Ist dieser Einbau RAL konform?

Diskutiere Ist dieser Einbau RAL konform? im Fenster/Türen Forum im Bereich Neubau; Hallo ich schreibe hier da ich momentan verunsichert bin zweck meines Fenstereinbaus in unseren Neubau KFW 70 Haus. Laut Bauvertrag sollen...

  1. #1 Tramont, 07.04.2013
    Tramont

    Tramont

    Dabei seit:
    07.04.2013
    Beiträge:
    6
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Elektroniker
    Ort:
    Mainz
    Hallo

    ich schreibe hier da ich momentan verunsichert bin zweck meines Fenstereinbaus in unseren Neubau KFW 70 Haus.
    Laut Bauvertrag sollen Fenster nach RAL verbaut werden.

    ausgeführt wurde das die Fenster mit Illbruck FM230 Fensterschaum+ eingebaut wurden und jetzt mit APU Leisten (es wurde keine Folie verklebt) verputzt werden sollen.
    Der Schaum soll luftdicht sein und gegen Schlagregen ausreichend schützen.
    Der Schaum ist zur RAL gerechten Verfüllung geeignet findet man im Internet nur was gehört noch dazu?

    Heute ist mir aufgefallen das sich im Schaum große Löcher befinden wo man fast durchkucken kann.
    An meinem Nachbar Haus wurden schon APU leisten verklebt hab das mal fotografiert.

    Mein Baugutachter sagt das ist kein RAL konformer Einbau,mein Bauleiter sagt er ist es und mein Gutachter hat keine Ahnung.

    wie sehen das die Spezies?

    vielen Dank für eure Hilfe
     

    Anhänge:

  2. Yilmaz

    Yilmaz

    Dabei seit:
    28.03.2006
    Beiträge:
    6.896
    Zustimmungen:
    955
    Beruf:
    Maurer & Betonbaumeister
    Ort:
    Delbrück/Westfalen
    Benutzertitelzusatz:
    Maurer-und Betonbauermeister
    Hallo, Bauschaum in dem bereich ist OK, aber RAL fehlt gänzlich...
     
  3. #3 Siedler, 07.04.2013
    Siedler

    Siedler

    Dabei seit:
    30.04.2011
    Beiträge:
    663
    Zustimmungen:
    38
    Beruf:
    Beamter
    Ort:
    Ba.-Wü.

    Es ist eine weitere Möglichkeit, die Luftdichtheit herzustellen. Laut Bild handelt es sich um Leisten, die eine RAL-Zulassung haben (z. B. T-Fal).
    Die Leisten haben ein Dichtband, welches Bewegungen des Fensterrahmens aufnehmen kann und werden dann eingeputz.

    Gruß
     
  4. #4 Tramont, 07.04.2013
    Tramont

    Tramont

    Dabei seit:
    07.04.2013
    Beiträge:
    6
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Elektroniker
    Ort:
    Mainz
    Also ist durch diese APU Leisten RAL konform gar nicht hinzubekommen?
    Oder was genau fehlt da?
     
  5. Yilmaz

    Yilmaz

    Dabei seit:
    28.03.2006
    Beiträge:
    6.896
    Zustimmungen:
    955
    Beruf:
    Maurer & Betonbaumeister
    Ort:
    Delbrück/Westfalen
    Benutzertitelzusatz:
    Maurer-und Betonbauermeister
    Hallo Siedler,
    außen sind die WDVS leisten auch ok! Innen fehlt aber die komplette luftdichte abklebung.
     
  6. #6 Siedler, 07.04.2013
    Siedler

    Siedler

    Dabei seit:
    30.04.2011
    Beiträge:
    663
    Zustimmungen:
    38
    Beruf:
    Beamter
    Ort:
    Ba.-Wü.
  7. #7 Siedler, 07.04.2013
    Siedler

    Siedler

    Dabei seit:
    30.04.2011
    Beiträge:
    663
    Zustimmungen:
    38
    Beruf:
    Beamter
    Ort:
    Ba.-Wü.

    Woher die Weisheit?

    Gruß
     
  8. Flip74

    Flip74

    Dabei seit:
    24.01.2012
    Beiträge:
    512
    Zustimmungen:
    1
    Beruf:
    Beamter
    Ort:
    Neuss
    Hallo,

    nur mit Schaum bekommst den Einbau nach den a.a.R.d.T nicht hin, auch wenn manche Anbieter das von ihren Produkten meinen. Google mal nach ClearoPAG 167. Soll auch so ein Wunderzeug sein, dass die Schlagregendichtigkeit, Dämmung und Winddichtigkeit herstellen soll.

