    Hallo,

    habe folgendes Problem:
    habe einen Holzrahmenbau, ausgeblasen mit Zellulose, beplankt mit Homatherm Holzweichfaserplatte 60mm.
    Auf diese wurde Silikatputz aufgetragen.
    Aufgrund der geringen Wandstärke wurden Vorbaurolläden gewählt.
    (Diese sitzen nicht auf dem Fensterrahmen - sondern auf den Balken)
    Nun ergab sich nach kurzer Zeit, dass hier die Fuge zwischen Kasten und Putz (Holzweichfaserplatte) nicht richtig ausgeführt wurde.
    Feuchtigkeit sammelt sich a) auf dem Kasten b) zieht in den Putz (Flecken, Pilzbefall) c) verm. auch kein Spritzschutz.

    Wie ist dieser Übergang Fachgerecht auszuführen?

    Vielen Dank im Vorraus
     
  2. #2 Ralf Dühlmeyer, 24.05.2013
    Ralf Dühlmeyer

    Ralf Dühlmeyer

    Dabei seit:
    14.06.2005
    Beiträge:
    34.296
    Zustimmungen:
    22
    Beruf:
    Architekt
    Ort:
    Hannover
    So, wie es der Ausführungsplan für dieses Detail vorsieht!
     
  3. mls

    mls Bauexpertenforum

    Dabei seit:
    04.10.2002
    Beiträge:
    13.790
    Zustimmungen:
    3
    Beruf:
    twp, bp
    Ort:
    obb, d, oö
    träumer! :)

    selbst wenn (!) ap beauftragt wäre: "standarddetail"
    (=handwerkliche sebstverständklichkeit = arch. bemühen
    nicht erf. = wieder was gespart: besonders kompetenz)

    gerne auch als g´schmackige ausrede genommen:
    "das machen die jungs von der baustelle" .. so wie immer.

    zum techn. problem:
    es gibt imho keine geländegängige UND zufriedenstellende
    technische lösung. wenn man im grossen graubereich den
    schwarzen peter sucht: der rolladenmonteur hat ihn wohl.
    fehlende prüfung der eignung des vorgewerks .. das aber
    der bauherr zu verfügung stellt.

    sollte es entgegen meiner begrenzten kenntnis konstruktionen
    zur narrensicheren + dichten montage geben: dann mal los ..
     
  4. #4 Ralf Dühlmeyer, 24.05.2013
    Ralf Dühlmeyer

    Ralf Dühlmeyer

    Dabei seit:
    14.06.2005
    Beiträge:
    34.296
    Zustimmungen:
    22
    Beruf:
    Architekt
    Ort:
    Hannover
    Jaaaaa :p

    http://www.myvideo.de/watch/1508883/Supertramp_Dreamer

    Mögliche Detailausbildung
    - Fensterbankprofil drüber mit Tropfkante, Wärmebrücke und allem
    - Abdichtung nach DIN 18195 :D
    - Vorbaukasten VOR der Dämmung
     
  5. mls

    mls Bauexpertenforum

    Dabei seit:
    04.10.2002
    Beiträge:
    13.790
    Zustimmungen:
    3
    Beruf:
    twp, bp
    Ort:
    obb, d, oö
    alternativ oder additiv? ;)
    der punkt "abdichtung" ist schon nicht schlecht ..
     
  6. #6 Ralf Dühlmeyer, 24.05.2013
    Ralf Dühlmeyer

    Ralf Dühlmeyer

    Dabei seit:
    14.06.2005
    Beiträge:
    34.296
    Zustimmungen:
    22
    Beruf:
    Architekt
    Ort:
    Hannover
    Je nachdem ent oder weder :p
     
Thema: Abdichtung Vorbaurolläden / Fehlerhafter Dichtung Putz / Kasten
Besucher kamen mit folgenden Suchen
  1. vorbaurollladen abdichten www.bauexpertenforum.de

    ,
  2. vorbaurollladen abdichten

    ,
  3. vorbaurolladenkasten abdichtung wand

    ,
  4. vorbaurolladen abdichten,
  5. vorbaurolladen spritzschutz,
  6. vorbaurolllade mit putz
Die Seite wird geladen...

Abdichtung Vorbaurolläden / Fehlerhafter Dichtung Putz / Kasten - Ähnliche Themen

  1. Terrasse Abdichtung WDVS

    Terrasse Abdichtung WDVS: Hallo Liebe Experten, wir sind gerade bei der Planung unserer Terrasse. Es soll eine WPC Terrasse auf Stelzlager und einer Unterkonstruktion...
  2. Abdichtung Terrassenbereich

    Abdichtung Terrassenbereich: Hallo zusammen, bin aktuell dabei die Fassade im Terrassenbereich gegen Feuchtigkeit zu schützen. Es handelt sich um ein Haus ohne Keller in...
  3. Abdichtung Übergang weiße Wanne zu Mauerwerk

    Abdichtung Übergang weiße Wanne zu Mauerwerk: Hallo zusammen, bei unserem 1982er Haus löst sich direkt beim Übergang der weißen Wanne zum Mauerwerk (Poroton) der Sockelputz. Der Übergang ist...
  4. Flachdach Attika durchbohren und abdichten

    Flachdach Attika durchbohren und abdichten: Moin zusammen, schön ein passendes Forum für meine Frage gefunden zu haben :) Ich plane derzeit eine PV-Anlage auf meinem Flachdach, welches in...
  5. Unerklärliche Folie bei Abdichtung

    Unerklärliche Folie bei Abdichtung: Servus zusammen, bei unserem neu erworbenen Haus habe ich ein paar Fragen zur Abdichtung. Unter unserer Terasse ist ein Kellerraum. An der Front...