    Fachgerechtes Anklemmen eine Lampe mit Abzweig zur Nächsten

    Hallo zusammen.

    Mal wieder mein Lieblingsthema - unser Elektriker.

    Gestern wurden die Leuchten im Haus montiert.
    Folgende Situation.
    Treppenhaus mit einer Wechselschaltung und 2 Brennstellen.
    Als Laie ausgedrückt:
    An Brennstelle 1 kommt eine Leitung an die den "Strom" bringt. Von Brennstelle 1 geht ein zweites Kabel ab zu Brennstelle 2.
    Jeweils 3 x 1,5mm².
    Die Leuchten haben ein relativ kleines Gehäuse in dem auch angeklemmt wird.
    Bei Brennstelle 2 hat der Eli die 3 Adern angeklemmt und die Leuchte an die Wand montiert.
    Soweit so gut.
    Bei Brennstelle 1 hat er aber wohl das Problem das er nicht alle Adern im Gehäuse unter bekommt bzw. fest bekommt.
    Erster Versuch war jeweis die beiden passenden Adern an die Lüsterklemme der Lampe zu klemmen.
    Das hat aber wohl nicht gehalten da beim Versuch die Lampe zu montieren eine Ader immer wieder rausgerutscht ist.

    Auf meine Frage warum er nicht diese Klemmleisten die er auch in den Verteilerdosen im Keller verwendet hat (nach meiner Recherche heißen die glaub ich Wagoklemmen) nimmt, also jeweils die Adern von den Leitungen und dann noch eine Ader von der Klemme an die Lampe, antwortete er nur das die Klemmen nur für Verteilerdose sind und eine Verwendung im Lampengehäuse nicht zulässig wäre.

    Meine Vermutung liegt eher dort das die Klemmen nunmal einfach Geld kosten, oder er keine Lust hat, denn seine Idee geht meiner Meinung mal garnicht.

    Sein Vorschlag: Im Prinzip wie meiner, nur anstatt der Klemme will er Aderendhülsen verwenden. Also, die 2 Adern der Leitungen plus eine Adern zur Klemme der Lampe in eine Hülse und dann „verpressen“. Mein Hinweis das dann ja die Hülsen blank liegen „entkräftete“ er mit dem Satz: „Kommt ja noch Isolierband drum“. Für mein technisches Verständnis ist eher das eine nicht zulässige Lösung.

    Jetzt stellen sich mir erstmal die Fragen:

    1. Sind die Wagoklemmen wirklich nicht zum Verklemmen im Lampengehäuse zulässig
    2. Liege ich mit der Vermutung richtig das seine Lösung mit Sicherheit nicht zulässig ist.
    3. Wenn 1 und 2 „ja“ sind, wie wird sowas fachgerecht gemacht damit ich ihn am Freitag damit konfrontieren kann ?
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  2. Fachgerechtes Anklemmen eine Lampe mit Abzweig zur Nächsten

    Schau dir mal diesen Ratgeber an. Dort findet man Infos und Antworten.

    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  3. #2

    Registriert seit
    06.2005
    Ort
    Hannover
    Beruf
    Architekt
    Beiträge
    34,325
    1) Wago ist ein Hersteller und hat verschiedene Klemmen im Angebot. Auch solche für einen fachgerechten Lampenanschluß
    2) Aderendhülsen heissen so, weil.............? Genau.
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  4. #3
    Themenstarter

    Registriert seit
    05.2012
    Ort
    Beckingen
    Beruf
    Anwendungsentwickler
    Beiträge
    728
    Zitat Zitat von Ralf Dühlmeyer Beitrag anzeigen
    2) Aderendhülsen heissen so, weil.............? Genau.
    Ich würde mal tippen für die Ader dort Ende ist ;-) -> Nicht zulässig

    Und wenn es, wie du schreibst, ja von welchem Hersteller auch immer extra Klemmen für den Fall gibt muss er diese meiner Meinung nach doch auch verwenden.

    Mal schauen was er am Freitag dazu meint.
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  5. #4

    Registriert seit
    04.2013
    Ort
    Sachsen
    Beruf
    Ingenieur
    Beiträge
    1,059
    Such mal nach 2-Leiter Leuchtenklemmen von Wago.
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  6. #5
    Themenstarter

    Registriert seit
    05.2012
    Ort
    Beckingen
    Beruf
    Anwendungsentwickler
    Beiträge
    728
    Naja, wenn ich das so sehe (14 Cent / Stück) glaube ich eher das der wirklich keinen Bock hat.
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  7. #6

    Registriert seit
    01.2009
    Ort
    Rheintal Oberrhein Murg
    Beruf
    dipl.-ing.
    Beiträge
    1,080
    na, dann reuziere die Rechnung um die 0,14€ plus Arbeitszeit plus MwSt.