    Schaum wird zum dämmen genommen zwischen Blendrahmen und Mauerwerk bzw. Jakudurplatte wenn z.B. Fenster in die Dämmebene gesetzt werden.

    Google auch mal nach fachgerechten Einbau von Fenstern.

    Tom
     
  9. Yilmaz

    Yilmaz

    Dabei seit:
    28.03.2006
    Beiträge:
    6.896
    Zustimmungen:
    955
    Beruf:
    Maurer & Betonbaumeister
    Ort:
    Delbrück/Westfalen
    Benutzertitelzusatz:
    Maurer-und Betonbauermeister
    nur mit der anputzleiste die außen angebracht bekommst du keine Luftdichtigkeit hin! Es ist eindeutig das die Luftdichtigkeit so nicht gewährleistet ist, dafür brauche ich keine weisheiten...
     
  10. #10 Siedler, 07.04.2013
    Siedler

    Siedler

    Dabei seit:
    30.04.2011
    Beiträge:
    663
    Zustimmungen:
    38
    Beruf:
    Beamter
    Ort:
    Ba.-Wü.
    Normale Einputzleisten funktionieren nicht. Nur die speziellen Leisten für luftdichten Anschluß.

    Gruß
     
  11. #11 Tramont, 07.04.2013
    Tramont

    Tramont

    Dabei seit:
    07.04.2013
    Beiträge:
    6
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Elektroniker
    Ort:
    Mainz
    ich hab soviel gegoogelt in dieser Woche ,ehrlich gesagt bin ich verwirrter als vorher.
    manche sagen es muß unbedingt Folie verklebt werden andere meinen APU Leisten reichen.Weil aaRdT
    Es scheiden sich die Geister.

    wie gesagt das 3ks Zeug scheint ja RAL konform zu sein wie ich auf die schnelle gelesen habe.
    Reicht das auch den Ansprüchen zur EneV?

    laut meinem Bauträger ist angeblich der Wunderschaum schon RAL ausreichend aber sicher nicht mit diesen Löchern im ausgehärteten Schaum!
    das hab ich auch bemängelt und besteh auf Beseitigung.
     
  12. Yilmaz

    Yilmaz

    Dabei seit:
    28.03.2006
    Beiträge:
    6.896
    Zustimmungen:
    955
    Beruf:
    Maurer & Betonbaumeister
    Ort:
    Delbrück/Westfalen
    Benutzertitelzusatz:
    Maurer-und Betonbauermeister
    Richtig! Aber dann bitte Innen und Außen! Vielleicht äußert sich ein Tischler dazu...
     
  13. #13 Siedler, 07.04.2013
    Siedler

    Siedler

    Dabei seit:
    30.04.2011
    Beiträge:
    663
    Zustimmungen:
    38
    Beruf:
    Beamter
    Ort:
    Ba.-Wü.
    Ich gehe davon aus, daß es sich hierbei um "Innen" handelt.
    Die Leiste für Schlagregendichtheit aussen reicht natürlich nicht.

    Gruß
     
  14. Yilmaz

    Yilmaz

    Dabei seit:
    28.03.2006
    Beiträge:
    6.896
    Zustimmungen:
    955
    Beruf:
    Maurer & Betonbaumeister
    Ort:
    Delbrück/Westfalen
    Benutzertitelzusatz:
    Maurer-und Betonbauermeister
    Nein, glaube kaum das jemand Innen Anthrazit und Außen weise Fenster will :)
     
  15. #15 Tramont, 07.04.2013
    Tramont

    Tramont

    Dabei seit:
    07.04.2013
    Beiträge:
    6
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Elektroniker
    Ort:
    Mainz
    Bilder von den APU leisten außen
    Schaumbilder von innen
     
  16. #16 Siedler, 07.04.2013
    Siedler

    Siedler

    Dabei seit:
    30.04.2011
    Beiträge:
    663
    Zustimmungen:
    38
    Beruf:
    Beamter
    Ort:
    Ba.-Wü.

    Ja, das funktioniert dann natürlich mit den Leisten nicht. Gut - RAL-Schaum wäre zulässig. Ob das auf den Bildern allerdings RAL-Schaum ist, kann ich nicht beurteilen. Wäre allerdings sehr offenporig.
    Allerdings könnte man die Innenleisten ja immer noch anbringen.

