    Hallo zusammen,

    ich habe ein Problem. Bei mir wurde vor kurzem die Bodenplatte für mein EFH (ohne Keller) gegossen. Laut Statikplan sollte 5cm Sauberkeitschicht und dann Eisen mit 35mm Überdeckung sein. Bodenplattenstärke 30cm.

    Der Aufbau wurde aber nicht eingehalten. Es wurde wie folgt gebaut:

    1 - Frostschürze um die ganze Bodenplatte 1m tief, 30cm Breit (In Beton B1)
    2 - Unter der Bodenplatte wurde mit Aushubmaterial (Schotter/Kies) wieder verfüllt und verdichtet (Es wurde kein spezielles Material angeliefert)
    3 - Darauf wurden die Eisenmatten in 2 Höhen gelegt. 1 Matte ganz unten auf Kies und 2 Reihe mit 18cm "Gitterabstandshalter" darüber
    4 - Anschließen wurde mit B2 Beton betoniert

    Ich denke der Aufbau ist so falsch?

    Als ich meinen Archi, der auch die Bauaufsicht hat, darauf angesprochen habe wurde er sehr sauer. Das ist egal, man macht das immer so. Die Eisenmengen seien seit der neuen Norm sowieso überdimensioniert usw.
    Weder Archi noch Baufirma wollen etwas davon wissen und sagen ich soll mich nicht unberechtig aufregen. Die Qualität sei super.

    Nun Frage ich mich, bin ich zu pingelig und tue ich beiden unrecht? Bin ich eventuell falsch informiert? Reicht es eventuell wirklich so aus?
    Oder muss ich wirklich mit schwerwiegenden Folgen rechnen?
    Wenn ja gibt es Möglichkeiten (die auch wirtschaflich sinnvoll sind), die Bodenplatte nachzuarbeiten?

    Wäre super wenn mir wer helfen könnte, denn ich will weiterbauen.. :-)

    Vielen Dank
    Mario
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  2. Bodenplatte _ ohne Sauberkeitsschicht - Folgen

    Schau dir mal diesen Ratgeber an. Dort findet man Infos und Antworten.

    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  3. #2

    Registriert seit
    12.2005
    Ort
    Hückeswagen
    Beruf
    Baufachberater + Staatl. geprüfter Hochbau
    Benutzertitelzusatz
    Dachdecker+Hochbautechniker
    Beiträge
    11,917
    Wer bezahlt den Architekten? Es ist definitiv ein Mangel...
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  4. #3

    Registriert seit
    01.2004
    Ort
    Oberfranken
    Beruf
    hab ich
    Beiträge
    478
    "...1 Matte ganz unten auf Kies..."
    Das geht gar net. Im übrigen muss die Bewehrung so verlegt werden, wie das in den Plänen vorgegeben ist...
    Was ist denn das für ein Architekt, der sauer wird, weil der Bauherr, der ihn schließlich auch bezahlt, eine kritische und berechtigte Frage stellt?

    mfg Ortwin
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  5. #4
    Avatar von coroner
    Registriert seit
    12.2009
    Ort
    Ulm/Deutschland
    Beruf
    IT Consultant
    Benutzertitelzusatz
    Baulaie
    Beiträge
    1,908
    Hi,
    auch ich - als Laie - habe das in den letzten Jahren hier ein wenig anders gelesen...
    Du beschreibst ja nichtmal eine Folie, die ein ausbluten des Betons verhindern würde.
    Noch dazu ist ja offenbar Wohnraum über dieser Bodenplatte - kam da keine Dämmung drunter?
    In diesem Zusammenhang aber auch interessant, da mich das Verhalten deines Architekten
    doch sehr wundert:


    http://www.bauexpertenforum.de/showt...r-baut-mit-wem
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  6. #5

    Registriert seit
    01.2007
    Ort
    Berlin
    Beruf
    Architekt + Sachverst.
    Beiträge
    23,476
    wenn der architekt von dir mit den bauleitungsaufgaben betraut wurde, hat er deine interessen zu vertreten und nicht die der mangelhaft arbeitenden firma. der aufbau kann jetzt mangelhaft sein, wenn die feinbestandteile des betons - wasser, zement und kleinkörnige zuschlagstoffe - in den grobkörnigen unterbau gelaufen sind und diesen zusetzen. inwieweit das einfluss auf die bewehrung hat, kann nur mit einem bohrkern ergründet werden. der bauleiter hat einfach nur dummes zeug erzählt.
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  7. #6

    Registriert seit
    06.2005
    Ort
    Hannover
    Beruf
    Architekt
    Beiträge
    34,325
    Zitat Zitat von Ortwin Beitrag anzeigen
    Was ist denn das für ein Architekt, der sauer wird, weil der Bauherr, der ihn schließlich auch bezahlt,...
    Na, Ortwin, da warten wir doch erstmal die Antwort auf Holgers Frage ab, ja.

