Veluxfenstereinbau - Dampfsperre ziemlich kaputt

Diskutiere Veluxfenstereinbau - Dampfsperre ziemlich kaputt im Baumurks in Wort und Bild Forum im Bereich Rund um den Bau; Hallo, wir haben durch einen Dachdeckereifachbetrieb 3 Veluxfenster einbauen lassen. Bei einem wurde aufgrund einer Vergrösserung ein Wechsel...

  1. #1 landlord, 18.04.2013
    landlord

    landlord

    Dabei seit:
    02.02.2010
    Beiträge:
    9
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Selbstständig
    Ort:
    Norden
    Hallo,

    wir haben durch einen Dachdeckereifachbetrieb 3 Veluxfenster einbauen lassen. Bei einem wurde aufgrund einer Vergrösserung ein Wechsel eingezogen.

    Da die Rigips Verschalung des Fensters dort ziemlich krumm und schief aussah, habe ich diese mal an einer Seite abgeschraubt. Das, was ich darunter erblicke, lässt mich als Laie an der Sorgfalt der Handwerker zweifeln.

    1. An der Ecke des Fensterrahmens unten rechts ist ein Loch in der Unterspannban und der Wind pfeift ordentlich rein, wir haben aktuell also in Bereich des Fensters eine Hinterlüftung in den Dämmungsbereich (18cm Dämmung)

    2. Die Dampfsperre (blaue PE Folie) ist bei der Sägerei beim Wechsel einziehen in dem Bereich ziemlich kaputt gegangen. Es wurde mit der neuen Folie allerdings keine geschlossene Verbindung zur alten hergestellt, die neue wurde einfach "frei Schnauze" in der Konterlattung für die Rigips Platten festgetackert. Es sind also immer wieder 3-10 cm lange offene Stellen zwischen Holz und Dampfsperrenfolie.

    Von aussen zieht es also rein (was man auch an einem anderen Fenster bewundern kann (wo die Rigips Verschalung noch dran ist) und von innen feuchtet es in die Dämmschicht.

    Muss das so sein, wenn man Veluxfenster in ein bestehendes Haus nachträglich einbaut? Also wenn USB, Dampfsperre und Rigips Innenverkleidung schon fertig sind und man darin sägen muss? Kriegt man da keine gute Verbindung mehr hin und die USB bleibt auch stellenweise offen?

    Danke für evtl. Antworten!

    Gruss,

    LL
     
  2. #2 Gast943916, 18.04.2013
    Gast943916

    Gast943916 Gast

    Normalerweise wird bei nachtr. DFF Einbau die Innenverkleidung großflächig geöffnet, die Dampfbremse- oder sperre, MUSS luftdicht angeschlossen werden. Es ist schon sehr hirnrissig die DB an die Konterlattung zu tackern und gut iss
     
Thema:

Veluxfenstereinbau - Dampfsperre ziemlich kaputt

Die Seite wird geladen...

Veluxfenstereinbau - Dampfsperre ziemlich kaputt - Ähnliche Themen

  1. Reparatur der Dampfsperre

    Reparatur der Dampfsperre: Wir haben vor 11Jahren unser Dach sanieren lassen. Neue Tonziegel liegen nun auf den vollflächig mit Brettern belegten Dach. Es folgt eine...
  2. Dampfsperre unter schwimmendem Laminat

    Dampfsperre unter schwimmendem Laminat: Ich weiß, zu dem Thema gibt es viele Meinungen. Das macht es so schwer. In unserem Neubau wurde vor ca. 2 Jahren Zementestrich verlegt. Vor ca....
  3. Metalldach von Innen Dämmen, Schwitzwasser, Dampfsperren uvm

    Metalldach von Innen Dämmen, Schwitzwasser, Dampfsperren uvm: Hallo Leute. Ich habe soeben Aufgegeben, selbst was zu Suchen, weil es ja 1.Milliarde Tipps im www gibt und jeder sagt was anderes was besser...
  4. Dampfsperre bei Sanierung eines Flachdaches

    Dampfsperre bei Sanierung eines Flachdaches: Hallo! Dieses Jahr steht eine Sanierung des Flachdaches an. Alles ist soweit geplant, das letzte, worüber noch Unsicherheiten bestehen, ist die...
  5. Dampfsperre

    Dampfsperre: Hi, I am an english speaking user, and since this forum is in german, below post is translated with google translate :) Apologies for mistakes!...