Zugluft aus der Steckdose

Diskutiere Zugluft aus der Steckdose im Forum Spezialthema: Wind- und Luftdicht auf Bauexpertenforum.de


  1. #1

    Registriert seit
    10.2005
    Ort
    Paderborn
    Beruf
    Admin
    Beiträge
    1

    Frage Zugluft aus der Steckdose

    Hallo,

    wir haben vor ca. 6 Monaten unser Haus in Holzrahmenbau fertiggestellt.
    Aufbau von aussen nach innen
    Aussenputz ( ca. 2 cm )
    Heraklithplatten ( 6 cm )
    Holzständer ( 16 cm mit Mineralwolle gedämmt )
    OSB Platte
    Installationsebene ( 6 cm mit Mineralwolle )
    OSB Platte
    Regips Platte

    Nun haben wir neulich festgestellt, das es bei stärkerem Wind aus einigen
    Steckdosen zieht ( nicht weht, aber man kann es spüren ).
    Eigentlich dürfte das nicht sein, da alles gut abgeklebt ist.
    Einen Blower Door Test haben wir allerdings nicht gemacht.

    Nun meine Fragen:
    Ist ein wenig Zugluft aus den Steckdosen normal ?
    Ab wann kann man eigentlich von Zugluft sprechen ?
    Können auch schon bei minimaler Zugluft aus der Mineralwolle Partikel freigesetzt werden ?
    Wo könnten die Schwachstellen sein ( Fenster oder so ) ?
    Ist es noch sinnvoll einen BDT zu machen, wenn schon alles fertig ist
    ( sprich Installationsebene geschlossen, verspachtet usw. )

    vielen Dank im voraus
    Jürgen
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  2. Zugluft aus der Steckdose

    Schau dir mal diesen Ratgeber an. Dort findet man Infos und Antworten.

    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  3. #2
    Bauexpertenforum
    Registriert seit
    07.2003
    Beiträge
    5,056
    Zugluft aus der Steckdose ist nicht " normal ". Ich vermute, daß die als Luftdichtheitebene dienenden OSB-Platten an den Anschlüssen zu den Wänden und Fenstern, an den Stößen oder etwaigen Durchdringungen nicht luftdicht sind. Genaueres erfährst Du nur nach BDT.

    BDT kostet rund 500,00 EUR. Würde ich zur Aufklärung machen.
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  4. #3

    Registriert seit
    07.2005
    Ort
    NRW
    Beruf
    Diplom Kaufmann
    Beiträge
    147

    kenne ich

    Ich habe leider auch auf den BDT im Rohbaustadium verzichtet.
    Nun habe ich bei unserem ausgebauten DG ein ähnliches Phänomen: leichte, kurzzeitige Zugluft bei Sturm, die in einen leichten Sog übergeht.
    Vor Beplankung habe ich festgestellt, dass die Dampfbremse sich bei Sturm leicht bewegt. Auf diese Bewegung führe ich die leichten Zuglufterscheinungen zurück. Denn auch wenn man die Rigipsplatten leicht "hineindrückt" kann man Zugluft an der Steckdose feststellen.
    Ist dieses Phänomen möglich (zumal ich noch nicht überall im Dachgeschoss Rigipsplatten angebracht habe und der Rohrkanal vom DG bis ins EG durchgängig offen ist und aus leider unverputzten Porotonsteinen besteht)?

    Möglicherweise ist allerdings doch die Dampfsperre undicht. Da ich alles in Eigenleistung erstellt habe nun die Frage an die Experten: Soll ich BDT machen oder abwarten (was im schlimmsten Fall passieren kann habe ich auf der Hompage von Herbert gesehen aber wie wahrscheinlich ist das?)
    Woran erkennt man evtl. auftretende Bauschäden ohne alles abreissen zu müssen?
    Vielen Dank für Eure Hilfe
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

Ähnliche Themen

  1. Zugluft Aufwickler
    Von Bodengucker im Forum Fenster/Türen
    Antworten: 17
    Letzter Beitrag: 02.02.2010, 16:05
  2. Poroton und Putz
    Von Ebel im Forum Spezialthema: Wind- und Luftdicht
    Antworten: 34
    Letzter Beitrag: 11.05.2005, 21:52
  3. Zugluft für Kamin?
    Von simones im Forum Sonstiges
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 12.03.2005, 18:29
  4. Zugluft durch kontrollierte Lüftungsanlage
    Von Hausplaner im Forum Spezialthema: Wind- und Luftdicht
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 10.11.2004, 11:16
  5. "Tornado" aus der Steckdose und Schaltern
    Von Bstephan im Forum Spezialthema: Wind- und Luftdicht
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 29.03.2004, 01:02