    @ TE

    Wenn zwischen Bodenplatte und Kies, also unter der unteren Bewehrung nicht mal eine Folie lag, dann hat Deine Bodenplatte jetzt eine Dicke von 35 bis 40 cm, weil die Zementschlämme in undefinerbarer Menge in den Untergrund gesickert ist!
    Da ist das Fehlen der Sauberkeitsschicht fast nebensächlich. Sollte der Aufbau wirklich so wie von Dir beschrieben erfolgt sein - keine Folie, untere Lage ohne Abstandshalter auf dem Boden - dann sofort ab zum Anwalt!
    Das ist zum Quadrat
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  8. #7

    Registriert seit
    06.2005
    Ort
    Hannover
    Beruf
    Architekt
    Beiträge
    34,325
    Wobei ich es schon merkwürig finde, dass im Dezember nach dem Estrichaufbau gefragt wird und nun plötzlich die Bopla
    vor kurzem
    betoniert worden sein soll - und das auch noch so komisch.
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  9. #8
    Themenstarter

    Registriert seit
    12.2008
    Ort
    Bayern
    Beruf
    Geschäftsführer
    Beiträge
    68
    Hallo zusammen,

    wow, das ging aber schnell.

    Der Archi wird von mir bezahlt.

    @Ralf - Wnn die Bodenplatte jetz 35-40cm Dick ist passt ja die Betonüberdeckung?

    Ist die Stabilität des Hauses gefährdet? Oder nicht?

    Sorry ich bin echt verwirrt und auch mittlerweile etwas beängstgt

    VIELEN DANK für eure Hilfe
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  10. #9
    Themenstarter

    Registriert seit
    12.2008
    Ort
    Bayern
    Beruf
    Geschäftsführer
    Beiträge
    68
    Name:  IMG_2950.jpg
Hits: 4024
Größe:  91.0 KB

    So sieht das aus vor dem Betonieren
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  11. #10

    Registriert seit
    06.2005
    Ort
    Hannover
    Beruf
    Architekt
    Beiträge
    34,325
    Zitat Zitat von mario123 Beitrag anzeigen
    @Ralf - Wnn die Bodenplatte jetz 35-40cm Dick ist passt ja die Betonüberdeckung?
    Ein Dreck passt, weil dadurch die Betongüte gegen C00/01 = absoluter Schrott geht!

    Obs haus deswegen Schäden nimmt - keine Ahnung, ist aber auch egal, weil bleibt
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  12. #11

    Registriert seit
    09.2006
    Ort
    Offenbach
    Beruf
    Dipl.-Ing
    Beiträge
    2,445
    Ohoh.... da bestätigen sich aber die Befürchtungen beim Anblick dieses Bildes. Stell mal mehr rein... Die Bewehrung scheint ja noch nicht mal vollständig verlegt zu sein.
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  13. #12

    Registriert seit
    12.2005
    Ort
    Hückeswagen
    Beruf
    Baufachberater + Staatl. geprüfter Hochbau
    Benutzertitelzusatz
    Dachdecker+Hochbautechniker
    Beiträge
    11,917
    Jetzt kneift mich mal...

    Es ist jetzt nicht der Ernst das die nicht mal Drunterleisten drunter gemacht haben??? Die haben ja ernsthaft das Eisen in den Dreck geschmissen!

    Zeig die Bilder einem Sachverständigen...

    Das wird unschön, hab ich das Gefühl...
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  14. #13
    Themenstarter

    Registriert seit
    12.2008
    Ort
    Bayern
    Beruf
    Geschäftsführer
    Beiträge
    68
    Hallo Ralf,

    sorry wollte dich nich provuzieren. War nur eine Frage.

    Aber danke!
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  15. Schau dir mal das Bauherren-Handbuch an.. Sehr viele nützliche Infos!
    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  16. #14

    Registriert seit
    06.2005
    Ort
    Hannover
    Beruf
    Architekt
    Beiträge
    34,325
    Ich denke, der Kollege sollte mal schriftlich zu einer Aussage genötigt werden. Sollte die auch so ausfallen wie verbal, dann sollte eine Kopie davon an die zuständige AK gehen.

    Würd ich das Bild nicht sehen, ........
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  17. #15
    Avatar von JDB
    Registriert seit
    05.2002
    Ort
    Weserbergland
    Beruf
    Tragwerksplaner
    Beiträge
    4,924
    Wende Dich an deinen Tragwerksplaner oder schaue in deine Statik.

    Da steht sinngmäß:
    Die Gründung ist unter Beachtung von DIN 1045-3 Ziffer 6.2(6) herzustellen.

    Wird ein bewehrtes Bauteil (z.B. Fundamentplatte) unmittelbar auf dem Baugrund hergestellt, so ist dieser mit einer mindestens 5cm dicken und ausreichend ebenen Sauberkeitsschicht abzudecken (Magerbeton oder gleichwertig), wenn keine andere Maßnahmen zur Sicherung der Mindestbetondeckung getroffen werden.

    Eine Noppenbahn oder eine kapillarbrechende Schicht z.B. aus Kies 16/32 sind keine geeigneten Sauberkeitsschichten!
    Eine "andere Maßnahme" zur Sicherung der Mindestbetondeckung ist ein Erhöhung der Betondeckung um bis zu 5cm.
    Die Sohlplatte wird also entsprechend dicker. (Die Bewehrung darf natürlich nicht auf der Höhe liegen bleiben!)

    PS:
    Das sind doch keine 30cm Plattendicke !?
    Und die untere Bewehrung endet kurz vor der Frostschürze?