    Solaranlage mit Erdwärmepumpe!

    Hallo liebe Gemeinde,

    die Probleme lassen nicht nach, hier meine Frage:

    Ich habe eine Solaranlage und Erdwärmepumpe für Heizung und Warmwasseraufbereitung für ein FEH ca. 200m2 Wohnfläche. Die Solaranlage ist damals von uns (mir,dem Architekt und Installateur) etwas überdimensioniert gewählt worden, weil wir die überschüssige Wärme für Warmwasser für die Heizung/Heizkereislauf benutzen wollten (So hatte man mir das damals erklärt)....

    Abgesehen davon, dass die Energiekosten für mein Haus immer etwas mehr geworden sind, habe Ich folgende konkrete Frage:

    Ich habe keinen Solarertrag! Die Kwh Anzeige an dem Bedienpanel zeigt über die Wintertage (seit 15.Januar) 0Kwh an. Solarflüssigkeit und Druck stimmen. Alles neu gewartet worden. Ist das normal? kann man im Winter nicht mit Solarertrag rechnen? auch bei klaren wolkenfreien Tagen nicht???

    Ich weiss alles sehr laienhaft geschildert aber vieles ist schiefgegangen...hoffe Ihr könnt mit dieser schilderung was anfangen...

    Danke
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  2. Solaranlage mit Erdwärmepumpe!

    Schau dir mal diesen Ratgeber an. Dort findet man Infos und Antworten.

    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  3. #2

    Registriert seit
    08.2005
    Ort
    BW
    Beruf
    Dipl.Ing. NT
    Beiträge
    48,841
    Schau Dir doch mal das Wetter der letzten Tage an, das war absolut nichts für Solaranlagen. Da tendieren die Erträge gegen Null, ist doch klar.

    Du schreibst von "überdimensioniert", dann liefere bitte noch ein paar Infos zur Anlage.

    Gruß
    Ralf
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  4. #3
    Themenstarter

    Registriert seit
    01.2009
    Ort
    Düsseldorf
    Beruf
    Gastronom
    Beiträge
    75
    Vielen Dank für Deine schnelle Antwort Ralf! Du hast mir bislang sehr geholfen...Vielen lieben Dank dafür.

    Was genau willst Du wissen....Ich erzähle mal bischen was zur Anlage:

    Vaillant Multispeicher allSTOR VPA Kompakterspeicher für Kombination verschiednster Energiequellen, wie Wärmepumpe, Solar, Holz, Gas, Öl.
    Speicherinhalt Pufferteil 750l
    Warmwasserinhalt Wellrohr 48l etc.

    Vaillant auroTHERM VFK Solar-Flachkollektor 4 mal Bruttofläche 2,51m² (Kollektor-Mindestertrag 525kWh/m²/a, Kollektorinhalt 1,85l
    Vaillant auroMATIC 560 differenzgesteuerter Solarregler

    Vaillant Wärmepumpe geoTHERM VWS 81/2

    Nur ein paar Eckdaten zu den Geräten...was noch....?? Ausgelegt für ein 4 Personen Haushalt Wohnfläche laut Pläne ca. 190m²

    Habe Ich das richtig verstanden, dass man bei diesen Witterungsvrhältnissen nicht viel erwarten darf. Also ist das normal, wenn nicht viel Ertrag da ist

    Vielen Dank nochmal
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  5. #4

    Registriert seit
    02.2013
    Ort
    Düsseldorf
    Beruf
    Bautechniker
    Beiträge
    3
    Sonnenscheindauer: Dunkelster Januar seit Aufzeichnungsbeginn
    Noch nie war es in Deutschland in einem Januar so dunkel wie im Jahr 2013 und das seit Beginn der regelmäßigen Erfassung der Sonnenscheindauer vor über 60 Jahren......

    Keine Sonne -> Kein Ertrag
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  6. #5

    Registriert seit
    08.2005
    Ort
    BW
    Beruf
    Dipl.Ing. NT
    Beiträge
    48,841
    Zitat Zitat von solyanim Beitrag anzeigen
    Habe Ich das richtig verstanden, dass man bei diesen Witterungsvrhältnissen nicht viel erwarten darf. Also ist das normal, wenn nicht viel Ertrag da ist

    Vielen Dank nochmal
    Wie sind die Kollektoren ausgerichtet? (Dachneigung, Richtung).

    Bei 10m2 Kollektorfläche sollten schon Erträge kommen, aber natürlich nur wenn die Sonne auf den Kollektor scheint. Das war zumindest bei uns in den letzten Wochen nur ganz selten der Fall, und wenn, dann nur für wenige Stunden pro Tag, manchmal nur für Minuten. Im Winter wäre ein möglichst steiler Aufstellwinkel von Vorteil, deswegen meine Frage nach der Dachneigung. HInzu kommt, dass die Kollektoren aufgrund der Temperaturen auch vereist sein könnten, was Erträge wiederum unmöglich macht. Bis sie auftauen ist die Sonne wieder weg.

    Ab welcher Temperatur beginnt der Regler mit der Ernte? Für die WW-Erzeugung braucht man hohe Temperaturen, demzufolge fangen die Regler meist erst ab 60°C oder mehr an zu ernten. Diese wird man im Winter kaum erreichen, also bleibt die Pumpe aus und somit die Energie im Kollektor.

