Baustromverteiler in IP44 bei Regen

Diskutiere Baustromverteiler in IP44 bei Regen im Elektro 1 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo, es handelt sich hier um eine Sanierung eines Bestandsgebäudes (EG mit Satteldach). Das Dach und die Zwischendecke werden entfernt, eine...

  1. Gwenny

    Gwenny

    Dabei seit:
    16.12.2011
    Beiträge:
    937
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Angestellte
    Ort:
    Hamburg
    Hallo,

    es handelt sich hier um eine Sanierung eines Bestandsgebäudes (EG mit Satteldach). Das Dach und die Zwischendecke werden entfernt, eine neue Decke geschüttet und neu aufgestockt.
    Der Elektriker hat nun einen Baustromverteiler mit IP44 im EG an den inneren Teil einer Außenwand angebracht. Stromzuführung kommt von unten.

    Ist dieser Verteiler in Ordnung, wenn die Zwischendecke entfernt wird und es reinregnen kann?

    Danke und Gruß,
    Gwenny
     
  2. Julius

    Julius

    Dabei seit:
    25.03.2004
    Beiträge:
    23.204
    Zustimmungen:
    5
    Beruf:
    Kabelaffe
    Ort:
    Franken
    Benutzertitelzusatz:
    Werbung hier erfolgt gegen meinen Willen!
    Ob er in Ordnung ist, kann man aus der Ferne natürlich schwer beurteilen...
    Falls Du aber meinst, ob die Schutzart IP44 für Aufstellung im Freien ausreicht: Ja!
     
  3. nolu13

    nolu13

    Dabei seit:
    29.01.2013
    Beiträge:
    1.448
    Zustimmungen:
    1
    Beruf:
    Elektriker
    Ort:
    RLP
    Baustromverteiler sind im Standart entspechend der Schutzklasse IP 44 ausgeführt.
    Wenn der BSV mit geschlossener Tür betrieben wird ,kann man erst mal kein Bedenken anmelden.
    Alles weitere sollte von einem Elektro-Fachmann beurteilt werden.
     
  4. Julius

    Julius

    Dabei seit:
    25.03.2004
    Beiträge:
    23.204
    Zustimmungen:
    5
    Beruf:
    Kabelaffe
    Ort:
    Franken
    Benutzertitelzusatz:
    Werbung hier erfolgt gegen meinen Willen!
    In Liegeart hingegen wird die Schutzart in aller Regel nicht erreicht...
     
  5. nolu13

    nolu13

    Dabei seit:
    29.01.2013
    Beiträge:
    1.448
    Zustimmungen:
    1
    Beruf:
    Elektriker
    Ort:
    RLP
    In der Tat!
    Umso wichtiger die tägliche Überprüfung !(optisch)
    Ohne elektrotechnische Grundlagen zu beherrschen :shades
     
  6. nolu13

    nolu13

    Dabei seit:
    29.01.2013
    Beiträge:
    1.448
    Zustimmungen:
    1
    Beruf:
    Elektriker
    Ort:
    RLP
    Die Liegeart ist ja auch keine Position für einen BS-Verteiler!:p
     
  7. #7 mastehr, 11.05.2013
    mastehr

    mastehr

    Dabei seit:
    30.12.2010
    Beiträge:
    3.936
    Zustimmungen:
    1
    Beruf:
    Software-Entwickler
    Ort:
    Niedersachsen
    Ich verstehe, was Julius meint. Es ist ein schönes Beispiel. Aber bei BS-Verteilern ist die Standart praktisch Standard.
     
  8. Gwenny

    Gwenny

    Dabei seit:
    16.12.2011
    Beiträge:
    937
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Angestellte
    Ort:
    Hamburg
  9. nolu13

    nolu13

    Dabei seit:
    29.01.2013
    Beiträge:
    1.448
    Zustimmungen:
    1
    Beruf:
    Elektriker
    Ort:
    RLP
    Das ist kein Baustromverteiler!
    Sondern wie man lesen kann...:think
    Bevor das wieder Spam-Verkehr wird :Wo ist der Fi-Schutzschalter?:deal
    Außerdem sind solche Links hier nicht erlaubt!
     
