    Hallo,

    ich habe mir gedacht, ich schildere einfach mal was bei uns momentan im Argen liegt und vielleicht hat der Ein oder Andere einen Tipp für uns. Vor kurzem haben wir unser neugebautes Haus bezogen. Leider steht noch das Gerüst, aufgrund des langen Winters konnte noch kein Außenputz aufgebracht werden. Jetzt im Nachgang gesehen zum Glück. Vor einigen Tagen habe ich Kondensatflecken an der Klingel und der Außensteckdose festgestellt. Nachdem ich die Deckel entfernt habe, ist das Kondensat abgetrocknet. Aber gesund kann das ja auf Dauer nicht sein, zumal es unschöne Flecken am Putz verursacht. Der Elektriker weiß sich keinen Rat gekoppelt mit der Ansage machen wir immer so. Nach einiger Recherche bin ich der Meinung dass die verbaute Hohlwanddose wenigstens eine Luftdichte hätte sein müssen... Aktuell befindet sich, bzw. ist ins WDVS (Styropor WLG 35) "reingepoppelt" eine einfach Hohlwanddose für den Trockenbau. Da ja schon die Armierung drauf ist und demnächst, wenn sich das Wetter hält, der Aussenputz rauf kommen soll, muss für das Problem eine Lösung her. Da der Eli, leider, Ratlos ist hab ich mir gerade gedacht, dass er wenigstens einen Hohlwanddosendichtungseinsatz (gibt es von einem Namenhaft Hersteller) inkl. passenden Dichtungssatz für den Deckel montiert damit die Dose Luftdicht wird und sich das Problem erledigt?!

    Das Kabel, bzw. die Zuführung wurde durch ein bauseits erstelltes Bohrloch nach aussen geführt und dann von Innen verputzt. Aussen befindet sich wie gesagt die WDVS davor. Wandaufbau von Innen nach Aussen:
    2cm Gipsputz - 24er Porenbeton - 12er WDVS .

    Ach ja, wir haben eine KWL verbaut, welche mit leichten Überdruck gefahren wird (ca 1-3qm/ Std.).

    Wie ist denn die Fachmeinung zu diesem Thema?

    http://s14.directupload.net/file/d/3218/kpn2eczd_jpg.htm
    http://s14.directupload.net/file/d/3218/k2xihc9o_jpg.htm
    http://s14.directupload.net/file/d/3218/pu6n46ex_jpg.htm
    http://s14.directupload.net/file/d/3218/pu6n46ex_jpg.htm
     
  2. #2 F Gleiwitz, 09.04.2013
    F Gleiwitz

    F Gleiwitz

    Dabei seit:
    18.05.2010
    Beiträge:
    23
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Bauingenieur
    Ort:
    Berlin
    Im Idealfall sollte die Durchführung des Kabels raumseitig Dampfdicht , sowie außenseitig Luftdicht sein. Der Luftdichtigkeitsanspruch gilt auch für die Geräteeinbaudose. Wie gesagt Idealfall.

    Ich hoffe das bei dir hinter der Dose noch Dämmung ist und nicht nur ein Batzen Gips o.ä. der die Dose hält und einen Hohlraum bildet. Wichtig ist neben der gennnaten Luftdichheit das Dämmung hinter der Dose ist.

    Es gibt mittlerweile spezielle Gerätedosen für WDVS Systeme z.b. die http://www.kaiser-elektro.de/website/de/aktuelles/produktnews/econstyro55/econstyro55.jsp . Alternativ hätte sich die Verwendung eines Geräteträgers empfohlen z.B. http://www.tie-systeme.de/products.php?p=2 oder http://www.geraetetraeger.info/

    Beides sollte sich in deinem Fall noch einsetzen lassen.

    P.S. ich arbeite nicht für die oben genannten Firmen, ich zeige lediglich einige Produktbeispiele.

    mfg
     
  3. #3 Gast56382, 09.04.2013
    Gast56382

    Gast56382 Gast

    Hallo,

    gestern war auch noch einmal der Elektriker da, der es sich nicht erklären konnte. Hinter der Hohlwanddose ist noch knapp 6cm WDVS darin soll das Kabel stramm liegen, so der Eli. Die Hohlwanddose wird eher durch die Armierung davor gehalten. Er wollte nun den Kaiser Dichtsatz 1040 bestellen, um die Dose nachträglich Dicht zu machen, würde dies ausreichen oder sollte doch lieber die Dose gegen die verlinkte getauscht werden?
     
  4. #4 Gast56382, 09.04.2013
    Gast56382

    Gast56382 Gast

    Dann ist quasi das Kabel eine Wärmebrücke, oder? Werde mal zur Sicherheit noch die KWL 2% auf der Abluftseite geben und so auf Unterdruck stellen...
     
  5. uban

    uban

    Dabei seit:
    07.01.2009
    Beiträge:
    1.081
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    dipl.-ing.
    Ort:
    Rheintal Oberrhein Murg
    Das Kabel ist eine vernachlässigbare Größe was Wärmebrücken angeht.
    Es darf halt keine feuchtwarme Luft nach aussen (wo es dann zur Kondensation kommt).
     
