing. NT
    Ort:
    BW
    Keine Ahnung was Du mit Wahnsinn meinst.

    Gruß
    Ralf
     
Thema: Erfahrung mit Split-Wärmepumpe
Besucher kamen mit folgenden Suchen
  1. split wärmepumpe erfahrungen

    ,
  2. luft wasser split wärmepumpe erfahrungen

    ,
  3. split wärmepumpe forum

    ,
  4. splitwärmepumpe erfahrung,
  5. luft split wärmepumpe erfahrungen ,
  6. erfahrung mit split wärmepumpe
Die Seite wird geladen...

Erfahrung mit Split-Wärmepumpe - Ähnliche Themen

  1. Jemand Erfahrung mit "Cube/Flachdach" Terrassenüberdachungen?

    Jemand Erfahrung mit "Cube/Flachdach" Terrassenüberdachungen?: Da immer mehr Flachdachhäuser gebaut werden, wurde ja auch mal Zeit, dass die Terrassenüberdachungen dazu passen. Hat jemand damit schon...
  2. Radon Erfahrungen Erdbohrungen

    Radon Erfahrungen Erdbohrungen: Hallo zusammen, wir stehen gerade vor dem Thema Radonsanierung. Wir haben in unserem Keller einen Sportraum eingerichtet, der gerne wieder...
  3. Erfahrung mit § 71 Bauordnung NRW ?

    Erfahrung mit § 71 Bauordnung NRW ?: Hallo, gibt es mit dem §71 der Bauordnung NRW Erfahrungen (@Dimeto ) ? Dort steht "Die Bauaufsichtsbehörde hat über den Bauantrag innerhalb von...
  4. Heizen mit Split Klimaanalage - Erfahrungen, Empfehlungen

    Heizen mit Split Klimaanalage - Erfahrungen, Empfehlungen: Hallo, wir werden einen kleinen sehr gut gedämmten Bungalow bauen.(ca 100 m2, Bayern, budgetorientiert, keine Lüftung, möglichst kein Kamin,...
  5. Erfahrungen mit Split-Level?

    Erfahrungen mit Split-Level?: Hallo! Hat jemand von euch Erfahrungen mit dem Bewohnen eines Split-Level Hauses? Wir erwägen diesen Bau evtl. Ist es vielleicht nervig, immer...