  10. #10 the motz, 12.05.2013
    the motz

    the motz

    Dabei seit:
    10.03.2011
    Beiträge:
    883
    Zustimmungen:
    1
    Beruf:
    regeltechniker/operater
    Ort:
    Großmugl
  11. #11 Rudolf Rakete, 12.05.2013
    Rudolf Rakete

    Rudolf Rakete

    Dabei seit:
    07.10.2010
    Beiträge:
    3.761
    Zustimmungen:
    6
    Beruf:
    Elektroingenieur
    Ort:
    Bonn
    Benutzertitelzusatz:
    Die Werbung ist nicht von mir!
    Kann ich Dir morgen genauer definieren, müßte dazu auch erst in die Norm schauen. Für einen Test auf z.B. IPX4 sind spezielle Vorrichtungen in der Norm definiert mit Düsenöffnung. Anzahl der Öffnungen, Wassermenge Winkel zum Prüfobjekt usw.
     
  12. #12 DannyUr, 13.05.2013
    DannyUr

    DannyUr

    Dabei seit:
    31.10.2012
    Beiträge:
    12
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Entwicklungsingenieur
    Ort:
    Rutesheim
    Hallo zusammen,

    zum Thema IPx4 (Schutz gegen eindringendes Wasser):

    Prüfung mit Spritzbrause
    Wasser-Volumenstrom: (10 ± 0,5) l/min
    Wasserdruck: (100 ± 50) kPa
    Abschirmung der Strahlen: keine
    Prüfdauer: 5 min [1 min/qm; > 5 min]
    Prüfung mit Schwenkrohr in Gebrauchslage
    Prüfdauer: 10 min

    Viele Grüße,

    Danny
     
  13. Gwenny

    Gwenny

    Dabei seit:
    16.12.2011
    Beiträge:
    937
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Angestellte
    Ort:
    Hamburg
    ...so einen in der Art haben wir. Nicht genau den.
    FI-Schutzschalter haben wir.

    Danke an DannyUr für die Definition.
     
Thema: Baustromverteiler in IP44 bei Regen
Besucher kamen mit folgenden Suchen
  1. ip 44 im starken regen

    ,
  2. baustromverteiler regen

    ,
  3. ip44 im regen

Die Seite wird geladen...

Baustromverteiler in IP44 bei Regen - Ähnliche Themen

  1. Warum IP44 / 67?!!

    Warum IP44 / 67?!!: Hallo, vielleicht weiß jemand hier. Bei Leuchtmittle im Badbereich gibt es die Begriffe IP20/44/67 etc. Aber warum ausgerechnet diese Nummer?! Sie...
  2. Mennekes 1649 doppelbox - IP44 Dichtung?

    Mennekes 1649 doppelbox - IP44 Dichtung?: Hallo Ich habe mir heute eine Mennekes 1649 Doppelbox Installieren lassen. Bestellt und Montiert hatte ich diese, angeschlossen der Elektriker....
  3. Baustromverteiler nach aktueller Vorschrift anschließbar?

    Baustromverteiler nach aktueller Vorschrift anschließbar?: Hallo zusammen, ich starte in den nächsten Tag mein Projekt EFH Neubau Darf ich den abgebildeten Baustromverteiler nach aktuell gültigen...
  4. Gebrauchten Baustromverteiler kaufen, worauf achten?

    Gebrauchten Baustromverteiler kaufen, worauf achten?: Hallo zusammen, ich muss als Bauherr dem Bauunternehmen Baustrom zur Verfügung stellen (gefordert ist lediglich eine 32A CEE und eine "normale"...
  5. Baustromverteiler, Baustrom - Was wäre am sinnvollsten?

    Baustromverteiler, Baustrom - Was wäre am sinnvollsten?: Hallo zusammen, ich brauchte mal eine Meinung von Elektro-Spezialisten bzgl. dem Anschluss des Baustromverteilers zum Bau des Hauses:...