    Oder der Regler schaut nur nach der Temperaturdifferenz, und wenn dann der Speicher durch die WP o.ä. bereits auf Temperatur ist, fängt er erst gar nicht an zu ernten, weil das Wasser im Speicher wärmer ist als das was vom Kollektor käme.

    Ich vermute es gibt 2 Gründe.

    a.) Das Wetter ist momentan nicht geeignet für solare Erträge (zu wenig Sonne)
    b.) Der Speicher ist auf Temperatur und damit wird nicht geerntet

    Gruß
    Ralf
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  7. #6
    Themenstarter

    Registriert seit
    01.2009
    Ort
    Düsseldorf
    Beruf
    Gastronom
    Beiträge
    75
    Die Dachneigung beträgt 38Grad. Die eingestellte Temperatur im Regler beträgt 50Grad...

    Verzweiflung pur... Im Regler ist 0 kWh Solarertrag...seit der Aufstellung. Das bringt mich zum Grübeln...
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  8. #7

    Registriert seit
    03.2009
    Ort
    Flieden
    Beruf
    Zersp.-Fr.-Drehtechnik
    Beiträge
    280
    Warum eine Kombination Solarthermie und Erdwärmepumpe?
    Das ist eine sehr sehr teurere Kombination, die sich nur extrem selten finanziell rechnen wird.


    Cu KyleFL
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  9. #8

    Registriert seit
    08.2005
    Ort
    BW
    Beruf
    Dipl.Ing. NT
    Beiträge
    48,841
    Zitat Zitat von solyanim Beitrag anzeigen
    Die Dachneigung beträgt 38Grad. Die eingestellte Temperatur im Regler beträgt 50Grad...

    Verzweiflung pur... Im Regler ist 0 kWh Solarertrag...seit der Aufstellung. Das bringt mich zum Grübeln...
    Es könnte auch sein, dass er erst noch programmiert werden muss. Oder fehlt ein Durchflussmesser?

    Gruß
    Ralf
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  10. #9
    Themenstarter

    Registriert seit
    01.2009
    Ort
    Düsseldorf
    Beruf
    Gastronom
    Beiträge
    75
    Erstinbetriebnahme hat von Vaillant direkt stattgefunden. Kann mir nicht vorstellen, dass die das nicht korrekt gemacht haben...obwohl, wenn ich mal überlege was alles schon bei mir schiefgelaufen ist, würde mich nicht wundern.

    Durchflussmesser? wie erkennt man das? in der Rechnung und Materialauflistung taucht es auf.....
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  11. #10
    Themenstarter

    Registriert seit
    01.2009
    Ort
    Düsseldorf
    Beruf
    Gastronom
    Beiträge
    75
    Durchflussanzeige mit Mengenbegrenzer für 6 l/min. bei Förderhöhe 500 mbar.....ist das mit Durchflussmesser gemeint?
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  12. Schau dir mal das Bauherren-Handbuch an.. Sehr viele nützliche Infos!
    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  13. #11

    Registriert seit
    08.2005
    Ort
    BW
    Beruf
    Dipl.Ing. NT
    Beiträge
    48,841
    Zitat Zitat von solyanim Beitrag anzeigen
    Durchflussanzeige mit Mengenbegrenzer für 6 l/min. bei Förderhöhe 500 mbar.....ist das mit Durchflussmesser gemeint?
    Nein. Ich müsste jetzt mal in die Anleitung Deines Reglers schauen. Entweder es muss der Durchfluss eingegeben werden (irgendein Parameter), dann rechnet er über die Temperaturen und die Laufzeit der Pumpe, oder es ist ein Wärmemengenzähler verbaut, sprich der Durchfluss wird gemessen und vom Regler ausgelesen, und dann mit den Temperaturen die Energie in kWh berechnet.

    Gruß
    Ralf
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  14. #12

    Registriert seit
    08.2005
    Ort
    BW
    Beruf
    Dipl.Ing. NT
    Beiträge
    48,841
    Ich habe mal nachgeschaut:

    Bei der Installation stellt der Fachhandwerker den Durchflussmengenbegrenzer ein und trägt die Durchflussmenge auf der Fachhandwerkerebene am Solarregler ein.
    Wenn dort kein Wert eingetragen wurde, dann zeigt das Teil auch nichts an. Es wird also kein echter WMZ verwendet, sondern es wird über den eingestellten und dann einprogrammierten Wert sowie die Temperaturen und Laufzeiten gerechnet.

    Liegt eine Temperaturdifferenz vor und die Pumpe läuft eine Zeit x , dann lässt sich die Energie über den eingestellten Wert * Laufzeit * dT * 1.16 berechnen (Einheiten beachten).

    Werksseitig sollte ein Wert von 3,5 l/min eingestellt sein. Ob das bei Dir passt, kann ich nicht sagen. Ich vermute bei 10m2 Kollektoren könnte der Durchfluss etwas höher eingestellt sein.

    Ach ja, beobachte mal, ob die Pumpe wenn sie anläuft überhaupt was fördert. Es könnte ja auch noch Luft im System sein.

    Gruß
    Ralf