Ergebnis 1 bis 6 von 6

Anzahl Rauchmelder!

Diskutiere Anzahl Rauchmelder! im Forum Elektro 1 auf Bauexpertenforum.de


  1. #1

    Registriert seit
    04.2010
    Ort
    NRW
    Beruf
    Elektriker
    Beiträge
    112

    Anzahl Rauchmelder!

    Hallo Leute,

    gibt es eine max. Anzahl an Rauchmelder, Druckknopfmelder in einem Ring? Also wieviel Geräte dürfen max. auf einen Ring geschaltet werden?

    Vielen Dank
    NeoZ
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  2. Anzahl Rauchmelder!

    Schau dir mal diesen Ratgeber an. Dort findet man Infos und Antworten.

    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  3. #2
    Altbau85
    Gast
    Kommt auf die Brandmeldeanlage an...Dort ist angegeben wie viele Melder aufgeschaltet werden dürfen.
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  4. #3

    Registriert seit
    01.2003
    Ort
    Mfr
    Beruf
    E-Techniker
    Benutzertitelzusatz
    Häuslebauer/Renovierer
    Beiträge
    311
    Zitat Zitat von Altbau85 Beitrag anzeigen
    Kommt auf die Brandmeldeanlage an...Dort ist angegeben wie viele Melder aufgeschaltet werden dürfen.
    Man muß unterscheiden, wieviele Elemente technisch oder vorschriftenmäßig aufgeschaltet werden können.
    Da der TE nach "Ring" fragte, dürfte es sich um eine neuere Technik ( LOOP) handeln. da waren mal 128 Elemente das technische Maxium, während vorschriften mäßig z.B. nur 10 Handdruckmelder ausfallen durften.
    Bei den Vorschriften spielen die Feuerwehr, VDS,VDE , DIN usw. mit.
    Da muß der Projektant die jeweiligen Normen schon gut kennen.

    Also technisch ist meist vielmehr möglich, aber die Anzahl werden von den "Sagern" vorgegeben.
    Und es zählt deren Rangfolge.

    mfg
    Helmut
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  5. #4
    Altbau85
    Gast
    Die Frage ist ja auch um was für ein Objekt es sich handelt? Öffentlich oder Privat?w
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  6. #5

    Registriert seit
    04.2013
    Ort
    Sachsen
    Beruf
    Ingenieur
    Beiträge
    1,059
    Zitat Zitat von Helmut Beitrag anzeigen
    Man muß unterscheiden, wieviele Elemente technisch oder vorschriftenmäßig aufgeschaltet werden können.
    Da der TE nach "Ring" fragte, dürfte es sich um eine neuere Technik ( LOOP) handeln. da waren mal 128 Elemente das technische Maxium, während vorschriften mäßig z.B. nur 10 Handdruckmelder ausfallen durften.
    Die Einschränkung auf 10 Handdruckmelder bezieht sich meines Wissens auf die Aufteilung der Melder in Meldegruppen. Diese Aufteilung ist bei Ringbusanlagen unabhängig von der Verkabelung und hat auch nichts mit der Ausfallwahrscheinlichkeit zu tun. Es geht vorwiegend um die schnelle und sichere Zuordnung Alarmierungsort - Meldegruppe.
    Aktuelle Ringbusanlagen vertragen z.T über 300 Elemente pro Loop, abhängig von den eingesetzten Meldeprotokollen. Die DIN VDE 0833-2 und die DIN 14765 schränken meines Wissens nach die Anzahl an Elementen nicht ein.
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  7. #6
    Themenstarter

    Registriert seit
    04.2010
    Ort
    NRW
    Beruf
    Elektriker
    Beiträge
    112
    Danke erstmal für eure Antworten. Also es handelt sich um ein öffentliches Gebäude. Es wird die Ringbustechnik angewandt. An die 160 Elemente sollen damit verbunden werden.
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen