Kaltboden - Dachaufbau

Diskutiere Kaltboden - Dachaufbau im Sanierung konkret Forum im Bereich Altbau; Hallo, in unserem Haus aus den 80er Jahren ist der Dachboden als Kaltboden ausgeführt. Die Decke zwischen Obergeschoß und Dachgeschoß ist...

  1. #1 Neverin, 23.02.2013
    Neverin

    Neverin Gast

    Hallo,

    in unserem Haus aus den 80er Jahren ist der Dachboden als Kaltboden ausgeführt. Die Decke zwischen Obergeschoß und Dachgeschoß ist gedämmt.

    An der Folie an den Dachsparren ist Schimmel. Diesen Umstand wollen wir den Kampf ansagen. Wir müssen also herausfinden, wo das Problem ist.

    Die Folie ist.... ja keine Ahnung. Weiße Folie. Unterspannbahn? Lt. einem älteren Gutachten soll es sich um eine Unterspannbahn handeln. Aber von dem Gutachter habe ich schon gutes wie schlechtes gehört. Wie kann ich identifizieren, um was für eine Folie es sich handelt? Und ob diese ggf. richtig herum montiert ist?
    Da drüber sind dann direkt die Dachziegel. Die Folie ist von oben an den Dachbalken befestigt und zum First hin offen.
    Des weiteren gibt es ein ungedämmtes Dachfenster.

    Welchen Aufbau sollte das Dach hier eigentlich haben?

    Der Gutachter schreibt, das der Spitzboden zu wenig be- und entlüftet ist. Ist diese Be- und Entlüftung wirklich notwendig, da ja die Folie nach oben hin offen ist und auch die Folien übereinander nicht verklebt, sonder nur überlappend ausgeführt sind?

    Wovon braucht ihr ggf. Fotos, um uns weiterzuhelfen?

    Wir danken schon im Voraus allen, die sich unseres Problemes annehmen und uns unterstützen!

    MfG

    Die Neveriner
     
  2. H.PF

    H.PF

    Dabei seit:
    07.12.2005
    Beiträge:
    11.915
    Zustimmungen:
    6
    Beruf:
    Baufachberater + Staatl. geprüfter Hochbau
    Ort:
    Hückeswagen
    Benutzertitelzusatz:
    Dachdecker+Hochbautechniker
    Bilder? Mach mal ein paar Fotos vom Dachboden...
     
  3. Neutal

    Neutal

    Dabei seit:
    12.12.2011
    Beiträge:
    4.182
    Zustimmungen:
    4
    Beruf:
    Zimmermeister
    Ort:
    Lüneburg
    Benutzertitelzusatz:
    VON EVENTUELL EINGEBLENDETER WERBUNG IN DIESEM POS
    Die älteren Unterspannbahnen waren meist diffusionsdich. Waren diese weißen mit Kaschierung. Die sollten im First offen sein. Wenn Ihr im Dachboden Schimmel habt, kommen da meist noch andere Faktoren hinzu wie:
    Schlecht gedämmte Balkenlage, fehlende Dampfbremse oder schlechte verlegung eben dieser.
    Dazu kann es natürlich sein, das diese alte Unterspannbahn nicht mehr ganz dicht ist und feuchtigkeit über die alten Betondachsteine an den Sparren runteläuft.
    Ihr Gutachter sollte vielmehr die Ursachen ermitteln als herauszufinden was direkt für Materialien verarbeitet sind
     
  4. #4 Neverin, 23.02.2013
    Neverin

    Neverin Gast

    Hier die Bilder

    Bild 1: Stirnseite mit Dachfenster links
    DSCF7459s.jpg
    Bild 2: Unterspannbahn (?)
    DSCF7460s.jpg
    Bild 3: Blick nach oben
    DSCF7462s.jpg
     
  5. H.PF

    H.PF

    Dabei seit:
    07.12.2005
    Beiträge:
    11.915
    Zustimmungen:
    6
    Beruf:
    Baufachberater + Staatl. geprüfter Hochbau
    Ort:
    Hückeswagen
    Benutzertitelzusatz:
    Dachdecker+Hochbautechniker
    Das sieht so auf den ersten Blick nach der ersten Tyvek aus... Diffusionsoffen.