  6. #6 Ralf Dühlmeyer, 09.04.2013
    Ralf Dühlmeyer

    Ralf Dühlmeyer

    Dabei seit:
    14.06.2005
    Beiträge:
    34.296
    Zustimmungen:
    22
    Beruf:
    Architekt
    Ort:
    Hannover
    Zur Dampfdichte einer Kabeldurchführung hätte ich gern mal ein Detail :D

    UNd Luftdichte wird INNEN hergestellt. NIEMALS aussen, weil dann die feuchte Luft bis aussen gelangen und genau das machen kann, was hier passiert ist.

    Für E-Installationen im Neubau bei WDVS gibt es sowas
    http://www.kaiser-elektro.de/catalo...d=5AB343E03B9BEDFB85FFC980F07050A1&act=showIO

    Da noch kein Oberputz drauf ist, Fassade öffnen, die Dosen einbauen, Dämmung anarbeiten, Armierung nachbessern!

    Und klären, woher die Luft in den Dosen kommt!
    WDVS mit Wulst-Punkt verarbeitet worden?
     
  7. #7 Gast56382, 09.04.2013
    Gast56382

    Gast56382 Gast

    Nein,

    die gesamt WDVS-Platte wurde komplette mit Kleber besteichen, ähnlich dem Kleben bei den Porenbetonsteinen.
     
  8. #8 Ralf Dühlmeyer, 09.04.2013
    Ralf Dühlmeyer

    Ralf Dühlmeyer

    Dabei seit:
    14.06.2005
    Beiträge:
    34.296
    Zustimmungen:
    22
    Beruf:
    Architekt
    Ort:
    Hannover
    Kann auch i.O.sein
     
  9. #9 Gast56382, 09.04.2013
    Gast56382

    Gast56382 Gast

    Hm, dann bliebe nur noch als Erklärung der Überdruck durch die KWL in Kombi der allg Baufeuchte.
     
  10. Julius

    Julius

    Dabei seit:
    25.03.2004
    Beiträge:
    23.204
    Zustimmungen:
    5
    Beruf:
    Kabelaffe
    Ort:
    Franken
    Benutzertitelzusatz:
    Werbung hier erfolgt gegen meinen Willen!
    Aus welchem Material ist die Außenwand?
    Sind die Leitungen im Raum verrohrt?
     
  11. #11 Gast56382, 09.04.2013
    Gast56382

    Gast56382 Gast

    Wie im Eingangspost geschildert, WDVS ist Styropor WlG 35 und als Stein wurde 24er Porenbeton benutzt. Leitungen liegen nicht in Rohrleitungen oder Panzerschlau.
     
Thema: Abdichtung Aussendose in WDVS?
Besucher kamen mit folgenden Suchen
  1. wdvs steckdose

    ,
  2. hohlwanddosen nachträglich abdichten

    ,
  3. steckdose außenfassade

    ,
  4. hohlwanddose außenbereich abdichten,
  5. wdvs steckdose nachträglich,
  6. regenablauf für Außensteckdose,
  7. dosen in aussenfassade abdichten,
  8. aussendosen liftdocht,
  9. kabel durch außenwand wsvs abdichten,
  10. styropor Dämmung hohlwanddose,
  11. hohlwanddose aussen,
  12. dose auf rauhputz abdichten,
  13. steckdose im vollwärmeschutz abfichten,
  14. aussensteckdose in wdvs,
  15. wdvs kabeldurchführung,
  16. wdvs aussensteckdose abdichten,
  17. abdichtung mauerwerk kit wdvs,
  18. klingel wdvs,
  19. außen steckdosen wdvs dicht,
  20. hohlwanddose wdvs,
  21. außensteckdose gips
Die Seite wird geladen...

Abdichtung Aussendose in WDVS? - Ähnliche Themen

  1. Terrasse Abdichtung WDVS

    Terrasse Abdichtung WDVS: Hallo Liebe Experten, wir sind gerade bei der Planung unserer Terrasse. Es soll eine WPC Terrasse auf Stelzlager und einer Unterkonstruktion...
  2. Abdichtung Terrassenbereich

    Abdichtung Terrassenbereich: Hallo zusammen, bin aktuell dabei die Fassade im Terrassenbereich gegen Feuchtigkeit zu schützen. Es handelt sich um ein Haus ohne Keller in...
  3. Abdichtung Übergang weiße Wanne zu Mauerwerk

    Abdichtung Übergang weiße Wanne zu Mauerwerk: Hallo zusammen, bei unserem 1982er Haus löst sich direkt beim Übergang der weißen Wanne zum Mauerwerk (Poroton) der Sockelputz. Der Übergang ist...
  4. Flachdach Attika durchbohren und abdichten

    Flachdach Attika durchbohren und abdichten: Moin zusammen, schön ein passendes Forum für meine Frage gefunden zu haben :) Ich plane derzeit eine PV-Anlage auf meinem Flachdach, welches in...
  5. Unerklärliche Folie bei Abdichtung

    Unerklärliche Folie bei Abdichtung: Servus zusammen, bei unserem neu erworbenen Haus habe ich ein paar Fragen zur Abdichtung. Unter unserer Terasse ist ein Kellerraum. An der Front...