Nachdruckanstieg an der Hauswasserstation

Diskutiere Nachdruckanstieg an der Hauswasserstation im Sanitär Forum im Bereich Haustechnik; Hallo zusammen, vor kurzem wurde bei mir ein uralter defekter Druckminderer des Vorbesitzers gegen eine Hauswasserstation getauscht. In diesem...

  1. #1 Chris G, 25.04.2013
    Chris G

    Chris G

    Dabei seit:
    07.03.2010
    Beiträge:
    426
    Zustimmungen:
    1
    Beruf:
    Betriebswirt
    Ort:
    NRW
    Benutzertitelzusatz:
    Ameisentätowierer
    Hallo zusammen,

    vor kurzem wurde bei mir ein uralter defekter Druckminderer des Vorbesitzers gegen eine Hauswasserstation getauscht.
    In diesem Zuge stellte ich fest, dass bei der Warmwasserbereitung der Nachdruck an der HWS bis zum Anschlag ansteigt.

    Ein weiterer Defekt war deshalb am Rückflussverhinderer vermutet worden, welcher dafür verantwortlich sein sollte. Dem war auch so nur leider konnte man das Ersatzteil nicht einbauen, weil die Sicherheitsgruppe vom VB 13 Jahre scheinbar nicht angefasst wurde und somit sich nicht mehr absperren ließ. Also auch die Sicherheitsgruppe gewechselt.
    Der Nachdruck steigt aber weiterhin an, also habe ich den neuen RV geprüft und im zweiten Step den Zulauf gesperrt, um zu sehen, ob es überhaupt damit zusammenhängt.
    Der Nachdruck an der HWS stieg weiterhin bis zum Anschlag an.
    Also muss die Erklärung woanders liegen.

    Wie ich vor ein Paar Tagen von SHK-Profis erfahren konnte, kann es daran liegen, dass Warmwasser in die Kaltwasserleitung gedrückt wird.
    Dadurch dass ich überall nur Einhebelmischer-Armaturen habe, wäre es aber sehr ungewöhlich, dass es an denen liegt.
    Besteht nur die Möglichkeit eines Defektes an den Armaturen, oder kann es auch was anderes sein?

    Gruß
    Christoph
     
  2. #2 Achim Kaiser, 25.04.2013
    Achim Kaiser

    Achim Kaiser

    Dabei seit:
    29.10.2005
    Beiträge:
    7.471
    Zustimmungen:
    7
    ... aber nicht auszuschließen.

    Ich hab mir schon an einigen Anlagen nen Wolf gesucht bis dann z.B. raus kam, dass irgendwo an nem untergeordneten Ecke ne gaaaaanz preiswerte Armatur gefummet wurde (der Teufel soll den Mist holen ....).
    Auch manche Hebelmischer der bekannten Marken neigen da manchmal mit zunehmendem Alter nicht mehr ganz sauber zu dichten zwischen Kalt/warm.
    Thermostatarmaturen sind auch immer wieder ein Quell der Freude.

    Wenn der Druck höher steigt als der Versorgungsdruck liegts definitiv an der WW-Bereitung und IRGENDWO gibts ne Stelle an der über eine längere Zeit ein paar Tropfen (es ist tatsächlich noch nicht mal ein Schnapsglas voll) vom WW-System ins Kaltwassersystem übertreten können.

    Es kann auch ne Lunkerstelle in den Absperrarmaturen oder Rückflussverhinder sein die sich nun im Laufe der Jahre durch Alterungs- und Korrosionsprozesse verabschiedet hat ....

    Finden ist da manchmal aufwändig und es hilft nur Abschnittsweise zu prüfen .... z.b. WT Armaturen an den Eckventilen aus dem Netz nehmen und dgl. ....

    Gruß
    Achim Kaiser
     
  3. Helmut

    Helmut

    Dabei seit:
    06.01.2003
    Beiträge:
    311
    Zustimmungen:
    1
    Beruf:
    E-Techniker
    Ort:
    Mfr
    Benutzertitelzusatz:
    Häuslebauer/Renovierer
    Spielt es denn überhaupt eine Rolle, ob der Druck in der KW-Leitung steigt?
    Bei der Anlagenausführung ohne Ausleichsgefäß für WW steigt der Druck in dieser ja sowieso,
    also kann er doch auch in der KW-Leitung steigen, was soll es .

    Oder spricht da was dagegen?

    mfg
    Helmut
    i
     
  4. #4 Chris G, 25.04.2013
    Chris G

    Chris G

    Dabei seit:
    07.03.2010
    Beiträge:
    426
    Zustimmungen:
    1
    Beruf:
    Betriebswirt
    Ort:
    NRW
    Benutzertitelzusatz:
    Ameisentätowierer
    Hallo Herr Kaiser,

    wenn ich also alle Eckventile an den WB vor der Wasserbereitung schließe und der Nachdruck dann nicht mehr ansteigt, liegt's nicht an den Dusch- bzw. Badewannen-Armaturen? Ich könnte dann alle Eckventile WB für WB der Reihe nach öffnen und so durch Beobachtung des Drucks den Überltäter finden, oder lässt sich das garnicht so genau bestimmen?

    @Helmut: Ich mag mich ja täuschen, aber ich glaube nicht dass regelmäßiger Druckanstieg so gesund ist...