    Such mal am Boden nach Undichtigkeiten...
     
  6. #6 Neverin, 23.02.2013
    Neverin

    Neverin Gast

    Interessanter Hinweis. Den Fußboden haben wir neu dämmen lassen. Aber die Dachtreppenluke ist noch alt.... Könnte das die Ursache für das Problem sein?
     
  7. H.PF

    H.PF

    Dabei seit:
    07.12.2005
    Beiträge:
    11.915
    Zustimmungen:
    6
    Beruf:
    Baufachberater + Staatl. geprüfter Hochbau
    Ort:
    Hückeswagen
    Benutzertitelzusatz:
    Dachdecker+Hochbautechniker
    jepp, das ist ein üblicher Verdächtiger... Dachluken sind da schon kritisch... Ich würd gar nicht mehr weitersuchen sondern die Luke gegen eine Luftdichte austauschen lassen
     
  8. Neutal

    Neutal

    Dabei seit:
    12.12.2011
    Beiträge:
    4.182
    Zustimmungen:
    4
    Beruf:
    Zimmermeister
    Ort:
    Lüneburg
    Benutzertitelzusatz:
    VON EVENTUELL EINGEBLENDETER WERBUNG IN DIESEM POS
    Auch bei der Bodenluke darauf achten, das sie an die Dampfbremse angeschlossen wird. Die Alten Treppen wurden immer ohne Dichtung hergestellt und somit können unmengen an warmer Luft in den Spitzboden gelangen und dort kondensieren.
     
Thema: Kaltboden - Dachaufbau
Besucher kamen mit folgenden Suchen
  1. kaltboden

    ,
  2. was ist ein kaltboden

    ,
  3. unterspannbahn Stockflecken

    ,
  4. dachbalken schimmel kaltboden,
  5. dachstuhl unterspannbahn stockfleckig,
  6. kaltboden Haus,
  7. kaltboden aufbau decke,
  8. stockflecken unterspannbahn
Die Seite wird geladen...

Kaltboden - Dachaufbau - Ähnliche Themen

  1. Rauspund im Kaltboden verlegen

    Rauspund im Kaltboden verlegen: Hallo liebe Gemeinde, Eine kurze Frage, wenn ich in meinem Kaltboden ( wir bauen gerade neu ) das heißt eher kriechboden Rauspund verlegen...
  2. Zwischengeschossdecke Altbau Dampfbremse auf CW Profil Kleben

    Zwischengeschossdecke Altbau Dampfbremse auf CW Profil Kleben: Hallo Forumsmitglieder, brauche mal Eure Hilfe; Daten; Zwischengeschossdecke zum Kaltboden wollte Unterkonstruktionen mit Metall...
  3. Feuchtigkeit und Schimmel auf "Kaltboden"

    Feuchtigkeit und Schimmel auf "Kaltboden": Hallo ins Forum! Ich hab hier schon so einige Fälle denen es ähnlich erging wir mir durchgelesen, auch jenen von POLow6N. Leider endeten alle...
  4. Abdeckung von Lampenauslass zum Kaltboden

    Abdeckung von Lampenauslass zum Kaltboden: Guten Morgen allerseits, Folgende Situation: Die Decke im OG grenzt an den ungedämmten Spitzboden. Der Deckenaufbau ist so, dass direkt...
  5. Feuchte Dämmung auf dem Kaltboden....

    Feuchte Dämmung auf dem Kaltboden....: Tach, wir sind neu hier und wissen nicht so richtig weiter, also haben wir uns hier mal angemeldet um ein paar Antworten zu bekommen. Wir...