    Gruß
     
  17. #17 Tramont, 07.04.2013
    Tramont

    Tramont

    Dabei seit:
    07.04.2013
    Beiträge:
    6
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Elektroniker
    Ort:
    Mainz
    Es sollen solche APU Leisten innen und außen verbaut werden!
    Verputzer ist noch nicht fertig hat nur angefangen außen Leisten zu kleben an einigen Stellen der Fenster.

    ich habe nur ein Bild von der Leiste außen gemacht damit man sehen kann was da verbaut wird
    innen ist noch nichts vorbereitet wegen solcher Leisten.

    Grundsätzlich ging es mir darum zu erfahren ob das die RAL erfüllt
    also der Schaum,Leiste innen ,Leiste außen
    dachte immer da muß Folie verklebt werden die innen Luftdicht ist und außen schlagregenfest

    Gutachter hegt Zweifel zwecks Schaum und APU Leisten.

    Welche Firma und welches Produkt verbaut wird, wurde nicht erwähnt
    den Schaum habe ich auch erst in einem Telefonat mit dem Fenstereinbauer genannt bekommen
     
  18. #18 Ralf Dühlmeyer, 08.04.2013
    Ralf Dühlmeyer

    Ralf Dühlmeyer

    Dabei seit:
    14.06.2005
    Beiträge:
    34.296
    Zustimmungen:
    21
    Beruf:
    Architekt
    Ort:
    Hannover
    16 Antworten und davon 12 * Unfug!!!

    Liebe Leute, wenn man keine Ahnung hat einfach mal die Finger einen cm über Tastatur anhalten lassen!!!

    *****************

    Es gibt für aussen solche Einputzleisten, die sehr wohl eine Zulassung als äussere Abdichtebene haben! Sauber eingeputzt, sind die völlig i.O.!
    Der Schaum hat Löcher, die müssen nachgefüllt werden. Mehr nicht!
    Was innen passiert, weiß keiner. Es ist kein Band angebracht, ja. Na und.
    Es gibt auch hier Einputzleisten, die als innere Dichtebene funktionieren!

    Das etwas nicht da ist, bedeutet nur, dass es noch kommen könnte!

    Wer keinen speziellen Einbau der Fenster vereinbart, sondern nur RAL (hat die Firma ein RAL-Zertifikat?), der muss halt mit dem leben, was die Firmen hinterlassen.
     
Thema: Ist dieser Einbau RAL konform?
Besucher kamen mit folgenden Suchen
  1. illbruck fm230 luftdicht

    ,
  2. clearopag 167 was sagen gutachter dazu

Die Seite wird geladen...

Ist dieser Einbau RAL konform? - Ähnliche Themen

  1. Flachdach Bitumen Kabeldurchführung einbauen

    Flachdach Bitumen Kabeldurchführung einbauen: Hallo zusammen, ich würde gerne eine Kabeldurchführung an unserem Flachdach tauschen, da die alte kapputt ist. Ein Loch im Dach ist also bereits...
  2. Rückfragen zum Einbau einer Hochdruck 2-Griff Spültisch-Armatur in der Küche

    Rückfragen zum Einbau einer Hochdruck 2-Griff Spültisch-Armatur in der Küche: Guten Abend in die Runde, ich stehe vor der Aufgabe eine gebrauchte Wellwater Spültisch-Armatur (2-Griff-Armatur mit Kreuzgriffen, Hochdruck) in...
  3. Einbau Dachfenster: Anschluss der Dachpfannen (Erledigt)

    Einbau Dachfenster: Anschluss der Dachpfannen (Erledigt): Servus, ich suche fachkundige Auskunft, es würde mich freuen, wenn mir jemand einen Tipp geben kann: Bei uns wurden die Dachfenster erneuert –...
  4. Viega 16x22 T-Stück einbauen

    Viega 16x22 T-Stück einbauen: Hallo zusammen, ich habe vor, an meiner Warmwasserleitung eine weitere Zapfstelle einzurichten. Der Weg wird nur etwa 1m lang sein und direkt zum...
  5. Einbau Dachfenster - Zuständigkeit Anschluss Dampfbremse

    Einbau Dachfenster - Zuständigkeit Anschluss Dampfbremse: Hallo, Folgende Situation liegt bei mir vor: - Dach (Sparren, Sichtschalung, Dampfbremse, Aufdachdämmung, Unterdeckbahn, Lattung)… die...