    Gruß
    Christoph
     
  5. Helmut

    Helmut

    Dabei seit:
    06.01.2003
    Beiträge:
    311
    Zustimmungen:
    1
    Beruf:
    E-Techniker
    Ort:
    Mfr
    Benutzertitelzusatz:
    Häuslebauer/Renovierer
    Ist kein Ausdehnungsgefäß vorhanden, und das dürfte in den allermeisten Fällen so sein, steigt bei jeder
    Warmwasserbereitung der Druck an.
    Vorausgesetzt, die Rückschlagventile sind in Ordnung.
    Was soll daran ungesund sein?

    mfg Helmut
     
  6. #6 Chris G, 25.04.2013
    Chris G

    Chris G

    Dabei seit:
    07.03.2010
    Beiträge:
    426
    Zustimmungen:
    1
    Beruf:
    Betriebswirt
    Ort:
    NRW
    Benutzertitelzusatz:
    Ameisentätowierer
    Hallo Helmut,

    ein MAG ist nicht da, muss auch nicht.
    Ich habe ein SV an der Sicherheitsgruppe hängen und der RV arbeitet gut.
    Trotzdem steigt der Druck bis zum Anschlag an obwohl der Druckminderer auf 3,5 eingestellt ist.
    Ein MAG reinzusetzen behebt nicht das Problem (eine eventuell defekte Armatur) sondern beseitigt lediglich die Symptome.

    Gruß
    Christoph
     
  7. #7 Achim Kaiser, 25.04.2013
    Achim Kaiser

    Achim Kaiser

    Dabei seit:
    29.10.2005
    Beiträge:
    7.471
    Zustimmungen:
    7
    Könnte funktionieren ...

    Sind die Dusch- und Badewannenarmaturen UP-Armaturen ?

    Gruß
    Achim Kaiser
     
  8. Helmut

    Helmut

    Dabei seit:
    06.01.2003
    Beiträge:
    311
    Zustimmungen:
    1
    Beruf:
    E-Techniker
    Ort:
    Mfr
    Benutzertitelzusatz:
    Häuslebauer/Renovierer
    Gerade lese ich im HTD, habe nicht alles gelesen, das da schon 90 Beiträge existieren.
    Klinke mich aus.
    mfg
    Helmut
     
  9. #9 Chris G, 25.04.2013
    Chris G

    Chris G

    Dabei seit:
    07.03.2010
    Beiträge:
    426
    Zustimmungen:
    1
    Beruf:
    Betriebswirt
    Ort:
    NRW
    Benutzertitelzusatz:
    Ameisentätowierer
    Hallo zusammen,

    @ Hr. Kaiser: nein alle Aufputz.

    @ Helmut: ja HTD hat mir sehr weitergeholfen. Sind jetzt aber dort auf dem Punkt dass man es nur vor Ort eingrenzen kann. Da aber hier im Forum noch andere Experten unterwegs sind, deshalb auch hier die Frage nach weiteren Ursachen.

    Gruß
    Christoph
     
  10. #10 Achim Kaiser, 25.04.2013
    Achim Kaiser

    Achim Kaiser

    Dabei seit:
    29.10.2005
    Beiträge:
    7.471
    Zustimmungen:
    7
    Wenn Aufputz und unter Verdacht kann man die auch mal abnehmen und die S-Anschlüsse mit ner 3/4" Kappe vorübergehend schließen ....

    Gruß
    Achim Kaiser
     
  11. #11 Chris G, 25.04.2013
    Chris G

    Chris G

    Dabei seit:
    07.03.2010
    Beiträge:
    426
    Zustimmungen:
    1
    Beruf:
    Betriebswirt
    Ort:
    NRW
    Benutzertitelzusatz:
    Ameisentätowierer
    Hallo Herr Kaiser,

    besten Dank für den Tipp! Ich kaufe mir zwei Kappen und werde es testen.

    Gruß
    Christoph
     
  12. #12 robert0204, 27.04.2013
    robert0204

    robert0204

    Dabei seit:
    13.08.2010
    Beiträge:
    145
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Heizungsbauer
    Ort:
    Weimar
    Thermostatmischbatterie vorhanden? Da die Rückflussverhinderer prüfen!
     
Thema: Nachdruckanstieg an der Hauswasserstation
Besucher kamen mit folgenden Suchen
  1. druckminderer wasserdruck steigt

    ,
  2. anstieg nachdruck warmwasser

    ,
  3. hauswasserstation druckminderer kaputt

    ,
  4. druck steigt am rückspülfilter,
  5. conel wasserfilter Druck zu hoch,
  6. rückspülfilter Druckminderer steigt,
  7. cosmoclear,
  8. cosmo clear,
  9. hauswasserstation nachdruck,
  10. bwt hauswasserstation Druck hoch,
  11. cosmoclear nachdruck langsam steigt,
  12. hauswasserstation mit druckminderer Druck steig,
  13. gubi-e nachdruck steigt an,
  14. hauswasserstation Druck zu hoch
Die Seite wird geladen...

Nachdruckanstieg an der Hauswasserstation - Ähnliche Themen

  1. Hauswasserstation welche

    Hauswasserstation welche: Hallo, ich habe aktuell einen Filter welchen ich immer wechseln muss, welche Hauswasserstation muss ich bei meinen Anschluss nehmen und wenn ja...
  2. Abfallender Nachdruck an Hauswasserstation mit Druckminderer

    Abfallender Nachdruck an Hauswasserstation mit Druckminderer: Hallo, im Laufe der letzten zwei Wochen ist der angezeigte Nachdruck an meiner Hauswasserstation mit Druckminderer von ca. 3 bar auf 0,5 bar...
  3. Unterschied Hauswasserstation / Rückspülfilter

    Unterschied Hauswasserstation / Rückspülfilter: Hallo, kann mir jemand den Unterschied zwischen Hauswasserstation und Rückspülfilter erklären? Gibt es empfehlenswerte Marken? Tests gibts zu...
  4. Filterreinigung Hauswasserstation

    Filterreinigung Hauswasserstation: Hi, evtl. bin ich in dem Forum nicht wirklich richtig, aber ich wüsste nicht, wo ich sonst nachfragen sollte. Ich habe eine 'BWT Bolero HWS'...