    (natürlich muss sichergestellt sein dass NUR eine geschulte E-Fachkraft da rumschraubt und verklemmt)
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  8. #7
    Themenstarter

    Registriert seit
    05.2012
    Ort
    Beckingen
    Beruf
    Anwendungsentwickler
    Beiträge
    728
    Mal schauen was er am Freitag sagt. Wenns ihm um die 30 Cent geht, geh ich die Teile kaufen und lass ihn den nächsten Kaffee den er von mir bekommt bezahlen
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  9. #8

    Registriert seit
    03.2004
    Ort
    Franken
    Beruf
    Kabelaffe
    Benutzertitelzusatz
    Werbung hier erfolgt gegen meinen Willen!
    Beiträge
    23,214
    Daß es genau dafür passende Leuchten-Steckklemmen gibt (auch vom Marktführer), wurde ja bereits erwähnt.

    Viel ärgerlicher ist der Umstand, daß offenbar die eigentlich vorgeschriebene Wandauslaßdose eingespart wurde!

    Mit einer solchen würde sich nicht nur jenes Verbindungsproblem nicht stellen,sondern es hat (neben dem Sicherheitsaspekt) auch gravierende Vorteile bei Leuchtenaustausch, Reparaturen etc.
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  10. #9
    Themenstarter

    Registriert seit
    05.2012
    Ort
    Beckingen
    Beruf
    Anwendungsentwickler
    Beiträge
    728
    Die Kabel wurden (überall wo Leuchten sind) einfach nur durch ein Loch durch die GKP geführt.
    Nirgends sitzt eine solche Dose.
    Ist das an sich ein Mangel oder sind die Dosen einfach nur ein bischen besser / angenehmer ?
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  11. #10

    Registriert seit
    05.2009
    Ort
    S-Anhalt
    Beruf
    Elektriker
    Beiträge
    44
    Hier muss ich Julius Recht geben!

    Die Adern mit irgendwelchen Hülsen zu pressen, geht gar nicht!
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  12. #11
    Themenstarter

    Registriert seit
    05.2012
    Ort
    Beckingen
    Beruf
    Anwendungsentwickler
    Beiträge
    728
    Bei den Hülsen war ich mir ja auch recht sicher das das nicht die zulässige Lösung sein kann.
    Alles andere werden wir dann wohl am Freitag mal klären müssen.
    Der Eli macht mich noch
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  13. #12

    Registriert seit
    03.2004
    Ort
    Franken
    Beruf
    Kabelaffe
    Benutzertitelzusatz
    Werbung hier erfolgt gegen meinen Willen!
    Beiträge
    23,214
    Ein Mangel ist es überall dort, wo sich der Leuchtenauslaß im Handbereich befindet. In aller Regel also bei Wandauslässen, nur selten bei Deckenauslässen.
    Sinnvoll ist die Verwendung aber praktisch immer!

    In Deinem Fall wäre die Hohlwandversion nötig. Diese ist (im Gegensatz zur Ausführung zum Einputzen) rund und kann daher meist auch noch nachträglich schadfrei montiert werden. Zumindest von erfahrenem Fachpersonal...
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  14. #13
    Themenstarter

    Registriert seit
    05.2012
    Ort
    Beckingen
    Beruf
    Anwendungsentwickler
    Beiträge
    728
    Danke dir.

    Ergänzung:
    Hatte irgendwo hier im Forum gelesen das in den DIN VDE definiert wäre das diese nur Dose Pflicht ist wenn die Lampe nicht "fest" verbaut ist bzw. nicht sicher ist ob eine Lampe montiert wird.
    Bei uns wäre beides gegeben, also wir hatten schon von Anfang an definiert das dort eine Lampe hin kommt. Könnte er sich dann damit rausreden oder ist das inzwischen veraltet (der Beitrag hier im Forum war glaub ich aus 2009)
    Geändert von wadriller (08.05.2013 um 13:28 Uhr) Grund: Ergänzung
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  15. Schau dir mal das Bauherren-Handbuch an.. Sehr viele nützliche Infos!
    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  16. #14

    Registriert seit
    09.2011
    Ort
    Bayern
    Beruf
    Elektromeister
    Beiträge
    21
    Zitat Zitat von Julius Beitrag anzeigen
    Viel ärgerlicher ist der Umstand, daß offenbar die eigentlich vorgeschriebene Wandauslaßdose eingespart wurde!
    Seit wann ist eine Wandauslassdose vorgeschrieben?

    Den Anschluss mit den bereits erwähnten Klemmen herstellen und gut ist es !!!

    Ich lass mich aber auch gerne eines besseren belehren, aber dann nur mit der Angabe wo es steht.

    Gruß Klaus
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  17. #15

    Registriert seit
    06.2012
    Ort
    SO
    Beruf
    Ingenieur (ET)
    Beiträge
    429
    Zitat Zitat von wadriller Beitrag anzeigen
    Sein Vorschlag: Im Prinzip wie meiner, nur anstatt der Klemme will er Aderendhülsen verwenden. Also, die 2 Adern der Leitungen plus eine Adern zur Klemme der Lampe in eine Hülse und dann „verpressen“. Mein Hinweis das dann ja die Hülsen blank liegen „entkräftete“ er mit dem Satz: „Kommt ja noch Isolierband drum“. Für mein technisches Verständnis ist eher das eine nicht zulässige Lösung.
    Darf ich mal fragen, was Dein Elektriker für einen Beruf hat?